双层双向钢筋板筋可不可不分长短跨底板筋一个方向

我关注的版块:
查看: 3016|回复: 15
五星助理工程师, 积分 282, 距离下一级还需 218 积分
本人刚毕业不是很清楚,请问各位大虾。学校里学的都是按板净跨1/4配的钢筋,只在屋面板考虑双层双向,现在单位总工跟我说是几乎所有的板双层双向布置就可以了。
网上也查了一些资料,双层双向有利于控制板的裂缝和抗渗。但是需要所有的板都这样布置吗?还有一些板需要附加钢筋,什么时候需要布置附加钢筋,其有什么作用?
五星助理工程师, 积分 290, 距离下一级还需 210 积分
不会吧 个人觉得没必要所有板都是双层双向 那样的话也太浪费了,除非是比较特殊的工程,对防水抗渗要求较高或者建筑面积相对较小的情况下 一般双层双向都是屋面板和卫生间降板还有悬臂板之类的。
当板的的负弯矩较大支座处的钢筋满足不了需要的时候配附加钢筋 节省材料
&谢谢回复。总工说现在没必要这么省钢筋了,并且板跨度超过3.6~4m就要加次梁了,所以分离式配筋意义不大···&
土木币246839
据我所知 除了江苏 上海这两个地方的 地方住宅规定&&有双层双向的要求 其他地区 没有必要
一般只有荷载较大 或者跨度较大 才要双层双向 其他普通地区的住宅还是分离式配筋为主
&谢谢如梦大虾回复。总工说现在没必要这么省钢筋了,并且板跨度超过3.6~4m就要加次梁了,所以分离式配筋意义不大···&
&双层双向能避免裂缝吧?&
繁华落尽 如梦无痕……
一星工程师, 积分 558, 距离下一级还需 92 积分
如梦无痕…… 发表于
据我所知 除了江苏 上海这两个地方的 地方住宅规定&&有双层双向的要求 其他地区 没有必要
一般只有荷载较大 ...
双层双向能避免裂缝吧?
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
附加钢筋 是 在双层双向配筋不够时加的&&
五星工程师, 积分 1282, 距离下一级还需 1218 积分
土木币2011
不需要所有的板都双层双向布置钢筋。一般对裂缝比较敏感的才做,如厕所、屋面;还有总体受力需要加强的地方,如平面温度效应较大的几个角,平面立面形状突变处、转换层及其上下层,等等............
二星助理工程师, 积分 130, 距离下一级还需 20 积分
对裂缝楼板研究分析,发现产生裂缝的部位是建筑四周的阳角处及框架柱外露边角,主要原因是该部位楼板受剪力墙或刚度较大梁约束,限制板面混凝土的自由变形,在温差作用及收缩力等因素作用下产生裂缝。在设计时,充分考虑楼板刚度平衡及混凝土工作特性,对房屋的阳角及跨度较大的楼面板,可设置双层双向通长钢筋,阳角配筋应加大且增设放射筋;板筋应适当加大加密。
网上看到的说法,没明白
五星工程师, 积分 1219, 距离下一级还需 1281 积分
这个问的...............
五星助理工程师, 积分 282, 距离下一级还需 218 积分
cleverqjl 发表于
不会吧 个人觉得没必要所有板都是双层双向 那样的话也太浪费了,除非是比较特殊的工程,对防水抗渗要求较高 ...
谢谢回复。总工说现在没必要这么省钢筋了,并且板跨度超过3.6~4m就要加次梁了,所以分离式配筋意义不大···
8-3(媒体广告)豆丁精品文档: 单向板和双向板配筋 单向板和双向板 单向板双向板 单向板配筋 单向..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
单向板、双向板、板筋识图
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口我关注的版块:
查看: 44298|回复: 15
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
土木币1198
底层长跨在上还是短跨在上?面层长跨在上还是短跨在上?最好能详细些,并要有一定的权威性。如果能够再介绍一些具体受力情况那样更好。谢谢各位了,急需!
