基础梁内钢筋做接地体的防雷接地问题
如图,基础梁内钢筋全长交叉焊接成闭合网状,这里的交叉焊接是什么意思?假设基础梁的ABCD四个角中AC两个角的钢筋做接地装置,在柱子处,横梁中的A钢筋和竖梁中的A钢筋焊接,C钢筋和C钢筋焊接,然后再用一根12的圆钢,将A、C钢筋焊连,还是说在柱子处,A钢筋和C钢筋焊接?
请问到底是哪种交叉方式。图中的16号圆钢的长度是不是跟梁内的两根钢筋一样长?梁内的两根钢筋套用均压环定额,那么16号圆钢用什么定额呢?
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河南
等级:10 级
头衔:副总★
仅指的是梁内确定的两根主筋,也就是你图指中指出的对角线上的两根钢筋要在接头处焊接处理,在拐角处也要焊接处理。就直接套均压环就可以了。
16圆钢可以套用接地母线子目,注意里面含的挖填土方要扣除。应该一基础梁长度一样。
16圆钢与主筋的连接用的12圆钢,图纸中没明确几处,那就按一处计算。可以套跨接线一处。
操作执行中...
cookies_UIN:,Questionstate:0
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...防雷接地工程中,利用桩基及底板钢筋作引下线,如何套用定额?
问:防雷接地工程中,利用桩基及底板钢筋作引下线,如何套用定额?
答:利用桩基及底板钢筋作引下线,应按需焊接的钢筋引下线延长米套用2&963定额子目,定额中已综合了底板钢筋与桩基连接的焊接用短钢筋的工作内容,不可再另外套用&接地跨接线安装&定额。