4个空气开关中有一个推不上去,推上去就跳漏电开关。_百度知道
4个空气开关中有一个推不上去,推上去就跳漏电开关。
急在线等,物业好像也不太懂,发现控制插座的空气开关只要不推上去,经过排查。怎样确定是空气开关坏了还是线路坏了,其他的都可以推上去,后来叫来了物业试了下。现在家里除了空调和灯能用别的都不能用了,突然漏电开关跳闸了,(只有大个的闸跳了),装修的时候是从新布的线。所有分都送上求大师帮忙,会不会是空气开关坏了,漏电开关就不会跳,说修不了就走了,刚试了把电器插头都拔掉也不行。我家有4个空气开关和一个漏电开关。房子装修了6年今天中午家里只开了电扇和猫,路由器
有增加新电器?如果是先推空气开关?怎么对调。如果先推漏电开关,再推漏电开关,有几根线要换呢,能不能和其他的空气开关换一下线啊,还是漏电开关掉,对调一下两个空气开关的线测试开关好坏可行吗,漏电开关掉,空气开关不掉,空气开关不掉,再推空气开关?我只能看到空气开关下面都是连着一条线的
提问者采纳
则说明那个跳闸的空气开关坏了。☆☆☆ 以上回答,如果线路没有问题的话,那么你就把跳闸的那个空气开关下面的那根线退出来,同样也会跳闸的,然后接入不跳闸的空气开关的下面,那么就说明线路有问题了,这样就说明插座本身有问题。这样;如果满意,但用测电笔检测插座上的火线接线柱与零线接线柱上都有电,空气开关是不会跳闸的,有时候插座本身也会坏的;反之,如果接入以后同样是跳闸的。需要注意的是,可继续追问,比如在把零线从插座的接线口中退出,来自百度知道团队《装修我知道》 。如有疑问,就请点击我的回答下方的“选为满意回答”,谢谢既然空气开关下面都是只有一根线
如果是先推空气开关,再推漏电开关,漏电开关掉,空气开关不掉。如果先推漏电开关,再推空气开关,还是漏电开关掉,空气开关不掉。
漏电开关与空气开关的功能是不同的。前者是负责漏电的,后者是负责负载的。只要线路上有漏电的问题,那漏电开关就会首先动作(跳闸)。如果电气设备负载过大,那么空气开关就会跳闸,也就是说,空气开关的主要作用是保护用电器的正常使用的,比如电气设备发热等。你的情况说明线路有漏电的问题。
请问如果线路有漏电怎么处理呢,
那就需要检查线路了,在没有查出故障位置以前,你是无法继续使用的。把插座里面的电线拆开,一个一个地排查。或者,用万用表检测,这个可能需要找个电工师傅帮你的。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
把空调空开下面的线都取出来,按照左零右火的接法,如果是外面电井里跳了,如果是啪的一声。对调空开下面的线的话,就是火线跟地线,那就是火线零线短,你把插座都拆出来。会跳就是短路了。你们房子插座只有一组线吗首先你把插座的的进线接到空调的空气开关,总闸跳了,看有没有火线零线接一起去了,换成插座的火线和零线。短路的话 只能一个一个排查了,如果不会跳就是空开问题
除了空调的都没电了应该都是这一个空气开关,如果是先推空气开关,再推漏电开关,漏电开关掉,空气开关不掉。如果先推漏电开关,再推空气开关,还是漏电开关掉,空气开关不掉。
跳都是跳总闸的,四个空开,应该是一组空调一组插座一组灯线一组厨房(或冰箱)吧,出了推插座的会跳,推其他的三个不会跳吧?除了空调的都没电了应该都是这一个空气开关,这句什么意思?到底是空调没电还是插座没电?
