怎么分析补偿电容角接不会三相电不平衡不平衡

低压电容补偿柜为什么只取一相的电流,假设三相不平衡的话,还可以这样么 ...
- 土木建筑工程师的家园
低压电容补偿柜为什么只取一相的电流,假设三相不平衡的话,还可以这样么 ...
低压电容补偿柜为什么只取一相的电流,假设三相不平衡的话,还可以这样么,以前没思索过这个问题,如今想不明白,求解答
三相共同补偿的控制的原理本身是树立在三相功率因数平衡的基础上的,所以以为三相功率因数均同样,既然同样采集任何一相的功率因数都是一样的。因此低压电容补偿控制器的功率因数大多只测量单相,实际上电流取哪一相都可以,关键是看你的电压取的是哪两相,一般取A相电流时应取BC相电压;取B相电流时取AC相电压;取C相电流时取AB相电压,也就是当功率因数为1时电压与电流的相位差保持为90度,这是内部相位检测电路或算法决议的。有些功用较好的控制用具有取样相位自顺应功用,电流和电压的相位可以随意接。
其他答复 (8)
采取的共补方式。
电容补偿柜采取的集中补偿,前提是三相平衡。关于不平衡状况采取就地分相补偿
多谢各位发言指教,了解了
共补的时分只取一相,分补的时分应该三相都取
电容补偿装置的取样电流一般从低压总进线处或许母联回路取得,这两处电流基本是三相平衡的,所以取一相即可,误差不大。
那是共补的状况,就算三相不平衡,也不会相差很大的。
共补一般采样电流取一相电流就可以啊,要是分补那就得取三相电流作为采样啊。所以楼主的关注补偿设备的补偿形式。还有一种就是混补的 这种也采样电流也是三相。
多谢各位发言指教
等待您来答复
该问题来自:建筑CAD网,土木建筑工程师的家园家用电器范围专家
www.ttjj.org
/index.php三相不平衡及其危害
三相不平衡
定义:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。&由于各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷配置问题。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T)适用于交流额定频率为50赫兹。在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的电压不平衡。该标准规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为25%,短时间不得超过4%。
1.增加线路的电能损耗。在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电时,由于有单相负载存在,造成三相负载不平衡在所难免。当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。这样不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线路的损耗。
三相四线制结线方式,当三相负荷平衡时线损最小;当一相负荷重,两相负荷轻的情况下线损增量较小;当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷为平均负荷的情况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量最大。当三相负荷不平衡时,无论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。
2.增加配电变压器的电能损耗。配电变压器是低压电网的供电主设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配变损耗的增加。因为配变的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。
在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。
3.配变出力减少。配变设计时,其绕组结构是按负载平衡运行工况设计的,其绕组性能基本一致,各相额定容量相等。配变的最大允许出力要受到每相额定容量的限制。假如当配变处于三相负载不平衡工况下运行,负载轻的一相就有富余容量,从而使配变的出力减少。其出力减少程度与三相负载的不平衡度有关。三相负载不平衡越大,配变出力减少越多。为此,配变在三相负载不平衡时运行,其输出的容量就无法达到额定值,其备用容量亦相应减少,过载能力也降低。假如配变在过载工况下运行,即极易引发配变发热,严重时甚至会造成配变烧损。
