4x70的电缆能承受150个100千瓦用多大电缆的负荷吗

[原创] 我查了电线负荷,希望大家用电都考虑电线和电器负荷,科学用电,安全用电(0/6355)
电线的负荷按线径的粗细及横截面积决定具体如下:
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
P=1.732UIX0.8
500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:
& && &1.5平方毫米——22A& &
& && &2.5平方毫米——30A& &
& && &4平方毫米——39A& &
& && &6平方毫米——51A& &
& && &10平方毫米——74A& &
& && &16平方毫米——98A&&
二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例
  Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦&&
& & 取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:
  P=Pm÷1.3==3723瓦&&
& &&&“1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。
三、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受2000瓦的功率的要求是完全没有问题的。
& &&&一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
综合上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A
,电力使用每平米7A ,安全的电力使用每平米应该为6A,如果您需要计算方式应该是
& && &1.5平米×6A=10.5A& &
& && &10.5A×220W=2310W& &
& && &这就是1.5单轴最大输出功率&&
& &&&如:1.5 mm2 bvV铜导线安全载流量的推荐值1.5×8A/mm2=12A 220V的电压的话就是功率=电压×电流=220×12=2640瓦=2.64千瓦&&
& &&&应该根据负载的电流来计算功率的,1.5平方的铜芯电缆最大能承载接近25A电流的,可用于三相动力设备额定电压380V的2.5KW以下的电机),可用于单相照明等(额定电压220V)设备,每相能承载2.5KW以下的单相设备的。& &
& &&&在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线取大值。
& &&&2根1.5平方铜芯电线穿线管理论上是3平方,实际载荷多少千瓦。在220V电压是2.64千瓦。载流量是不变的,功率随着电压变& &
& && &2.5平方铜芯线的载流量在15-23A,如果是单相电最高可以带5千瓦,三相电最高可以带9千瓦。
& && &10平方的铜心线能载荷多少千瓦,如果用在220V,明线布设允许连续负载电流为70A,相当于15.4千瓦;两线布设在一支线管内,允许连续负载电流为60A,相当于13.2千瓦;三线布设在一支线管内,允许连续负载电流55A,相当于12.1千瓦。& &
& &&&一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324瓦,这里的瓦(w)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量。一般情况下,2200(w)~2600(w)都可称为1匹,4500(w)~5100(w)可称为两匹,3200(w)~3600(w)可称为1.5匹。
接1.5匹空调的最大电流为Imax=.4A
V类铜线)电线的平方电根据导线的圆面积算出来。
以下是铜导线安全电流:&&
0.75平方MM^2,直径0.23MM,根数19,电流5A.
1.0平方MM^2 ,直径0.26MM, 根数19,电流7A.
1.5平方MM^2 ,直径0.32MM, 根数19,电流10A
2.5平方MM^2, 直径0.41MM, 根数19,电流17A
6.0平方MM^2, 直径0.64MM, 根数19,电流40A
10.平方MM^2, 直径0.52MM, 根数49,电流65A
& &&&铜线安全计算方法是:&&
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。& &
4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。& &
6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。& &
10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。& &
16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。& &
25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。& &
& & 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。& &
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。& &
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.& &
意思就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和九五平方都乘以2.5.& &
电线的电流容量。& &
&&电线的载流率跟许多条件有关,如材质、电线种类、使用条件、连接等,因此最大值很难说的确切,但一般可以按下列公式计算:平方数×8=电流数,功率则为 220×平方数×8 ,这种计算方式是有足够裕度的,不用担心不够.比如说:2.5平方的电线,承载功率为220×2.5×8=4400W,在进行电路改造时,业主应根据实际用电情况(用电器功率大小,串联电器多少、电线强度)并参照此进行考虑。1平方电线的额定电流约为5A,1.5平方电线的额定电流约为10A,2.5平方电线的额定电流约为15A,4平方电线的额定电流约为20A,6平方电线的额定电流约为30A,10平方电线的额定电流约为60A.