一星助理工程师, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
留记号学习。
五星工程师, 积分 1614, 距离下一级还需 886 积分
土木币4163
《G101系列图集施工常见问题答疑图解》08G101-11,第74页、76页:6.5.3)、6.6.2)条:有解答;基础底板顶面短向钢筋在上层,长向钢筋在下层;基础底板底面短向钢筋在下层,长向钢筋在上层;方便记忆,就记成筏形基础板钢筋为“短向钢筋夹长向钢筋”,象夹芯饼一样,长的在中间,短的在两面。
受力情况该图集也有详细解答。
二星高级工程师, 积分 3040, 距离下一级还需 960 积分
土木币9453
首先,基础底板的受力形式和上部的框架梁板恰恰相反,首先地板的底筋在梁下,其中长向钢筋在短向钢筋下面,底板的上层钢筋应全部在梁的主筋下部,短向钢筋紧挨着梁的主筋,长向钢筋在短向钢筋的下面。
五星工程师, 积分 1614, 距离下一级还需 886 积分
土木币4163
原帖由 hangujian 于
08:18 发表
首先,基础底板的受力形式和上部的框架梁板恰恰相反,首先地板的底筋在梁下,其中长向钢筋在短向钢筋下面,底板的上层钢筋应全部在梁的主筋下部,短向钢筋紧挨着梁的主筋,长向钢筋在短向钢筋的下面。
不错,从受力角度来看,筏板,独立基础底板受力弯矩与常规的板是相反的,弯矩都是反向的,这自然影响到了配筋,但虑考虑每层布筋受力后传递的主次,还要考虑做为基础特殊的情况,在结构设计规范上可能并非这么全面,特别是地震效应,它并非有规律的恒载,地震应力最大的是基础,集中荷载却又体现在薄弱部位,还要考虑如水平质量突然缩减的部位,如屋面构造突然缩减而产生的鞭端效应.
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
回复筏板基础双层双向钢筋长短跨如何布置 地板 的帖子
08G101-11上怎么和您说的刚好相反呢?我和您的看法是相同的,现在我知道怎么弄了。
四星助理工程师, 积分 229, 距离下一级还需 21 积分
原帖由 handsome_119 于
11:10 发表
08G101-11上怎么和您说的刚好相反呢?我和您的看法是相同的,现在我知道怎么弄了。
是啊!&&看图集是短跨在外,长跨的在内啊
三星工程师, 积分 839, 距离下一级还需 111 积分
土木币3955
我也去查了08G101-11,确实如楼上所说,学习了
四星助理工程师, 积分 229, 距离下一级还需 21 积分
底板和;楼板一样 短夹长,100%确认。。。。。。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)双层双向板的底板筋的搭接位置_百度知道
双层双向板的底板筋的搭接位置
高手帮助,有些人说是必须只能在梁中的;3范围内呢,我在11G101-1图集上没有找到相关说明啊。到底可不可以在梁边1/3范围内搭接的。但是有些人说是可以在梁边1&#47?请知道的帮帮忙
提问者采纳
保证搭接长度,那么上层钢筋与一般楼板底层筋是相同的;3处搭接;当然具体情况还要具体分析,那么与一般的楼板受力是基本相同的. 如果地下室底板有受到地下水的浮力作用,而应把钢筋伸入支座锚固,不要在跨中搭接如果地下室底板没有受地下水的浮力作用,上层钢筋可以在板跨1&#47
我的是屋面板,不考虑地下水。同时我想请问的是底板筋,不是上部盖筋。
先纠正一下你的问题的错误:应该问板的底钢筋,不应该是底板筋!现在的板的底钢筋一般在梁或者墙位置搭接,板的面钢筋在板跨中的1/3位置搭接,规范没有明确要求,但现场常规做法是这样的!可能材料会出现部分浪费,就需要在材料进场时根据翻样选择不同定尺的钢筋原材。
提问者评价
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:回答者:
双层双向板的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
四星高级工程师, 积分 5150, 距离下一级还需 1850 积分
土木币10691
底部板筋是短跨的钢筋在下面,上部钢筋是短跨的钢筋在上面。
四星工程师, 积分 979, 距离下一级还需 121 积分
短跨放下,长跨放上面
四星助理工程师, 积分 225, 距离下一级还需 25 积分
土木币1200
受力筋或者短边筋在下咯
五星助理工程师, 积分 323, 距离下一级还需 177 积分
土木币1188
本图看着没什么区别,钢筋型号与间距都一样
二星助理工程师, 积分 121, 距离下一级还需 29 积分
土木币2378
图集上已经写得很清楚,有规定的,短跨的在最外层。
&请问是在图集哪里?&
三星高级工程师, 积分 4145, 距离下一级还需 855 积分
土木币16772
板底筋应是短向在下,长向在上;
板面筋应是短向在上,长向在下。
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
回复双层双向板筋XY方向选择有什么区别 主贴 的帖子
一般情况是短跨(按开间和进深尺寸大小来分)方向,上部钢筋放到上面,下部钢筋放到下部
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
五星助理工程师, 积分 255, 距离下一级还需 245 积分
土木币3672
短跨方向的钢筋在外,长跨方向的钢筋在内。
从受力角度上看,怎么放置没有实质差别。
劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。
花开堪折直须折,莫待无花空折枝。
五星助理工程师, 积分 386, 距离下一级还需 114 积分
学习了!!
个人也比较同意此方案:
板底筋应是短向在下,长向在上;
板面筋应是短向在上,长向在下。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)