按排行字母分类:装9台5匹空调.我用25平方铜线从他原来的总开关200A接出来1个160A的开关._百度知道
装9台5匹空调.我用25平方铜线从他原来的总开关200A接出来1个160A的开关.
我用25平方铜线从他原来的总开关200A接出来1个160A的开关.到每台机器能否能行.然后用4平方的线.在用10平方的分到各个空开去装9台5匹空调
提问者采纳
那样启动电流不至于太大而造成太大电流,不要同时启动所有空调,每相电上电流8A左右。如此而已,太大压降可行,4平方的线足够,你需要控制的是,5P,25平的线也足够,总开160A,一台一台分启动,你空调是3相用电,9台单相总电流也70A左右
一般都是一起启动的。 .要想要一起启动要改哪个地方呢?
单台空调启动电流是额定电流的3-5倍,去算吧,同时启动电流得多大。最好单台单台启动。
他启动好,也是在运行,还是启动好电压就会降下来呢?
启动瞬间电流是正常运行电流的3-5倍,启动就几秒的问题,就是说,这台空调你开了,出风了,你再过去开另外一台,中间有30秒左右间隔就行。
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
设计院再次改进设计由单项改为三相加零线供电同时加大了线号才解决问题,重新设计施工后有好转但刚上班时频繁跳闸。以前朋友单位办公楼改造每屋装空调(拆掉吊扇)加电水壶专用插座。我分析是电壶和空调同时启动造成的(上班第一时间开空调烧水),专业设计院给设计的施工时朋友认为不行线路过长但领导没听改造失败理论上可以但还要看实际,所有空调是否存在同时启动问题,如果线路过长还要增加线号
非常好,非常到位。
5*0.735=3.675KW
3.675*9=33.075KW
150/25=6A/mm2
你真的是太有才
您可能关注的推广
铜线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁75kw碰焊机用多大空气开关,线选用多少平方毫米的?_百度知道
75kw碰焊机用多大空气开关,线选用多少平方毫米的?
如题,新买一台碰焊机,需要拉线和装空气开关。电源是用两条380的相线,具体应怎样选择空开和线径?
提问者采纳
150A空气开关
35平方的铜心线
按默认排序
其他2条回答
按额定功率算,正常电流是200A,空气开关选250A-300A比珐肌粹可诔玖达雪惮磨较可靠, 如需长时间工作,并需要铜线温升不高,宜选用铜线截面50平方毫米以上,线的直径在8mm .....如间断式工作,对铜线温升不敏感,可选用截面20平方毫米,直径为5mm
100A的空气开关,35平方的线即可