电缆皮上一般有标注,根据功率和电压、电流的关系可以简单的推得..& &
你这也太大了吧,我一般都按这样来计算的,诸位看官参考一下:
1、10下5,100上2 即:2.5,4,6,10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120,150,185以每平方2A计算。
2、25,35 四三界&&即:16,25每平方按4A计算 35,50按3A计算。
3、70,95 两倍半。& &
4、穿管高温八九折即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算
5、裸线加一半即:按绝缘导线的1.5倍计算。
6、铜线升级算即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线
7、三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流
相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。
8、对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。
许多火灾都是电引起的,我查了电线负荷,希望大家用电都考虑电线和电器负荷,科学用电,保证安全.防止火灾,也为可爱的消防战士想想,救火很危险.最近哈尔滨仓库火灾致5名消防队员牺牲,云南大理600年明朝古城楼失火被毁……2.为了幸福的明天,我们大家要科学用电,安全用电,坚决做好用电中防止火灾发生.保护所有财产.
一键分享:我厂负荷380伏15千瓦电机10台。日光灯220伏22千瓦.去求总电流‘问应选多大变压器;选多大低压电缆。咋算的_百度知道
我厂负荷380伏15千瓦电机10台。日光灯220伏22千瓦.去求总电流‘问应选多大变压器;选多大低压电缆。咋算的
那位朋友能交我、我非常感谢
请问总电流是多少啊‘咋算的
提问者采纳
172kw 总电流为327A可选160千瓦的变压器,电缆可选用95的铜缆。通常可选用小一点的变压器,如果考虑还有别的电器(如电焊机等),或以后生产扩容,可选大一点的变压器,一般160的足够的。电动机不一定同时工作,电动机一般选择额定负荷的70-80%即可。
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
通用计算方式为总功率相加乘以所属行业、厂区设备使用系数。参考工厂用电系数建议0.5。172kw*0.5=86kw ,参照变压器选择 100kva容量即可。变压器短时超载率最大为15%-25%。合理选择变压器对工厂能节约可观的变压器基本费和损耗。 2.确定变压器后变压器负载最大电流(约150A)查铜芯电缆载流量表95mm2(安全载流量180A左右)。
用185的线 变压器用160KVA
算出总电流
可以得出该用电缆要求
变压器就是你的总容量数 要打出40%
我懒的算了,不过你要考虑到10台电机同时启动时候的电流
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁负荷功率150千瓦,从配电房要接多少平方的电缆线?如何换算?_百度知道
负荷功率150千瓦,从配电房要接多少平方的电缆线?如何换算?
提问者采纳
150kw,都采用三相五线,一般按电压220v最低的计算,150000(负载)/220(电压)/3(相数)=330A,是每相负载电流,应该选用185的电缆线。(120以上的电缆线每平方载流量是2A),这是规范标准,在不知道用电设备的情况下。如果是380v设备较多是,120-150的电缆线都可以用,自己算一下。
你回答的最全面,我想继续问一下,究竟是用120铜线还是用150铜线好?有什么区别?怎么算呢?我就是不会算啊,急!
