烟感和明火烟温报警器可不可以并联?

消防报警里面的感烟一定是并联的吗?什么情况下是串联的呢?_百度知道
消防报警里面的感烟一定是并联的吗?什么情况下是串联的呢?
/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=e360defb973a022c8caf21fbe096b63f744eaf8acec.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="/zhidao/pic/item/0b46f21fbe096b63f744eaf8acec.hiphotos.hiphotos.baidu./zhidao/wh%3D600%2C800/sign=9f210d75dda27a0df5afe/0b46f21fbe096b63f744eaf8acec.jpg" esrc="http://e<a href="http://e://e
提问者采纳
一般的系统设备之间的关系都是并联的关系,因为要保证设备的电压能够达到系统所供的电压,目前国产的大多数系统的设备都是并联的关系。
提问者评价
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
按默认排序
其他5条回答
有。因为并联压降少。希望你多看用户手册或者说明书了解设备。属于好施工的方法
一般探头都是串联的,只有当接入非编码探测器时候才会有模块当并联用
开关量的或许可以!
感烟与感烟间有串联的吗,都是并联的是为了能更有效的起联动作用。
设配底座与底座之间其实是串联,连上设备过后就是并联了
消防报警的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防烟感器是并联还是串联_百度知道
消防烟感器是并联还是串联
我有更好的答案
按默认排序
不合逻辑。要是串连的,但肯定是并联的,所有的烟感器都失去作用了,对吧虽没搞过,哪一个出故障了
是分区域。区内串联
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
烟感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁烟感探测器详细介绍
& 火灾作为一种失去控制的灾害性燃烧现象,在其发生的初期一般均会释放出烟雾颗粒,通常烟雾的出现比火焰和高温都要早。针对烟颗粒是火灾早期最为重要的火灾参量之一,各种感烟探测技术随之不断出现。从最早期的离子感烟技术到光电感烟探测技术,以及具有超高灵敏度的空气采样式烟雾探测器与图像型感技术,感烟火灾探测技术得到了广泛的发展与运用。据统计,目前我国每年建筑中新安装的火灾探测器数量有(500-4600)万只,其中约80%为,正占据着统治市场的地位。感烟探测技术使人类在实现火灾早期报警向前迈进了一大步,极大地推动了火灾自动探测技术的发展。
一、火灾烟雾的生成及特性参数
绝大多数火灾发生时均会释放出大量的烟雾,因而烟雾颗粒是火灾早期的重要特征之一,是研究感烟火灾探测的基础。火灾烟雾通常是由以下3类物质组成的具有较高温度的混合气溶胶,即①气相燃烧产物 ②未完全燃烧的液相、固相分解生成物与冷凝物微小颗粒;③未燃的高温可燃蒸气和由于对流卷吸混入的大量空气。衡量火灾烟雾颗粒特征的参数主要包括:平均粒径、粒径分布和浓度。
1、雾颗粒的生成:火灾烟雾的产生依赖于可燃物的种类及其性质、燃烧条件以及产生烟雾的燃烧状况,即明火燃烧、热解或阴燃,从而影响着烟雾颗粒的生成速率、成分及尺度等特性。火灾发生时所生成烟雾中的悬浮颗粒主要是不完全燃烧的产物,即由气相成分转化生成的再生粒子。可燃固体的有焰燃烧与无焰燃烧(阴燃)时均释放出较大量的颗粒,然而两种情况下颗粒生成的机理存在较大差异。阴燃时生成的烟雾基本上是材料热分解的挥发分子,它进入空气后可凝聚成较重的高分子组分,形成一种薄雾。在静止空气中,颗粒的平均直径约为lum,并可慢慢沉淀在物体表面形成油污。有焰燃烧时产生的颗粒几乎全是固体颗粒,其中一小部分是在高热通量作用下脱离物体表面的灰尘,大部分则是在氧浓度较低的情况下由于不完全燃烧或高温裂解而在气相中生成的粒子,高温裂解可使气相可燃组分生成更重的组分,这种颗粒的直径约为10-100um,在火焰中可进一步氧化,但如果温度不高或氧气浓度过低,它们便以烟雾的形式离开火焰。
