22kw的电机能用16平方的电缆吗?在电缆桥架铺设
四星助理工程师, 积分 247, 距离下一级还需 3 积分
22kw的电机能用16平方的电缆在合理范围内,可用电缆桥架铺设
二星助理工程师, 积分 112, 距离下一级还需 38 积分
能, 10MM2 也行啊
二星助理工程师, 积分 100, 距离下一级还需 50 积分
16平方可以,但是10平方就不符合规范了.楼上说的有错误
一星助理工程师, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
土木币1400
22KW电机的额定电流是42A,VV22 4*16电缆的空气中载流量是70A,可以选用16平方电缆
二星助理工程师, 积分 111, 距离下一级还需 39 积分
看电流我见过83A的电机
根据电流查表啊
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
10MM2 也行
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
如果供电距离较近,且采用YJV型电缆,10MM2 足够.
四星助理工程师, 积分 247, 距离下一级还需 3 积分
1.查表得到电缆的空气中载流量是有一定条件的,还应按实际条件修正.2.电缆长途决定的电压降和电缆末端的单相短路保护的灵敏度也影响电缆的截面.因此有时22kw的电动机能25平方的电缆也是合理的,有时10平方的电缆也是合理,要分析.
三星助理工程师, 积分 175, 距离下一级还需 25 积分
看楼主选择什么样的电缆,如果选VV电缆的话,16平方足够了
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)----> 每个厅的面积在160至200平方米之间
每个厅的面积在160至200平方米之间
&&&&&&&&&&&&
&&&&五、案例分析题(共69题)&&&&1. 某高层建筑内设有9个电影放映厅,每个厅的面积在160至200平方米之间,设置了一套机械排烟系统,与排风系统合用,每个放映厅为一个防烟分区,在主排烟风管和进入每个放映厅的排烟支管之间设有熔断式排烟防火阀,格栅排风口兼作排烟口,风机选用双速高温轴流风机,设计排风(烟)量每小时为1立方米。&&&&问:(1)对格栅式排风口、排风管道应满足什么要求?&&&&(2)排烟口的设置位置有何要求?&&&&(3)选择的排风(烟)风机的风量是否恰当?为什么?&&&&参考答案:(1)格栅式排风口、排风管道应满足排烟口、排烟管道的相关要求。&&&&(2)排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,与防烟分区内最远点的水平距离不应超过30米,与相邻安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50米,设在顶棚上的排烟口距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00米。排烟口平时关闭,并且设置有手动和自动开启装置。&&&&(3)不恰当。格栅风口是常开的,当排烟风机启动时,是所有防烟分区同时排烟,不能以最大防烟分区面积乘以120立方米/h计算,而应以所有防烟分区面积之和乘以60立方米/h计算总排烟量,其值远大于27500立方米/h,因此应将熔断式排烟防火阀改为电动式排烟防火阀,报警后,关闭不着火区域的排烟防火阀。&&&&2. 某电信楼,共34层,建筑高度106米,火灾自动报警系统采用总线制方式布线,其传输线路采用铜芯绝缘导线沿桥架明敷。&&&&问:(1)该建筑火灾自动报警系统保护对象的分级为哪一级?应采用何种火灾自动报警系统形式?&&&&(2)线路敷设方式是否恰当?为什么?&&&&(3)设置了火灾警报装置后是否还应设置火灾应急广播装置?&&&&参考答案:(1)为特级。应采用控制中心报警系统。&&&&(2)不恰当。火灾自动报警系统采用总线制方式布线时,控制、通信、警报信号与报警信号在同一总线回路上传输,当线路明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施或采用经阻燃处理的电缆,可不穿金属管,敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。&&&&(3)应设置火灾应急广播。控制中心报警系统必须设置火灾应急广播。&&&&3. 有一个总容积100立方米的液化石油气储罐,其单罐容积为50立方米,共计两个卧式罐,每个罐设置了固定喷淋装置,供水强度不小于每平方米每秒0.15升。&&&&问:(1)着火储罐的保护面积应如何计算?&&&&(2)多大范围内的相邻储罐保护面积按其表面积的一半计算?&&&&(3)储罐区消防用水量应按什么计算?&&&&(4)设固定喷淋装置行不行?为什么?&&&&参考答案:(1)按其全表面计算。&&&&(2)距着火的卧式罐的罐直径和长度之和一半距离的1.5倍范围内的相邻储罐。&&&&(3)按储罐固定冷却设备用水量和水枪用水量之和计算。&&&&(4)可以。因为只有总容积小于50立方米或单罐容积小于或等于20立方米的储罐区和储罐,可不设置固定喷淋装置。&&&&4. 一栋10层普通住宅(高30米),钢筋混凝土结构,最大层面积1400平方米,首层设置了商业网点。后来,业主向公安消防机构提出将二层全部改建为日用百货超市。公安消防机构应对哪几个方面进行审查?&&&&参考答案:(1)二类高层建筑,其使用性质为商住楼;&&&&(2)室内外消防用水量增加;&&&&(3)商业营业厅要设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;&&&&(4)住宅的疏散楼梯要独立设置,即商业部分的疏散楼梯和住宅的彻底分开;并要审查超市的疏散楼梯形式和数量是否满足要求;&&&&(5)设置疏散指示标志、配置灭火器等。&&&&5. 某市级单位办公楼,地下1层,地上14层,建筑高度54米,建筑面积28000平方米,负1层为设备房,1层为会议报告厅,能容纳人数1200人,2至14层为标准层办公用房,走道两侧布置办公房间,内走道长度25米,设有可开启外窗。&&&&问:(1)1层会议报告厅的安全出口最少应设多少个?&&&&(2)标准层内走道的最小宽度应为多少?&&&&(3)标准层内走道采用自然排烟,如宽度为2米,其可开启外窗面积最小应为多少?&&&&(4)底层报告厅的吊顶,墙面装修材料最低标准是什么?&&&&参考答案:(1)1层会议报告厅的安全出口最少应设5个。&&&&(2)标准层采用双面布房,其内走道的最小宽度应为1.4米。&&&&(3)可启外窗最小面积应为1平方米。&&&&(4)吊顶为A级,墙面为B1级。&&&&6. 某23层(建筑高度72米)的酒店,安装了室内消火栓、气体灭火系统及自动喷水灭火系统,采用临时高压给水,地下室设有备有发电机房。&&&&问:(1)该建筑高位水箱的消防储水量应为多少?&&&&(2)当该消火栓系统选择稳压泵为增压设施时,其压力控制点应分别是哪些点?&&&&(3)是否需要在每个室内消防栓处设置直接启动消防泵的按钮?&&&&参考答案:(1)应为18立方米。&&&&(2)稳压泵停止运行工作的压力点;稳压泵启动工作压力点;消防主泵启动压力点。&&&&(3)按规范临时高压给水系统是需要设置启泵按钮。&&&&7. 某二类高层建筑主楼内地上一、二层商场设有自动扶梯连通上下层,自动扶梯的开口部位尺寸18米(宽)×4米(高),上下连通层的建筑面积之和为5000平方米,上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘。&&&&问:(1)该场所防火分区允许最大建筑面积为多少(含条件)?&&&&(2)开口部位能否用水幕进行防火分隔?为什么?&&&&(3)防火卷帘是否需设闭式自动喷水系统保护?&&&&参考答案:(1)当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区允许最大建筑面积为4000平方米。&&&&(2)不能,按照《喷规》防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15米(宽)×8米(高)的开口(舞台口除外)。&&&&(3)不需要,在设置防火墙确有困难的场所,当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,但自动扶梯的背火面无可燃物可以不采用自动喷水灭火系统保护。&&&&8. 某单层木材加工厂房,长120米,宽60米,为全钢架承重设计,承重构件均涂刷防火涂料达到二级耐火极限的要求,立柱间砌有砖墙。在厂房一侧靠外墙处有一面积为300平方米的油漆工段。厂房旁边有一砖混结构、采用烟道式烘干法的木料烘干房,烘干房与厂房之间间距为9米。&&&&问:(1)该厂房属于哪一类危险等级?&&&&(2)其防火分区是否符合要求?为什么?&&&&(3)该厂房与木料烘干房之间防火间距是否符合要求?&&&&参考答案:(1)该厂房属于丙类生产,因为其属于可燃固体加工,油漆工段虽然危险性较大,但未超过厂房面积的5%。&&&&(2)当涂刷的防火涂料能使该厂房耐火等级达到2级时,其最大防火分区面积可达到为8000平方米,大于实际防火分区面积的7200方米,能满足要求。&&&&(3)不符合,厂房与烘干房之间间距应不小于10米。&&&&9. 某办公楼,地上33层,地下一层,设有两座防烟楼梯间。地下一层为复式汽车库。&&&&问:(1)地下一层的防火分区最大允许建筑面积是多少?&&&&(2)此楼的防烟楼梯间及前室机械加压送风系统,风量设计应考虑的因素?&&&&(3)防烟楼梯间及前室的风压如何确定,必须共用一个系统时应采取何种措施?&&&&(4)机械加压送风机的选型位置应如何考虑?&&&&参考答案:(1)2600平方米。&&&&(2)风量设计应考虑的因素是:&&&&1)送风系统及送风量应分段设计;&&&&2)机械加压送风量应由计算或查表确定,两者不一致时,应按两者中较大值确定。&&&&(3)机械加压送风机余压值:防烟楼梯间为40-50Pa,前室为25-30Pa,防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向前室的支风管上设置压差自动调节装置。&&&&(4)机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火、烟威胁等因素确定。&&&&10. 一幢高度57米的综合楼,共17层,地上一、二、三层为餐厅,四至十层为写字间,顶层有一大会议室,十层以上为客房,地下一层,为设备用房。&&&&问:(1)该建筑物应设哪些消防设施?&&&&(2)对顶层的大会议室有哪些要求?&&&&参考答案:(1)该建筑物应设:应按一类高层设置消防设施主要有:&&&&1)室内外消火栓系统;2)自动喷水灭火系统、消防卷盘;3)火灾自动报警系统;4)防排烟系统。5)应急照明和疏散指示标志;6)消防电梯;7)消防电源&&&&(2)要求是:&&&&1)顶层会议室建筑面积不宜超过400平方米;2)安全出口不应少于两个;3)必须设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;4)幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。&&&&11. 某人防商业街,地下共两层,总建筑面积4800平方米,其中地下一层室内地坪距室外出口地面高度5.7米;地下二层室内地坪距室外出口地面高度11.2米,三部疏散楼梯和三部自动扶梯。楼梯间均采用乙级防火门形成封闭楼梯间,楼梯宽度1.2米,自动扶梯宽度0.8米,其四周采用特级防火卷帘与其他部分隔开。&&&&问:(1)该地下建筑采用封闭楼梯间是否符合要求?&&&&(2)直通地面的楼梯宽度选择是否符合要求?&&&&(3)火灾时自动扶梯能否作为紧急疏散通道,为什么?&&&&参考答案:(1)该地下建筑室内地坪与室外出入口地面高度大于10米应设置防烟楼梯间。&&&&(2)不符合,因为地下疏散楼梯的净宽度最小应保持1.4米。&&&&(3)不能利用自动扶梯作为紧急疏散通道,因为着火后,往往正常供电将停止,扶梯四周卷帘应全部落下,人员不能通过自动扶梯进行疏散。而且自动扶梯也是可燃的。&&&&12. 某地一座宾馆,建筑面积38000平方米,建筑高度105米,共计28层,耐火等级为一级,设消防避难层。&&&&问:(1)高层建筑的避难层如何确定位置?&&&&(2)避难层的面积如何计算?&&&&(3)你如何看待避难层的楼梯是否需要同层错位或上、下层断开?&&&&参考答案:(1)自高层建筑的首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层,可与设备层、机房屋顶等结合布置。&&&&(2)避难层的净面积应能满足设计避难人员避难要求,宜按5人/平方米计算。&&&&(3)此题可自由发挥。根据目前规范要求,通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔,同层错位或上下层断开,人员均必须经避难层方能上下,设置和实际疏散上都有一定争议。&&&&13. 大型洁净厂房,占地面积4000平方米,三层,其中一层与二层之间采用穿孔混凝土楼板分隔,一层是生产辅助设备区、二层是生产区。防排烟设计有两种方案,一种是“上排下送”方式,即从下部送风,从上部排烟,另一种方案是“上送下排”,即从上往下送风,把烟压到下部再从管道井排出。这两种排烟方式是否都可行?各有哪些利弊?&&&&参考答案:(1)这两种方式都可行。&&&&(2)利弊:&&&&1)“上排下送”的方式是常用的排烟方式,也符合烟气流动的规律。其优点是在火势蔓延,烟雾大时,排烟速度比较快;不利点是,如果火灾发生在下部一层,往上送风排烟,对二层生产区的人员安全造成威胁;&&&&2)“上送下排”的方式,是一种新的排烟观念,符合洁净厂房生产通风的规律,火灾发生时,从上往下送风把烟雾往下压,有利于二层生产区人员和贵重设备的安全。不利的方面是烟雾大时,排烟速度可能有影响且排烟量设计要加大。&&&&14. 某大学准备在其图书资料室内安装气体灭火系统,其安全负责人向消防监督人员咨询下述灭火系统使用的可行性:IG-541高压惰性混合气体灭火系统、二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、K型热气溶胶灭火装置。&&&&问:在此情况下应用哪种系统较为适宜,为什么?&&&&参考答案:(1)K型热气溶胶灭火装置系使用非洁净灭火剂的灭火装置,灭火机理为负催化及窒息作用,不能用于有人场所;喷放后产生的残留物易对保护对象造成损害。该装置不能在此项目中使用。&&&&(2)由于保护对象为有人场所,故二氧化碳灭火系统不宜采用。&&&&(3)图书资料、档案资料类的火灾易发展为浅度的深位火灾,当采用IG-541灭火系统扑救此类火灾时,全淹没灭火设计浓度超过其最大使用浓度(42%),这种情况下,无论是对防护区的人身安全,还是对产品应用的经济合理性均是不适宜的。