电缆线越粗越好,越粗越不容易发热。超过120平方的电缆基本是一个kw一平方(三相五线制制)
但由于资金不够,想省一点,买细点的,120以下是不是不行呢?唉
可以的,95也可以的,就是在超负荷使用,像家用的电线,老式住宅都是2.5的进线,5-6kw照样用,但是这样的电线容易老化,像1平方的电线,安全载流量在6A左右,极限可以到13A,就是看你怎么想了如果你要省钱,我建议你用50平方电缆线做双拼,没问题的
提问者评价
谢谢各位回答问题的朋友们,回答太好了。
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
电流:150/(1.732×0.38×0.8)≈285A资金不够就用185以上的铝线就是了
你需要的电源是三相还是两相电 三相的需求和两相的不一样 三相: 铜线10平方。铝线加一倍
是所有的功率加起来150吗?如果是的话,按使用率80%计算
你需要的电源是三相还是两相电 三相的需求和两相的不一样
配电房的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电流、电缆负荷_百度知道
电流、电缆负荷
弟今遇问题栋楼主建结构完现需要装修电路已知用电量150千瓦电压380V需要求用型号电缆合适要求用铜芯电缆
我网搜久关于些面知识 物理没我知道算应该相应公式我看懂我想找能懂些面实际问题哥哥姐姐帮我解答简单能直接说明问题具体步骤算电流应该求难道;380算电流太我都觉劲点急谢谢各位能解决问题绝附加句请要随便网找点东西答要我高提问谢谢合作
提问者采纳
首先 先告诉电流功率,电压间公式
I(电流)=P(功率)/U(电压)
功率单位KW
电流应该150/380=0.4A (直流电说)第二问题
电缆平面积负载问题 我卖电线电缆 用标铜芯电缆 百米内 每平电缆带<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0af.8-3千瓦 注意发烫 要发烫 请用型号
首先谢谢您的回答,我想问的是,怎么那么大的功率就只有0.4A的电流呀?装修的房屋就是普通的民用住房,还有就是在100米以内,这个还分长短吗?那您能不能给我说下按照我说的条件那大概得要多大的电缆才可以呢?
首先 我的公式只是直流电的公式 所以确实就是0.4A
如果是交流电的话还要考虑一个功率参数的问题第二
电缆的载流量和电缆的长短有关 电缆越长 载流量最少 铜芯电缆大约是每多100米就减少5个千瓦的载流量第三 你150千瓦的功率 用铜芯国标线的话70平方就够了 但是实际上可能会发烫 不发烫就用95平方的
那我们现在生活中的绝大多数都是交流电吧!例如电灯,空调这些等等,所以您能不能帮我把交流电的公式也列出来呀?我着实搞不懂这些。谢谢哦!
功率=电流*电压*功率参数
提问者评价
其他类似问题
电缆的相关知识
其他2条回答
150KW 单相用电三相用电合计总功率单相合计功率除于三加<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a5f%配平衡系数再加三相功率等于合计总功率知道栋楼功能所能给提供稍微宽点数据选择4*150+1*50铜芯电缆线电流按照三相用电设备千瓦二安倍电流;单相用电按照千瓦五安倍电流更实际更简单更靠更保险更确数据
谢谢您 的耐心回答,对于您所说的单相和三相我有些不懂,还有就是4*150+1*50=650?这个650是什么单位呢?难道是平方毫米?还有最后“单相用电,按照一个千瓦五个安倍的电流。更实际,更简单,更可靠,更保险,更正确的数据。”,您能不能再明白一点点?
你用的380V,说明是3相4线制的,而且现在的设计要求都是4心,也就是说4+1才行。你说的一共是150KW,应该有个利用系数了,按照0.7算&&&&150*0.7=105&&&&3相4线里的电流计算公式&&&I=P*利用系数/(1.732*0.38*功率因素)&&&1.732是根号3&&&0.38是380V得&&&i=105/(1.732*0.38*0.8)=199&&&有个电缆口诀或用这个载流量表&&就得&&&YJV-4*70+1*35&&&但是考虑到压降,和线损,你应该是20多层,小30层了,&&所以用&&95&或120的。如果是220v,两相的才是&&p/U了
朋友,你说的我还是有点不明白呀?1、4*70
4是指4相吗?那么70指的什么?2、1*35
这两个数又分别指的是什么?3、4*70+1*35
算出来的结果为315,怎么样由这个数字来判定用95的电缆?谢谢!
4就是指4跟,1指1跟。不过应该是一共5跟,
就是3*95+2*50还是4*95+1*50
这个就说不定了。应该是3*95+2*50.
您可能关注的推广回答者:回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 300千瓦用多大电缆 的文章

 