板面未安装马镫怎么下监理通知单回复单

楼岗I标工程
楼岗统建楼监理日记
日& 星期六& 晴
一、工程进展情况:
1#九层板面放线、八层剪力墙柱拆模,且浇水养护,九层柱钢筋电渣压力焊,安装柱箍筋。
2#楼八层柱安装剪力墙柱模板,安装九层梁板钢筋。
3#楼安装九层剪力墙柱模板,十层梁板钢筋,且浇筑砼。
4#楼安装十一层剪力墙柱钢筋、十二层梁板模。
地下车库安装地梁、承台钢筋及模板。
二、材料进场情况:
C40混凝土浇筑3#楼九层柱,C30混凝土浇筑十层梁板。
三、隐蔽验收情况:
验收4#楼十一层剪力墙柱钢筋,个别保护层未安装到位,柱少拉钩,水平筋锚固过短。
验收2#楼九层梁板钢筋,个别梁面筋跟底筋位置颠倒、少筋、错筋、锚固长度过短,板筋锚固长度不够,马镫、保护层安装不到位、飘板未按要求安装马镫,垃圾未清理干净,以上问题已令其整改。
四、监理工作情况:
1.检查地下车库承台、地梁钢筋安装情况。
2.3#楼浇筑混凝土,监理旁站。
3.混凝土试块送检。
4. 检查2#楼二层砌筑墙体情况,个别墙体未安装拉结筋,已令其植筋。
楼岗统建楼监理日记
日& 星期日& 晴
一、工程进展情况:
1#八层剪力墙柱拆模、浇水养护,九层柱钢筋电渣压力焊,安装剪力墙柱钢筋及十层梁板模底部支撑体系。
2#楼浇筑九层梁板及八层墙柱混凝土。
3#楼十层板面放线、浇水养护,安装十层剪力墙柱钢筋、纵向受力钢筋电渣压力焊接,九层剪力墙柱拆模、浇水养护。
4#楼安装十一层剪力墙柱模板、十二层梁板钢筋。
地下车库安装地梁、承台钢筋及模板。
安装3#楼人合电梯,开挖安装4#楼梯土方、钢筋,开挖化粪池土方。
二、材料进场情况:
C40混凝土浇筑2#楼八层柱,C30混凝土浇筑九层梁板。
三、隐蔽验收情况:
验收1#楼九层剪力墙柱钢筋,个别保护层未安装到位,柱少拉钩,水平筋锚固过短。
四、监理工作情况:
1.检查地下车库承台、地梁钢筋安装情况,桩偏位变更已发放。
2.2#楼八层柱及九层梁浇筑混凝土,监理旁站。
3. 查看3#楼人合电梯安装情况,要求施工单位出示人合电梯有关资料。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。监理实习报告_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
监理实习报告
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
你可能喜欢固镇县人民政府――固镇县在建工程2015年6月份质量监督巡查情况通报
当前位置:& >
背景颜色:
固镇县在建工程2015年6月份质量监督巡查情况通报
】编辑日期:&&来源:&&作者:住建局&&&&阅读次数:
&&& 为加强对建设工程质量的监督管理,落实参建各方责任主体的质量责任,规范质量行为,消除工程质量隐患,确保工程结构安全和使用功能,2015年6月份,县住建局加强了对全县在建工程进行日常抽巡查。现将抽查、巡查有关情况通报如下:
&&& 一、基本情况
&&& 6月份共检查 6个单位工程,涉及建设单位 5家,监理单位 5家,施工单位6 家。从检查情况看,所查项目工程质量存在问题较多,个别工程存在较大安全隐患,个别工程责任主体疏于管理,不履责。针对本次检查存在较多质量问题的工程,检查组及时下发了整改通知,并进行再次跟踪督查。
&&& 二、各单位工程通报情况
工程参建各方
抽巡查通报情况
百乐苑小区1#3#4#
建设单位:固镇县亿达新科房地产开发有限公司
项目负责人:刘传科
监理单位:安徽恒固工程监理公司
项目总监:李纪堂
施工单位:安徽巨石建设工程公司
项目经理:徐晓晓
1、砼结构质量控制较差,多处存在收胀模、蜂窝、孔洞、露筋、夹渣、错台等现象,梁、柱局部存在严重质量缺陷。
2、现场采用自拌砼,配合比控制较差,且违反相关现场禁用自拌砼规定。
3、模板支撑体系及脚手架搭设不符合规范要求,存在较大安全隐患。
4、砼悬挑构件支撑体系拆除过早。
5、砼飘板未按图纸施工。
固镇县粮油收储库1#仓库
建设单位:固镇县粮食局
项目负责人:刘晓捌
监理单位:河南卓越工程管理有限公司
项目总监:王志兴
施工单位:江苏金标营建设公司
项目经理:王华
1、无竣工验收资料及其他相关资料。