&&&&(4)从产品的灭火效率、在特定场所使用的安全性、经济性等方面综合考虑,七氟丙烷灭火系统较为适宜。&&&&15. 某木材加工厂房,砖混结构,地上1层,建筑高度5.8米,建筑面积6000平方米,为一个防火分区,未设自动喷水灭火系统。&&&&问:建审时以未划分防火分区为由发出不合格意见书,对吗?为什么?&&&&参考答案:发不合格意见书是对的,但理由不对,因该建筑是工业建筑,防火分区面积能满足规范要求,即此类建筑的防火分区面积最大为8000平方米,但由于面积超过1500平方米的木器厂房按《建规》要求,应设置闭式自动喷水灭火系统,为强制性条文,故应该发不合格意见书。&&&&16. 某大型商贸城,地下一层,地上五层,每层建筑面积4500平方米,建筑高度24米。设有自动扶梯供平时顾客上下。&&&&问:(1)该建筑设计应执行何种设计规范?(2)应设置哪些固定消防设施?&&&&(3)楼梯间应采用何种型式?&&&&参考答案:(1)该建筑设计应采用《建筑设计防火规范》。&&&&(2)应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统、消火栓系统、防火卷帘、应急照明和疏散指示标志等。&&&&(3)应设置封闭式楼梯间。&&&&17. 某储罐区,设有4个固定顶储罐,储存物质为汽油,单罐储量为1万立方米。&&&&问:(1)该储罐区应选用何种类型泡沫灭火系统?&&&&(2)当采用液下喷射泡沫灭火时,选用氟蛋白泡沫混合液的供给强度和连续供给时间是多少?&&&&(3)当采用液下喷射泡沫灭火时,必须选用何种泡沫产生器?为什么?&&&&(4)泡沫泵站与保护对象的距离应是多少?且泡沫消防泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到最远储罐的时间是多少?&&&&参考答案:(1)应选用固定式低、中倍泡沫灭火系统。&&&&(2)泡沫混合液的供给强度不应小于6L/min.O,连续供给时间宜为30min。&&&&(3)必须选用高背压泡沫产生器。因为液下喷射泡沫产生器一般设置于油罐防火堤之外,距油罐还有一段距离用管道连接,沿途有一定的沿程摩阻及管道附件局部摩阻,还有油罐内的静压头,如果液下泡沫产生器出口没有一定的背压,泡沫不能通过管道进入油罐再浮升到油面。&&&&(4)不宜小于30米,不宜大于5min。&&&&18. 某一栋高为36米,每层建筑面积为1200平方米的商业楼,设有独立的消防电梯前室,前室设有防火卷帘。&&&&问:(1)该商业楼为哪类高层建筑?&&&&(2)消防电梯前室面积不少于多少?&&&&(3)前室防火卷帘的停滞功能应如何控制?&&&&(4)什么条件下消防电梯前室不允许设置防火卷帘?&&&&参考答案:(1)该商业楼为一类高层建筑。&&&&(2)消防电梯前室不应小于6平方米。&&&&(3)前室防火卷帘的停滞功能如何设置规范没有明确,简单的将此卷帘套用疏散通道的控制方式是有争议的(此题可自由发挥)。&&&&(4)当消防电梯与疏散楼梯合用前室时不允许设置防火卷帘。&&&&19. 一建筑高度为20米五层的大型超市,每层建筑面积为4000平方米,设置了湿式自动喷水灭火系统,该超市火灾危险等级为中危险级Ⅱ级,设计喷水强度为8L/min.O。&&&&问:(1)计算该超市的喷淋用水量?(2)该超市的自喷系统应设置几个报警阀组?&&&&参考答案:(1)喷淋用水总量不应小于=(8L/min.O×160O×60min)/立方米;&&&&(2)按照一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过800只的要求,该超市的自喷系统应设置3个报警阀组。&&&&20. 某十六层高层建筑,一至五层为裙房,功能为商铺和餐饮,六至十六层为两栋相邻而建的塔式办公楼,最近处间距15米,塔式办公楼的疏散楼梯采用剪刀楼梯直通到一楼室外,剪刀楼梯间为防烟楼梯间,合用一个前室,剪刀楼梯梯段之间的分隔墙上设置了通风洞口。&&&&问:(1)该高层建筑的安全疏散是否符合要求?为什么?&&&&(2)塔式办公楼之间防火间距是否符合要求?&&&&参考答案:(1)不符合要求。因为:&&&&1)剪刀楼梯的梯段之间设置了通风洞口,不符合剪刀梯段之间应设置耐火极限不低于1小时的不燃烧体墙分隔的要求;&&&&2)办公楼的剪刀楼梯每层应分别设置两个前室;&&&&3)1至5层的裙房宜独立设置不少于2个的疏散楼梯,与办公楼分开。&&&&(2)符合要求。&&&&21. 某市区一加油(气)站,压缩天然气储气设施总容积为12立方米,现拟增设三只埋地油罐(93#汽油20立方米、90#汽油20立方米、0#柴油20立方米)。&&&&问:(1)该油气合建站等级为几级?&&&&(2)为满足规范,其储气瓶组与储油罐的间距应为多少?&&&&(3)现靠储气瓶组处拟建设一栋7200平方米的商住楼,其离储气瓶组的间距为23米,能否满足规范要求?如不能应作何整改?&&&&参考答案:(1)该油气合建站等级为二级。&&&&(2)储气瓶组与储油罐的间距为25米才能满足规范要求。&&&&(3)不能满足规范要求,(7200平方米的商住楼为一类保护的民用建筑与储气瓶组的防火距离应为30米)。可改该加气站的储气瓶储气为储气井储气(与商住楼的间距防火距离为20米)即能满足规范要求。&&&&22. 某宾馆长40米,宽25米,共四层,层高4米,该宾馆设有中央空调系统,宾馆长边中部设有一个封间疏散楼梯间。在每层疏散走道距地面高度1.5米处的墙面上设有发光疏散指示标志,间距30米。&&&&问:(1)该宾馆是否要设自动喷水灭火系统?为什么?&&&&(2)疏散楼梯间设置是否符合要求?(3)疏散指示标志设置是否符合要求?&&&&参考答案:(1)宾馆应设自动喷水灭火系统,因为按《建规》规定总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑应当设置自动喷水灭火系统。&&&&(2)应设两个疏散封闭楼梯间,并分散布置,最近边缘之间的水平距离不应小于5米&&&&(3)疏散指示标志应设置在距地面高度1米以下的墙面上,间距不宜大于20米&&&&23. 拟在某普通办公楼20米处建一个直埋式贮量为2X50立方米的汽油罐和1X40立方米的柴油罐的市政加油站。该油站距区小学(600人)50米、距一宾馆停车场(50个车位)12米、距10米杆高的国家一级架空电信线10米,站内设不发火花的沥青地面,油罐区设3米宽的环形车道。&&&&问:(1)该加油站是否可建?为什么?(2)设计中有什么问题?&&&&参考答案:(1)可以建设。该油站油罐为直埋式、且总贮量未超过120立方米(2×50+1×40×50%)属二类加油站,可以建在城区内。且距重要公共建筑(区小学)50米、距一类保护民用建筑(区政府办公楼)20米、距三类保护民用建筑(50个车位的停车场)12米、距国家一级架空电信线一倍杆高,均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》要求。&&&&(2)设计中存在的问题:一是站内不能设置沥青地面;二是车道不能小于3.5米宽。&&&&24. 某建筑高度31米,每层建筑面积均为1400平方米。地下一层为歌舞厅,1至4层为商场,5至7层为办公室,8层为观光餐厅,建筑内均设置了室内消火栓、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。&&&&问:(1)歌舞厅的吊顶、墙壁和地面的装修材料各应为什么级别材料?&&&&(2)顶层餐厅的墙面材料应为什么级别材料?能否在原基础上降一级?&&&&(3)商场的隔断材料能否用木质板材?