缆式线型定温火灾监控探测器探测器是只有一根信号线吗

缆式线型定温火灾探测器是只有一根信号线吗_百度知道
缆式线型定温火灾探测器是只有一根信号线吗
我有更好的答案
按默认排序
是的。信号线一般都是一根
其他类似问题
火灾探测器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您的位置: >
浅谈可恢复与不可恢复感温电缆的认识误区
时间: &【字体:
目前,市场上主要有可恢复式(模拟量)感温电缆与不可恢复式(开关量)感温电缆这两种感温探测器,以适合特殊场所火灾探测的需要。在日常工作交流中,笔者发现有不少的客户朋友对可恢复与认识存在不足,认为可恢复式(模拟量)感温电缆报警后能恢复原有能力,可以重复利用,比不可恢复式(开关量)感温电缆更具优势、更经济。为了让大家对可恢复与不可恢复感温电缆有更准确的认识,笔者将对此进行分析。
可恢复型/不可恢复型的定义
世界上的第一条线型感温探测器于1938年由基拉德赫尔姆斯(W.Gerald Holmes)和其妻子萨娜(Sara Canfield Holmes)发明并取得专利。美国消防协会生命安全委员会于1990年版N.72E《自动火灾探测器标准》中对可恢复型/不可恢复型感温探测器进行了定义。1999年版的《NFPA72.National Fire Alarm Code》Table 7.2.2专门描述关于感温探测器测试方式如下:
定温, 温升速率, 速率补偿, 可恢复线型, 点式 (不包括空气管式)
热测试需在由制造商推荐的一分钟内响应的热源下执行. 测试方式需用制造商推荐的方法或采用不破坏感温元件的方法。
定温、不可恢复线型
不能进行热测试,其性能需由机械和电气方法测试。回路电阻需要测量及记录。
定温可恢复线型热探测器(模拟量)应采取热测试,该热源应由热测试器制造商推荐;或者采用不破坏热测试器的其他方法。我们用开水(报警温度在90℃以下)加热距终端盒500mm处不小于1米长的一段感温电缆进行热测试。
可恢复式与不可恢复式只是对火灾报警探测设备的两种不同的测试方式,而不是工作方式。当今很多客户朋友对这两个区别混淆,认为可恢复式(模拟量)感温电缆报警后能恢复原有能力,可以重复利用,比不可恢复式(开关量)感温电缆更具优势、更经济,以致造成选择上偏差。
线型感温探测器被安装在严酷的环境条件中,保护着高价值的设备和财产免受过热和火灾的威胁。这些特殊场所的环境恶劣,发生火灾时火势蔓延迅速,造成损失极大。大多数记录的地铁、隧道车辆,电缆隧道或者是已知发生在世界范围的类似起火情况说明,环境温度会大大超过100℃水平,以至于不得不更换线型感温探测器。
关于报警后系统的恢复能力,可恢复式(模拟量)线型感温电缆制造商已做了说明,但实际上是不可能的。某知名可恢复感温温制造商的资料如下表:
不能长期运行
160℃(含以上)
所以,所谓&可恢复型感温电缆&的恢复是有条件的。前几次可恢复型感温电缆在承受100℃(或以上)温度并报警之后确实能冷却复位,但是它的灵敏度每次恢复后都会降低,以至它设定的灵敏度将会改变原先的报警设置,从而降低报警系统的可靠性。经过在现场经历了失火或者数次环境温度达到100℃(或以上)以后,这种感温电缆就不可能再恢复了。
火灾报警控制器输入模块接收开关量信号
不可恢复式(开关量)感温电缆输出信号为数字量信号,可直接与国际上任何标准的总线制火灾报警控制器接口通讯,不需要专门接口部件。火灾报警控制系统能直接监控该不可恢复式(开关量)感温电缆的通/断路情况以及其所保护区域的情况。火灾报警控制器能与不可恢复式(开关量)感温电缆实现一体化,对火灾及断路等故障作出快速响应。
线型感温电缆安装的场所发生火灾时产生的温度极高,大大超过100℃。高温会对感温探测器造成不可逆转的损害,以致感温探测器无法再恢复到原来的工作状态。在真正的火灾面前,无论是可恢复还是不可恢复的感温电缆,都会被彻底毁坏。这种情况下,谈论感温电缆的是否可恢复是完全没有意义的。
可恢复式(模拟量)感温电缆输出信号为模拟量信号,每段感温电缆都需要采用专用模数转换器将模拟量信号转换成数字量信号才能与标准的总线制火灾控制器接口通讯。
联盟网站,,,,,,,,,,,,,产品导航: || |
