大管道电磁流量计计管道上可以开排气阀吗

电磁流量计安装按照要注意哪些?_百度知道
电磁流量计安装按照要注意哪些?
提问者采纳
不锈钢电磁流量计的接线:①励磁电缆可选用YZ中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样②信号电缆和其他动力电源电缆必须严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平行敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内。③信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余电缆剪掉,并重新焊接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。④分体型电磁流量计励磁电缆和转换器之间的连接用专用接线完成,转换器和外部的连接同一体型电磁流量计。分体型电磁流量计的接线: 电磁不锈钢电磁流量计如何在管道上安装:应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的最高点和垂直向下处; 应安装在管道上上升处; 在开口排放管道安装,应安装在管道的较低处;若管道落差超过5m时,在传感器的下游安装排气阀; 应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应安装在传感器上游;传感器绝对不能安装在泵的进出口处,应安装在泵的出口处;在测量井内安装流量计的方式 1、入口
如何正确选择安装节点:  正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若在安装环节失误,轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。 选择安装位置时需特别注意:·非测量电极的轴线必须近似于水平方向; ·测量管道内必须完全充满液体; ·流量计前方最少要有5* D(D为流量计内径)长度的直管段,后方最少要有3* D(D为流量计内径)长度的直管段;· 流体的流动方向和流量计的箭头方向一致;·管道内要有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意;·在流量计附近应无强电磁场;·在流量计附近应有充裕的空间,以便安装和维护;·若测量管道有振动,在流量计的两边应有固定的支座测量不同介质的混合液体时混合点与流量计之间的距离最少要有30×D(D为流量计内径)长度为方便今后流量计的清洗和维护,应安装旁通管道;
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
相关专业回答
1.看你测量的是气体、液体还是蒸汽呢。气体取压口最好在管道上部;液体取压口在侧面一下但不要在正下方,沉积颗粒会堵着取压口的;蒸汽的话取压口在管道侧面;
2.孔板方向不要弄错了,标“+”的为正向,“-”为负向,“+”是迎着流体过来的方向。
3.正负取压口引出的导压管在任何情况下都要保持平行;
4.孔板一般都要配合差压变送器用的,导压管与差压变...
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
前5后2直管段。注意不要安装在阀后泵前。注意安装位置不要在管线高处。垂直安装流向应从下往上。如果是非金属管道或者有非金属衬里要加装接地环。
丈量介质流速、外表量程与口径 丈量一般的介质时,电磁流量计的满度 流量能够在丈量介质流速0.5—12m/s规模内 选用,规模比较宽。挑选外表标准(口径)纷歧 定与工艺管道一样,应视丈量流量规模能否 在流速规模内断定,即当管道流速偏低,不能满足流量外表需求时或许在此流速下丈量准 确度不能包管时,需求减少外表口径,然后提 高管内流速,得到满足丈量成果。
您可能关注的推广回答者:
电磁流量计的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电磁流量计-电磁流量计-一步电子网
找产品-上一步电子网!
扫一扫, 进入微官网
一步微信公众号
您当前位置: &
& 电磁流量计
电磁流量计
注册会员1年
所在地:江苏-南京
联系方式:王经理()
发布日期: 8:50:27 至 长期有效
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
扫一扫, 手机浏览
产品名称:
电磁流量计
所属类别:
HL-LDE专业生产的一体式智能电磁流量计主要用以测量各种酸、碱、盐溶液,纸浆、泥浆等任何导电性液体,或液固两相介质的体积流量。可与显示、记录仪表、积算器或调节器配套,用来对流量进行检测、积算、调节和控制。在化工、矿冶、给排水、污水处理、食品、造纸、制糖、港口疏浚等部门得到广泛应用。不适用于不导电液体、气体和蒸汽的测量。HL-LDE一体式智能电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外我们独家设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。一体式智能电磁流量计测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,一体式智能电磁流量计传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。一体式智能电磁流量计测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。一体式智能电磁流量计由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
产品特点:
管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、粘度等物理参数无关。
在现场可以根据用户实际需要在线修改量程。
极强的抗腐蚀能力,几乎可测任何导电液体
测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响
抗干扰力强,几乎不受外界干扰
仪表内部无任何阻流部件,无压损,属于节能型仪表
直管段要求低,可在线标定
具有自检和自诊断功能,方便检修
在现场可根据用户实际需要在线修改量
含中、英文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;
工作原理:
HL-LDE一体式智能电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在HL-LDE一体式智能电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
如何正确选型:
仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作,有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型或错误的安装而造成的,请特别注意。
◆收集数据
1.被测流体成份
2.最大流量、最小流量
3.最高工作压力
4.最高温度、最低温度
◆被测流体必须具备一定的导电性,导电率&5μS/CM
最大流量和最小流量必须符合下表中的数
流量范围m3/h
流量范围m3/h
57.23~5722.65
0.11~11.30
70.65~7065.00
0.18~17.66
101.74~10173.6
0.45~45.22
138.47~13847.4
0.71~70.65
180.86~18086.4
1.19~119.4
228.91~22890.6
1.81~180.86
406.94~40694.4
2.83~282.60
553.90~55389.6
6.36~635.85
723.46~72345.6
11.3~1130.4
915.62~91562.4
17.66~176.25.