&&&&(4)燃烧性能为B2级的地毯,能否用于办公室的地面装修?&&&&参考答案:(1)为A、A、B1(当设在地上时可为A、B1、B1)&&&&(2)应为B1级,顶层餐厅不可以降级。&&&&(3)木质板材为B2级,可以。(4)可以。&&&&25. 某多层建筑,地上5层是商场,地下1层设有歌舞厅,其地面与室外出入口高差不大于10米,建筑高度22米,设有横向和竖向都有风管的空调系统。&&&&问:(1)该地下室应采用何种形式的楼梯间?&&&&(2)该建筑内应设哪些主要消防设施?(3)对歌舞厅的面积、疏散出口提出要求。&&&&参考答案:(1)应采用封闭楼梯间。&&&&(2)应设火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示标志等,并配置灭火器;&&&&(3)一个厅、室的建筑面积不应大于200平方米;疏散出口不应少于2个,其疏散出口总宽度,应根据其通过人数按不小于1.0米/百人计算确定。&&&&26. 一幢高度为70米的公共建筑,每层设两部防烟楼梯间,消防电梯和其中一部防烟楼梯共用前室,两个前室均设2平方米可开启外窗,楼梯间内每层均设0.3平方米可开启外窗,该建筑内走道长59米,宽2.5米,两端均设有面积为1平方米可开启外窗。该建筑防排烟措施应如何考虑?&&&&参考答案:(1)合用前室应设置独立的机械防烟设施并宜将可开启外窗改为固定窗。&&&&(2)防烟楼梯间应设置独立的机械防烟设施。&&&&(3)防烟楼梯间和合用前室若合用机械加压送风系统,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。&&&&(4)由于走道内可开启外窗面积小于走道面积的2%,其内走道应设机械排烟设施。(或将开窗面积扩大为不小于3平方米。)&&&&27. 某高层民用建筑在地下一层建有一建筑面积2500平方米的汽车库,停车数为80辆。&&&&问:(1)该汽车库为几类汽车库?&&&&(2)是否可设置一个汽车疏散出口?&&&&(3)该汽车库是否应设火灾自动报警系统?&&&&(4)该汽车库应设置的建筑消防设施有哪些?&&&&参考答案:(1)Ⅲ类汽车库。(2)可以,但必须是7米宽的双车道。&&&&(3)不需要设置。(因为机械式立体、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库以及Ⅰ、Ⅱ类地下汽车库才应设置火灾自动报警装置。)&&&&(4)室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾应急照明和疏散指示标志、灭火器等。&&&&28. 某一类高层建筑每层建筑面积为800平方米,一、二、三层为商场,装修中采用B2级材料。设有上下连通的自动扶梯。该工程设有自动喷水灭火系统和自动火灾报警系统,但在自动扶梯处未采取防火分隔措施。&&&&问:(1)该工程自动扶梯处是否应采取防火分隔措施?为什么?&&&&(2)对自动扶梯进行防火分隔的方法有哪些?&&&&参考答案:(1)该工程自动扶梯处应采取防火分隔措施。因为建筑物内设有自动扶梯时,应按上下连通作为一个防火分区计算面积。从该工程看,一、二、三层叠加计算面积为2400平方米。该工程尽管设有自动喷水灭火系统和自动火灾报警系统,但装修中采用B2级材料,防火分区面积最大为2000平方米,一、二、三层作为一个防火分区,其面积已超过了规定的面积。&&&&(2)对自动扶梯进行防火分隔的方法有:&&&&1)在二、三层或一、二层自动扶梯四周设置防火卷帘;&&&&2)在其中两对面设防火卷帘、另外两侧面设置固定的防火墙;&&&&3)在自动扶梯穿过楼板处设水平防火卷帘;&&&&4)当自动扶梯开口尺寸不超过15米×8米时,可设置防火分隔水幕。&&&&29. 一幢建筑高度为70米的综合楼,地上一、二层为餐饮用房,三、四层为办公室,五层设有一多功能厅,六层以上为标准客房,地下层设有汽车库及燃油发电机房等。&&&&问:(1)该建筑按规定应设置哪些主要消防设施?&&&&(2)多功能厅有哪些消防要求?&&&&参考答案:(1)应设主要消防设施有:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、水喷雾灭火系统、防排烟系统等。&&&&(2)多功能厅应满足:&&&&1)多功能厅的面积不宜超过400平方米;&&&&2)安全出口不应少于两个;&&&&3)必须设火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;&&&&4)幕布窗帘应采用经阻燃处理的织物。&&&&30. 变性燃料乙醇是用于调入汽油中作车用乙醇汽油的原料,是“无水乙醇”,沸点为78℃,自燃点为420℃。现有直径为36米、容积1万立方米的两个“无水乙醇”固定顶储罐。&&&&问:(1)该变性燃料乙醇的火灾危险性属于哪一类?&&&&(2)设置泡沫灭火系统时应选择什么灭火系统形式和泡沫液?&&&&(3)如果将泡沫炮和泡沫枪作为上述储罐的主要灭火设施是否符合要求?为什么?&&&&参考答案:(1)变性燃料乙醇闪点为13℃,火灾危险性属甲类。&&&&(2)选择液上喷射泡沫灭火系统或半液下喷射泡沫灭火系统;必须选用抗溶性泡沫液。&&&&(3)不符合要求。水溶性液体的立式储罐,不应用泡沫炮作为主要灭火设施。直径大于9米,高度大于7米的固定顶储罐,不应用泡沫枪作为主要灭火设施。&&&&31. 某10层综合楼,主体高度为36米,每层建筑面积为1100平方米。设有湿式自动喷水灭火系统;1至3层设有自动扶梯,与各楼层间采用普通防火卷帘分隔,设有612吨消防水池(扣除市政给水管网能提供的消防用水量)。&&&&问:(1)该建筑应按哪类建筑进行设计?为什么?&&&&(2)消防水池用不用分成独立消防水池使用?&&&&(3)火灾延续时间内该楼的总用水量如何确定?&&&&参考答案:(1)应按一类高层综合楼进行设计,因为每层面积超过1000平方米。&&&&(2)消防水池用水量大于500立方米,应该分成两个独立的消防水池。&&&&(3)总用水量=防火卷帘冷却保护用水量+自动喷水灭火系统用水量+室内外消火栓用水量。&&&&32. 某高层综合楼自动喷水灭火系统采用湿式系统,不作吊顶的场所,配水支管布置在梁下,采用下垂型喷头,水力警铃的工作压力为0.04MPa,并设置末端试水装置,配水管道采用了镀锌钢管。&&&&问:(1)上述设计存在哪些不符合消防设计规范的问题?&&&&(2)末端试水装置的组成部分?&&&&参考答案:(1)存在问题:湿式系统不作吊顶的场所当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头。水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa。配水管道应采用内外壁热镀锌钢管。&&&&(2)末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。&&&&33. 某高层建筑内的可燃油浸电力变压器室设置了水喷雾灭火系统,水雾喷头布置在变压器顶部。&&&&问:(1)对水雾喷头的工作压力有什么要求?&&&&(2)水雾喷头布置在变压器顶部是否符合要求?&&&&(3)水雾喷头之间的水平距离与垂直距离的确定应满足什么要求?&&&&(4)扑救电气火灾应选用什么形式水雾喷头?&&&&参考答案:(1)水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa。&&&&(2)水雾喷头应布置在变压器的周围。&&&&(3)应满足水雾锥相交的要求。