郑州赛影机电设备有限公司
联系人:马佳贺
http://www.感温电缆.com
址:中国 河南 郑州市农业路38号
&郑州赛影机电设备有限公司成立于2007年,专业经营消防感温电缆、感温电缆、缆式线型定温火灾探测器、不可恢复式缆式线型定温火灾探测器、可恢复式缆式线型定温火灾探测器、可恢复式缆式线型差定温火灾探测器、定温感温电缆、差定温感温电缆、开关量感温电缆、模拟量感温电缆、不可恢复感温电缆、可恢复式感温电缆、JTW-LD系列感温电缆、JTW-LCD系列感温电缆,线型感温火灾探测器专用夹具,线型感温探测器专用夹具,消防感温电缆专用夹具,感温电缆专用夹具。汇聚业内知名精英的强大销售队伍,销售网络和技术服务网络覆盖全国,销售的消防感温电缆在全国各地数千个工程项目中得到广泛应用。
&&&&&&&& 郑州赛影机电设备有限公司坚持“科技进步,不断创新”的发展方针,不断加强企业技术队伍和管理队伍的建设,努力提高员工技术素质和质量意识,坚持质量第一,严格质量管理,在激烈的市场竞争中不断发展壮大。公司努力建设并不断完善由销售网络、产品供应、质量管理、财务等部门组成的高效务实的管理体系,为实现更加科学的管理、进一步提高产品质量和服务打下坚实的基础。
&&&&&&& 消防感温电缆分型:开关量感温电缆、模拟量感温电缆。线型感温探测器专用夹具:线型火灾探测器专用夹具,感温电缆专用夹具,消防感温电缆专用夹具。感温电缆种类:不可恢复式缆式线型定温火灾探测器、可恢复式缆式线型定温火灾探测器、可恢复式缆式线型差定温火灾探测器。 感温电缆按温度分类:70度感温电缆、85度感温电缆、105度感温电缆、138度感温电缆。消防感温电缆使用场所分类:电厂专用感温电缆、钢厂专用感温电缆、电缆沟专用感温电缆、变电站专用感温电缆、传送带专用感温电缆、油罐专用感温电缆。
&&&&&&&& 郑州赛影机电设备有限公司在国内同行业中率先实现了从销售分销到工程服务的整个经营体系的信息化集成,实现了信息系统的准确性和实时性,保证为客户提供更及时和更优质的服务,充分肯定“人力资本”对企业的贡献及其价值实现,用良好竞争机制和制度使人才脱颖而出,为优秀人才创造成就事业和实现自我的良好平台。
&&&&&&&&&郑州赛影机电设备有限公司在以“质量为基础,服务作保证,管理要效益,创新求发展”的经营理念以及广泛合作的主导思想指导下,在赛影公司全体员工的艰苦奋斗以及各界朋友的大力支持下,我们将以全新的精神面貌、最具保证的产品质量、最具竞争力的市场价格,以及周到及时的服务不断开拓市场,成为引领中国消防行业发展与创新,具有持久管理优势的卓越企业。
&&&&&&& 随着21世纪信息数字技术的高速发展与应用,身系广大民众生命和财产安全的消防产业迎来了一个蓬勃发展的有利时机,赛影消防决心以振兴民族消防产业为己任,利用自身所具有的人才与技术优势,全面推进国产消防产品的高科技进程,增加国产消防产品的高科技含量,发挥赛影公司的品牌效应,在消防产业树立国际知名的民族品牌。拥有您的支持是我们成功的希望,赛影愿与您携手,共创美好未来。
&&&&&&&& 消防感温电缆价格分类产品包括:JTW-LD系列缆式线型定温火灾探测器和JTW-LCD系列缆式线型差定温火灾探测器、消防感温电缆、感温电缆、(开关量、模拟量系列)、(定温、差定温系列)、(不可恢复、可恢复系列)等。
消防感温电缆:消防感温电缆 70度,消防感温电缆85度,消防感温电缆105度,消防感温电缆138度,消防感温电缆180度。不可恢复式感温电缆:不可恢复式感温电缆70度,不可恢复式感温电缆85度,不可恢复式感温电缆105度,不可恢复式感温电缆138度,不可恢复式感温电缆180度。可恢复式感温电缆:可恢复式感温电缆70度,可恢复式感温电缆85度,可恢复式感温电缆105度,可恢复式感温电缆138度。不可恢复式消防感温电缆:不可恢复式消防感温电缆70度,不可恢复式消防感温电缆85度,不可恢复式消防感温电缆105度,不可恢复式消防感温电缆138度,不可恢复式消防感温电缆180度.可恢复式消防感温电缆:可恢复式消防感温电缆70度,可恢复式消防感温电缆85度,可恢复式消防感温电缆105度,可恢复式消防感温电缆138度。