我这个房子是空调插座一个空开,普通插座一个空开,灯2个空开,厨房客厅阳台的灯一个空开,卧室洗手间的灯一个。冰箱是普通插座,普通插座跳别的都不跳。把电器的插头都拔掉也不行。
那就是短路了,把插座都拆开 看看是哪个
综合分析是你插座的线老化了有接地的所以跳闸,建议找一个专业的电工现场排查,电线时间久了老化破皮后容易造成接地跳闸
换一个开关不就可以证明是空气开关坏了还是线路坏了......何况跳闸原因这么多,可能是家里总功率过大(使用了某些产品)
没有增加新电器,能不能和其他的空气开关换一下线啊,不知道有几根线要换。
请问是不是一推上去就跳闸呢?如果开关一打上去,马上就跳,说明负载短路你要看一下你的开关的几个接头有没有变色,如果接头没有接好的话,会发热的,也会跳的当然,开头本身也会有问题的,如果你的开头用得太久了,里面的触点也会有接触点接触不好,也会跳闸的也有可能是绝缘问题
拍个图片上传上来 帮你看看
漏电开关的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家里的漏电开关,空气开关总是跳闸,大家帮忙看下_百度知道
家里的漏电开关,空气开关总是跳闸,大家帮忙看下
家现在的电器有3200W热水器,没办法了,一个闸刀开关带保险丝?漏电开关呢,以及电磁炉,照明等等,是一个单个很扁的空气开关,浴霸,我又直接短接,潜水泵?那我该怎么办,我不知道我家的空气开关是多少安的,两台电脑,空气开关又总是跳闸,一开始,主线路是6平方的开关我注意了一下,你们说对吗,最后一道保险总不能直接短接的,我就直接短接,取掉空气开关,取掉这个开关了?换个大点的开关,冰箱,一个漏电开关,就是漏电开关只是跳闸,半年以后,几个月后,暂时没装空调,保险丝经常熔断?多大的?保险丝还要上吗,我感觉是开关小了
提问者采纳
功率当然全开的话情况很少,电流应该是50A+,以最大的算.大约估计了下.你家有潜水泵,没地方装的话就还用 DZ47吧,和漏电保护,你家电器全开的话有12000W的,可以选用63A的空气开关,(照明一般用C型的)
总闸最好用个塑壳断路器RDM10 或大点的 DZ15L-100&#47,这个最好用DZ47
D型的空开或漏电;290 63A 的(50元左右),你去店里买的时候给他讲就行
其他类似问题
按默认排序
其他8条回答
换一个100A漏电开关或空气开关如果原来的漏电开关或空气开关是60A以下的。不用保险丝,换一个60A漏电开关或空气开关;如果原来的漏电开关或空气开关是60A或以上的
按标准的电气设计,你家的电气设计应该是这样的:从外面来的电源,先到闸刀开关,再分成2路,其中一路经过漏电开关,给家里的所有插座,因为按规定,所有插座回路必须接漏电开关。另一路经过你的单级开关,供全家的照明回路。漏电开关跳的原因有几个:其一是接线错误,漏电开关必须将火线和零线(N线)同时接入漏电开关,否则一定会合不上开关。其二是在开关处接线正确,但开关后面到插座的接线,零线和地线混了,经常见到电工不分零线和地线,他们认为最后都是接到大地的,不用分。如果没有漏电开关,这样接尽管不对,但开关不会跳,如果是漏电开关,地线和零线混接,开关一定会跳的。最后,就是开关小了,按你负荷计算,3200W的电流,接近20A(考虑功率因数后),如果你的开关是20A的,那就很可能会跳了。小开关是接照明的,一般不会超负荷,不用多说了。我的意见,请检查一下你的线路,如果不是象我说的那样接线方式,就一定会有问题了。你现在把漏电和小开关都舍去,不是很好,应该恢复。当然,开关如果小了,还是要换一下开关的。既然你的导线是6平方的,可以换25A的开关。平时使用的时候,既然是自己家,可以尽量分开使用电器,比如,尽量不要同时使用大的电器,就可以避免跳闸,对导线也比较好。供你参考。
首先你不能取掉漏电开关。重新安装漏电开关时确认一下它设定的保护值对不对。另外空气开关也要安装上,不过可以换大一点的。不然你会经常换保险丝。你家的潜水泵检查一下漏电流多少,漏电开关的漏电流保护值把它加进去。再有,你家的线路是不是时间长了,所以漏电流会增大,有可能线路重新走一下。
主线是6平方的。一般装60A的空开和双极的漏电保护开关就可以了。最好还是装上60A的保险丝。多一层保障。你家原来的空气开关和漏电开关应该是32A或40A的,额定电流小了。所以常跳闸和保险丝经常熔断。只要潜水泵的功率不大于3KW就不会有事。
主线路是6平方的线安全载流量为45-48A,你家全部用电器打开最大功率可能是12000W,负载电流为54A,但你肯定不会全部都开吧,应该不会有问题那么多用电器40A的空开小了要63A的空开,再加一个32A-63A的漏电保护开关,应该能解决问题,保险丝随便,保险丝选用不要超过你家线路的安全载流量。
你看看空开多大的如C32、C63这就是它的型号32、63就是它的电流的大小。把大小乘以220就是最大的功率
不单单是空开刀闸小
就连线径也小了
同时开肯定受不了
建议你整体重新设计下
现在单户都是10平方进户线
而且还有潜水泵。。。
自己家用潜水泵做什么???我这个汗
同意xch9953 | 六级的答案
漏电开关的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
商品名称:
京&&东&&价:
商品评分:
评&&价&&数:我家电路分四路,厨卫一路空气开关推上总开关(带漏电保护器)会跳闸,为什么?_百度知道
我家电路分四路,厨卫一路空气开关推上总开关(带漏电保护器)会跳闸,为什么?