&&&&(4)扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头。&&&&34. 某贮罐区,设有2个固定顶贮罐,单罐容积为1000立方米,储存物质为乙醇,拟采用液下喷射泡沫灭火系统。&&&&问:(1)贮存物品的火灾危险类别?&&&&(2)贮罐间的防火间距是多少米?&&&&(3)采用液下喷射泡沫灭火系统是否可行?&&&&参考答案:(1)甲类。&&&&(2)贮罐直径的0.75倍。&&&&(3)不可以。因为水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应选用液上喷射跑沫灭火系统或半液下喷射跑沫灭火系统。&&&&35. 某办公楼,建筑高度为69米,其消防设施符合规范要求,6层设有图书资料室,使用面积为300平方米。&&&&问:(1)该办公楼属哪类建筑?&&&&(2)图书资料室可能发生哪类火灾?&&&&(3)应选哪类干粉灭火器?&&&&(4)计算该图书资料室灭火器数量时,计算公式Q=K?S/U中的K值如何选取?为什么?&&&&参考答案:(1)属一类高层民用建筑。&&&&(2)A类火灾。&&&&(3)磷酸铵盐干粉灭火器。&&&&(4)选K值等于0.5,因已按规范设置了室内消火栓系统和自动喷水灭火系统。&&&&36. 某宾馆,地上8层,建筑高度29米,每层建筑面积950平方米,设有两部封闭楼梯间和两部客用电梯,设有中央空调系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓灭火系统,并按规定设置了应急照明和疏散指示标志。&&&&问:(1)建审时判定不合格,你认为对吗?为什么?&&&&(2)疏散用应急照明的照度和事故状态连续供电时间应满足什么要求?&&&&(3)应在哪些位置设置灯光疏散指示标志?&&&&参考答案:(1)对的。因该建筑设有中央空调系统,属一类高层民用建筑,因此应将封闭楼梯间改为防烟楼梯间;并增设消防电梯。&&&&(2)疏散用应急照明的照度,应满足其地面照度不应低于0.5lx;其事故状态连续供电时间应不少于20min。&&&&(3)疏散走道和安全出口处。&&&&37. 某建筑地下3层,地上10层,高38米,地下三层为消防水池、水泵房、柴油发电机房及不燃物品库房;地下二层为风机房、消防控制室及不燃物品库房,地下一层为车库,车位49个,设有一个4米宽的汽车疏散出口,且设有室内车道,无汽车叠放层;一、二层为商场;三至十层为办公用房。标准层面积为1480平方米,建筑内部采用三部封闭楼梯间进行疏散,设有一部消防电梯,按规范设置了自动消防设施。&&&&问:(1)建审时能否发合格意见书?为什么?&&&&(2)该汽车库的防火分类为几类?&&&&(3)该汽车库是否可以不设置火灾自动报警设施?&&&&参考答案:(1)不能发合格意见书。因为:消防控制室不应设在地下二层;柴油发电机房不应设在地下三层;疏散楼梯不应采用封闭楼梯间,而应采用防烟楼梯间。&&&&(2)为四类地下车库。&&&&(3)可以不设置。因为该车库不是高层汽车库,也不是复式汽车库、机械立体汽车库、采用升降梯代替车道的汽车库,可不设置火灾自动报警系统。&&&&38. 某建筑,底层架空高为5米,上部18层为塔式住宅,高52.6米,一梯6户,标准层面积600平方米。&&&&问:(1)该建筑疏散楼梯应如何设置?&&&&(2)该建筑室内消火栓系统是否可只设一根立管?如可以,应满足什么条件?&&&&参考答案:(1)应设置两部防烟楼梯间。确有困难时,可设置剪刀楼梯间。&&&&(2)可以,但应采用双阀双出口消火栓。&&&&39. 某综合大楼,建筑高度48米,地上10层,地下1层,每层建筑面积1950平方米,设有中央空调系统,两部疏散楼梯间,两部电梯,一部自动扶梯。&&&&问:(1)该建筑应设几部消防电梯?&&&&(2)该建筑空调系统风管在哪些部位应设置防火阀?&&&&(3)该建筑消防用电设备的配电线路能否采用明敷,如可以,应满足什么条件?&&&&参考答案:(1)该建筑应设置两部消防电梯。&&&&(2)该建筑在下列部位应设置防火阀:&&&&1)管道穿越防火分区处;&&&&2)穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大房间隔墙和楼板处;&&&&3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;&&&&4)穿越变形缝处的两侧。&&&&(3)可以明敷,但应采用矿物绝缘耐火电缆,或穿金属管(金属线槽)并在其上涂防火涂料保护。&&&&40. 某两单元式住宅,地上17层,建筑高度51米,总建筑面积12000平方米,设有室内消火栓系统。&&&&问:(1)该建筑是否应设置消防电梯?&&&&(2)该建筑疏散楼梯的最小宽度应为多少?&&&&(3)该建筑内的煤气管道能否局部水平穿过楼梯间,如可以,应采取何种措施?&&&&(4)该建筑应采用何种形式的疏散楼梯间?&&&&(5)如为一单元的住宅,该建筑应采用何种形式的疏散楼梯间?&&&&参考答案:(1)该建筑应设置消防电梯。&&&&(2)该建筑疏散楼梯间的最小宽度应为1.1米。&&&&(3)可以,但应穿钢套管保护。&&&&(4)该建筑应采用封闭楼梯间,楼梯应通向屋顶。&&&&(5)如果是一个单元,也可认为是塔式住宅,楼梯间应为防烟楼梯间。&&&&41. 某一银行地下金库设置二氧化碳气体灭火系统,金库分为5个防护区,采用组合分配系统保护,设计备用量为最小一个防护区的储存量。该系统的启动方式采用自动控制和手动控制系统,每个防护区内设有火灾光报警器,防护区的入口处设有警铃报警器。&&&&问:(1)该组合分配系统的备用量是否符合要求?为什么?&&&&(2)二氧化碳气体灭火系统的启动方式是否符合规范要求?&&&&(3)防护区内应设置哪些警报装置才能符合要求?&&&&(4)防护区内入口处设置是否符合要求?&&&&参考答案:(1)不符合要求,该备用量应不小于最大一个防护区所需的储存量。&&&&(2)不符合要求,二氧化碳气体灭火系统的启动方式有自动控制、手动控制和机械应急操作三种方式。&&&&(3)防护区内一定要设置声报警器,必要时可增设光报警器。&&&&(4)不符合要求,防护区的入口处不仅要设置声音报警器还应设灭火系统的防护标志和二氧化碳喷放指示灯和光报警器。&&&&42. 某工程为塔式高层建筑,底层为架空层,二至三十一层为写字楼,建筑高度105米。塔楼核心筒防烟楼梯间及前室均不具备自然排烟条件,均设有机械加压送风系统,楼梯间每隔四至五层设有一个常闭自动加压送风口,前室每层设有一个常开加压送风口。消防电梯前室靠外墙设置,采用自然排烟。&&&&问:(1)该建筑为哪类高层建筑?&&&&(2)送风系统及送风量是否应分段设计?为什么?&&&&(3)机械加压送风系统设置及位置是否合理?为什么?&&&&(4)风口位置及形式是否符合要求?为什么?&&&&参考答案:(1)为一类高层公共建筑。&&&&(2)不需要分段设置,因未超过三十二层。&&&&(3)不合理。因为不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及前室,加压送风部位应在防烟楼梯间及前室分别设置;建筑高度超过50米的公共建筑,靠外墙的消防电梯前室也应设机械加压送风系统。&&&&(4)不符合要求。因为楼梯间宜每隔二至三层设一个常开加压送风口;前室应每层设一个常闭加压送风口。&&&&43. 某工程地下一层为商场和车库,地上一至五层为百货商场,六至十七层为高级公寓,在防烟楼梯间及合用前室,消防电梯前室分别设机械加压送风系统,地下一层至五层的车库和商场每个防火分区设独立的排烟系统,百货商场设空调、通风系统。