30KW深井潜水泵,上由55KW(ACS510-125A)的变频器驱动,不知道怎么回事,老烧电机,变频器却没报故障,电机到变频器大概有150米,而且老是冬天烧电机,这种类似现象出现10几处了
chency_2008
文章数:465
年度积分:310
历史总积分:493
注册时间:
问一下?电机在拆开修理中线圈是缺相还是过载?应能看出来的!
文章数:180
年度积分:71
历史总积分:906
注册时间:
把电机拆开,看看故障原因,有没有规律性,修理一次能用多长时间,有没有进水,线圈是否良好,有没有加油,修理过的线圈是否合格,变频器参数有没有设定正确,变频输出是否正常,有没有使用制动功能,变频输出功率设定与电机是否一致,运行时电流是否正常等,检查完了把出现的问题处理好了就应该好了。
文章数:180
年度积分:71
历史总积分:906
注册时间:
另外你的线路很长,适当降低载波频率。
kdrjl 版主
文章数:14647
年度积分:2862
历史总积分:28476
注册时间:
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
是呀,对于坏的电机要解剖看看,到底哪坏了。否则,还是二丈摸不着头脑。
我是你的朋友
年度积分:50
历史总积分:100
注册时间:
楼主,你好,我公司才安装一台潜水泵也是用变频器控制的,现在需要恒压供水,变频器参数如何设置,线路要改动吗?谢谢。
chenqing309
文章数:5703
年度积分:1167
历史总积分:9346
注册时间:
150米太长了,而且又是在水里,电缆的选用也要考虑
viptda2005
文章数:6505
年度积分:323
历史总积分:10062
注册时间:
变频器功率太大了吧,有没有把电机的参数都输到变频器里哦? 另外烧的电机 要拆开看看是什么原因
wangshu54710
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:563
注册时间:
输出加电抗器
文章数:215
年度积分:525
历史总积分:1446
注册时间:
变频器保护是很全面的..极限保护电流没设好?????????
工控学堂推荐视频:您当前的位置: &
& ABB变频器★ACS510-01-125A-4★
点击图片查看大图
ABB变频器★ACS510-01-125A-4★&
ACS510-01-125A-4&
ACS510-01-125A-4&
1.00元/台&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起
3 天内发货
发布时间:
10:24:21&&有效期至:长期有效
业务员:孙先生
电&&& 话:021-&&& 传&& 真:021-
业& 务QQ:&&&&&& 邮&& 箱:
故障 控制盘上显示
故障描述及其纠正措施
代码 的故障名称
6 EARTH FAULT 可能在电机或电机电缆处检测到的接地故障。传动运行或停止的时候都监控
接地故障。传动停止时接地故障检测的灵敏度更高,并且能够报告发生故障
纠正措施:
* 检查 /排除进线接地故障。
* 保证电机电缆的长度没有超过允许的最大长度。
* 如果输入电源是三角形连接,而且输入功率电缆的电容很大 ,则可能导致
传动停止情况下的接地故障误报。如果想要禁止传动停止时的故障检测
功能,使用参数3023 WIRING FAULT (接线故障)。要禁止所有的接地故
障检测功能,请使用参数3017。
注意:禁用接地保护后如产生问题不提供保质。
7 删除 未使用
8 THERM FAIL& 内部故障。监测传动的内部温度热敏电阻断开或短路。请与本地ABB办事
9 OPEX LINK& 内部故障。 监测到在OMIO 和 OITFA板之间的通讯有问题。请与本地ABB
办事处联系。
0 OPEX PWR& 内部故障, 监测到OITF板欠压 。请与本地ABB 办事处联系。
1 CURR MEAS& 内部故障,电流测量超过范围。请与本地ABB办事处联系。
2 SUPPLY PHASE& DC 回路的纹波电压太高, 检查以下两项:
电源缺相 * 主电源缺相。
* 熔断器熔断。
3 ENCODER ERR 变频器没有检测到有效的编码器信号。检查以及纠正方法:
编码器是否存在以及接线是否正确 接线颠倒 信道 连接到信道 的端
编码器错误 *& ( =& A B
子上或相反,连接松动或短路 )。
* 电压逻辑等级超出范围。.
* 脉冲编码器的接口OTAC-01 工作以及相关接线是否正常。
* 参数5001 设置是否正确。当计算的滑差超过电机额定滑差的4 倍时,将
会检测参数值设置是否正确。
* 编码器没有使用,但是参数 5002 编码器使能= 1 (使能).