2、烟雾浓度参数:烟雾的浓度是火灾防治界最为关心的烟雾特性之一,通常它直接反映了烟量的大小、能见度降低的情况和烟雾的危害程度。目前对烟雾浓度尚没有二统统一的定义和测量单位,这是因为不同物质燃烧产生的烟量和成分是不同的,采用不同的测量方法也会得出不同的数值,因此有多种表示烟雾浓度的方法。1)子数浓度:垃子数浓度是以单位体积中所含有的烟雾粒子的数量来表征烟雾的浓度,其单位为m3。2)质量浓度:质量浓度是用单位体积内烟雾的质量来表征烟雾的浓度,一般是借助过滤已知 体积的烟气,并称量所收集的颗粒物质,来测定烟雾的质量浓度,其单位为g/ m3。3)减光率:减光率是利用光束穿过烟雾时光强度产生衰减量的百分数来表示烟雾的浓度。一束平行光通过烟雾时烟雾粒子会对光线产生散射和吸收作用,使光电接收器接收到的光强度降低,无烟雾和有烟雾情况下,光电接收器接收到的光强度之比直接与雾浓度成比例,因此,减光率直接对应烟雾的浓度。&
3、烟雾颗粒的尺寸分布:烟雾颗粒的尺寸分布是烟雾的基本特性参数之一,火灾烟雾的绝大部分粒子分布在0.01&10um,表示尺寸分布的最基本的方法是求出某一尺寸带中粒子所占的质量(或体积、表面积、粒子数目)百分数,这样的数类似无线电中的频率分布或频谱分布,由于用这种方法来表示烟雾粒径的分布状况,称为烟谱。目前应用最广泛的粒子尺寸分布的数学表达式有罗辛一拉姆勒分布函数、正态分布函数、对数正态分布函数和上限对数正态分布函数等。
4、烟雾颗粒的平均粒径:烟雾颗粒的平均直径按定义不同,有不同的数学表达式、不同的数值和物理意义。所谓平均直径就是用一个假想的尺寸均一的粒子群来代替原来的实际的粒子群,而保持原来粒子群的某个特征量不变。最常用的有索太尔平均直径、体积平均直径和质量中间直径。二、离子感烟探测器:自从20世纪50年代初离子感烟探测器开始登上历史舞台以来,立刻引起了入们的高度重视,科技工作者前赴后继,离子感烟探测技术得到了大力的发展与广泛的应用。随着电子工业的飞速发展,性能卓越的场效应管逐渐取代了原先的阴极射线管,从而电路电压从220V下降至24V甚至更低,使得采用电池为探测器供电成为可能,以满足地下矿井无线探测系统的需要。
1、离子感烟探测器的工作原理:在探测器电离室中的电流是非常微弱的,在洁净空气条件下一般约为50pA左右,在探测到火灾的条件下,可能降到30pA以下,因此,可把离子感烟探测器看成是一个微电流测量装置。一般离子感烟探测器电离室均设计成单极型的,因为当发生火灾时烟雾进入电离室后,单极型电离室比双极型电离室的电离电流变化大,也就是说可以得到较大的电压变化量,从而可以提高离子感烟探测器的灵敏度。在实际的离子感烟探测器中,是将两个单极型电离室串联起来,一个作为检测电离室(也称外电离室),结构上做成烟雾容易进人的形式。另外一个作为补偿电离室(也称内电离室),做成烟粒子很难进人,而空气又能缓慢进入的结构形。电离室采用串联的方式,主要是为了减少环境温度、湿度、气压等自然条阵的变化对电离电流的影响,提高离子感烟探测器的环境适应能力和稳定性。 电子线路的输人级是用具有高输入阻抗的场效应晶体管构成高倍放大器,放大器的高输入阻抗是用来减小放大器对电离室的影响,高放大倍数是放大微弱信号所必须的。当有火灾发生时,烟雾粒子进入检测电离室后,烟粒子的质量比离子重千百倍,被电离的部分正粒子和负粒子吸附到烟雾粒子上去。因此离子在电场中运动速度比原来降低,而且在运动过程中正离子和负离子互相复合的概率增加。这样就使到达电极的有效粒子更少了;另一方面,由于烟粒子的作用,a射线被阻挡,电离能力降低了很多,电离室内产生的正负离子数就少。从这些微观的变化反映在宏观上,就是由于烟雾粒子进入检测电离室后,电离电流减少,相当于检测电离室的空气等效电阻增加,因而引起施加在两个电离室两端分压比的增加。这种变化导致电子线路的输出电压发生变化,变化量的大小反应了烟雾浓度的高低,从而实现了将烟雾信号变成电信号的功能。离子感烟探测器的电路,是由许多电子元器件组成的,电子元器件的损坏将会导致探测器误报警或不报警。为了检查电子元器件是否损坏,可以通过火灾模拟检查回路加入火灾模拟信号,若有问题可以及时维修。确认灯点亮表明探测器动作,以便在现场判定已报警的探测器。为了在确认灯损坏时不影响探测器的正常工作,常在确认灯的两端并联一电阻。
