洗手间沉箱排水堵了水泥要过几天做防水

商场A工程卫生间.沉箱.屋面防水分项工程方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
26页3下载券12页1下载券8页4下载券8页1下载券1页免费 6页2下载券16页免费6页2下载券1页1下载券22页7下载券
喜欢此文档的还喜欢9页免费7页1下载券39页1下载券15页1下载券1页1下载券
商场A工程卫生间.沉箱.屋面防水分项工程方案|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢当前位置: &
求翻译:防水工程做完以后,需做闭水试验验收防水质量。方法是封好门口及下水口,在卫生间沉箱蓄满水,并做上记号,24―48小时之间液面若无明显下降,并且楼下住家的房顶没有发生渗漏,即为合格。而对于墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象即可认为墙面防水施工验收合格。是什么意思?
防水工程做完以后,需做闭水试验验收防水质量。方法是封好门口及下水口,在卫生间沉箱蓄满水,并做上记号,24―48小时之间液面若无明显下降,并且楼下住家的房顶没有发生渗漏,即为合格。而对于墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象即可认为墙面防水施工验收合格。
问题补充:
Waterproofing works done after the inspection to be done to test water quality of closed water. Method is to seal the door and drain, the water fills the caisson in the bathroom, and marking the liquid level between 24-48 hours without significant drop in home's roof and downstairs there is no leaka
Waterproofing done, needs to be done after acceptance waterproof closed water quality tests. Methods are sealed and the door in the bathroom, inlet caisson deliberately filled with water, and do mark, liquid level between 24 - 48 hours if there is no obvious decline in downstairs, and there is no ev
After the waterproof project completes, must do shuts the water test approval waterproofing quality.The method is seals the entrance and under the drainage opening, gathers the full water in the bathroom caisson, and makes the symbol, between 24-48 hour liquid level if drops not obviously, and under
After waterproof finish, waterproof quality closed water test acceptance needs to be done. Method is to seal the door and into the water, in the bathroom caisson stored-full of water, and takes on, surface between 24-48 hours if there are no noticeable decline, the roof and downstairs dwelling there
Waterproofing works done after the inspection to be done to test water quality of closed water. Method is to seal the door and drain, the water fills the caisson in the bathroom, and marking the liquid level between 24-48 hours without significant drop in home's roof and downstairs there is no leaka
我来回答:
参考资料:
* 验证码:
登录后回答可以获得积分奖励,并可以查看和管理所有的回答。 |
我要翻译和提问
请输入您需要翻译的文本!卫生间是先做防水还是先做沉箱_百度知道
卫生间是先做防水还是先做沉箱
在沉箱的水泥板上做防水吗?
沉箱是您的卫生间结构部分~这是必须要先做的~然后再做防水!防水最好做3次~!这样更能保证您以后家里不出现漏水的情况!一个设计师的回答~希望能帮到您~谢谢!
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
应先做防水,后做沉箱。防水按国家规范要求应比沉箱完成地面高25厘米,防水做完后应做密水试验24小时以上,若不漏再做沉箱,沉箱一般设盲漏。
沉箱属于结构,自然要先做。
沉箱的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁卫生间防水施工 _百度百科
特色百科用户权威合作手机百科
收藏 查看&卫生间防水施工
由于的结构和用途决定了卫生间防水的复杂性和重要性。如何做好卫生间防水是大家都无比关心的问题。意&&&&义不让卫生间漏水到楼下去比&&&&例1:3水泥砂浆
做了防水,但是真的水!
国家法律规定房屋在交房之前每个卫生间要做上防水,所以开发商确实是给每个房间做了防水的。但是为什么在的环节中还要做一道防水呢?因为开发商做的防水真的很水!那不是防水,只能算得上是敷衍了事,应付检查而已。刚拿到手的清水房卫生间的防水可以说的废品一个,完全不能够防水。大家可以想一想,开发商为了节省自己的本钱他们愿意花多少钱来给所有楼盘的每一个户型的卫生间做精致的防水?大不了就是随便做一做,应付检查而已!
