中心孔的深度怎么金域医学检验中心?是要用塞归吗?????

2011版回弹法检测混凝土抗压强度技术规程中,为什么把原2001版中第4.1.6有关碳化深度的要求删除了?_百度知道
2011版回弹法检测混凝土抗压强度技术规程中,为什么把原2001版中第4.1.6有关碳化深度的要求删除了?
可采用同条件试件或钻芯取样检测强度.0mm时.6要求泵送混凝土碳化深度值大于2.1原2001版中4。2011版中对碳化深度值没有具体要求了
提问者采纳
仪器所配的说明书中就有详尽说明
其他类似问题
按默认排序
其他7条回答
你在这里问为什么要这么修改!既然没有具体要求!怎么去执行,这个问题你希望谁来回答你呢,也是在不断的适应新环境新技术,应该怎么去理解技术规程的修改有一套严谨的程序,这个是与时俱进的过程?你应该问修改了的这款条款
肯定合格了,试块不合格原因1、估计是成型有问题,是否取样没有代表性(要求罐车3/4—1/4取然后拌匀后成型)2、看养护怎么样?要求标养28天,你多少天开始送标养室的,要是3天内没问题,要是时间长了影响强度
要看回弹的操作,如果是水平回弹混凝土构件侧面且浇筑时间不长碳化深度在1.5mm以内,你们的回弹结果应该是合格的。那就是说明你们的现场同条件试块没养护到位造成。如果碳化深度很深(超过2.0mm),回弹检测结果就不能说明什么,那就有可能是你们的混凝土质量问题,必须得进行现场的钻芯取样检测。我个人建议进行钻芯取样检测,可以查明是否是混凝土质量问题。
混凝土的碳化是混凝土所受到的一种化学腐蚀。空气中CO2气渗透到混凝土内,与其碱性物质起化学反应后生成碳酸盐和水,使混凝土碱度降低的过程称为混凝土碳化,混凝土回弹碳化值也就是回弹前测算这种碳化值.由于你没提供邮箱,请自己在这里下载规范
取100组混凝土试件至少有95组以上是合格的。
说明书中应该有的
已发送,请查收!
混凝土抗压强度的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁怎么 检测 静压桩 压入 深度??_监理吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:16,454贴子:
怎么 检测 静压桩 压入 深度??收藏
怎么 检测 静压桩 压入 深度??用吊线?? 这个 肯定 不是正确的方法 。!!用哪个东西
1楼 21:07&|
还有 桩垂直度
收起回复2楼 21:12&|
引入标高、桩长、、计算下
3楼 21:41&|来自
你现在是在打桩期间还是?
4楼 21:44&|
5楼 07:18&|来自
东莞朋友公司宴请客户,酒后去找小姐,不慎遇到东莞扫黄,一客户被抓拘留15天。 他老婆收到处罚通知书打电话到公司大骂,销售总监接过电话淡定地说:“嫂子你听我说,大哥昨晚喝多了,我们不让他走,他说老婆在家等着呢,坚持要回去,结果被查了酒驾。我们找了好多关系才改成嫖娼,不然的话要关6个月,还要重考驾照!” 客户老婆改口说“那谢谢你们啦”一个出色的销售应具备的素质:奇才   你说过,我们的爱情是建立在两个平等的人之上的。        爱你爱语妮 
6楼 10:42&|来自
登录百度帐号我的游戏推荐游戏
后查看最近玩过的游戏
内&&容:使用签名档&&
想了解更多关于 ”监理“的信息,请&或地区:广州
头衔:工   头
悬赏分:15
浏览数:30
桩基础钻芯检测的抽芯孔深度怎么确定?
检测报告中显示的是:0——13.85m段为混凝土,13.85——19.1段为中风化夹强风化粉砂岩。那请问抽芯深度怎么确定呢
地区:山东
等级:13 级
头衔:集团总裁
各个桩必须达到设计要求进入中风化岩层的深度尺寸。
抽芯深度的确定;按进入中风化岩层的深度的底部,向下开始,具体深度结构桩设计中应该有明确的要求范围。
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:16 级
头衔:全球总裁
相应的数据就是深度了
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...我关注的版块:
查看: 1460|回复: 7
五星工程师, 积分 1191, 距离下一级还需 1309 积分
现有一个新建工程,在碳化深度的检测时,检测碳化深度为4.0mm,超过本地2.0mm的要求,请问各位有没遇到这样的情况,该如何出具处理意见?
[ 本帖最后由 ycsmengyao 于
15:16 编辑 ]
三星助理工程师, 积分 160, 距离下一级还需 40 积分
土木币1900
碳化深度不作为必检项目吧???只是混凝土强度回弹检测的一个辅助检测项目,4mm有什么关系,直接粉刷掉不就没事了。
技术员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
回复新建工程混凝土检测碳化深度为4.0mm,该如何出具处理意见? 主贴 的帖子
没关系了,只要混凝土强度满足设计要求,碳化深度不超出钢筋保护层厚度,都可以了,而且规范没规定碳化深度多少,只在耐久性中提出碳化深度不超出钢筋保护层厚度
五星工程师, 积分 1191, 距离下一级还需 1309 积分
原帖由 ws82wu 于
16:52 发表
没关系了,只要混凝土强度满足设计要求,碳化深度不超出钢筋保护层厚度,都可以了,而且规范没规定碳化深度多少,只在耐久性中提出碳化深度不超出钢筋保护层厚度
可本地质检部门有一个文件要求必须要有设计院出处理意见,要是直接能粉刷,那还有必要出处理意见吗?
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
这是养护问题, 只能想办法糊弄过去了.............
五星助理工程师, 积分 480, 距离下一级还需 20 积分
同意板凳的意见
二星助理工程师, 积分 130, 距离下一级还需 20 积分
现在的问题是你的碳化深度是4的话,推算出来的混凝土强度能合格吗?最后怎么处理的?
土木币9333
原帖由 whsw 于
22:04 发表
现在的问题是你的碳化深度是4的话,推算出来的混凝土强度能合格吗?最后怎么处理的?
如果强度符合要求,是不需要处理的
优秀版主-铜
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 火花塞孔 的文章

 

随机推荐