25.43~2543.40
34.62~3461.85
45.22~4521.6
实际最高工作压力必须小于流量计的额定工作压力。
最高工作温度和最低温度必须符合流量计规定的温度要求。
确定是否有负压情况存在。
您可以根据上表中的流量选择相应的电磁流量计,若所选择的电磁流量计的内径与现在工艺管道的内径不符,应进行缩管或扩管。
若管道进行缩管,应考虑由于缩管引起的压力损失是否会影响工艺流程。
从产品价格考虑,可以选择较小口径的电磁流量计,相对减少投资。
测洁净水时,经济流速时1.5-3m/s,测易结晶的溶液时,应适当地提高流速,3-4m/s为宜,起到自清扫,防止粘附沉积等作用;测矿浆等磨◆耗性流体时,应适当降低流速,1.0-2m/s为宜,以降低对内衬和电极地磨损。实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。
的正确接线
①励磁电缆可选用YZ中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样
②信号电缆和其他动力电源电缆必须严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平行敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内。
③信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余电缆剪掉,并重新焊接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。
④分体型电磁流量计励磁电缆和转换器之间的连接用专用接线完成,转换器和外部的连接同一体型电磁流量计。
一体式智能电磁流量计的接线:
一体式智能电磁流量计如何在管道上安装:
应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的最高点和垂直向下处;
应安装在管道上上升处;
在开口排放管道安装,应安装在管道的较低处;
若管道落差超过5m时,在传感器的下游安装排气阀;
应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应安装在传感器上游;
传感器绝对不能安装在泵的进出口处,应安装在泵的出口处;
在测量井内安装流量计的方式
如何正确选择安装节点:
正确地选择安装点和正确安装流量计对一体式智能电磁流量计都是非常重要的环节,若在安装环节失误,轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。
选择安装位置时需特别注意:
?非测量电极的轴线必须近似于水平方向;
?测量管道内必须完全充满液体;
?流量计前方最少要有5* D(D为流量计内径)长度的直管段,后方最少要有3* D(D为流量计内径)长度的直管段;
?流体的流动方向和流量计的箭头方向一致;
?管道内要有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意;
?在流量计附近应无强电磁场;
?在流量计附近应有充裕的空间,以便安装和维护;
?若测量管道有振动,在流量计的两边应有固定的支座测量不同介质的混合液体时混合点与流量计之间的距离最少要有30×D(D为流量计内径)长度为方便今后流量计的清洗和维护,应安装旁通管道;
电磁流量计选型表:
产品名称:电磁流量计
*咨询详情:型号:价格:交货期:
南京索正自动化仪表有限公司
所在地: -
地址:南京市六合区长芦街道宁六路523号
联系人:王经理(经理)
电话:86-025-
传真:86-025-
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
公司相关产品
水热(冷)量积算控制仪主要特点:可用于水暖等供热系统及热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济指标核算提供依据。可输出标准模拟信号如:4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V等信号供给控制系统,还可带串行通讯输出,采用标准MODBUS RTU通信协议与带串行输入/输出的设备通讯,组成控制管理系统。型谱表型
明HR-WP-□□-□□-□□□-□□-□□数码显示仪表功能XLQ热量积算仪外形尺寸C812Smm(横式)80&160mm(竖式)通讯方式或打印方式0283无通讯输出RS-232C通讯口RS-485通讯口RS-232C打印口变送输出方式0123458无输出继电器输出4~20mA变送输出0~10mA变送输出1~5V变送输出0~5V变送输出特殊要求变送输出流量输入类型□参见&输入类型表&入口输入类型□参见&输入类型表&出口输入类型□参见&输入类...
