0.37kw电机额定电流星接正常三角不正常怎么回事

You are here:
咱工程师的故事&
行业或应用分类
服务合作伙伴专区
编辑推荐:
请填写推广理由:
缺相能否使电机烧坏呢?
发帖数: 250
主题:缺相能否使电机烧坏呢?
缺相能否使电机烧坏呢?
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 6399
精华帖: 49
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
缺相运行理论上讲如果是额定负载,那电流是额定电流的1.732倍,这样的话电机短时间就烧毁了,如果电机负载轻或是控制,运行电流不超过额定电流,电机不会烧的,只是运行时电磁噪音很大。
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 16101
精华帖: 202
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
是,楼上说的是。电机缺相的情况,要分段讨论。在运行状态,出现缺相如1楼所言。如果是空载,啥事没。只要一带载,电机就显现缺相的问题了。如果电机是停止状态,只要一通电,电机就会过电流,时间长了保护即跳。没保护就烧。
我是你的朋友
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 553
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
缺相运行理论上讲如果是额定负载,那电流是额定电流的1.732倍?这句话不对?缺相运行如果是额定负载,电机肯定是堵转,堵转电流最小是额定电流的5倍。
用实力说话,用实践来证实。
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 178
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
平时只知道会烧电机,至于电流是额定电流的多少就不知道了
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 3153
精华帖: 24
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
不会立即烧坏电机,较长时间的缺相运行将烧毁电机。
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 6399
精华帖: 49
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
quote:以下是引用鹅卵石在 09:36:51的发言:不会立即烧坏电机,较长时间的缺相运行将烧毁电机。在启动过程中缺相,电机不能启动起来的话,相当于堵转,电机控制没有什么保护情况下,电机很快就烧毁了,在运行过程中如果负载轻电机电流不超过额定电流就问题不大,如果电机因为转矩不够产生堵转电机也是很快就烧的。
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 16101
精华帖: 202
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
哈哈,这个还是有谁去做个试验吧。把实验结果共享就昭然若揭了。有电机专业高手这么形容和分析此问题:以单相电机为例,启动的时候有启动电路,一旦启动以后,启动电路就开路了,仅以线圈的电流建立磁场运行。那么改为三相来分析,电机运行中,缺了一相,但电机的磁场还在,此时仍可维持运行。当加负载以后,仍有两相还具有驱动扭矩的。只是比三相时合成的扭矩小了。因此。电机如果不是满载,还是没问题的。哈哈,在分析的时候,他也是不肯定的说,但从道理上讲,运转中的缺相电机还是有一定的带载能力的,只是不能等同于额定负载。还是以实验结果为准。有谁好事?做做实验如何?
我是你的朋友
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 741
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
我是来学习的,不好发表意见
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 487
精华帖: 10
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
电机缺相,又称单相,启动过程没有固定方向,空载需要外力使其某方向转动,转动后的确不能重载,轻载还能将就,负荷大,速度降很多,电流也大,没有具体数值对应关系,不能这样用。
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 346
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
一般电机运行都是带负载运行,缺相可以短时间运行一会,时间过长电机肯定会烧的
我的博客:http://fuhuafeng72./
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 207
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
相缺相Y型不容易烧坏,而三角形连接的电机容易烧坏。当星型连接时线电压为380v,每个绕组阻抗基本相等。可以看成2个电阻的串联,每相分到约为190v。而三角型连接是是2个绕组串联再并联。总阻抗,小于单相的阻抗。故容易烧坏电机。
0以下网友喜欢您的帖子:
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
根据实验证明,当轻载或空载时不会烧坏电机。我的三相电机额定功率37KW,带动实际功率为20KW。今天人为使其在运行中缺一相。测得单相电流变为50A左右,计算380*50=20KW左右。且电机额定电流68A大于50A,因此电机可持续运行不会烧坏。此时三相电机可等同为单相异步电动机吧,请大家看看我的看法是否正确
0以下网友喜欢您的帖子:
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
短暂实验证明:几台并联三相电机在运行过程中缺相不会烧坏,前提是有电机所带负载较小,且剩余功率大于等于剩余大负载电机的总功率的1/3。实验用5台电动机进行,其中两台大功率的为37KW,所带负载都为20KW;第三台为10KW且基本满功率运行,剩余两台均为4KW且满功率运行。测得前两台电机电流均为51、53、5A,第三台为18、17、19A,剩余两台为4、5、8A。分析得出前两台变成了单相异步电动机和三相发电机的杂交体。请大家分析这是怎么回事?
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 16101
精华帖: 202
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
是的,12楼说得对。运行中的空载或轻载,三相电机缺相,无所谓,别带载。但在就要降速然后热过载烧。启动状态三相电机不能缺相。如果缺相,也会过载烧电机。说白了,电机的转差不能太大,超过了机械特性曲线的转折扭矩点,就是颠覆电流的出现,而电机输出却没劲。
我是你的朋友
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 28
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
烧!烧了别流眼泪!
