换了一个总闸后为什么关灯后灯还会有亮光改色膜

LED灯泡关灯后微微发亮有人说是开关线的问题,把线互换以后灯泡依旧微微发亮,关掉开关后手靠近LED灯泡的时候亮的格外明显,关掉总闸后灯泡完全熄灭.是怎么回事啊?
开关没有关掉火线.
那应该怎么接线才能彻底断电呢呢
把开关串联在火线上。这样关灯的时候,就可以断开火线。
那就是把接主线的两个线调换一下喽。
对。调换后就会彻底断开火线。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码我家所有灯关了开关之后,还会微微发光。开关处零线和火线换过了,也不行。关闭总闸之后就不亮了。_百度知道
我家所有灯关了开关之后,还会微微发光。开关处零线和火线换过了,也不行。关闭总闸之后就不亮了。
1.我家房子农村自己盖的,电线盖房子时候给接的。没有接地线。2.畅袱扳惶殖耗帮同爆括有时候屋内的空开不跳闸,但电表箱内的空开跳闸。
提问者采纳
在总闸出线(负载)端把零线火线倒一下试试。关闭开关后灯还会微微发亮是没有切断火线所造成的,只要切断火线就解决问题了。开关处零线和火线换过是如何换的,开关处一般只有一根回路线,再换也白换也不可能换。2.有时候屋内的空开不跳闸,但电表箱内的空开跳闸。这是正常现象,两个空开的跳闸整定电流畅袱扳惶殖耗帮同爆括不可能相同,一个跳一个不跳属正常。
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
灯关了,还发微光,我想是日光灯吧,是的话,原因是1 开关输出线到灯处要火线,开关控制它,不能控制零线,零线从总闸输出处接到灯处。
2原因是没有接地线,因为关了开关后灯还会发光, 因是有静电,要不 是不会畅袱扳惶殖耗帮同爆括的。说什么屋内不跳,电表内的跳闸,我想原因是,没有故障的话,因是屋内的空开比电表内的空开,漏电流大,可以两个空开换一换。
应该是零线有电压也就是说零线电阻太大
火线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁节能灯关闭后闪烁 节能灯故障维修
按模块条件查看
节能灯关闭后闪烁 节能灯故障维修
阅读:1381次
来源:网络媒体
摘要:节能灯使用时间长了,难免会出现故障罢工的现象。例如,节能灯关闭后闪烁。那么,节能灯关闭后闪烁是怎么回事?节能灯故障维修技术,教你自己动手修理节能灯问题。
节能灯关闭后闪烁 节能灯故障维修
节能灯闪烁是怎么回事
有两种原因能导致日光灯和节能灯关灯后闪。
第一种开关控制的是零线 ,要是所有的日光灯都存在这个毛病,把总闸下面的负荷线对调一下,要是个别的闪,把闪的那个在灯位上把零火换一下,让开关控制火线。
另一种就是开关上有个小灯,关灯它就亮的那个,把它拿掉就好了。
节能灯故障维修
(1)电源部份,这地方只有四个二极管和一个大电解,一般如果有一个插反或者有一个击穿,上电测量红灯就会闪跳,这个部分很容易看出来。如果是大电解极性插反,红灯就会亮起,记住,这种情况不要太过久的上电,不然很危险。
(2)启动部分,这个地方有两种情况,有的用小电解启动方式,有的用DB3启动方式,小电解启动较慢,多用于低档次的灯,电子元件你们都认识,我不用多说原理了,网上很多都有。如果这部分有问题,可以这样查当看到灯不亮,你排除了灯管问题和元件插反后,第一时间就要查启动电路了,可以这样查,我们给灯加电,然后用镊子并在DB3或电解两端然后放开,要动作很快,如果灯闪一下,说明这部分有问题,就要查下用DB3电路中无极性的电容和DB3本身这种情况就用代换法,但一般都是DB3坏多。在用小电解的电路中都是它容量不足的多。同时在这两种电路中,大电阻是很少坏的,维修时要灵活点,不然会浪费时间。
(3)高频自激振荡电路,这个部分就看磁环和两个开关管了,一般我维修时都是用测试灯在两个开关管的两端上电测量,如果测试灯闪动的,就有75表明三极管是好的,如果测试灯常亮或不亮,你就应该更换三极管了。有一种情况是这样,有一边三极管是好的,一边已经开路,但测试灯总是闪亮,貌似很正常,这个就看你经验来判断,一般这种情况总是有一边亮得暗一边闪动得较快也较亮。如果你测量出三极管没问题,就要查电感了,这电感坏得还是较多的,你可以做一个灯来检验电感好坏的,做法这样的,用一个电感和一个0.022uf无极电容串联在一起在用个好灯管并起来,然后就并在被测电感的初级和谐振电容两端,灯管如果能亮起来,就换了电感。不亮,表明前面的电路还是有问题的,这回要查电阻了,这种查电阻是针对于小阻值电阻,电路很容易看出来,一般阻值在10欧以上30欧以下的都是接入三极管的基极,1欧或1.5欧以内的都是接于发射极,这时只能用万用表来测,我们直接在路测量,为了时间,把档位拔到100欧档,直接并在被测电阻两端,表笔一定走完表示0欧表明是好的,你可能要问,这样测得出来吗?我要跟你说,这电路就是在高电压下工作,很容易烧成开路,这种情况还蛮多的。
要说明的是,如果碰到老化灯,你测得一边是烧的,另外一边是好的,就两边同时换,不然老化回来有你修理的。如果还不亮,你就要查磁环了,可能磁通量过低,过高了三极管会发烫或者烧掉,这种只能代换法修理。如果换了磁环还不亮,你别在犹豫了,换了和灯管并联的那个起动电容。怎么样,灯亮了吧,什么?还没有亮,请你从头看起,在认真的,仔细的,耐心的。节能灯电路没有多少个零件,以上说的都是在电路板插件正常,没有铜铂线路断裂缝的情况下进行。
你如果发现灯管有一边断灯丝了可是灯管发黑还不是很严重,就用一个0.033uf的无极电容并在断灯丝的两端,这样可以应急使用一段时间的。你所说的短路灯丝或者接电阻,这样的方法是行不通的,因为如此这般会加大负载烧三极管和电阻。
您可能关心的页面: 、 、 、
相关标签:
免责声明:
凡注明"来源:XXX"的知识/资讯/名人/访谈等文章,均由企业/经销商/用户自行通过本网站系统平台投稿编辑整理发布或转载自其它媒体,仅供学习与参考等非商业用途性质使用,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。
如有侵犯您的版权,请联系我们,我们将及时删除。
提交说明:
注册登录发布:
精彩推荐&|&Recommend
1746人关注
1619人关注
1182人关注
1146人关注
2084人关注
按条件查看:
按商城(推荐购物网站)查看:
按模块筛选:
热卖网店:
广东省通信管理局没有控制火线,把总闸的零线、火线对换一下试试看。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
线路的问题啊
开关控制的是零线。改为控制火线就不会一闪一闪的
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'

我要回帖

更多关于 亮光改色膜 的文章

 

随机推荐