2、设计单位、监理单位及人员变更后,未办理变更手续。
3、勘察单位项目负责人、施工单位项目经理未到场对工程进行验收,不履责。
4、监理单位于日、5月6日、6月2日下发的监理通知单存在的问题未整改未回复。
5、屋面爬梯、检查口爬梯、灯具、避雷带、散水坡、外墙& 、屋面挤塑板、刚性屋面、屋面伸缩缝未按图纸要求施工。
6、天棚做法图纸不明确。
7、局部屋面渗漏,局部地坪开裂。
南城区长客站A区、B区
建设单位:固镇县重点局
项目负责人:姚伟康
监理单位:南京东科咨询建设公司
项目总监:凌洪波
施工单位:江苏华飞建设集团有限公司
项目经理:王维民
1、未办理质量监督手续。未办理施工许可证。
2、部分填充墙墙长超过4米、墙高超过8米的墙体无构造措施。
3、超过2米的门窗洞口未设置构造措施。
4、窗台压顶施工不符合规范要求。
5、部分填充墙体任意开槽、开孔且无处理措施。
6、二次结构局部砼成型较差,存在露筋、孔洞、疏松、柱头不密实现象。
7、部分填充墙与梁交接处施工不规范,处理不到位。局部外墙存在瞎缝、假缝、透亮现象。
8、任意在砼板上开孔且切断板筋。
工程参建各方
抽巡查通报情况
谷阳安置房1#楼
建设单位:固镇县重点局
项目负责人:赵延肖
监理单位:安徽建鑫工程咨询有限公司
项目总监:刘书玲
施工单位:中煤三建公司
项目经理:刘銮成
1、前期资料不齐全。无施工许可证。
2、分部验收记录签字不齐全,无验收结论。
3、无钢筋台帐。无机械连接工艺连接检测报告。
4、基槽内排水措施不到位。
5、部分单体工程模板质量较差。
6、箍板钢筋马镫制安不规范。后浇带封闭处理不到位。
帝景天成2#楼
建设单位:安徽万久置业有限公司
项目负责人:王林春
监理单位:安徽恒泰咨询有限公司
项目总监:武如铭
施工单位:安徽鲁班建设投资有限公司
项目经理:张联合
1、前期资料不齐全。
2、四层结构标养砼试块强度达不到图纸设计要求未处理,设计C30强度代表值为C24.7、C23.8.
3、钢筋台帐记录不详细,不完整。钢筋原材料收集整理混乱,部分钢筋出厂合格证存在造假行为。
4、无填充墙拉结筋检测报告。
5、无沉降观测记录。
6、1/2墙砌筑方式不规范。部分填充墙与梁交接处处理不到位。
7、阳台腰线钢筋绑扎不符合图纸和规范要求。
8、部分窗台压顶不符合规范要求。
9、后植筋不规范且未做检测。
10、部分墙高超过4米无构造措施。
刘集泰隆华府1#
建设单位:安徽泰隆房地产开发有限公司
项目负责人:李延乐
监理单位:安徽恒固工程监理公司
项目总监:蒋伟
施工单位:安徽智诚建筑安装公司
项目经理:赵敏
1、主体结构未经验收,部分墙体内外粉刷已进行下道工序。
2、砼结构观感成型较差,部分砼存在收胀模、孔洞、露筋现象。部分砼板面出现开裂现象。
3、砼楼地面随意开槽铺设水管且板筋存在破坏现象。
4、填充墙砌体观感质量较差,部分墙体砌筑砂浆强度不满足图纸设计要求。
5、二次结构砼振捣不密实、疏松,部分砼强度不足。
6、斜屋面砼局部振捣不密实。疏松、露筋、渗漏。
7、填充墙线管开槽处处理不规范。
&&& 三、处理意见及要求
&&& 1、对本次检查中未按基本建设程序办理工程质量监督手续和施工许可证擅自开工建设的工程,上报住建局,由住建局做出相应处罚。
&&& 2、施工、监理单位应认真落实整改工程实体存在的问题,并将整改书面材料于7 月 30日前报我站备案。
&&& 3、严格按国家相关规定履行相关手续,落实质量责任,完善项目管理机构。
&&& 4、施工单位应进一步完善质量保证体系,切实落实各项质量管理制度和责任,严格执行工程建设强制性标准和有关规范规程,把好每个检验批验收关。加大力度,及时排查并整改施工过程中出现的每一处质量隐患,确保工程结构安全和使用功能。
&&& 5、各工程参建单位应进一步加强对砼、钢材、砌体材料等建材的质量抽检和管理力度,严格原材料和生产过程质量控制,切实把好材料质量关。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 日
主办:固镇县人民政府 承办:固镇县信息中心 版权所有 | 访问量:
| 技术支持:山东威海市住宅工程质量通病治理措施
来源: &发布者: 发布时间: &阅读:<font color="#FF次
威海市住宅工程质量通病治理措施