4.配变产生零序电流。配变在三相负载不平衡工况下运行,将产生零序电流,该电流将随三相负载不平衡的程度而变化,不平衡度越大,则零序电流也越大。运行中的配变若存在零序电流,则其铁芯中将产生零序磁通。(高压侧没有零序电流)这迫使零序磁通只能以油箱壁及钢构件作为通道通过,而钢构件的导磁率较低,零序电流通过钢构件时,即要产生磁
滞和涡流损耗,从而使配变的钢构件局部温度升高发热。配变的绕组绝缘因过热而加快老化,导致设备寿命降低。同时,零序电流的存也会增加配变的损耗。
5.影响用电设备的安全运行。配变是根据三相负载平衡运行工况设计的,其每相绕组的电阻、漏抗和激磁阻抗基本一致。当配变在三相负载平衡时运行,其三相电流基本相等,配变内部每相压降也基本相同,则配变输出的三相电压也是平衡的。
假如配变在三相负载不平衡时运行,其各相输出电流就不相等,其配变内部三相压降就不相等,这必将导致配变输出电压三相不平衡。同时,配变在三相负载不平衡时运行,三相输出电流不一样,而中性线就会有电流通过。因而使中性线产生阻抗压降,从而导致中性点漂移,致使各相相电压发生变化。负载重的一相电压降低,而负载轻的一相电压升高。在电压不平衡状况下供电,即容易造成电压高的一相接带的用户用电设备烧坏,而电压低的一相接带的用户用电设备则可能无法使用。所以三相负载不平衡运行时,将严重危及用电设备的安全运行。
三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。各相之间的不平衡会导致用电设备使用寿命缩短,加速设备部件更换频率,增加设备维护的成本。断路器允许电流的余量减少,当负载变更或交替时容易发生超载、短路现象。中性线中流入过大的不平衡电流,导致中性线增粗。
6.电动机效率降低。配变在三相负载不平衡工况下运行,将引起输出电压三相不平衡。由于不平衡电压存在着正序、负序、零序三个电压分量,当这种不平衡的电压输入电动机后,负序电压产生旋转磁场与正序电压产生的旋转磁场相反,起到制动作用。但由于正序磁场比负序磁场要强得多,电动机仍按正序磁场方向转动。而由于负序磁场的制动作用,必将引起电动机输出功率减少,从而导致电动机效率降低。同时,电动机的温升和无功损耗,也将随三相电压的不平衡度而增大。所以电动机在三相电压不平衡状况下运行,是非常不经济和不安全的。
由不对称负荷引起的电网三相电压不平衡可以采取的解决办法:
1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。
2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。
3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。
4、装设平衡装置。&简要列出以上几种解决三相电压或电流不平衡对电网及电能质量危害的技术措施。
具体应该采取哪一种措施更为合理有效,还要根据实际情况,经过技术和经济比较后确定实施。
在低压三相四线制的城市居民和农网供电系统中:由于用电户多为单相负荷或单相和三相负荷混用,并且负荷大小不同和用电时间的不同。所以,电网中三相间的不平衡电流是客
观存在的,并且这种用电不平衡状况无规律性,也无法事先预知。导致了低压供电系统三相负载的长期性不平衡。对于三相不平衡电流,电力部门除了尽量合理地分配负荷之外几乎没有什么行之有效的解决办法。
电网中的不平衡电流会增加线路及变压器的铜损,还会增加变压器的铁损,降低变压器的出力甚至会影响变压器的安全运行,最终会造成三相电压的不平衡。
调整不平衡电流无功补偿装置,有效地解决了这个难题,该装置具有在补偿系统无功的同时调整不平衡有功电流的作用。其理论结果可使三相功率因数均补偿至1,三相电流调整至平衡。实际应用表明,可使三相功率因数补偿到0.95以上,使不平衡电流调整到变压器额定电流的10%以内。
根据wangs定理(王氏定理),在相间跨接的电容可以在相间转移有功电流。调整不平衡电流无功补偿装置就是利用wangs定理来进行设计的,在各相与相之间以及各相与零线之间恰当地接入不同数量的电容器,不但可以使各相都得到良好的补偿,而且可以调整不平衡有功电流。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。在电容进行无功补偿的时候,电容星形接法会出现三项不平衡!什么既有三角形又有星性?_百度知道
在电容进行无功补偿的时候,电容星形接法会出现三项不平衡!什么既有三角形又有星性?
无功补偿的单位是:千乏(Kvar).他是怎么计算的呢?