&&&&问:(1)在以上系统中应设几种防火阀?分别是什么?&&&&(2)不同类型防火阀设置位置的要求是什么?&&&&参考答案:(1)应设2种防火阀;一种是动作温度为280℃的排烟防火阀,一种是动作温度为70℃的防火阀。&&&&(2)动作温度为280℃的排烟防火阀应设在排烟系统的排烟支管上和排烟风机及其机房入口处;动作温度为70℃的防火阀应设在通风、空调系统风管的以下位置:&&&&1)管道穿越防火分区处;&&&&2)穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;&&&&3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;&&&&4)穿越变形缝处的两侧。&&&&44. 一栋20层的旅馆,设有一条长65米,宽2.1米且能自然采光和通风的内走道。该建筑内设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。&&&&问:(1)该建筑的内走道是否要设机械排烟设施?为什么?&&&&(2)走道顶棚和其他部位装修材料应符合哪些要求?&&&&(3)该建筑位于袋形走道两侧的房间门至最近的楼梯间的最大距离为多少?&&&&(4)安全疏散指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面多高的墙面上?&&&&参考答案:(1)应设机械排烟设施。因为该走道虽有直接自然通风,但长度超过了60米。&&&&(2)顶棚应为A级;墙面、地面不应低于B1级。&&&&(3)15米。&&&&(4)1米以下。&&&&45. 一栋18层的旅馆,建筑高度68米,设有两个防烟楼梯间,一部消防电梯与一个楼梯间合用前室,两个楼梯间可开启外窗,合用前室和前室无外窗,且每层有一条长40米,宽1.4米的无自然采光的内走道。&&&&问:(1)该建筑必须设加压送风系统的部位有哪些?&&&&(2)该旅馆走道划分为几个防烟分区,其排烟量应如何计算?&&&&(3)该旅馆室内消火栓的布置间距不应大于多少米,室内消火栓的充实水柱不应小于多少水柱?&&&&(4)该旅馆需不需设消防卷盘?消防卷盘如何布置?&&&&参考答案:(1)必须设加压送风系统的部位有:两个楼梯间,合用前室。&&&&(2)划分为一个防烟分区,排烟量=防烟分区面积×60立方米/h,但单台风机最小排烟量不应小于7200立方米/h。&&&&(3)室内消火栓布置间距不应大于30米,消火栓的充实水柱不小于10米水柱。&&&&(4)需要设消防卷盘,其布置间距应保证一股水流到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。&&&&46. 某四星级酒店,建筑高度45米,地上12层,地下1层;地上1层是大堂和厨房,地下1层为汽车库和发电机房、配电房,顶层一个180平方米的歌舞厅,其他层为宾馆客房。&&&&问:(1)该酒店宜确定为几级火灾自动报警系统保护对象?&&&&(2)哪些部位宜选择感温探测器?&&&&(3)哪些部位自动喷水系统中的洒水喷头动作温度宜为93度,其色标是什么颜色?&&&&(4)顶层歌舞厅在设置上有哪些消防要求?&&&&参考答案:(1)一级保护对象。&&&&(2)汽车库、发电机房、厨房宜选择感温探测器。&&&&(3)厨房的喷头动作温度为93度,其色标是绿色。&&&&(4)顶层歌舞厅的设置要求有:安全出口不应少于两个;应设置消火栓、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统,应设置防烟、排烟设施;在疏散走道和主要疏散路线的地面上或靠近地面的墙面上设置发光疏散指示标志;室内装修顶棚应采用不燃材料装修,其他部位应采用难燃或不燃材料装修。&&&&47. 有一占地面积2500平方米的储存物资为成品罐装饮料(储物高度为3米)的单层仓库。&&&&问:(1)该仓库火灾危险性为哪一类?&&&&(2)该场所自动喷水灭火系统应划分为哪个火灾危险等级?其喷水强度、系统作用面积分别应为多少?&&&&参考答案:(1)当罐装饮料可燃包装重量超过物品本身重量1/4时,其火灾危险等级为丙类,否则为戊类。&&&&(2)应划分为仓库危险级I级,其设计喷水强度为8L/min.O,作用面积为160平方米。&&&&48. 某塔式住宅楼,建筑层数地上13层,地下1层(发电机、变压器室等设备用房),建筑高度34米,每户6户,每层建筑面积800平方米,设有一座剪刀楼梯和一部消防电梯,并按有关消防技术规范规定设置了相应的消防设施。&&&&问:(1)该建筑疏散楼梯设置是否符合要求?为什么?&&&&(2)柴油发电机房的设置应符合哪些规定?&&&&参考答案:(1)符合。因为每层面积已超过650平方米,必须设两个安全出口。&&&&(2)应符合下列规定:&&&&1)柴油发电机房应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和1.5小时的楼板与其他部位隔开;&&&&2)柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8小时的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开,当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。&&&&3)应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。&&&&49. 某二类高层综合楼,地下1层,地上12层,高度42米,总建筑面积12000平方米,地下1层为车库及设备房,停车位120辆,1至3层为展览厅,4至12层为写字间,两部防烟楼梯间,均采用机械正压送风,各项消防设施完善。&&&&问:(1)该建筑地下车库至少应设置几个车库出口,其宽度不应小于多少?&&&&(2)该建筑正压送风系统如采用金属风道,其风速不应大于多少?&&&&(3)该建筑1至3层通过中庭连通,其装修采用不燃材料,展览厅的防火分区面积最大应为多少?&&&&参考答案:(1)该建筑地下车库至少应设置两个车库出口,其宽度不应小于4米。&&&&(2)该建筑正压送风系统如采用金属风道,其风速不应大于20m/s。&&&&(3)防火分区面积最大应为4000平方米。&&&&50. 某礼堂,建筑高度23米,设置1400个座位。礼堂东侧有一住宅楼,建筑高度20米。礼堂与住宅楼相邻一侧设有防火门窗。两建筑物耐火等级均为一、二级。&&&&问:(1)礼堂与住宅楼之间的防火间距如何确定?&&&&(2)礼堂观众厅安全出口的数目如何确定?&&&&(3)在观众厅中布置疏散走道时,走道净宽度应满足什么要求?&&&&参考答案:(1)礼堂与住宅楼的间距不应小于6米,但当礼堂与住宅楼西侧设有防火门窗时,防火间距可适当减少,但不应小于3.5米。&&&&(2)每个安全出口平均疏散人数不应超过250人,.6,因此,观众厅安全出口的数目不能少于6个。&&&&(3)走道宽度应按通过人数每100人不小于0.6米计算,但最小净宽度不应小于1.0米,边走道不应小于0.8米。&&&&51. 某设有空气调节系统的、无楼层服务员的、建筑高度为24米的旅馆,设有客房、餐厅、仓库、办公室等功能用房,无高位水箱,但设有临时高压给水,3L/S的气压稳压设备,并设湿式自动喷水系统,且仅在走道上安装黄色玻璃球喷头。&&&&问:(1)自动喷水灭火系统应按哪个危险级设计?为什么?&&&&(2)自动喷水强度和作用面积多少?