三、光电感烟探测器:光电感烟探测器是利用火灾烟雾对光产生吸收和散射作用来探测火灾的一种装置。烟粒子和光相互作用时,有两种不同的过程:粒子可以以同样波长再辐射已按收的能量,再辐射可在所有方向上发生,但不同方向上的辐射强度不同,称为散射;另一方面,辐射能可以转变成其他形式的能,如热能、化学能或不同波长的二次辐射,称为吸收。为了探测烟雾的存在,可以将发射器发出的一束光打到烟雾上:如果在其光路上,通过测量烟雾对光的衰减作用来确定烟雾的方法,称为减光型探测法;如果在光路以外的地方,通过测量烟雾对光的散射作用产生的光能量来确定烟雾的方法,称为散射型探测法。光电感烟探测器主要有发光元件和受光元件两部分组成。为了消除环境光对受光元件的干扰,收、发元件安装在一个小的暗室里,这个暗室烟雾能进去,光线却不能进去。这就是点型光电感烟探测器。当收、发元件安装在大范围的开放空间里,对收发之间光路上的烟雾进行检测,便构成了光束对射感烟探测器。在可见光和近红外光谱范围内,对于黑烟,光衰减以吸收为主,而对于灰、白烟,则散射为主。由于烟雾粒子的散射和吸收效应,从而使入射光产生衰减。烟雾粒子对不同波长光的全散射,通常用消光系数来表征,消光系数不仅与入射光波长、粒子的平均粒径和折射率有关,还和烟雾的浓度有关。
1、散射型光电感烟探测器:根据火灾烟颗粒的光散射过程的分析设计出散射光型光电感烟探测器。早期的光电感烟探测器采用减光型探测器探测烟雾,由于受光元件长年累月地接收发射器来的光线且离发光元件很近,受光元件易老化、寿命短,所以点型光电感烟探测器不采用减光型而采用光散射原理。该类感烟火灾探测器的主要工作原理为:通过接收某一角度上的散射光强光强来探测是否有颗粒进入探测器的散射腔室,并根据接收光强的强弱做出是否发牛火灾的判断。根据光电感烟探测器中接收散射光的角度大如三可分为前向散射与后向散射两种形式。1)前向散射光电感烟探测器,目前世界各国生产的点型光电感烟探则器多为这种形式,即探测器中用以探测到的散射角度为锐角方向上的光强。在正常情况即散射腔室中无颗粒时,受光元件是接受不到发光元件发出的光,因此不产生光电流;当火灾发生时,生成的烟雾进入探测器的散射腔室时,由于烟粒子的作用,使发光元件发射的光产生散射,这种散射光被受光元件所接受,使受光元件阻抗发生变化,产生光电流。从而实现将烟雾信号转变成电信号的功能,结合一定的探测算法,探测器即可作出是否发生火灾的判断。烟颗粒光散射模型表明,散射光随着散射角度的增大其光强急剧减小,这也是为何前向散射式光电感烟探测器首先出现的原因之一。然而,由于火灾中一些明火燃烧生成的黑烟颗粒具有较强的光吸收能力,使得这种前向散射式感烟探测器对黑烟响应灵敏度较差;另一方面,由于前向散射光电感烟探测器对阴燃生成的灰烟响应灵敏度较好,即该类探测器对各种火灾烟颗粒响应灵敏度的不一致,造成探测器报警算法中阈值的确定较困难,有时不得不降低探测器的响应灵敏度,导致其对黑烟颗粒易形成漏报。目前光电感烟探测器采用的光波长有850nm和1300nn两种,一个优良的光电感烟探测器除了有好的电子电路和机械结构外,还要调整好光波长、散射角和烟粒子粒径之间的关系,使探测器对不同的烟谱都有较平稳的响应。
2)后向散射光电感烟探澜器:针对前向散射式光电感烟探测器对光吸收能力较强的黑烟响应灵敏度较差的状况,通过对火灾烟颗粒光散射过程的迸一步深人研究发现:在颗粒光散射角度为钝角时,尽管颗粒散射光强较弱,但该角度上的散射光强对各种颜色的烟颗粒的一致性较弱,但该角度上的散射光强对各种颜色的烟雾颗粒的一致性较好。基于这种原理,设计出了后向散射式光电感烟探测器,这种感烟探测器对各种烟颗粒的响应灵敏度较一致,从而有利干感烟探测算法中阈值的选取,而散射信号的较微弱可通过探测器中的信号放大倍数的调节来补偿。后向散射光电感烟探测器接收后向散射光十分微弱,探测器的灵敏度受到一定影响,有科技人员从光散射方向性特征出发,提出双光源或双光路的光电感烟探测器思路。为了对不同粒径的烟粒子都产生较强的前向散射,可采用在同一位置安装二个不同波长的光源发射光信号,接收器安装在前向散射的某个位置,对不同粒径烟粒子都可以接收到较强的信号即可,另一种方法是同一光源发射光信号,在不同的位置上安装两个接收器接收光信号。二个接收器分别布置在较大粒径的最大散射光和较小粒径的最大散射光方向上,然后将接收器的输出信号加起来,可以使接收器输出的合成信号对不同粒径的烟雾粒子反应较平稳。它拥有一个发射器,一个前向散射接收器和一个后向散射接收器。
下一条新闻:
上一条新闻:
版权所有 &&&深安集团烟雾报警器(烟感)产品专网粤ICP备1110000号&
Copyright &
All rights reserved&
技术支持:烟感探测器_百度百科
关闭特色百科用户权威合作手机百科
收藏 查看&烟感探测器本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