卫生间做防水的意义
在了解开发商给房屋做的防水之后想必大家心里也都有一些底了。在装修环节再给卫生间做防水确实是要保证我们的日常生活,不让卫生间漏水到楼下去,同时也不让水渗透到建筑物当中,所以是为了邻居关系和楼层安全着想一定要做卫生间的![1]基层处理、清理 做找平层 结合层 细部附加层 防水层 蓄水试验 保护层施工 二次蓄水试验。
1. 应对厨房、卫生间的标高复核正确,特别注意地漏的标高位置正确。
2. 对地漏、管道根部墙洞质量要仔细检查,墙洞要密实合格,找平层施工时管道根部必须按要求作嵌缝处理。
3. 阴阳角应作成圆弧形,并顺直、平光。
4. 找平层施工:基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的,用水泥砂浆修补抹平。使基面必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其他碎屑物质。
5. 找平层干燥后方可进行防水层施工,施工期间应防火、防水。施工人员应穿软底鞋。
6. 防水层完成后,要进行成品保护,不得上人走动。经检验确认合格后,方可办理隐蔽工程验收签证后,方可进行下道工序施工。
7. 防水完毕后,进行蓄水试验,经过24小时以上无渗漏视为合格。在设备安装完成后进行二次蓄水试验。
8.卫生间是降板处理或者是沉箱结构的卫生间还需要如下处理:
沉箱式卫生间的施工方法是这样的:1.下沉地面先做两道防水一为刚性二为柔性。A:并且.做48小时闭水试验,B:在立管与卫生间沉箱底板最低处开直径20毫米的圆孔,用20直径管插入开孔部位4毫米深度。该疏水管道指向卫生间沉箱底板的中心位置,便于安装卫生间沉箱防水器,C:用水泥砂浆在不漏水的防水涂层上做一层保护层,要求四周高,安装防水器本体的位置最低,水泥砂浆保护层干透后---2.安装上、下水管。安装防水器本体,并在本体上覆盖鹅卵石保证沉箱积水能够通畅排向立管疏走3.填沙土堆高到比地面低5公分压实。4.铺水泥填平。5.再做好卫生间门槛处的防水。6.铺地面砖。1、地面处理
在进行防水处理之前,一定先找平地面,如果地面不平对防水的效果可能会有影响,也可能造成因防水涂料薄厚不均而导致的开裂渗漏。地漏,墙角,管跟等接缝处要使用高弹性的柔性防水涂刷,因为卫生间的墙与地面之间的接缝处会移位最容易渗水。
2、墙面处理
墙面处理上要做大约30cm高的防水涂料,以防积水渗透墙面返潮,如果卫生间有淋浴房应将防水做到180cm,如果有浴缸,与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高处30cm.
3、防水层做好后要留余一定的时间,让防水层与建筑更好的融为一体,然后在防水层上做保护层再铺地砖,施工过程中,可千万马虎不得,要尽量的保护防水层。
4、防水施工是隐蔽工程,后续的施工也有可能会破坏防水层,如果地砖已铺设完毕,可千万不要砸地砖,用专业的补缝防水材料,把所有的缝隙堵住做好防水就好了。也同样适用于卫生间防水层失效后防水工程。
5、防水是一项系统工程,每处产生的原因及处理方法不尽相同。材料是基础,施工是关键,后续服务是保证。
②1:3水泥砂浆找坡层,坡向地漏,一次抹平。
④30mm厚干硬性水泥沙浆结合层。1、确认施工地址,明确施工内容。
2、到场后将材料、工具放置妥当,不得影响其他工种施工及通行。
3、进入现场先请业主确定施工范围,并及时测量施工面积请业主确认、签字。
4、清理现场垃圾杂物及油污(大面积如清除不掉加做一层防水砂浆),做到垃圾及时入袋。现场如未准备垃圾袋,应将清理出的杂物堆积整齐。其堆放点应距离所做防水房间门口2米以上。
5、清理现场前,先检查房间内的下水管道是否通畅。如有堵、慢、不畅等异常情况,应及时向业主和公司反映。
6、清理完毕。检查及确定施工细节部位(墙体材质,地面空鼓坚实情况,墙角及阴角,电线穿线管,过墙洞,施工管槽,烟道,地漏口,排水管道口)不得遗漏。
7、清理细节部位,清除空鼓层,清除影响贴砖突起点(局部小范围),修补残缺墙体(局部小部分可修补),管口凿槽。
8、细节部位先行施工,闭实各排水管口槽,孔洞及穿墙管路根部。
9、冲刷地面,及时清理积水,冲刷的水不得流出施工范围,防止渗漏殃及楼下。做到无浮尘,无沙石,无杂物,清理墙面及地面后,进行管道灌水冲刷防止管道堵塞。
10、进行大面积施工,本着先施工墙面后地面的原则施工,不得有施工遗漏。
11、过门处的沿体处理,根据现场现有的材料加做止水沿体,高度满足试水条件(卫生间地面满水覆盖)最好不影响过门石铺贴。
12、施工完毕。最后整体检查防水层施工有无瑕疵,确保施工过程无遗漏问题。
13、收拾清理工具。原则上不得将清理水泼洒在房间内防止渗漏到楼下房间。
14、离开现场前如无其他施工人员,必须关闭分水阀,总水阀门,总电源开关及门窗。