不可恢复式缆式线型定温火灾探测器:不可恢复式缆式线型定温火灾探测器70度,不可恢复式缆式线型定温火灾探测器85度,不可恢复式缆式线型定温火灾探测器105度,不可恢复式缆式线型定温火灾探测器138度,不可恢复式缆式线型定温火灾探测器180度。可恢复式缆式线型定温火灾探测器:可恢复式缆式线型定温火灾探测器70度,可恢复式缆式线型定温火灾探测器85度,可恢复式缆式线型定温火灾探测器105度,可恢复式缆式线型定温火灾探测器138度。可恢复式缆式线型差定温火灾探测器:可恢复式缆式线型差定温火灾探测器70度, 可恢复式缆式线型差定温火灾探测器85度, 可恢复式缆式线型差定温火灾探测器105度。开关量感温电缆:开关量感温电缆70度,开关量感温电缆85度,开关量感温电缆105度,开关量感温电缆138度,不开关量感温电缆180度。模拟量感温电缆:模拟量感温电缆70度,模拟量感温电缆85度,模拟量感温电缆105度,模拟量感温电缆138度。感温电缆:感温电缆 70度,感温电缆85度,感温电缆105度,感温电缆138度,感温电缆180度。信号解码器、终端处理器、接线盒、终端盒、线型感温火灾探测器专用夹具及其配接设备。产品符合《线型感温火灾探测器技术要求及实验方法》GB及最新修改单的技术要求。
&&&&&&& 感温电缆厂家供应的JTW-LD系列、JTW-LCD系列产品可广泛应用于涵盖电力、钢铁、石化、交通、酿酒、烟草、矿山、通信、等行业的电厂、钢厂、铝厂、选煤厂、矿井、电站、变压器、变电所、油库、油罐、化工储罐、气罐,液压站,润滑油库,燃油锅炉,燃气锅炉,喷漆房、冶金、配电盘、石化工厂、飞机库、仓库、大型纪念馆、展览馆、古建筑、大型商场、机场、造船、医院、地铁、等等工矿、企业的电缆隧道、电缆竖井、电缆沟、电缆桥架、线槽、电缆夹层、传输带、开关柜、电控设备以及室内外大型仓储设备、易爆堆垛的火灾探测报警。可与任何火灾自动报警厂家生产的报警设备进行配接,实现探测报警功能。
与您携手,以最优质的产品质量,最优惠的产品价格,赢得您的满意!
欢迎您来电垂询!!!9 、
&..........
消防感温电缆 感温电缆 线型感温探测器专用夹具 郑州赛影机电设备有限公司 感温电缆专用夹具 消防感温电缆专用夹具 不可恢复式缆式线型定温火灾探测器 可恢复式缆式线型定温火灾探测器 可恢复式缆式线型差定温火灾探测器
JTW-LD系列感温电缆 JTW-LCD系列感温电缆 消防感温电缆 消防感温电缆70度 消防感温电缆85度 消防感温电缆105度 消防感温电缆138度 消防感温电缆180度 感温电缆 感温电缆70度 感温电缆85度 感温电缆105度 感温电缆138度 感温电缆180度 消防感温电缆(开关量、模拟量系列) 消防感温电缆(定温、差定温系列) 消防感温电缆(不可恢复、可恢复系列) 缆式线型定温火灾探测器 不可恢复式缆式线型定温火灾探测器 可恢复式缆式线型定温火灾探测器 可恢复式缆式线型差定温火灾探测器 开关量感温电缆 模拟量感温电缆 消防感温电缆厂家 消防感温电缆价格 感温电缆厂家 感温电缆价格 不可恢复式感温电缆 可复位式感温电缆 信号解码器 终端处理器 接线盒 终端盒及其配接设备产品符合《线型感温火灾探测器技术要求及实验方法》GB及最新修改单的技术要求。郑州赛影机电设备有限公司提供消防感温电缆型号匹配表:JTW-LD-HW,JTW-LD-LY/I ,JTW-LD-HW1000A/70,JTW-LD-TSD1005,JTW-LD-HW1000A/85,JTW-LD-HW,JTW-LD-HW3000A/85,JTW-LD-ZX40A/85,JTW-LD-HAT1001/85 ,JTW-LCD-ZX90,JTW-LCD-ZX90A,JTW-LD-ZX50A,JTW-LD-TSD1004,GST-DL,JTW-LD-105(85)-SL-D500 ,GST-DL1000/85,JTW-LD-85/105-889 ,GST-DL,JTW-LD-FC200-70-85,JTW-LD-FC100-105,JTW-LD-FC100-138,JTW-LD-FC100-70,JTW-LD-FC100-85,JTW-LD-85-887 ,JTW-LD-FC200-105-138,JTW-LD-FC200-85-105,JTW-LCD-FC500,JTW-LD-FC300B,JTW-LD-FC300C,JTW-LD-FC700B,JTW-LD-FC700C,PHSC-155-EPC,PHSC-190-EPC,PHSC-280-EPC,ZD-1, JTW-LD-TSD1002,JTW-LD-TSD1003,JTW-LD-SF,JTW-LD-85-SL-D100 ,JTW-LD-SF1001/85,JTW-LD-SF600/105,JTW-LD-SF600/85,JTW-LD-L805,JTW-LD-L805/70,JTW-LD-L806FBG1550,DTS200-240,JTW-LD-K82017F,JTW-LD-KC,JTW-LD-KC,JTW-LD-KC82001/70,JTW-LD-KC82001/85,JTW-LD-KC2002,JTW-LD-85/105-LY601,JTW-LD-85/138-LY601,PHSC-280-EPR ,PHSC-6893-TR1 ,PHSC-356-EPC ,JTW-LDB-100 ,JTW-LD3-I,JTW-LD3-Ⅱ,JTW-LD3-Ⅲ,JTW-LD-102,JTW-LD-103,AT810,JTW-LCD-SX6229,JTW-LD-SX6225,JTW-LD-SL-D200 ,JTW-LD-SX6225,JTW-LD-SX6226,H8045N ,JTW-LD-SX6226,JTW-LD-85-SL-D1000,JTW-LCD-SL-D8000,JTW-LD-SL-D6000,JTW-LD-SL-D1000A/85,H8040N ,JTW-LCD-SL-D8000A,JTW-LD-SL-D6000A,JTW-LD-GE616E/105,JTW-LD-70/85-SL-D500 ,JTW-LD-GE616E/85,JTW-LD-70-SL-D100, JTW-LD-WJ2000,JTW-LD-TY2002,SL-D100,JTW-LD-TY2003, JTW-LD-70-887 ,JTW-LD-TY2002/SW,JTW-LD-TY2003/85,JTW-LD-SF800 ,JTW-GCD-TY1003,JTW-LCD-TY6001,JTW-LD-TY3002,JTW-LD-105-SL-D100 ,JTW-LD-TY3001,JTW-LD-TY3003,TGW-300D,JTW-LD-85-8687,JTW-LD-9697,JTW-LD-9697A,JTW-LD-ZC100-105,JTW-LD-ZC100-138,JTW-LD-SF1001/85 ,JTW-LD-ZC100-70,JTW-LD-SA/85/V ,JTW-LD-ZC100-85,JTW-LD-ZC100-85,JTW-LD-SL-D600 ,JTW-LCD-ZC500,JTW-LCD-ZC500A,JTW-LD-ZC302,JTW-LD-ZC303,JTW-LD-ZC30C,JTW-LD-TY3001,JTW-LD-HSD200,JTW-LD-HSD300,JTW-LD-HSD401,JTW-LD-HSD402,JTW-LD-HSD403,JTW-LD-SF1001,JTW-LCD-HSD501,JTW-LCD-HSD502,JTW-LCD-503,JTW-LCD-HSD601, JTW-LCD-HSD602,JTW-LCD,JTW-LD 消防感温电缆厂家
消防感温电缆价格
销售电话:9、、联系人:马佳贺
郑州赛影机电设备有限公司
感温电缆厂家销售电话:19
copyright@2009中国信息产业部备案号:豫ICP供应可恢复式缆式线型定温火灾探测器JTW-LD-9697A
供应可恢复式
产地:四川-成都
热门标签:
报价日期:
推荐商家:
采购商点评:关于"供应可恢复式缆式线型定温火灾探测器JTW-LD-9697A"的点评
产品描述:朗飞科技工程有限公司供应可恢复式缆式线型定温火灾探测器JTW-LD-9697A联系人:宋辉
QQ:主要技术参数:使用环境温度:-10℃~60℃。使用环境相对湿度:≤95%,无凝露。工作电压:DC24V±20%。静态监视电流:≤25mA报警状态电流:≤45mA继电器触点容量:1A/24VDC,0.3A/....