喷头工作压力和最不利点喷头工作压力多少?&&&&(3)设计中有何问题?应如何改进?&&&&参考答案:(1)按轻危险等级设计。因为建筑高度未超过24米,属多层旅馆。&&&&(2)自动喷水强度为4L/MIN.O、作用面积160平方米。喷头工作压力0.10MPa,最不利点喷头工作压力为0.05MPa。&&&&(3)问题及改正措施:&&&&1)气压供水设备流量不够;按照《自动喷水设计规范》“气压供水设备的有效容积应按系统最不利4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定”的要求,应改用5L/S~10L/S的气压给水供给10MIN初期用水量;&&&&2)喷头安装部位不足;在客房、餐厅、仓库、办公室内加设喷头;&&&&3)选用喷头动作温度(79℃)过高。)改用红色玻璃球喷头(68℃)。&&&&52. 某栋五层、建筑高度24米、每层建筑面积3000平方米、设有空气调节系统的百货大楼中设有火灾自动报警和自动灭火系统。营业厅内未设火灾应急广播和警报装置,消防控制线路采用普通铜芯线穿阻燃硬质塑料管明敷。&&&&问:此设计是否合理?为什么?&&&&参考答案:此设计不合理。火灾自动报警和联动控制系统:1)应设置应急广播或警报装置;2)消防控制线路采用暗敷时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。&&&&53. 某医院拟在病房楼的地下层设一70辆车位的地下车库,其建筑面积2000平方米,设一个7米宽的双车道疏散坡道的车辆疏散出口,设两个1.1米宽的封闭楼梯间,最远点疏散距离55米,设室内消火栓和自动喷水灭火,但未设排烟装置。&&&&问:上述设计有什么问题?为什么?&&&&参考答案:此设计没问题。因为上述设计在以下方面符合规范要求:&&&&1)病房楼与车库有完全的防火分隔时,地下室可设车库;&&&&2)车辆少于100辆的地下车库,当设置宽度不小于7米的双车道疏散坡道出口时可只设一个车辆疏散出口;&&&&3)车库内人员疏散距离应不超过45米,但设自动喷水灭火时可增大到60米,其疏散楼梯应为封闭楼梯,宽度不小于1.1米;&&&&4)面积未超过2000平方米的地下车库可不设排烟设施。&&&&54. 一栋20层的旅馆,设有两个无外窗防烟楼梯间,且每层设有一条长50米,宽1.6米的无自然采光和通风的内走道。&&&&问:(1)该建筑必须设置机械加压送风系统的部位有哪些?&&&&(2)如该建筑与走道相通的房间均有可开启外窗,则该走道的排烟机风量有什么要求?(3)内走道的装修装饰材料有什么要求?&&&&参考答案:(1)防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。&&&&(2)负担一个防烟分区排烟时,排烟量=防烟分区面积×60立方米/h,但单台风机最小排烟量不应小于7200立方米/h;担负二个以上防烟分区排烟时,排烟量=最大一个防烟分区面积×120立方米/h计算确定。&&&&(3)顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级装修材料。&&&&55. 一幢18层(建筑高度75米)的办公楼内设计有临时高压的室内消火栓给水系统、湿式自动喷水灭火系统。&&&&问:(1)该建筑高位水箱的消防储水量应按多少立方米设计?&&&&(2)该建筑室内消火栓给水系统、湿式自动喷水灭火系统的火灾延续时间应分别按多少小时计算?&&&&(3)自动喷水灭火系统的用水量按30L/S计算,在室外消防给水管网完全不能供室外消防用水量,且不考虑延续时间的补水量时,该建筑消防水池的总容量应为多少?&&&&参考答案:(1)不小于18立方米;&&&&(2)2小时、1小时;&&&&(3)612立方米。(该建筑的室外消防用水量为30L/S,室内消防用水量为40L/S,火灾延续时间为2h,自动喷水灭火系统的火灾延续时间为1h,所以总容量=30×2×3.6+40×2×3.6+30×1×3.6=612立方米)&&&&56. 某商住楼共19层,建筑高度66.8米,1至4层为商场,5至19层为住宅,层高为2.8米。商场每层建筑面积4800平方米,设计为一个防火分区,四周墙面未设可开启外窗;设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,采用不燃烧或难燃烧材料装修,商场疏散通过主楼1至19层的剪刀楼梯间及1至4层商场的两座封闭楼梯间。&&&&问:(1)该建筑为哪类高层建筑?耐火等级应为几级?&&&&(2)上述设计有哪些不符合规范要求?&&&&参考答案:(1)一类高层商住楼,耐火等级应为一级。&&&&(2)上述设计在以下方面不符合规范要求:&&&&1)楼梯间设置不符合要求,商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置、与商场部分应严格分开。&&&&2)该商场防火分区不符合要求。其最大允许建筑面积为4000平方米。&&&&3)商场应设置机械排烟系统。&&&&57. 某综合楼共21层,建筑高度84米,每层建筑面积1860平方米,设置两座防烟楼梯间,其中东侧的防烟楼梯间与设置的消防电梯(1台)共用前室,前室面积为8.4平方米;西部楼梯间及其前室均不具备自然排烟条件,仅在楼梯间内设机械加压送风;该大楼设有屋顶水箱,消防水池容量为360立方米;室内消火栓系统为一个分区给水。&&&&问:(1)消防电梯设置是否符合要求,为什么?&&&&(2)西部防烟楼梯间仅在楼梯间内设机械加压送风是否符合要求?&&&&(3)屋顶水箱储水量应为多少?&&&&(4)若不考虑火灾延续时间内的补水时,消防水池容量是否符合要求?&&&&参考答案:(1)不符合要求,建筑面积大于1500平方米小于4500平方米消防电梯不应少于2台,且与防烟楼梯间共用前室,前室面积不应小于10平方米。&&&&(2)符合要求。&&&&(3)屋顶消防水箱容量不应小于18立方米。&&&&(4)消防水池容量不符合要求,室内消火栓用水量为30L/s,火灾延续时间为3小时,加上喷淋系统1个小时用水量,现消防水池容量不足。&&&&58. 某丙类厂房地上3层,二级耐火等级,东西方向一字形布置,建筑高度15米,每层建筑面积3600平方米,设两座敞开楼梯间,四面均设有门窗,北面为一幢6层住宅,朝南有窗和阳台,间距8米,厂房南北两面设有宽度为4米的消防车道,厂房底层设四个疏散大门,为金属侧拉门。&&&&问:(1)与北面住宅之间防火间距是否符合要求,为什么?&&&&(2)该厂房楼梯间设置是否符合要求,为什么?&&&&(3)该厂房安全出口设置是否符合要求,为什么?&&&&(4)该厂房消防车道设置是否符合要求,为什么?&&&&参考答案:(1)防火间距不符合要求,与北面住宅之间防火间距不应小于10米。&&&&(2)厂房楼梯间设置不符合要求,丙类厂房应为封闭楼梯间。&&&&(3)安全出口不符合要求,疏散用门应向疏散方向开启,不应采用侧拉门。&&&&(4)符合要求。占地面积超过3000平方米的丙类厂房宜设环形消防车道,困难时可沿其两个长边设置消防车道。&&&&59. 一栋38米高(地上11层、地下1层)设有空调系统的普通旅馆,设有两个防烟楼梯间,其中一个无外窗且与消防电梯合用前室,另一个靠外墙设置且前室和楼梯间均采用自然排烟;该建筑每层设有一条长29米的无自然采光内走道;地下设有一个136平方米的快餐厅。&&&&问:(1)该建筑必须设机械加压送风系统的部位?&&&&(2)该建筑应设置机械排烟设施的部位?&&&&(3)内走道设有机械排烟系统,其排烟口的设置应符合哪些要求?