zayjv-1-5*6-ct-rc40.ct在电气建筑图上pet ct是什么意思思?

250A,YJY-4x150+1x95,CT 在工程电气图中是什么意思啊?_百度知道
250A,YJY-4x150+1x95,CT 在工程电气图中是什么意思啊?
我有更好的答案
按默认排序
YJV表示型号,4*150是指三根相线和一根零线的截面积是150,荩弄避且篆剖遍俨拨坍1*95是指1根地线截面积是95.
前面YJV是说的电缆型号
CT 的意思是电缆的敷设方式:电缆桥架敷设
应该是YJV吧?
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁建筑电气中WP-A-31-5-1:WDZN-YJV-0.6/1KV-4*4+1*4-SC32-F是什么意思啊?
建筑电气中WP-A-31-5-1:WDZN-YJV-0.6/1KV-4*4+1*4-SC32-F是什么意思啊? 10
有这样的写法吗》?
我这图纸就这样的,是不是写错了?
把的切图来看看
1KV-4*4+1*4-SC32-F可以这么写1KV-4*4+1*2-SC32-F或者1KV-5*4-SC32-F
问题是图纸是这样的,错不错就不知道了,也不懂,你告诉我什么意思就行了,全,我能看懂,但不全
WDZN-YJV电缆的低烟、低卤低烟特性,当火灾发生时,蔓延速度慢,烟浓度低,可见度高,有害气体释放量小,便于人员撤离。wp是指的是里的一个单位
大哥能不能从头把符号都解释下啊!谢了啊!
WP-A-31-5-1:这是编号
WDZN-YJV-0.6/1KV-4*4+1*4-SC32-F这是防缆
还有你这个是做什么项目的啊
这么有钱啊?4平方的线就用了啊?为什么不用BV?
BV又是什么材质啊?还有BYJ又是什么?SC32-F呢?这国际商务大厦
BV线学名:铜芯电线,ZRBV。ZR代表阻燃。其它电线电缆都是这样,加上ZR就代表是阻燃的。因为你用的是,所以就可以用阻燃的铜芯聚氯乙烯绝缘电线。YJV代表电缆。SC32-F代表SC32
穿DN32的焊接钢管
应该是FC吧,沿地面暗敷设
就是F不是FC,我查书查了半天就是不知道F是什么意思
不是FC的话那就不知道怎么解释了&&& 后面肯定跟的是&& 敷设方式没有F来表示的&& 我查了图集&&& 你只能问设计单位看看这个F具体代表什么了&&& 正常用的是FC
加个好友行不
其他回答 (1)
等待您来回答
学习帮助领域专家
当前分类官方群专业解答学科习题,随时随地的答疑辅导建筑电气图纸中YJV-4*70+1*35-SC80-CT是什么意思_百度知道
建筑电气图纸中YJV-4*70+1*35-SC80-CT是什么意思
提问者采纳
YJV-4*70+1*35是交联电缆型号即电缆的种类名称 铜芯的 聚乙烯绝缘外皮 ,四根70的芯,一根35的芯。SC80是穿80的钢管CT是桥架敷设
70和35代表芯的直径嘛?
不是 是线的截面积
就是70平方毫米,如果解除了你的疑问
请采纳 谢谢
提问者评价
恩恩!谢谢你!
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
YJV-4*70+1*35是交联电缆型号,四根75的芯,一根35的芯。SC80是穿80的钢管CT是沿电缆桥架敷设
SC是啥意思啊?还有那个YJV具体代表什么电缆啊
SC就是电缆的钢管嘛。YJV是分两部分,YJ是交联聚乙烯绝缘,V是聚氯乙烯外护套,说的是电缆结构。相类似的还有VV电缆,两个V都是表示聚氯乙烯。
(YJV)交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆,4芯70mm2加1芯35mm2截面积规格的五芯电缆在(CT)桥架内敷设的意思。SC80是80的钢管,(没有穿桥架的电缆为管内穿电缆)
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁建筑电气图解释下SSB65LE-32ND/2P 16A 30mA是什么意思? 多谢_百度知道
建筑电气图解释下SSB65LE-32ND/2P 16A 30mA是什么意思? 多谢
提问者采纳
さ奈⑿投下菲SSB65LE-32ND&#47,さ缌,带漏电,2P 16A 30mASS为厂家标号65为系列LE是带漏电,さ囊馑32ND为框架电流2P为二级16A为所选用的断路器额定电流30mA为漏点,
SS为厂家标号?代表那一家?谢谢!
不知道,这个你在网上查一下标准的写法是DZ47LE-63/2P 16A
提问者评价
多谢,学习了!
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
2极漏电断路器,漏电(不平衡)电流30mA脱扣(跳闸)。,额定电流16A,
上海三开小型漏电断路器 2极16A 63A的框架电流
ss 是小型的意思
建筑电气的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁建筑电气图中标注的BV-2*2.5-SR-WE/CE请问是什么意思
- 第一互动时尚科技门户
建筑电气图中标注的BV-2*2.5-SR-WE/CE请问是什么意思
BV-2*2.5:塑铜电线SR:沿钢线槽敷设CE沿天棚面或顶棚面敷设或WE:沿墙明敷设