如此循环不断,可是过段时间(约20小时)总开关又跳闸(当时厨卫内无任何负载)。跳闸后厨卫一路当时是推不上的,一推总开关就跳闸,但过段时间(约20小时)厨卫一路又能推上。到底是什么问题呀厨卫一路不推上,总开关就不跳闸
提问者采纳
厨卫所有电器的插头都拔掉再试,说明厨卫一路开关有问题,如果总开关还要跳闸
提问者评价
谢谢。原先用的是16A开关,厨卫内大容量电器较多,可能长时间重负载造成损坏,我换了个20A的,目前正常。
采纳率100%
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
厕所潮湿油气大使导线绝缘下降导致至电线漏电漏电保护器动作,没有负荷也跳闸因为厨房
跳闸的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 7220|回复: 50
五星助理工程师, 积分 316, 距离下一级还需 184 积分
前段时间某做的朋友在做一个别墅时,户主自己在网上TB了一个国际名牌的三相带漏电空气开关给我那朋友做别墅用电总开关,结果基本完成时,一开灯就跳了那个总开关,随便开个灯泡都是这样。
那朋友虽然做家装厉害(从木工工人做起来的),但也就初中毕业水平,于是就打电话过来咨询我,还让他手下的电工跟我说。结果,其实他自己的电工还是有点经验的,其实自己都悟出了点了,其实也就想从我口中证实一下而已,他认为那户主买了个是给三相电机专用的漏电开关,因为那开关进线接线柱只有3个,只能接ABC三相。
我知道单相220V的空气开关如果是带漏电的,进线和出线都是2根即L和N,我的理解,这种情况下漏电动作的依据是N和L线的电流差大于额定的漏电动作电流(民用末端回路开关这个值是30mA),于是我就这个三相开关的漏电动作原理问题在Q群上想同学讨教了一下,最终根据几个同学的意见得出以下论点,供大家讨论,但因为我们不是做电器这行的,所以也希望业内人士能指点一下指出谬误之处:
1、三相带漏电的开关,如果是只有三线进的,那是靠的检测三相电流是否平衡来决定漏电动作,所以只能用在三相电机上。
2、如果是四线进的则检测三相电流的矢量和 与 零线电流,如果两者相等(或者说小于设定的动作电流值)则不动作,否则动作。这种开关可以用在三相不平衡的用电点。
二星高级工程师, 积分 3403, 距离下一级还需 597 积分
土木币11049
你的3P漏电开关不能用于有单相220V负载场所,因为你的N线没有进漏电开关,致使流入与流出的电流不相等(不符合基尔霍夫节点电流定律)而无法合闸,或一用电就跳闸。
二星助理工程师, 积分 149, 距离下一级还需 1 积分
楼主的说的全对
五星助理工程师, 积分 267, 距离下一级还需 233 积分
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
回复【分析】三相带漏电空气开关做用电总开关,一开灯就跳 主贴 的帖子
楼主分析的是有道理的,从本人多年的经验来看,很多用电场合不适宜用漏电断路器做总开关,因为只要有用电设备产生漏电就会引全线停电,不能保证供电可靠性。
三星助理工程师, 积分 165, 距离下一级还需 35 积分
选2极带漏电的开关就行了,检查N和PE有没有混接的
五星助理工程师, 积分 418, 距离下一级还需 82 积分
土木币1617
总开关带漏电没有问题!别墅总开带漏电形成TN-S系统,总开下级可带漏电,也可不带漏电,零线要经漏电开关。开灯就跳,估计照明回路中有零地线接混了!
五星助理工程师, 积分 418, 距离下一级还需 82 积分
土木币1617
我也做过几年的装修,电工零地线接混是装修接线的通病。
另外,装修电工还有一个毛病就是喜欢“借线”,就是为了省事会把其他回路的零线或相线借到这个回路中来替代这个回路中的零线和相线,如果分开关没有带漏电,零线可共用那还好,如果分开关带漏电那肯定要跳的。
二星助理工程师, 积分 146, 距离下一级还需 4 积分
哎,不是什么人都懂这道理啊,也好要不同仁们不都得喝西北风啊,呵呵
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
个个都懂那么多,那不是很多人喝西北分了