4 OVERSPEED& 电机转速超过 2001 MINIMUM SPEED& (最小转速)或 2002 MAXIMUM SPEED
(最大转速)中绝对值最大者的 120%, 检查和排除:
* 参数 2001 和 2002 的设置。
* 电机是否有足够的制动转矩。
* 转矩控制是否适用。
* 制动斩波器和电阻。
5 保留 未用。
6 DRIVE ID& 内部故障。变频器ID 配置无效。 请与当地ABB 办事处联系。
传动识别号
7 CONFIG FILE 内部配置文件出错。请与当地 ABB 办事处联系。
8 SERIAL 1 ERR&& 现场总线通讯超时。 检查以下各项:
串口1 故障 * 故障设置(3018 COMM FAULT FUNC(通讯故障功能) 和 3019 COMM FAULT
TIME (通讯故障时间))。
* 通讯设置(组 51 或 53 的设置是否合适 )。
* 通讯链路连接不好或有干扰。
报警代码 显示 描述
2001 OVERCURRENT 限流控制器被激活。检查下列各项:
过流 * 电机过载。
* 加速时间过短 (参数 2202 ACCELER TIME 1 (加速时间1) 和 2205
ACCELER TIME 2 (加速时间2) )。
* 电机故障、电机电缆故障或接线错误。
2002 OVERVOLTAGE& 过压控制器被激活。检查下列各项:
过压 * 输入电源静态或瞬态过压。
* 减速时间过短 (参数2203 DECELER TIME 1 (减速时间1) 和 2206
DECELER TIME 2 (减速时间2) )。
2003 UNDERVOLTAGE 欠压控制器被激活。检查以下内容:
欠压 * 电源欠压。
2004 DIR LOCK 不允许改变方向。可能是:
方向锁定 * 不要试图改变电机的旋转方向,或
* 改变参数 1003 DIRECTION的值以允许改变电机的旋转方向 (如果电机
反转是安全的 )。
2005 IO COMM& 现场总线通信超时。检查并纠正:
IO 通讯 * 故障设置 (3018 COMM FAULT FUNC 和 3019 COMM FAULT TIME)
* 通讯设置 (Group 51 或 53 )
* 连接不好和/ 或导线上有噪声
2006& AI1 LOSS 模拟输入 1 丢失,或者给定小于最小设定。检查下列各项:
AI1丢失 * 检查输入源和连接
* 设置最小值的参数 (3021)
* 设置报警/ 故障动作的参数 (3001)
2007& AI2 LOSS 模拟输入2& 丢失,或者给定小于最小设定。检查下列各项:
AI2丢失 * 检查输入源和连接
* 设置最小值的参数 (3022)
* 设置报警/ 故障动作的参数 (3001)
2008& PANEL LOSS 控制盘通讯丢失:
控制盘丢失 * 传动处于本地控制模式( 控制盘显示 LOC),或者
* 传动处于远程控制模式 (REM),并对相关参数进行设置,以接受来
自控制盘的起/ 停/ 方向/ 给定值信号。&
纠正措施:
* 检查通信链路和接线。
* 检查参数 3002 PANEL LOSS。
* 检查参数组 10 COMMAND INPUTS 和参数组 11 REFERENCE select&中
的参数 (如果传动运行在 REM模式下)。
ACS550 用户手册 219
报警代码 显示 描述
2009 DEVICE& 传动散热器过热。该报警表明如果不采取措施,马上就会出现过温故
OVERTEMP 障。
R1 ~R4 : 100 &C
R5/R6: 110 &C
纠正措施:
* 检查风机故障。
* 空气流通受阻。
* 散热器积尘。
* 环境温度过高。
* 电机过载。
2010& MOTOR TEMP 电机发热,主要是基于变频器估计或或者温度反馈。这种报警信息表
明电机过载故障跳闸就要发生。检查:
* 检查电机过载情况。
* 调整用于估计的参数 ()。
* 检查温度传感器和35组参数
2011& 保留 未使用
2012& MOTOR STALL 电机工作在堵转区间。这个报警表明不久将可能发生堵转故障。
2013&& AUTORESET 该报警信息表明传动将要进行自动故障复位,这可能会启动电机。
&( 注 1) 自动复位 * 使用参数组31 AUTOMATIC RESET来设置自动复位。
2014 AUTOCHANGE 这个报警信息表明 PFC 自动切换功能被激活。
&( 注 1) 自动切换 * 使用参数组81 和第 50 页& 应用宏: PFC& 来设置PFC控制应用。
2015 PFC I LOCK 这个报警信息表明 PFC 互锁功能被激活, 电机不能启动。检查:
PFC互锁 * 所有电机 (采用了自动切换时)
* 调整速度的电机 (不采用自动切换时)。
2016/ 保留
2018& PID SLEEP 这个报警信息表明 PID 睡眠功能被激活, 睡眠结束后电机可能加速。
&( 注 1) PID睡眠 * 使用参数4022~
~4126可以设置 PID 睡眠功能。
2019& ID RUN 辨识运行 执行 辨识运行。
2021& START ENABLE 1& 该报警信号表明 Start Enable 1( 启动允许1)信号丢失。
* 使用参数1608可以控制 Start Enable 1 ( 启动允许1)功能。
起动允许1 丢失
纠正措施:
* 检查数字输入的配置。
* 检查通信设置。
2022& START ENABLE 2& 该报警信号表明 Start Enable 2( 启动允许2)信号丢失。
* 使用参数1609可以控制 Start Enable 2 (启动允许2)功能。 .