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 70
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
电机缺相后产生的磁场为脉动磁场,如果有初速度,电机应该震动加剧。如果没有初速度,电机应该不能启动,只能震动晃动。
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 101
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
简单点说,上电运转之前就缺相了,要烧的;负载很小情况下,运转过程中,几率要小
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 705
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
这要看具体情况来分析:1、电动机启动的时候缺项。多数几乎使用的设备电动机在启动的时候都是空载开始运转的。直接带负荷运转的设备有,例如风机。。。。。此时如果电源缺项,(但是必须保证控制回路能够工作)
可能是:发生电动机运转不正常,速度慢,声音异常,有刺耳的声音。。。。。。表现。
结果:操作人员立刻停止设备工作。
电动机:没有问题,不会烧坏。
解决:修理后,继续使用。
问题:如果发生操作人员不采取停止设备运转的措施,时间长久了,例如三分钟,五分钟。。。。。不停止设备工作,电动机就会因为长久缺项,线包发热而烧坏。
天下工控是一家!
0以下网友喜欢您的帖子:
发帖数: 705
回复:缺相能否使电机烧坏呢?
2、电动机在运转过程中发生电源缺项:
如果,电源缺项在控制回路发生:控制电路自动失去对电动机的控制供电,电动机自己停止运行;
如果电源缺项,发生在控制回路外的另一项:电动机就在缺项的条件下运转。时间较久,保护控制没有发生保护。例如:过载继电器没有动作,断路器没有因为电动机缺项造成的电流大起跳,过流系统没有报警,电流互感器没有检测到过流值,电动机的工作零点保护没有起作用,(星接的电动机的星点,在缺项运转时电压会升高,不缺项的时候星点电压低,利用这个原理设计的保护系统)甚至保险丝没有断掉。。。。。。
电动机就会线包发热,继而造成烧坏。电动机运转中就怕发生这种情况,重载运行的电动机很快就完了,
即使电动机的运转在轻载也不行。
在使用的电动机中,烧坏的电动机多数都是发生在此时。因此,保护电动机不被烧坏的解决办法,也就在这些地方下手。
目前:电源缺项是经常的事情。有来自电业局的,也有来自自己单位的。这个问题是我们解决不了的,今天如此,明天还是如此。也就是说,供电缺项的事情很正常。
结果:电源缺项是造成电动机烧坏的一个条件,不是电源缺项了,就会把电动机烧坏的。
天下工控是一家!
0以下网友喜欢您的帖子:
上一页1下一页
您好,您当前尚未登录,点击或查看更多内容
欢迎您来到技术论坛
在这里,可以将您的话题分享给大家。“发帖”即可与全国各地的自动化技术工程师进行最直接的交流、分享与学习。
看到您感兴趣的帖子,记得“回复”您的观点哦。
一个主题每人多次发言,适合过程的探讨与分享。
这里有西门子工控产品的探讨精华,有宝贵的经验分享。
点击精华帖列表,一览无余!
当您在项目中遇到疑难问题,
记得来这里获得众多资深用户的帮助与指导。
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!我关注的版块:
五星工程师, 积分 1225, 距离下一级还需 1275 积分
原帖由 huangod 于
10:41 发表
没问题的,楼主据理力争,给他计算一下看看
我不相信你会选择6平方的,
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
原帖由 yinhuixiayan2004 于
10:45 发表
我不相信你会选择6平方的,
楼上的意见如何?我仅考虑了距离不长,实际上是南方天气比较热的,选高一级合适吗?
虽然选的越大越好,但是咱们每放大一级都应该有合理的理由不是?
[ 本帖最后由 snowboo 于
10:50 编辑 ]
五星助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 216 积分
回复37KW的电机,星角启动6平方的电缆不行? 21# 的帖子
计算电流没争议吧?40.5A。6平方电缆穿管明敷设载流量,环境温度30时44A,环境温度35时42A,都满足。你认为环境温度按照到少度合适??80度?请指教
五星助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 216 积分
讲依据,不能靠感觉的哦。当然,电缆大点没啥坏处
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
回复37KW的电机,星角启动6平方的电缆不行? 23# 的帖子
所言极是,大家不管什么意见最高有根据。即使是反对意见也要有理论依据或实践经验作支撑,这样设计才能合情合理又不浪费的。
五星助理工程师, 积分 450, 距离下一级还需 50 积分
土木币3834
星三角电路,接触器后面是相电流,按功率=3×线电压×相电流×功率因子(0.8),电缆所需额定电流确实是40.6A。选电缆,2-3米这个长度,启动电流不需要考虑,只用考虑稳定运行电流。
查表有,YJV电缆3芯空气中,6平方载流量50A,10平方65A,16平方85A。
但是同样的额定电流,不同的外部环境,差异很大,设计人员通常考虑的穿管(线槽)系数0.8,温度系数。线缆温度上限是90度,影响不大,按这个算,25平方是因为设计人员没沟通好,他是按到接触器的电流算,也就是线电流70.2A,然后穿管需87A,于是按大于16平方选。楼主可以去沟通下,6平方太勉强,很难说通,10平方双方可以接受。
一星工程师, 积分 596, 距离下一级还需 54 积分
土木币2395
10平方电缆比较安全些,这里不光考虑载流量的问题,还有关注的电机短路时产生的大电流能否让保护开关跳闸的问题。
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
谢谢neogeopal和feidankt66。
穿管要考虑0.8的系数?