供应可恢复式缆式[]
暂无报价&元
42000&元/台
128000&元/台
供应可恢复式缆式[]
供应可恢复式缆式
以上是关于“供应可恢复式缆式线型定温火灾探测器JTW-LD-9697A”的详细报价信息,如果您对“供应可恢复式缆式线型定温火灾探测器JTW-LD-9697A”的价格、图片、行情等有疑问,请或让供应商主动找你。
如果商家有欺诈行为,请点击
¥暂无报价
&yen110 - 120
&yen1 - 1.5
&yen40.07 - 42
&yen1 - 2.2
【客服QQ】&& 可恢复式缆式线型感温火灾探测器,缆式线型火灾探测器,由接线盒、终端盒和感温热敏电缆组成,与SA2403接口模块串联后,并联于控制器的二总线上,成为独立的报警点。可广泛应用于电缆隧道、电缆竖井、电缆沟、电缆夹层,各种建筑的闷顶内、地板下及重要设备隐蔽处等不适合点型探测器安装的危险场所。&缆式线形火灾探测器采用两芯或三芯结构,动作稳定可靠,报警距离精确度高。电缆内两根弹性钢丝上裹一层热敏绝缘材料,然后绞对成形。电缆某一部位的温度上升,超过额定动作温度时,受热部件热敏材料绝缘性能被破坏,钢丝发生短路,以指示火警。
可恢复式缆式线型定温火灾探测器由敏感部件(感温电缆)、微电脑处理器(缆式系统连接模块,俗称微机头)和终端处理器组成。感温电缆是线型感温火灾探测器的温度检测元件,其导线外挤塑负温度系数热敏绝缘材料形成绝缘,相互绞合并且两两短接成为回路,能够对沿着其安装长度范围内任意一点的温度变化进行探测。微电脑处理器是通过检测感温电缆线芯之间的阻值变化,按照先进的模糊数学算法进行处理,对照不同环境下科学的火灾模型实施火灾监测的微电子设备,通过它可以和所有的火灾报警系统连接。根据安装场所的不同,用不同的塑料外护套将感温电缆封装,为提高产品的电磁兼容性和爆炸场所的安全需要,在感温电缆的外面可以编织金属护套。
1.1JTW-LD可恢复式缆式线型定温火灾探测器的特点:
(1)可重复使用:感温电缆报警时,由于其感温层没有发生结构上的变化,所以报警信号解除后仍然可以重新投入使用,除非经历高温灼烧。
(2)能够更好地监测感温电缆探测回路的工作状况,提高了系统的自我保护功能,无论感温电缆连接环节的任何短路或开路,都可以自动识别并给出相应的故障信号。
(3)报警温度等级:JTW-LD可恢复式缆式线型定温火灾探测器报警温度等级分为70、85、105、138、180。超过150℃需要向生产厂家特定生产。
(4)模拟量探测:JTW-LD-可恢复式缆式线型定温火灾探测器的报警信号是微电脑处理器根据感温电缆现场探测回路的电阻值的变化适时检测处理,通过模糊数学的计算方法,类比理想火灾模型得到的,是完全符合火灾实际参数的模拟量探测,从而提高了火灾探测的可靠性。微电脑处理器还具有模拟量输出端子。
(5)温度补偿功能:具有智能温度补偿功能,当环境温度偶然波动剧烈,超出正常范围,能提高不动作温度范围。
(6)&特别能耐受环境温度变化的影响;
(7)&探测器的灵敏度可随电缆受热长度增加而提高,符合火灾发生规律;
1.2工作原理:
&&& JTW-LD可恢复式缆式线型定温火灾探测器是由微电脑处理器根据感温电缆现场探测回路的电阻值的变化适时检测处理,通过模糊数学的计算方法,类比理想火灾模型得到的,是完全符合火灾实际参数的模拟量探测。感温电缆线芯采用双芯绞合结构,中心导体外面是负温度系数热敏绝缘材料。当环境温度发生变化时,回路间的绝缘阻值随之变化,微电脑处理器将该变化进行数字处理,如果阻值变化的曲线符合火灾模型时,分别在火灾的各个阶段将信号传送至功放电路,经光电隔离驱动火灾报警继电器。继电器的动作由输入模块发送到火灾报警控制器,从而引发火灾报警信号。如果回路间发生短路或断路故障,JTW-LD可恢复式缆式线型定温火灾探测器可以分别进行故障报警,通过故障继电器输出,由输入模块发送到火灾报警控制器,从而引发故障报警。由于JTW-LD可恢复式缆式线型定温火灾探测器是继电器数字开关量输出,所以可以和任意符合国标的火灾报警控制器连接,组成通用的自动火灾报警系统。
1.3应用范围:
&&& 线型感温火灾探测器自推出以来,由于具有良好的环境适应性,能够近距离或贴近保护,在各种潮湿、污染、粉尘的消防探测场所能够高可靠地工作,所以被广泛地应用在仓库、货场、电缆隧道、车辆隧道、油气输送管道、油罐、变压器、皮带输送机及机车、配电盘等消防探测场所。线型感温火灾探测器的功用已经在发电厂、钢铁公司等领域的电缆火灾实战中得到成功的确认,并越来越多地推广在石化、电力输变送、交通、储运、餐饮等各行各业。线型感温火灾探测器的应用应遵循国家消防规范、标准和当地消防主管部门颁发技术准则,本手册的编排也是遵循这一基本原则,并尽量保持其实时有效性。另一方面现行规范对该产品的某些高危险的特殊场所还没有详细的描述,本手册在生产商多年的应用研究基础上提供了一个参考的安装指导。但规范、标准都是不断发展的,所以生产商建议使用该产品的各方应与当地消防主管部门协商,并与其保持一致。&