联系我说:在一步电子网看到
电话:86-025-
经营模式:生产型,代理经销商
所在地区: -
企业类别:个体经营
一步电子网推荐相关产品电磁流量计现场安装示意图_机械百科_中国百科网
您现在的位置: >
> 文章内容:
电磁流量计现场安装示意图
    &&&&&&&&& 应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的最高点和垂直向下处;&应安装在管道上上升处;&在开口排放管道安装,应安装在管道的较低处;&若管道落差超过5m时,在传感器的下游安装排气阀&应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应安装在传感器上游;&传感器绝对不能安装在泵的进出口处,应安装在泵的出口处;&在测量井内安装流量计的方式 1、入口 2、溢流管 3、入口栅 4、清洗孔 5、流量计 6、短管 7、出口 8、排放阀 如何正确选择安装节点:正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若在安装环节失误,轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。&选择安装位置时需特别注意:&非测量电极的轴线必须近似于水平方向;&测量管道内必须完全充满液体;&流量计前方最少要有5* D(D为流量计内径)长度的直管段,后方最少要有3*D(D为流量计内径)长度的直管段;& 流体的流动方向和流量计的箭头方向一致;&管道内要有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意;&在流量计附近应无强电磁场;&在流量计附近应有充裕的空间,以便安装和维护&若测量管道有振动,在流量计的两边应有固定的支座测量不同介质的混合液体时混合点与流量计之间的距离最少要有30&D(D为流量计内径)长度为方便今后流量计的清洗和维护,应安装旁通管道;&安装聚四氟乙烯内衬的流量计时,连接两法兰的螺栓应注意均匀拧紧,否则容易压坏聚四氟乙烯内衬,最好用力矩扳手。
Mail: Copyright by ;All rights reserved.卫生型电磁流量计-卫生型电磁流量计-一步电子网
找产品-上一步电子网!
一步微信公众号
一步采购热线:
您当前位置: &
& 卫生型电磁流量计
卫生型电磁流量计
注册会员1年
品牌:博锐
型号:BR-LDE
所在地:江苏-金湖
联系方式:一步采购热线:
发布日期: 2:10:08 有效日期至 2:10:08
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
扫一扫, 手机浏览
产品名称:
卫生型电磁流量计
所属类别:
BR-LDE卫生型电磁流量计测量时不受流体的密度、温度、压力、 粘度、和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
卫生型电磁流量计产品优点:
1.传感器最重要的部件-线圈作最优化的设计,并通过最严格的实流试验,切实保证产品的测量精度
2.信号电极作彻底的静电屏蔽处理,保证小信号不会受线圈的干扰,保证低流速的测量精度
3.线圈与外界作隔离处理,保证线圈长期的绝缘强度,也就保证传感器的长期测量精度
4.传感器所有的焊接工艺都采用氩弧焊工艺,虽然成本较高,但能保证焊接的可靠性(焊接是传感器的最主要的生产工艺),特别是安装线圈后的最后一道焊接工序,用氩弧焊工艺能保证已安装的线圈不被损伤
5.采用接地电极结构,形成一个平衡电极平面,保证整个测量平均速度的过程都被限制在平衡电极平面之内进行,能很好的消除电气噪声干扰,提供精确的测量结果
6.采用定制的双层屏蔽电缆
7.可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低
8.特殊介质测量(如浆液)采用高频励磁,消除杂波干扰
9.采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高
10.全数字处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高
11.超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好
12.用单块电路板完成所有功能设计,采用SMD器件和表面帖装SMT)技术,电路可靠性高
13.高清晰度背光中文LCD显示,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等
14.菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂
15.双向测量系统,内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量
16.具有自检与自诊断功能,并在屏幕上显示
17.独特的防雷设计
卫生型电磁流量计的正确接线:
1.励磁电缆可选用YZ中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样
2.信号电缆和其他动力电源电缆必须严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平行敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内。
3.信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余电缆剪掉,并重新焊接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。
4.分体型电磁流量计励磁电缆和转换器之间的连接用专用接线完成,转换器和外部的连接同一体型电磁流量计。
分体型电磁流量计的接线:
卫生型电磁流量计在管道上的安装:
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若在安装环节失误,轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。
选择安装位置时需特别注意:
?非测量电极的轴线必须近似于水平方向;
?测量管道内必须完全充满液体;
?流量计前方最少要有5* D(D为流量计内径)长度的直管段,后方最少要有3* D(D为流量计内径)长度的直管段;
? 流体的流动方向和流量计的箭头方向一致;
产品名称:卫生型电磁流量计
*咨询详情:型号:价格:交货期:
金湖博锐仪表有限公司
所在地: -
地址:金湖县涂沟镇金唐路北28号
联系人:何女士(经理)
手机:一步采购热线:因产品信息已过期,所以显示一步电子网的采购服务热线!我们将为您寻找更多的供应商!
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
公司相关产品
产品特点(国家专利产品)1、本产品具有外型美观大方、手持/壁挂/坐立三用、USB接口、性能可靠、性价比高、可循环使用、掉电数据不丢失等特点。2、主要功能:它可以全程自动跟踪记录烘箱、恒温恒湿箱、试验箱、高温炉等环境温度变化情况,在线显示时钟、温度值,实现温度超限液晶喇叭显示及声讯报警等功能。符合国家GSP,GMP,HACCP等认证标准;3、摒弃传统的RS-232接口,采用USB通讯接口:①数据导出方便,可直接用笔记本移动连接导出,无需到远在办公室的台式机上去分析数据;②软件操作仪器自动连接、自动下载保存数据,操作更方便;③独特的USB供电设计,即使内部电池没电的情况下也能正常下载数据;4、存储时间长:例15分钟记录一次数据,可存储记录长达5.7个月(标配型)。可订制扩容型。5、可设置延时报警功能,超标了不会立即报警以便于工作及避免噪音,对冷库化霜时间段及进出冷库取货等特别有用。6、整机电路采用低功耗处理,采用内置高容量锂电池供电;例设置刷新间隔10秒,记录间隔10秒以上,电池使用寿命长达三年以上(除蜂鸣器报警耗电)。7、另具有锂电池和外接...
全自动电子温湿度记录仪金湖博锐仪表有限公司坐落在拥有“仪表之乡’美誉的江苏省金湖县,主要产品有电磁流量计、涡街流量计、天然气流量计、超声波流量计等流量仪表,无纸记录仪、有纸记录仪、新版Gsp温湿度监测系统。公司技术力量雄厚,拥有一批理论与实践经验丰富的自动化仪表专业人才,向广大用户提供产品选型、安装、调试、维护等一系列服务;一、全自动电子温湿度记录仪产品概述:1、本产品具有外型美观大方、USB接口、性能可靠、性价比高、可循环使用、掉电数据不丢失等特点。2、主要功能:全程自动跟踪记录实验室、食品药品库房、机房等环境温湿度变化情况,在线显示时钟、温度、湿度值,实现温湿度超限液晶喇叭显示及声讯报警等功能。二、温湿度记录仪产品主要特点:1、摒弃传统的RS-232接口,采用稳定的USB通讯接口:①数据导出方便,可直接用笔记本移动连接导出,无需到远在办公室的台式机上去分析数据;②软件操作仪器自动连接、自动下载保存数据,操作更方便;③独特的USB供电设计,即使内部电池没电的情况下也能正常下载数据;2、存储时间长:例15分钟记录一次数据,可存储记录长达5...
联系人:何女士
经营模式:贸易型,代理经销商
所在地区: -
企业类别:个体经营
一步电子网推荐相关产品

我要回帖

更多关于 蒸汽管道排气阀设置 的文章

 

随机推荐