提问者采纳
混合补偿,你发个信息到我邮箱,我发图纸给你看
其他类似问题
星形接法的相关知识
其他3条回答
有一人防工程图纸,要求“为了满足防电磁脉冲的需要,无功补偿电容器 战时改1、选单相电容,这样才能实现星-三角转换 2、电容一端接相线,另一端通过
无功功率:电感和电容所储的电能仍能回输到电源,这部分功率在电源与电抗之间进行交换,交换而不消耗,称为无功功率。用字母 Q 表示,国际单位乏,用字母 var 表示。通常无功功率的单位用千乏,用字母 Kvar 表示。
实际上三角形或星形都没问题的,三角形一般在低压系统使用,但由于对于高压系统,为了防止由于电容器故障而发生系统相间短路,所以一般不允许用三角形接法,只用星形。
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
串联电容补偿系统保护应用分析
&&&&&&本期共收录文章20篇
  摘要:串联补偿电容输电线路上的成功应用,为电力系统能量传输提供了更畅通、更经济、更可靠的通道,在实际运行中取得了很好的效果。本文对串联电容补偿系统保护应用分析,供大家参考。 中国论文网 /3/view-3970616.htm  关键词:串联电容补偿 输电线路 继电保护   1 前言   串联电容补偿装置(简称串补,含串补的线路简称为串补线路)应用于长距离输电线路能够增加稳定裕度,改善联网负荷分配,提高线路潮流输送能力等。但是串补的投入或退出会改变线路的阻抗,影响基于阻抗特性原理的保护的正确测量。   2 最小线路电流监视   正常运行情况下,线路有负荷电流,由平台供电TA提供的交流电流通过平台控制箱中的可控整流回路整流并稳压后,对平台设备供电;当线路负荷电流变小,供电TA 不能提供满足要求的电压值,这时需由控制室中的激光电源通过高功率(100 mw)光纤对平台供电。最小线路电流监视设计为0.05倍线路额定电流,但现场试验发现,部分相的电流在高于0.05倍额定值时,平台设备已经不能正常工作了,经过试验,最后确定把最小线路电流监视门槛值设定为0.1倍线路额定电流,有效地防止了供电“死区”的存在。当线路电流重新恢复到大于最小线路电流监视门槛值时,激光供电延时300ms返回。该定值同时用于“强制触发回路故障”的监视,前述提到的激光供电电源只是对平台上的数据采集系统供电,当线路电流低于最小电流监视门槛时,平台上触发回路中的触发变压器(用于间隙点火的升压变压器)由于失去原变的触发电压源从而失去间隙点火功能,根据系统故障分析,线路电流小于门槛值时,当发生电容器组本身故障(除平台设备对地故障外)时并不能产生危急设备安全的故障电流,即没有间隙强制触发的必要,这时逻辑功能退出对“强制触发回路”的监视,防止长期发出告警信号;空载运行情况下线路发生故障,这时平台供电互感器和线路电流互感器瞬间流过故障电流,平台供电回路响应速度极快,迅速满足触发回路供电要求。这样,运行中系统发出“强制触发回路故障”的告警信号时,表明触发回路真的发生故障,而不是因为线路电流低导致的。   3 电容器组不平衡电流保护   当发生电容器组熔丝熔断故障时,相邻的其他电容器单元以及故障单元中的其他电容器元件都将承受过电压。电容器不平衡保护是根据电桥平衡原理实现的,能够灵敏地反应电容器单元熔丝的熔断情况。   3.1 电容器组不平衡电流分析   电流不平衡保护采用了比率制动特性,起动值是按照线路额定电流整定的,以满足正常情况下(线路电流≤ 线路额定电流)保护有足够的灵敏度又不会误动,当线路电流在较高数值时,通过比率制动特性,使保护的动作值随线路电流的增大自动提高,不会发生误动。   3.2 不平衡电流保护动作值的整定要求   (1)电容器单元承受过电压限值:报警值应不超过5 ,不平衡旁路应不超过1O% ,根据该条件选取熔丝熔断3只发告警信号;熔丝熔断5只发旁路命令。   (2)故障电容器单元中,与故障元件相邻的电容器元件上承受的过电压限值:报警应不超过正常值的1.4~1.5倍,不平衡旁路应不超过正常值的1.7~1.8倍,根据该条件选取熔丝熔断8只发告警信号,熔断11只时发旁路命令。   