我有更好的答案
按默认排序
配个32A的就可以了
其他类似问题
空气开关的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁该怎么算用多大的漏电开关保护。
该怎么算用多大的漏电开关保护。 20
已知的是二十四千瓦的三相用电器该怎么算用多大的开关,我要运算详细哈。
根据P=380×√3×I线×COSφ相(一般取值0.8)可求I线=×380×0.8≈46A,开关选取的电流值为线电流的1.3倍左右即46×1.3≈60A,如果没有该等级开关应用比其大一级的开关,选取开关附带漏电电流值时,总开应选300~400mA电流,单台用电器应选30mA电流。
我总感觉前面这两个公式是矛盾的呢,能从新告诉我一下说的详细点哈,那样更容易懂,谢谢。
三相算公式就是P=380×√3× I线×COSφ相,单相功率计算公式就是P=220×I相×COSφ相(一般照明取值1,动力取值0.8)。
其他回答 (2)
额定攻率除以额定电压得出额定电流,漏电保护器电流选在额定电流的一点五倍到两倍之间
那不是要一百安漏电了吗?
等待您来回答
家用电器领域专家20KW、30KW、630KW、50KW、15KW、100KW分别用多大的漏电开关?有具体什么算法吗?_百度知道
20KW、30KW、630KW、50KW、15KW、100KW分别用多大的漏电开关?有具体什么算法吗?
你这些负荷不能用漏电开关。最好是配空气开关或断路器就可以了。三相负荷,额定电流比功率的2倍稍微少点点,按功率的3倍选空气开关或断路器,比如20KW选60A的,100KW选300A的等。如果是单相负荷,他们的额定电流是功率的5倍左右,按功率的8左右倍选空气开关或断路器,比如20KW选160A的空气开关等。漏电开关,主要适用在没有地线的单相小负荷,大负荷或三相动力用户,主要靠设备的金属外壳接地来保护人身安全。安漏电开关,漏电30mA就跳闸,当电压不稳、线路潮湿或其它因素等很容易就跳闸的,影响设备正常工作。
其他类似问题
漏电开关的相关知识
其他1条回答
如果是三相电的,20KW*2就是额定电流值40A左右,选择63A的漏电保护器,其它依次类推,不用什么计算公式,经验即可。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家装入户线装多大的漏电开关_百度知道
家装入户线装多大的漏电开关
你好,根据负载功率来选择,不可太大也不能太小。先计算出你家总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关。用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么A。要求漏电开关额定电流要大于负载电流。一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的漏电开关,所以漏电开关应该选择32A的。漏电动作电流选择30MA的。
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
一般40A漏电开关
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁哪位仁兄或妹妹知道这个是380V带漏电保护器的空气开关吗,请问是多大电流的,盼告知_百度知道
提问者采纳
380V 50HZ 3极 50A 断路器,不带漏电1.1倍也就是55A电流32小时作1.45倍电流延时动作,动作时间小于1小时短路电流大于500A瞬时动作。
提问者评价
其他类似问题
空气开关的相关知识
其他1条回答
是DZ10开关,3P,额定电流50A(看不太清楚啊,电流那里字迹很不清楚了,看着应该是50),不带漏电。DZ10属于已经淘汰的开关啦。
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