零线漏电对地漏电可不可以直接送电

您还未登陆,请登录后操作!
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注为什么零线经过了漏电开关,负载零线接地线能用也不跳闸?为什么?_百度知道
为什么零线经过了漏电开关,负载零线接地线能用也不跳闸?为什么?
为什么零线经过了漏电开关,使用地线用作零线不跳闸?是三相五线,从低压房到用电电井的,用电电井这边经过一个总漏电开关是三相四线制的,又经过了一个三相漏电开关再经一个四p空气开关而一个单极开关才到负载,为什么地线做为零线用订罚斥核俪姑筹太船咖而且不跳闸呢?这是什么意思呢?照理论来说是不行的啊?这是因为漏电开关,还是因为线是专线从低压房过来的呢?还是因为负载离总漏电开关间,零线不经过漏电开关数已达上限?还有这是跟低压电房端的接地系统有关吗?
我有更好的答案
所为的三相五线中,零线和地线就是一个过了漏电开关,一个没有过漏电开关,在所有电气设备都没有故障的情况下,零线地线是没什么区别的!“又经过了一个三相漏电开关再经一个四p空气开关而一个单极开订罚斥核俪姑筹太船咖关才到负载,为什么地线做为零线用而且不跳闸呢?”你的意思是单极开关过负载后是接地是吧,那因该是你看错了,配电箱上有很多都是零线和电线放在一个地方,只不过零线是用一个绝缘柱子绝缘了,如果你接触电工这行不多的话,你可能会难看出来
单极开关只控制相线,零线端是共用的,这是没错的,但是为什么,之前总漏电开关有经零线,照常理来说,最简单的原理来说:相线接了负载的正极,而地线接了负载的负极,它不就形成漏电了吗?电不就流入大地了吗?那为什么漏电保护没跳闸呢?大师?请您回答。
这完全是有可能的,这跟你地线的大小和长短有直接的关系,因为你只是用了一个220V的照明。因为回路本来就是接地的,但是通常的回路也就是零线都是通过变压器的线圈才接入地下的,你有没有观察过任何变压器输入端都是只有相线而没有零线的。可能你的地线的大小和长短正好构成了一个满足于一个照明灯的回路的线圈,所以灯是完全可以亮的。但是这样的话耗电量会比较大。如果你不止是用一个灯,再用些比较用电量大点的或者单相电动机之类的话可能就会跳闸的,如果还不会跳闸那就有可能是地线和零线搞混了。
有然后吗?
如果是三相电机,三相均衡零序电流为零开关也不会跳。另外试试开关坏没坏
仔细查线,TN-S系统中,漏保的泄漏电流值极小,几十毫安就会动作跳闸,,只可能是开关或接线的问题,有些地方是采用的接零接地,零地线共用,看样子好像是三相五线制,实际上零地线是联通的,在末端只接零不接地。另外还有一种情况,有些地方为了保证供电可靠性会把总开关的漏保给短接掉,只保护短路不保护漏电。不现场查看,只能大致推测一下,希望能有所帮助。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
漏电开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁来源:《建筑安全》1995年第02期 作者:川兀
专用保护零线不能代替漏电保护器的工作零线
专用保护零线不能代替漏电保护器的工作零线川兀青岛市四方区漏电保护器能检测出电气设备的漏电,对设备漏电或人员直接触电可以起到有效切断电源的保护作用。它是施工现场预防漏电和触电的一种重要技术措施,其工作原理主要是利用检测元件零序互感器对漏电电流进行检测,若在零序互感器中出现零序电流(即I≠0),且达到漏电动作电流值时,漏电保护器就会自动跳闸,切断电源,从而起到漏电和触电的保护作用。但是漏电保护器安装不正确,使用不得当,就会适得其反,造成更加严重的险情。本文即从保护接零、工作接零两个概念入手,依据漏电保护器工作原理,从理论上分析漏电保护器左侧的工作接零端子为什么不能接专用保护零线之原因。保护接零是电气设备正常工作情况下,不带电的金属外壳和机械设备的金属构架与专用保护零线连接,正常情况下,保护零线不带电,即i(保)=0。工作接零是电气设备因运行需要,而与工作零线连接,正常情况下,工作接零有可能带电,即有可能存在i零>0,i零≠0。1单相漏电保护器专用保护零线与工作零线接触时,如图1所示:a.从设备本身出发:设备要运行即有i1+i2=0i1≠0i>0(此值肯定大于保......(本文共计2页)
相关文章推荐
《劳动保护》1987年10期
《劳动保护》1987年10期
《劳动保护》1989年10期
《劳动保护》1991年03期
《劳动保护》1992年01期
《劳动保护》1992年03期
《农村电气化》1995年11期
《安全》1998年01期
《农村电气化》1999年05期
《建筑安全》1999年09期
《农村电气化》2000年04期
《企业技术开发》2000年06期
《山东电力技术》2000年03期
《安全》2001年03期
《供用电》2001年02期
《山东消防》2001年06期
《劳动保护》1989年11期
《劳动保护》1989年12期
《工业安全与防尘》1989年09期
主办:中国建筑业协会建筑安全分会;四川华西集团有限公司
出版:建筑安全杂志编辑部
出版周期:月刊
出版地:四川省成都市在配电箱里零线和地线接在一起可行吗?
查看: 7109|
摘要: 零线和地线是不一样的,用户是三相四线制,有专用的零线。发电和送电零线可以接地,用户变压器以后零线和地线是分开的,不然的话漏电就不能监测到或者有漏电保护器就不能送电。当外部零线因故断路时地线将带电,地线 ...
和地线是不一样的,用户是三相四线制,有专用的零线。发电和送电零线可以接地,用户变压器以后零线和地线是分开的,不然的话漏电就不能监测到或者有就不能送电。当外部零线因故断路时地线将带电,地线不良时家用电器外壳都将带电非常危险。如地线良好时地线和零线接在一起漏电保护器将跳闸。1、首先,绝对、坚决不能把零线与地线接在一起的。2、虽然零线也是接地的,但与设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。而真正的地线只是与家用电器的外壳相连,然后连接到地的,当用电器发生漏电,如火线露芯与电子设备机壳接触了,就会使机壳带电,如果没有或不接地线,则人在触摸这些家用电器时便会有电经过人体而发生触电事故,而接了地线后,漏到机壳上的电便会从地线传到地去,此时人摸电器时便不会有电传到人身上,不会造成触电事故,所以说,地线是保护地,与零线绝对不同,不能接到一起。
转载请注明本文地址:
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:地线跟零线漏电怎么处理_百度知道
地线跟零线漏电怎么处理
有个漏电保护器 他不停的叫
关键是他不跳闸啊
闸用的是漏电空开,引起漏电空开动作跳闸。正常情况下。这是正常的保护,所以地线与零线接触后。排除故障后,这也是正常的、客厅和卫生间的插座都应该单独使用漏电空开进行保护。客厅和卫生间的空开只是普通的空开,重新复位,合上就可以了,所以零线与地线接触后不会造成保护动作。避免一处漏电影响整个房子用电的情况发生,厨房