综合上述要求,按照两个条件中最低值选取。   3.3 不平衡电流保护动作特性分析   根据3.2确定动作特性中斜线斜不平衡报警一1.49 AX0.90/线路电流不平衡旁路一2.73 AX0.95/线路电流对于不平衡报警应该有较高的灵敏度,所以线路电流的起始点应该选择较低,但当线路电流太小时,由于外部不平衡因素的影响,不平衡电流与线路电流并不是成比例的,综合考虑选定起始线路电流补偿点为0.2倍线路电流。   对于不平衡旁路保护,为防止线路电流低的情况下对电容器组的不必要旁路,即使电容器组产生较大的不平衡电流,但由于电容器上的压降是由线路电流产生的,所以过电压情况也不会特别高;若线路电流超过额定值时,甚至在较低的不平衡情况下,也会引起较大的过电压,所以把线路电流额定值作为电流补偿的起始点是合理的。   最小动作电流的计算,动作特性的比率制动部分是通过坐标原点的斜线。根据特性曲线斜率计算最小旁路电流及最小报警电流。   为了防止由于两个电容分支内连接线长度等方面的差异而在涌流情况下产生的假不平衡误动作,加入固有的100ms延时,但是为保证在严重不平衡情况下,保护能够快速旁路,所以设置一段速断保护,不经比率制动的闭锁,称为不平衡电流速断保护。   3.4 现场应用   在现场投运过程中,手动旁路电容器组时,保护装置发出“高不平衡动作旁路”的命令,属于不正常动作。根据不平衡电流录波分析,电容器组放电电流的峰值为4.3A,大于高不平衡动作电流,故而保护动作是正确的。为避免上述情况的发生,根据录波图分析,放电电流的存在周期为10ms左右,所以选定高不平衡保护加固有延时40ms,电流定值提高到11 A。建议在一次回路参数的选择中,满足阻尼回路不过电压的条件下,适当改变阻尼回路的参数,使得放电电流相应减小,降低高不平衡定值,提高动作灵敏度。   在现场试验中,对于不平衡保护的试验应该根据动作特性分步进行,以不平衡旁路保护为例:(1)试验动作特性最小动作电流;(2)起始补偿点动作值测试;(3)斜率检验。   4 平台闪络保护   正常情况下平台上连接的设备有且仅有一点与平台相连,则平台与设备另一端有较大电位差(最大为电容器两端电压),若发生闪络,在闪络点与连接点间回路产生较大闪络电流,损坏设备,平台闪络保护是针对这种情况设置的。为保证在距离该连接点附近发生第二点的绝缘击穿时有足够的灵敏度,所以定值不宜太高,大于最大杂散电流即可,在丰万顺串补工程中为200 A(一次值)。   5 间隙电流保护   间隙电流保护是为保护间隙的,通过发出断路器旁路命令,辅助实现间隙电弧的熄灭。实际操作中,拉合隔离开关产生的高幅值、宽频谱的干扰信号通过平台敷设电缆引入保护回路,造成该保护的误动作,解决方法是电流电光转换在电流互感器本体实现,取消平台敷设电缆,可以有效地防止电磁干扰。   6 最大外部故障电流保护和过负荷保护   最大外部故障电流保护是瞬时动作的保护;过负荷保护要根据电容器能承受的过荷能力选用反时限特性,以保证串补在系统中发挥最大作用。   7 与线路保护的配合   串联电容器组作为线路的一部分,为了保证其安全运行,电容器系统保护功能的设计要与线路保护配合:   一是当系统或电容器本身发生使电容器的旁路断路器进行合闸操作时,断路器拒绝动作,这时串补保护应发出“合闸失灵跳线路开关”命令,以保障电容器设备的安全。   二是当系统发生故障时,如果线路保护动作,必然是本线路的内部故障(主保护瞬时动作)或相邻元件故障,但保护拒动,这时线路保护动作命令直接旁路电容器组,通过时限配合实现线路重合成功后再投入电容器组,有效地防止重合于故障时对电容器组不必要的冲击。   在现场应用中,重合闸与串补电容器的重投是通过时间级差进行配合的,当线路重合于故障再次跳闸后,由于线路无故障电流,电容器组不会被无电流闭锁,仍然会被重新投入,这是不合理的,电容器的重投除通过时间的配合外再加入线路带电条件的判定应该更合理。   8 结束语   通过对线路串联补偿电容系统保护功能及现场应用情况的分析,对串补保护与控制系统有了更明晰的认识和更深层次的理解,必将有利于今后的运行维护工作,为充分发挥串补系统的优势提供了必要的技术保障。