五星助理工程师, 积分 450, 距离下一级还需 50 积分
土木币3834
原帖由 snowboo 于
12:51 发表
谢谢neogeopal和feidankt66。
穿管要考虑0.8的系数?
穿管,走线槽都会导致散热变差。载流量与接电持续率、环境温度、电缆芯数、最高温度、海拔等等的相关,实际上是控制散热和发热的平衡温度,所以穿管后载流量要打折,任何一本手册标准上都有这个系数。这也是电缆样本上都会标出是空气中还是其他的原因。特别是给特定设备供电的,如果穿管走线槽基本是肯定的,设备手册可能会在载流表前声明,这都是乘0.8这个系数后的结果。
至于0.8怎么来的,穿管至少有穿PVC管和水煤气管两种,其他如走线槽,多芯,电缆本身的差异,是否多根并列的差异,从细节上是个很复杂的过程,对于“电缆”,这些全部包含在0.8一个系数内,这是一个广泛接受的经验数据,手册标准基本采用这个值。
一星助理工程师, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
同意15楼的意见.
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)37KW电动机星行启动时电流达到130A正常吗?
37KW电动机星行启动时电流达到130A正常吗?
正常的,要看你那个电动机是什么启动,一般是星型启动或者软启动,2~3倍额定电流的
相关知识等待您来回答
理工学科领域专家我关注的版块:
查看: 2642|回复: 4
一星工程师, 积分 596, 距离下一级还需 54 积分
土木币2395
一台日本原装空压机80P的(电机功率55KW);设备运到现场安装完工并做完各种实验后;开机启动能星型启动,当延时后转为三角运行时;空压机进线断路器跳闸,重新启动还是如此、启动失败,设备不能正常工作。现场电工首先怀疑空压机进线断路器(上海人民电器厂RMM1-160H/3 Is=160A)开关选型也无问题。启动控制部分元件为空压机附带(原厂);电工把控制回路时间继电器延长一点重新启动也不行。之后我到了现场听我电工解释有看了看空压机和进线断路器。就告诉电工还是进线断路器选项不当。首先电工选的160H开关是对的、但瞬时过电流脱扣选的小了(选的是配电用的断路器)。在电机星三角启动回路中,不管电机功率大小,由星点启动转换到角形运行时、它的转换瞬间尖峰电流达电机的额定14倍。(电动机直接启动一般按它的额定电流7倍计算)那么160H配电用断路器它的瞬时脱扣只有10倍且有±20%的误差;55KW的电机额定电流105A左右那么它的瞬间转换尖峰电流达1470A;&&160断路器瞬时脱扣1600±20%(可能此开关可能就是负20%那么它瞬时脱扣大概在1300A和1400A左右)断路器瞬时脱扣躲不过电机启动尖峰电流;那么它就脱扣跳闸了。我让电工重新买了一台RMM1-160H/3 Is=125A 保护电机用断路器。重新装上后开机启动;星点启动延时15秒后转换三角运行一切正常。我让空压机运行30分钟,一切正常包括测试电机运行电流满载时100A左右。电工不解问我同时160H开关为何长延时约定脱扣电流选125A为何开关不跳?我把上述分析讲一遍给电工听,同时告诉他他选的160A Ix开关约定不脱扣电流比电机电流太大了不能保护电机过载、有隐患。最后我让电工把随机说明书拿来看一下;果然说明书上标明电机的启动尖峰电流是电机额定电流的14倍,符合我的判断。
三星助理工程师, 积分 185, 距离下一级还需 15 积分
请教楼主计算电机额定电流的时候功率因数取的0.8吧,要是按0.6取的话电流大概在140A,这个是按经验取吗?
电机启动电流是额定电流14倍也是经验值吗?
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
回复【求助】星三角启动回路进线断路器选择不当,电动机不能正常启动 主贴 的帖子
我也遇到过类似问题,开关选用不当。对压缩机、水泵、风扇等重负载电机启动的开关应选用电动机保护型开关。
二星助理工程师, 积分 122, 距离下一级还需 28 积分
显摆!估计还是个有能力的朋友