&&&&参考答案:(1)无外窗的防烟楼梯间、无外窗的防烟楼梯间合用前室。&&&&(2)长29米的无自然采光内走道;地下136平方米的快餐厅。&&&&(3)设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上;且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不小于1.5米;排烟口开启时,排烟风机能自行启动。&&&&60. 某单位一写字楼建筑高度32米,共9层,单层建筑面积为1450平方米,自二层开始,建筑内设有底面积为150平方米、高度为20米的中庭,且每层通过回廊与平面其他部分相连,中庭的屋顶为钢屋架。&&&&问:(1)中庭部分的应采取什么排烟措施,排烟量如何确定?&&&&(2)中庭的钢屋架耐火极限应达到什么要求,可采取什么措施?&&&&参考答案:(1)中庭应采用机械排烟,排烟量=中庭体积×6次/h.立方米=18000立方米/h;&&&&(2)中庭的钢屋架耐火极限不应小于1小时。应采取喷涂(或包敷)防火涂料,或设置独立的自动喷水灭火系统。&&&&61. 一座建筑高度为51米且设有集中空气调节系统的综合楼。地下二层为设备用房,地下一层为汽车停车库;地上一至三层为商场;地上四层以上为公寓式写字间,每层层高3.6米,走道宽2米。&&&&问:(1)该建筑火灾自动报警系统宜采用哪类报警系统?&&&&(2)汽车库宜选择什么探测器?&&&&(3)写字间走道顶棚上居中设置感烟探测器时,其安装间距不应超过多少米?&&&&参考答案:(1)控制中心火灾自动报警系统。&&&&(2)汽车库宜选择感温探测器。&&&&(3)安装间距不应超15米,至端墙的距离不大于7.5米。&&&&62. 某一类高层(高度低于100米)办公楼走道和楼梯间设疏散指示标志,建筑设有火灾自动报警系统。&&&&问:(1)在疏散走道及转弯处,疏散指示标志灯的安装高度为多少?&&&&(2)走道上的疏散指示标志灯设置间距不应大于多少米?&&&&(3)消防控制室对应急照明和疏散指示标志有什么控制功能?&&&&参考答案:(1)安装高度为距地面1米以下的墙面上。&&&&(2)设置间距不应大于20米。&&&&(3)消防控制室在确认火灾后,应能接通火灾应急照明灯和疏散标志灯。&&&&63. 某高层塔式住宅楼,共三十三层,建筑平面的核心位置设置了一座剪刀楼梯间,其楼梯间前室与消防电梯合用,楼梯间和前室均无外窗。&&&&问:(1)哪些部位需设机械加压送风?(2)加压送风系统如何设置?&&&&(3)正压送风口最大风速是多少?&&&&参考答案:(1)剪刀疏散楼梯间和合用前室需设机械加压送风系统。&&&&(2)由于建筑层数超过三十二层,因此,其正压送风系统及送风量应分段设计,两座楼梯应分别设加压送风系统。&&&&(3)正压送风口的最大风速不超过7m/s。&&&&64. 某普通办公楼。地上35层,层高4米,标准层建筑面积为990平方米,设有五部电梯(其中一部兼消防电梯),两部防烟楼梯间做为疏散楼梯,其疏散宽度满足相关规范要求。总建筑高度140.45米。&&&&问:(1)该建筑物应设几个避难层?(2)避难层楼梯按规范应如何设置?&&&&(3)避难层的机械加压送风量按规范应如何计算?&&&&(4)建筑避难层避难面积如何确定?&&&&(5)避难层是否应设自动喷水灭火系统?&&&&参考答案:(1)应设两个避难层。避难层自高层建筑物首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。&&&&(2)避难层的防烟楼梯间应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,使人员必须经避难层方能上下。&&&&(3)按避难层净面积不小于30立方米/h.平方米计算。&&&&(4)每个避难层面积应按首层至避难层、避难层之间、避难层至屋顶的各段人数分别计算,并宜按5人/平方米计算。&&&&(5)应设自动喷水灭火系统。&&&&65. 某地下人防工程,地下二层,层高3.6米,每层建筑面积3000平方米。地下一层是一个未经防火分区分隔的商场和餐厅,餐厅使用集中供应的液化石油气,地下二层设了一个小型放映厅并有一个幼儿园(200平方米)。所有消防设施和装修均符合规范要求。&&&&问:该地下工程主要存在哪些问题?&&&&参考答案:(1)地下一层防火分区面积超标。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用A级装修材料装修时,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000平方米;&&&&(2)地下商场和餐厅不得使用液化石油气;&&&&(3)小型放映厅不得设在地下二层;&&&&(4)幼儿园不得设置在地下建筑内。&&&&66. 某五层的公共建筑,设有一部封闭楼梯间,洗浴中心设在建筑物顶层,面积550平方米(不包括洗浴区),分为大厅区(250平方米)和包间区(300平方米),共有小包间18个,分布在1米宽的走道两侧,包间的隔墙和走道隔墙用木龙骨两面钉石膏板做成,外贴壁纸。吊顶采用轻钢龙骨和石膏板(5厘米厚)。设计了火灾自动报警系统。&&&&问:该设计图纸有哪些不符合消防要求?&&&&参考答案:(1)洗浴中心大厅区面积超过200平方米,不符合要求;(2)走道和包间的隔墙达不到规范规定要求,应采用耐火极限不小于0.5小时的不燃烧体;(3)未设置自动喷水灭火系统;(4)疏散走道宽度不足1.1米;(5)应设两个封闭疏散楼梯间。&&&&67. 某单层普通厂房,车间内设有双层吊车,柱顶标高为19米,厂房内的柱、吊车梁均为钢筋混凝土构件,四根吊车梁及屋架为钢构件。车间功能为隧道机械的组装,生产类别为戊类、设计耐火等级为二级。&&&&问:(1)此建筑物的钢屋架如果不做防火保护,其耐火极限为多少?&&&&(2)按照规范要求该建筑的钢屋架是否应进行防火保护?&&&&参考答案:(1)钢结构如果不做防火保护,其耐火极限按0.25小时计算。&&&&(2)该组装车间的钢屋架可不采取防火保护措施。但如存在能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰可能影响的部位,应对该部位采取外包敷不燃材料或其他防火隔热保护措施。&&&&68. 某地一单层家俱商场,冬季商场内环境温度低于4摄氏度,建筑面积14000平方米,建筑耐火等级为二级,设有湿式自动喷水灭火系统。&&&&问:(1)该商场应划分为几个防火分区?&&&&(2)若采用防火卷帘划分防火分区,则防火卷帘耐火极限应不低于多少小时?&&&&(3)该建筑是否应设火灾自动报警系统?&&&&(4)该建筑自动喷水灭火系统系统应选择哪种类型?&&&&参考答案:(1)3个。(2)3小时。(3)应该。(4)干式或预作用系统。&&&&69. 某1100平方米的人防地下工程,室外出入口地面比室内地面高10米,拟改造成间隔面积不大50平方米的旅馆,走道长度小于30米。&&&&问:(1)应设什么形式的疏散楼梯?(2)火灾备用照明的照度值是多少?&&&&(3)是否要设自动灭火?(4)是否要设置机械排烟?(5)消防用电负荷等级?&&&&参考答案:(1)因地面高差未超过10米,故可只设封闭式疏散楼梯。&&&&(2)因面积未超过5000平方米,事故照明照度不宜低于正常照明照度的50%。&&&&(3)因面积已超过1000平方米,故应设自动喷水灭火。&&&&(4)因疏散走道长度超过20米,应设机械排烟。&&&&(5)因面积未超过5000平方米,故可只按二级负荷供电。&&&&分享给好友: