自建房客厅4400×7200的楼面价如何使用钢筋.

热门搜索:
热门专题:
整浇混泥土,客厅宽5.4米,长7.5米。我应楼板厚度,钢筋大小,中间需要加梁吗,等等?请赐教,谢谢
提问者:| 浏览次数:1473次 |问题来自:济南
整浇混泥土,客厅宽5.4米,长7.5米。我应楼板厚度,钢筋大小,中间需要加梁吗,等等?请赐教,谢谢。
输入内容已经达到长度限制
您还可以输入<span class="f20" id="maxtip_answerask_00字
验证码错误
回答 共1条
15:21|来自:济南
为了安全起见中间要加一条小梁,采用单层双向板,上面加一层1.2米的负筋。受力筋采用二级10MM@150,分布筋采用一级8@200的,负筋采用二级10MM@200的钢筋。梁采用一级12MM的底筋另外加一根12MM的弯起钢筋。梁的上面采用8MM的架立筋。楼板厚度12CM足够了。
您可能对以下关键字也有兴趣:
登录并提交回答
登录回答可获积分奖励
还没有账号?
如果您发现不正当的内容或行为,请及时联系我们!
举报内容:
举报原因:
(可多选)
含有反动的内容
含有人身攻击的内容
含有广告性质的内容
涉及违法犯罪的内容
含有违背伦理道德的内容
含色情、暴力、恐怖的内容
含有恶意无聊灌水的内容
Copyright &
Soufun Holdings Limited, All Rights Reserved
搜房控股 版权所有
文明办网文明上网 举报电话:010- 举报邮箱:       
  当前位置:
房屋楼板钢筋裸露在外 居民签字要求退房(图)
 发布时间:
日15时10分
   稿源:
  昨日,记者接祁门县祁红花苑小区部分居民投诉称,小区多栋居民楼的住户家中及储藏间楼板钢筋裸露在外,存在严重质量问题和安全隐患。拿着投诉人提供要求退房的近百户业主的签字名单,记者来到该小区部分业主家中进行了走访调查。
裸露的钢筋清晰可见
  业主:要求退房并赔偿损失
  “小区居民楼是铜陵城乡置业祁门分公司在2008年5月开发的,2009年6月竣工后我们拿到钥匙开始装修,当时并没有发现楼板钢筋裸露问题,可能是刚刚竣工的新房子楼板下面有一层薄薄的水泥浆覆盖在上面。”该小区业主胡先生说。
  “真正发现问题是在今年春节打扫卫生的时候,突然看到装修才几个月的卧室及客厅的楼板上面的不同位置出现一条条的鼓包。开始我还以为是装修出了问题,当我把鼓包的地方铲开后一看,里面的钢筋已经锈蚀,并鼓了起来。”胡先生告诉记者,随后的几个月里,一条条鼓包不断出现,“后来才知道,出了同样问题不止我一家。”
  记者在10号楼一户没有装修的业主家中储藏间看到,楼板上面的钢筋框架清晰可见,业主拿起木棒在钢筋锈蚀的地方敲了敲,表层水泥立即脱落。该业主告诉记者,“发现问题后,我找到开发商,开发商只答应用水泥局部修补,且修补过的地方效果也不太理想,现在都出现了裂缝。”
  “咨询了相关专家后,我们才知道开发商前期所谓的维修其实是在糊弄我们。这里的业主大部分来自农村,为买房子都欠了债,没有想到房子又出现这样的问题。我们现在要求开发商退房,并赔偿因此造成的一切经济损失。”&[1]&&
版权申明:
① 安徽日报报业集团旗下各媒体稿件和图片,独家授权中安在线发布,未经本网允许,不得转载使用。获授权转载时务必注明来源,如中安在线-安徽日报。
② 本网转载其他媒体稿件是为了传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点。如果本网转载的稿件涉及您的版权、名誉权等问题,请尽快与本网联系,本网将依照国家相关法律法规尽快妥善处理。
24小时新闻排行错误:您所请求的网址(URL)无法获取
您所请求的网址(URL)无法获取农村自建房,楼层跨度问题,请建筑学或专业的人士帮我分析解答;_百度知道
按默认排序
因为没有地质资料可以分析,注意选择屋内板的质量,还有厨房和卫生间地面要与圈梁整浇砼板,另外是毎层要设置圈梁24乘36或24乘24,这样就从结构上有保证了,还需要构造柱,如果楼板质量好可以不加梁,如果质量不行就要做子梁首先地基础梁要重视
非常感谢,目前首选的方案是您建议的每层设置圈梁和地面与地圈梁浇砼板;另:目前地基是做条形基础,下挖约1.5M至2M深,用石头及混凝土混合砌起来,如果您有好的建议请告诉我,万分感谢!
条形基础深度够了,但宽度呢?还要最少放二根拉结钢筋,防止石头变形引起基础开裂,因此引起墙体开裂
混合地圈梁这样可以了,左右两边的基础深度只要分别持平地圈梁高差60cm做成立柱让地圈梁依然是连接整体这样就可以了
涉及结构力学计算,比较麻烦。根据施工经验,6.4×4.6m的板比较大了,建议加梁,然后吊顶隐蔽。如果不考虑加梁的话,可以对板厚、板内钢筋的间距、型号、直径进行增大调整,具体数据也要计算。。。
非常感谢您的建议,一开始是考虑做过梁,但考虑到二三楼均是如些布局,装修部分不好处理,所以我比较倾向于您建议的对板厚、板内钢筋的间距、型号、直径进行增大调整这个方案;另:目前地基是做条形基础,下挖约1.5M至2M深,用石头及混凝土混合砌起来,如果您有好的建议请告诉我,万分感谢!
农村住宅,拟建的肯定是砖墙承重,圈梁现浇板结构。不必加梁,现浇板厚度取150mm,板底部短向钢筋作为受力筋直径12螺纹钢间距150mm,分布筋直径8间距200mm,板负筋:12做主筋8做分布筋间距分别为150和200。边上两块板厚可取120mm,但必须是现浇。混泥土标号可取300号。
请问您的建议是:堂屋上面的楼板厚度浇150mm厚,其它位置的浇120mm厚,是这个意思吗?