二、产品特点:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& JTW-LD3缆式线型火灾探测器&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&& 1.由热敏缆线、接线盒、终端盒组成;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&& 2.敏感元件为一种特殊电缆,简称热敏电缆,电缆由两根包有热敏绝缘材料的弹性钢丝、普通导线、紧箍带和护套组成&;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 3.当其保护的某一部位或某一点的温度上升到热敏电缆的额定动作温度时,两钢丝间绝缘状态产生变化,产生报警信号;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&& 4.工程成本低廉、安装方便灵活,可直接和保护物体接触,其保护距离长、范围广;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&& 5.该探测器的报警距离时间适当,动作温度稳定可靠;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&6.该电缆可长期在水林条件下使用,且具有较好的耐酸、耐碱、耐油和抗腐蚀性能,可&应用于粉尘、油烟、腐蚀气体、电磁干扰强、风速大、空气潮湿等恶劣环境。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三、可恢复式缆式线型感温火灾探测器技术性能指标:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1.JTW-LD3型缆式线型火灾探测器热敏电缆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&I&级&&&&&&&&II&级&&&&&&&&III&级&&&&&&&&
&&&&缆线电阻&&&&&&&&0.25~0.35&O/m&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&额定动作温度(&10%)。C&&&&&&&&70&&&&&&&&85&&&&&&&&105&&&&&&&&
&&&&不动作温度。C&&&&&&&&52&&&&&&&&63&&&&&&&&75&&&&&&&&
&&&&工作温度范围。C&&&&&&&&_30~40&&&&&&&&_30~55&&&&&&&&_30~70&&&&&&&&
&&&&动作响应时间s&&&&&&&&20~30&&&&&&&&&30&&&&&&&&&40&&&&&&&&
&&&&绝缘电阻M&O&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&耐压性能&&&&&&&&50Hz,500V,1min&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&耐水性能&&&&&&&&可长期在水淋条件下工作&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&耐酸性能&&&&&&&&6%盐酸,96小时&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&耐碱性能&&&&&&&&1%氢氧化钠,96小时&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&耐油性能&&&&&&&&柴油,96小时&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&工作长度&&&&&&&&&500m&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2.JTW-LD3/J,JTW-LD3/Z型缆式线型火灾探测器接线盒与终端盒&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&使用环境温度&&&&&&&&_30。C~55。C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&耐水性能&&&&&&&&可长期工作在水淋条件下&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&输出分辩率&&&&&&&&&3.5m&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&使用方法&&&&&&&&可任意固定在周围墙壁或支架上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&供电要求&&&&&&&&DC&18V-32V,4mA-20mA&&&&&
JTW-LD-85-877产品照片