两起小电流系统接地的诊断、查找及对策
      引言:电网中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统,通常称为小电流接地系统(电容电流小于10A)。对于小电流接地系统来说,当发生单相接地故障时,接地相电压降低,非接地相电压升高,甚至为线电压。因此单相接地时仍可以继续运行一段时间,但是小电流接地系统发生单相接地时,由于电压高而引起地电压励磁电流增加,易使电压产生铁磁谐振过电压,从而加速绝缘老化,同时还会使高压熔丝熔断,甚至可能造成避雷器爆炸的后果,而小电流接地故障的查找是变电运行值班员常遇到的工作。发生单相接地后,值班员应加强监视,尽快妥善处理,维护电网的稳定运行。笔者根据我公司两起较典型的接地异常处理进行剖析,以飨读者。
  1 110kV某变电站35kV部分接线图(图一)和运行方式
图一:35kV部分接线图
  1.1运行方式:主供电源供35kV母线,35kV大齐327线 、大汪329线 、大溪328线(该线路为小水电并网发电)运行,大休326线路为本站备用电源点(断路器热备用)。35kV#2站变和电压互感器运行中,35kV旁路310断路器及旁母热备用,备供电源做备用。
  1.2初始现象
  20XX年8月10日6时16分大溪328线过流I段动作,监控中心值班员回报地区调度(以下简称地调)在6时27分下令试送328断路器后,随即监控后台机发出35kV母线C接地(一次电压分别为A相电压36.7kV、B相电压36.5 kV、C相电压0.18 kV,二次开口三角3U0电压为107.18V)
  1.3处理经过
  1.3.1地调下令拉开大溪328断路器,接地消失,后地调下令将大溪328线由热备用转检修,待大溪328线路检修工作结束。调度下令将该线由线路检修转运行,在合上大溪328断路器后发现C相仍完全接地,接地现象又出现,回报地调, 地调下口令将大溪328线再次转线路检修,
  1.3.2次日调度下令恢复对大溪328线运行,在操作到合大溪328断路器后发现C仍完全接地,接地现象再次出现,,此时值班员怀疑接地点是否在站内,经调度同意,拉开328断路器,后接地消失,调度下令合上3284隔离开关,用旁路310断路器代大溪328线运行,合上旁路310断路器后,接地存在。
  1.3.3在这种情况下,值班员通过认真分析,接地点应该在大溪328线路上或3283隔离开关至大溪328出线上,为了查明接地是否在站内,值班员考虑到将3283隔离开关至328断路器之间的设备隔离,但由于接地仍然存在,不能直接拉合3283隔离开关,若直接拉合3283隔离开关将会是带接地故障拉合隔离开关,这对设备和人身都极不安全,是不允许的,于是值班员向调度申请:①拉开旁路310断路器;②拉开隔离开关;③合上3284隔离开关;④合上旁路310断路器带大溪328断路器.操作完毕后接地消失,由此可见接地点完全存在于3283隔离开关和328断路器之间,值班员向地调度申请将大溪328断路器转检修,经过变电试验人员发现大溪328断路器外置电流互感器C相阻值为0&O,内部绝缘已经击穿。经过处理后,调度下令大溪328断路器由检修转运行,此时无接地现象,大溪328线恢复正常运行方式。
  1.4防范对策
  1.4.1严格遵守新设备的验收制度,杜绝存在先天性缺陷的设备进入变电站,大溪328间隔是刚刚改造不久的运行设备.
  1.4.2站内设备发生接地时,运行和检修人员进入现场必须穿绝缘靴,尤其是接地电阻达不到要求的变电站,必要进行危险点分析,并严格执行事故处理规程。
  2. 110kV某变电站35kV部分接线图(图二)和运行方式
图二:35kV部分接线图
  2.1运行方式:
  主供电源供35kVII母线,祁平415线、祁五413线运行,经过35kV分段300断路器供经35kVI母线,供祁五414线、祁流412线运行,祁流412线(该线路为小水电上网专线),35kVI、II母电压互感器运行,#2站变供本站部分所用电负荷,35kV411间隔作备用,备供电源做备用。
  2.2初始现象
  20XX年5月9日13时31分35kV母线A接地(一次A相电压0kV.其BpC相电压升高37kV,二次辅助绕组开口三角3UO电压为105V)
  2.3处理经过
  2.3.1值班员在回报地调后,13:48地调下令将主供电源和备供电源并列,将分段300断路器转热备用,后台监控显示35kVI母线接地、35kVI母线正常,经地调下令试拉祁平415线,祁五413线,但接地现象仍然存在,但可以确定接地点应在户内,值班员在进入35kV设备室通过检查也没有发现设备异常。
  2.3.2此时值班向地调值班员申请将35kVI电压互感器和#2站用由运行转检修,发现35kVI电压互感器正常外表没有放电迹象,支持绝缘子完好无损,只是在B,C两相电压互感器放油阀处发现有渗油,经过分析此处不是造成接地原因,检查#2站变,上也没有发现问题,为了进一步查找接地点,值班员向地调申请将35kVI母转检修,在汇报地调和上级后,检修人员也到达配合查找接地。
  2.3.335kVI母转检修后检修人员进入柜门检查逐一检查后也没有发现故障点,经过认真分析决定对连在35kVI母线上每个间隔逐一测量绝缘,在祁平415线和祁五413线间隔的均正常,而就在进行备用有411断路器间隔的电流互感器与母线连接的母排后再次进行测量时发现绝缘电阻为0&O,其它两相正常,在拆除电流互感器与母线连接的母排后进行测量时,发现三相绝缘正常。鉴于可能有相同相别的故障点,对所有可能的接地点进行测量,结果均正常,最后对35kVI母线恢复后接地消失。
  2.4防范对策
  2.4.1加强对变电站备用间隔的管理,
  2.4.2对户内接地时触摸设备时必须戴绝缘手套,不得用隔离手车直接隔离接地故障,危险点的预控,做到心中有数.
  2.4.3加强对值班员的动手能力的培训,如测量设备的绝缘情况等.
  结束语:小电流接地是电网设备中一种常见异常现象,小电流接地的诊断和查找应根据现场实际情况酌情处理,如果不及时处理,当系统中又发生另一相接地或不同线路的不同相接地,则会形成相间接地短路,单相接地运行时间越长,发生两相接地地几率越大,从而造成出现断路器跳闸,一般处理原则是先考虑站内设备,再考虑站外设备,对于站外出线应根据调度下令采用试拉地方法查找。试拉线路也应先拉充电线路,再拉负荷轻或小水电线路。若站外未发现接地故障点,可考虑站内母线附属设备上(如电压互感器,站用变压器,电容器,备用间隔等)。站内查找接地时应穿绝缘鞋,触摸设备外壳时应带绝缘手套。