起动允许2 丢失
纠正措施:
* 检查数字输入配置。
* 检查通信设置。
2023& EMERGENCY& 激活紧急停车功能。
2024 编码器错误 如果出现该报警代码,请参见相关手册。
报警代码 显示 描述
2025 FIRST START 电机首次启动信号。通常出现在输入电机参数或改变电机参数
首次运行时。关于电机模型的详细描述,请参见参数 9910 (
2027 用于自定义负载 参数3701 所定义的条件被满足,且持续时间超过参数3703
曲线 间的一半。
2028 起动延时 在起动延时的过程中显示。见参数2113。 1:即使继电器输出功能设置为报警, (
即参数 1401 继电器输出 1 = 5 (报警) 或 16 (报警
个报警信息并不由继电器输出。
码 (基本型控制盘 )
本型控制盘使用一个代码 (A5xxx)来指示控制盘报警。下表列出了报警
5001 传动无响应。
5002 通信配置文件和传动不兼容。
5010 控制盘的参数备份文件已经损坏。
5011 传动由另外一个信号源控制。
5012 电机旋转方向被锁定。
5013 封锁按钮信号,因为启动被禁止。
5014 封锁按钮信号,因为传动出现故障。
5015 封锁按钮信号,因为传动被锁定在本地控制模式。
5018 没有找到参数默认值。
5019 禁止写入非零值(只能写入零)。
5020 参数组或参数不存在,或参数值不匹配。
5021 参数组或参数被隐藏。
5022 参数组或参数处于写保护状态。
5023 传动单元正处于运行状态,不允许对参数进行修改。
5024 传动单元繁忙,请重试。
5025 传动处于上传或下载进程重,禁止写入。
5026 参数值达到或低于低限值。
5027 参数值达到或超过高限值。
5028 参数值无效 & 和参数值列表中的值不匹配。
5029 内存没有准备好,请重试。
5030 请求非法。
5031 传动单元没有准备好,例如由于直流欠压。
5032 检测到参数错误。
5040 所选择的参数集在当前的参数备份文件中没有找到。
5041 参数备份文件不能移入内存。
5042 所选择的参数集在当前的参数备份文件中没有找到。
5043 所有启动禁止均被拒绝。本产品网址:/b2b/yishuodianqi/sell/itemid-.htmlABB-ACS510变频器在运行中经常报警而停车,故障是直流欠压!谢谢_百度知道
ABB-ACS510变频器在运行中经常报警而停车,故障是直流欠压!谢谢
谢谢,有知道的帮忙分析一下,输入交流电压正常,故障是直流欠压,370,,经常运行几个小时后而故障,变频器开机后运行正常,
来自海南大兴天泰律师事务所
这个不是法律问题,建议咨询专业人士。,
卫祎&&律师
丁俊涛&&律师
周斌&&律师
杨文战&&律师
陈豪&&律师
精选律师- 我们只推荐20%最优秀律师:
江西博太律师事务所
江西艾民律师事务所
江西红土地律师事务所
江西艾民律师事务所
江苏衡鼎律师事务所

我要回帖

更多关于 变频器驱动电机 的文章

 

随机推荐