孤岛效应,三相电表中只有一相断电。

三相电用了四线断路器一用零线为什么就断电_百度作业帮
三相电用了四线断路器一用零线为什么就断电
断路器是否带漏电保护?是三相四线的咯.查一下零线与其他相间是否短路吧.
您可能关注的推广回答者:回答者:我关注的版块:
土木币38108
原帖由 zfwkkgzjs 于
21:27 发表
区管,人家是高压电机呢,还要经过变压器,然后有负序电流?
高压才有负序保护!
缺相了,没有变压器也会有负序电流!当然,这个高压系统不会只接6台电机,一定还有变压器!
一星助理工程师, 积分 74, 距离下一级还需 26 积分
回复【解答】请问突然断电怎么会造成电机烧毁?求解答 31# 的帖子
应该不是叫缺相,只不过是不接地系统中的一相小电流接地,造成其它两相电压升高√3倍,系统仍可运行一定的时间。如果高压电机的综保设置不好,电机在这种不平衡电压下运行即会造成电机电流不平衡地增大而发热,甚至烧毁,这是一种可能;另外就是在停电的一瞬间,操作过电压或是故障过电压将第一种情况下的绕组击穿,造成电机烧毁。
五星工程师, 积分 2242, 距离下一级还需 258 积分
土木币3717
楼主,有了事件的处理结果了吗?
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
回复【解答】请问突然断电怎么会造成电机烧毁?求解答 主贴 的帖子
哎,单台电机的话,怕是电机长期缺相运行,造成电机烧毁,烧毁电机线圈造成相见短路,出现跳闸。
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
回复【解答】请问突然断电怎么会造成电机烧毁?求解答 33# 的帖子
我来给你分析一下吧,
第一,你先看看高压电机是不是有轴承冷却油泵,如果高压电机的轴承是有冷却油泵的话,那么很不幸,冷却油泵的电源是不是没有配保安应急电源啊?是不是冷却油泵的电源也是从动力变压器上给的啊?一停电,冷却油泵也停了,那么烧电机是必然的了。
第二,你在看看楼上的兄弟说的保护的问题吧,我觉得保护的问题不大,应该不是保护的问题。
二星工程师, 积分 723, 距离下一级还需 77 积分
认真学习,23楼的保护很好
五星工程师, 积分 1549, 距离下一级还需 951 积分
土木币1183
我设计时做的10kV电机的保护与过流有关的设有:(1)过负荷,达到一定电流和时限就报警;(2)反时限,过电流持续一定时间就会跳闸。若保护到位的话,一般不会出现电机烧毁的情况。
五星助理工程师, 积分 495, 距离下一级还需 5 积分
我觉得大家都搞错了吧!按照楼主的说法,应该是35KV线路供电,负荷时10KV电机,这样,变压器应该是YND11吧。楼主的说法是高压线路有缺相,那应该是35KV线路缺相是吧,那10KV侧不会缺相,三相都会有电压,但电压会降低,10KV电动机电压降低导致电流升高发热。
五星助理工程师, 积分 495, 距离下一级还需 5 积分
所以电动机综保没有检测到缺相是正常的!但过流可能设大了点!而且低电压应该动的,可能是低电压启动值也设的不合理。
[ 本帖最后由 garyli352120 于
15:40 编辑 ]
土木币38108
原帖由 sjh5382285 于
09:34 发表
应该不是叫缺相,只不过是不接地系统中的一相小电流接地,造成其它两相电压升高√3倍,系统仍可运行一定的时间。如果高压电机的综保设置不好,电机在这种不平衡电压下运行即会造成电机电流不平衡地增大而发热,甚至烧 ...
32楼好象闭着眼睛在说话!
一楼说的“化工厂,高压线路10kV突然断电,发现有6台高压电机烧毁,请问突然断电怎么会造成电机烧毁?菜鸟求高手解答...
后了解,高压线路有较长时间缺相,求烧毁原因”
到32楼怎么会变成“是不接地系统中的一相小电流接地”了?
就当作是“一相接地”,哪来的“电机在这种不平衡电压下运行即会造成电机电流不平衡地增大而发热,甚至烧”?
不接地系统(或小电流接地系统)一相接地,对三相电机运行有什么影响?
瞎说!!!
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)北京交通大学-三相光伏逆变器及其孤岛检测方法研究_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
&&¥3.00
&&¥2.00
&&¥2.00
&&¥2.00
喜欢此文档的还喜欢
北京交通大学-三相光伏逆变器及其孤岛检测方法研究
北​京​交​通​大​学​ ​硕​士​学​位​论​文​
​
​三​相​光​伏​逆​变​器​及​其​孤​岛​检​测​方​法​研​究​
​
​在​当​今​石​化​能​源​日​益​减​少​,​生​态​环​境​遭​受​破​坏​的​情​况​下​,​太​阳​能​等​可​再​生​能​源​的​探​求​与​利​用​己​成​为​发​展​的​热​点​。​光​伏​系​统​以​其​良​好​的​环​境​效​应​被​越​来​越​广​泛​的​应​用​。​本​文​以​光​伏​并​网​逆​变​系​统​为​研​究​对​象​,​对​光​伏​并​网​系​统​孤​岛​状​态​检​测​方​法​等​问​题​进​行​了​系​统​深​入​的​研​究​。​本​文​以​光​伏​并​网​逆​变​系​统​为​研​究​对​象​,​对​光​伏​并​网​系​统​特​性​以​及​模​型​、​光​伏​并​网​发​电​拓​扑​和​策​略​等​进​行​研​究​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢浅析三相电动机缺相运行的危害及对策--《中国井矿盐》2000年06期
浅析三相电动机缺相运行的危害及对策
【摘要】:三相异步电动机是工厂企业中应用十分广泛的电力拖动设备。在真空制盐企业及其自备电厂 ,三相异步电动机也是较关键设备之一。本文着重介绍电动机缺相运行的现象、原因、处理及防范。
【作者单位】:
【关键词】:
【正文快照】:
1前言我们知道三相异步电动机缺一相是启动不起来的 ,而正在运行中的三相电动机缺一相却仍能维持运行 ,这就叫缺相运行。缺相运行时 ,电动机因一相断电就处于只有两相的线端接在电源的线电压上 ,这两相绕组构成了简单的串联回路 ,并流过同一个电流 ,实际上就成为单相运行了
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
刘鸿鹏;;[J];考试周刊;2011年35期
吴世俊;;[J];河北煤炭;2009年02期
王君华;;[J];科技资讯;2009年10期
雷俊科,王等趁;[J];西安科技学院学报;2001年03期
唐世民;[J];铁道通信信号;2004年02期
刘利宏,张丽;[J];电机技术;2003年04期
马义华;[J];山东农机;2000年03期
陈新恩;;[J];天津航海;2006年01期
冯学红;[J];青海电力;1998年03期
李春秉;[J];小水电;2001年03期
中国重要会议论文全文数据库
田兴涛;任丽君;向玉联;樊启平;;[A];中国化学会第二十五届学术年会论文摘要集(下册)[C];2006年
邓忠;;[A];中国南方十三省(市、区)水电学会联络会暨学术交流研讨会论文集[C];2006年
黄峥嵘;叶建刚;;[A];2008年中小高炉炼铁学术年会论文集[C];2008年
周锋;;[A];第26届中国气象学会年会第三届气象综合探测技术研讨会分会场论文集[C];2009年
賴慶和;王傳奇;余明山;陳俊宏;;[A];第一届海峡两岸隧道与地下工程学术与技术研讨会论文集(下册)[C];1999年
冯建立;许振良;王学军;宣剑国;;[A];上海市化学化工学会2005年度学术年会论文摘要集[C];2005年
刘麦战;;[A];中国电气化铁路两万公里学术会议论文集[C];2005年
朱民生;;[A];第十一届玻璃钢/复合材料学术年会论文集[C];1995年
李海茂;杨玉年;;[A];2006全国广播电视发射技术论文集(1)[C];2006年
杨永平;;[A];第十届全国中西医结合普通外科学术会议暨胆道胰腺疾病新进展学习班论文汇编[C];2006年
中国重要报纸全文数据库
廖伟良;[N];中国老年报;2001年
邓富俊;[N];经理日报;2002年
王景香;[N];法制日报;2002年
安徽省太和县农调队
邱永林;[N];农民日报;2001年
十八局副局长
李洪奇;[N];中国铁道建筑报;2000年
付新芳;[N];人民法院报;2001年
周德民 李景茂;[N];解放军报;2002年
肖凌峰;[N];人民法院报;2002年
王航 周京辉;[N];解放军报;2002年
庞伟;[N];中国邮政报;2001年
中国博士学位论文全文数据库
付强;[D];浙江大学;2005年
马焕灵;[D];华东师范大学;2007年
谢敏;[D];湖南大学;2007年
杨金波;[D];哈尔滨工业大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库
丁晶;[D];哈尔滨工程大学;2005年
岳盛奏;[D];南京航空航天大学;2010年
苏畅;[D];浙江大学;2007年
牛英姿;[D];山西医科大学;2005年
邹永宁;[D];华中师范大学;2005年
顾筱莉;[D];南京师范大学;2005年
沈雪华;[D];江南大学;2005年
胡国华;[D];成都理工大学;2005年
张文辉;[D];山东大学;2007年
马伯乐;[D];南昌航空大学;2010年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号

我要回帖

更多关于 三相电表 的文章

 

随机推荐