烟雾探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。它在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负离子,在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去。工作温度-10℃~+50℃工作湿度10~90%
▼ 光学迷宫烟雾探测器
▼ 采用低功耗CMOS微处理器
▼ 特殊防潮设计
▼ 独立/联网/无线输出方式(可选)
▼ 具有手动测试、手动复位功能
▼ 工作性能稳定可靠
▼ 单面PCB工艺
▼ 采用超薄式结构设计
▼ 结构设计独特,防尘、防虫、抗外界光线干扰▼ 工作温度:-10℃~+50℃
▼ 报警浓度:0.65~15.5%FT
▼ 工作湿度:10~90%
▼ 工作电源:12VDC/9VDC
▼ 信号输出:常开/常闭
▼ 安装方式:吸顶
▼ 外壳:阻燃树脂
▼ 产品尺寸:直径105mm 厚度32mm1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等;
2)电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等;
3)楼梯、走道、电梯机房等;
4)书库、档案库等;
5)有电气火灾危险的场所。
补充:符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温探测器:
1)相对湿度经常大于95%;
2)无烟火灾;
3)有大量粉尘;
4)在正常情况下有烟和蒸气滞留;
5)厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等;
6)吸烟室等;
7)其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。在消防工程安装中,经常会提到感烟探测器的保护面积,甚至还有人提到感烟探测器的保护半径是多少。在《火灾自动报警规范中》,我们可以找到关于感烟探测器的保护面积和保护半径的正确答案。从下面这张截取《规范》的图就可以很清楚的知道感烟探测器保护面积和保护半径,也可以知道一个探测区域内所需设置的探测器的数量。
图1:感烟探测器正方形布置方法
图2:感烟探测器三角形布置方法
感烟探测器、感温探删器的安装问距,应根据探测器的保护向积A和保护半径R确定,并不应超过本规范附录A探删器安装间距的极限曲线D1-D.11(含D9‘)所规定的范围。
一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:
式中N——探测器数量(只),N应取整数
S——该探删器区域向积(m2);
A——探探测器的保护面积(m2);
K——修正系数,特级保护对象宜取0.7-0.8;
一级保护对象宜取0.8-0.9,二级保护对象宜取0.9-10.
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看有一火灾报警系统,设有烟感、温感和紫外光感三种不同类型的火灾探测器,为了防止误报警,只有当.有一火灾报警系统,设有烟感、温感和紫外光感三种不同类型的火灾探测器,为了防止误报警,_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
有一火灾报警系统,设有烟感、温感和紫外光感三种不同类型的火灾探测器,为了防止误报警,只有当.有一火灾报警系统,设有烟感、温感和紫外光感三种不同类型的火灾探测器,为了防止误报警,
有一火灾报警系统,设有烟感、温感和紫外光感三种不同类型的火灾探测器,为了防止误报警,只有当.有一火灾报警系统,设有烟感、温感和紫外光感三种不同类型的火灾探测器,为了防止误报警,只有当其中有两种或两种类型以上的探测器发出火灾探测信号时,报警系统才产生报警控制信号,试设计产生报警控制信号的电路.(要求:写出详细的设计过程并用与非门实现电路图)
设烟感为A,温感为B,紫外光感为C,发出报警信号记为1,不发出记为0.列真值表A B C Y0 0 0 00 0 1 00 1 0 00 1 1 11 0 0 01 0 1 11 1 0 11 1 1 1画卡诺图(略)逻辑函数为Y=AB+AC+BC根据设计要求变换为与非表达式Y=((AB)非●(AC)非●(BC)非)非逻辑电路图为(略)(需要四个与非门)