一、钢筋混凝土现浇楼板裂缝
通病表现形式:现浇板易产生贯通性裂缝或上表面裂缝;现浇板外角部位易产生斜裂缝;现浇板沿预埋线管易产生裂缝。
治理主要措施:
1.1 建设单位应认真组织好施工图纸会审工作。对楼板配筋方案不合理、构造配筋设置不到位、楼板刚度过小的,应及时在图纸会审记录中予以调增。
1.2 住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。在未设梁的板的边缘部位设置暗梁,提高该部位的配筋率,提高混凝土的抗裂性能。
1.3 应加大现浇板的刚度。现浇钢筋混凝土双向板设计厚度不应小于120mm,厨房、厕浴、阳台板不得小于90mm。对于过长的单向板,设计时应进行抗裂验算,合理确定加密分布筋的配置。
1.4 现浇板配筋设计宜采用热轧带肋钢筋细且密的配筋方案。
1.4.1 屋面及建筑物两端的现浇板及跨度大于4.2m的板应配制双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于150mm,直径不应小于8mm。
1.4.2外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量、规格不应少于7Φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.2m。
1.4.3在现浇板的板宽急剧变化处、大开洞削弱处等易导致收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于8mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%,且不小于。
1.4.4 管线应尽量布置在梁内,若梁内管线过多应适当加大梁截面,当楼板内需埋置管线时,管线必须布置在上下钢筋网片之间,且不宜立体交叉穿越,确需立体交叉的不应超过二层管线。线管在敷设时交叉布线处可采用线盒,同时在多根线管的集散处宜采用放射形分布,尽量避免紧密平行排列,以确保线管底部的混凝土浇筑顺利且振捣密实。当两根以上管并行时,沿管方向应增加Φ4@150宽500mm的钢筋网片,做到在应力集中部位有双层布筋。
1.5 现浇板强度等级不宜大于C30,当大于C30时,应采取抗裂措施。
1.6 剪力墙结构住宅结构长度大于45m且无变形缝时,宜在中间位置设置后浇带。后浇带处应设置双层钢筋,后浇带混凝土与两侧混凝土浇筑的间隔时间不宜小于2个月。
1.7 总承包施工单位应制定详细的楼板裂缝防治专项施工方案。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审批,总监理工程师审查通过后实施。经批准的专项施工方案,不得随意变动。
1.8 裂缝防治专项施工方案须包括以下内容:
(1)预拌混凝土进场验收技术要求;
(2)向预拌混凝土生产企业预提交的技术参数,应包括初凝时间、终凝时间、坍落度、掺合料品种与掺量、外加剂品种以及其他现场施工需要的技术参数;预提交的技术参数应在预拌混凝土供货合同中明确;
(3)模板体系承载力、刚度与稳定性计算和防止立杆传力应力集中的构造措施;
(4)模板周转套数;
(5)钢筋位置、保护层厚度控制;
(6)电气线管位置、多层线管交叉控制;
(7)板厚控制;
(8)混凝土浇捣控制;
(9)混凝土初凝前找平与终凝前抹压时间控制;
(10)混凝土养护方式与时间控制;
(11)终凝后上人放线时间控制;
(12)钢筋、模板吊装时间及防冲撞控制;
(13)拆模时间控制;
(14)其他必要的控制措施。
1.9 监理单位应制定现浇混凝土楼板施工旁站监理实施细则,明确裂缝防治监理要点。
1.10 施工单位应对各工种实施技术交底,并形成交底记录。
1.11 预拌混凝土生产与供应
1.11.1 预拌混凝土使用单位在订购预拌混凝土前,应根据工程不同部位和环境提出对混凝土性能的明确技术要求。掺合料总掺量不宜大于水泥用量的25%,最大不应超过30%。粉煤灰等级应不低于Ⅱ级。
1.11.2 对高强、高性能和有特殊要求的混凝土,建设单位、施工总包单位和监理单位应参与配合比设计。
1.11.3 预拌混凝土生产单位在供应预拌混凝土时,应向施工单位提供《预拌混凝土产品说明书》,其中应明确混凝土防治裂缝施工注意事项。注意事项主要包括:
(1)混凝土初、终凝时间;
(2)混凝土强度达到75%以上的预计龄期;
(3)混凝土自浇筑起至吊装钢筋、模板等施工荷载时间建议;
(4)混凝土养护方式及时间建议;
(5)混凝土自身特性可能引起裂缝的其他施工注意事项。
1.11.4严禁在运输途中随意向预拌混凝土内加水和外加剂。
1.12 楼板裂缝施工过程控制
1.12.1 监理单位应不定期派出监理人员检查预拌混凝土生产企业的商品混凝土质量,对企业的原材料控制、混凝土开盘鉴定、生产计划管理、生产过程管理、质量验收与质量跟踪环节进行检查监督。监理单位可派出人员对关键环节进行旁站监理,确保进入施工现场的混凝土符合设计要求,对预拌混凝土生产企业存在质量隐患或违反合同文件和工作程序规定的下发监理通知并责令改正。
1.12.2 预拌混凝土进场验收
(1)预拌混凝土进场时,施工单位和监理单位应根据已提交的施工参数核查预拌混凝土配合比通知单内容,按规定对预拌混凝土坍落度及流动性、保水性、粘聚性等性能进行逐车检查,并做好检查记录。
(2)预拌混凝土生产企业应参加预拌混凝土进场验收,参与混凝土试块留置、坍落度测试等,并在有关记录上签字。
(3)严禁在施工现场随意向预拌混凝土内加水和外加剂。
1.12.3 模板支撑系统必须经过计算。模板材料的选取与支撑体系的支设,除满足设计计算工况和有关规定外,还应考虑施工中吊装荷载撞击效应对模板体系刚度及稳定性产生的影响。立杆上、中、下部位应设置必要的横向杆件,确保整个模板体系稳定可靠。模板支撑体系立杆底应设置垫板。模板体系周转套数不应少于3套。
1.12.4 应加强对现浇楼板负弯矩钢筋位置的控制。控制负弯矩钢筋位置应设置足够强度、刚度的通长钢筋马镫,其间距不应超过800mm。马镫底部应有防锈措施。板底钢筋保护层厚度应符合设计、规范要求,垫块间距不应大于500mm,绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得深入保护层内。
1.12.5 混凝土浇捣与养护
(1)施工单位应根据工程结构形式和有关规定合理确定混凝土浇筑方案,不得随意留置施工缝。
(2)在混凝土浇筑时,对裂缝易发生部位和负弯矩筋受力最大区域应铺设临时性活动跳板。
(3)严格控制现浇楼板厚度,在浇筑混凝土前做好现浇板厚度的控制标识,每个房间的四周及板中均应设置一处。特别是对有预起拱要求的现浇楼板,在浇筑混凝土时必须注意与模板起拱相一致。单位工程主体结构验收前,必须对楼板厚度进行抽样检测,在监理见证下,由施工单位组织实施,或由施工单位委托检测机构进行检测,抽检房间应由建设、监理、施工单位共同选定,抽检10%有代表性的自然间且不少于5间楼板,检测方法:距离墙边、梁边500mm的 4个交叉点及板几何中心1个点, 5个点的平均值作为板厚的代表值。
(4)施工单位应根据预拌混凝土初凝时间和出厂时间,确定混凝土浇捣时间,保证在混凝土初凝前完成浇捣找平工作。
(5)混凝土楼板振捣宜采用平板振动器,确保振捣质量。
(6)混凝土终凝前应对板面进行抹压。板面抹压工作结束后,应立即采用塑料薄膜覆盖,进行保湿养护,养护时间不应少于14d。
1.12.6 板面上荷与模板拆除
(1)严格控制板面上荷时间。板面吊运模板、钢筋等材料时间不得早于楼板混凝土浇筑完毕48小时,当掺缓凝剂或气温低于15℃时,应适当延长时间。
(2)吊运材料应做到少吊轻放,材料堆放处应事先铺设木垫板,位置应避开楼板跨中部位,力求减少吊运荷载对楼板造成的冲击。
(3)严格控制楼板拆模时间。楼板混凝土同条件养护试块达到规范规定的强度值后,方可拆除支承模板。
(4)后浇带处应采用独立的模板支撑体系,浇筑前和浇筑后混凝土达到拆模强度之前,后浇带两侧梁板下的支撑不得拆除。
1.12.7 主体验收前,应对现浇楼板进行检查,发现裂缝立即处理,并形成记录。
二、填充墙裂缝
通病表现形式:不同基体材料交接部位易产生裂缝;填充墙临时施工洞口周边易产生裂缝;填充墙内暗敷线管处易产生裂缝。
治理主要措施:
2.1蒸压(养)砖、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块类的墙体材料至少养护28d后方可用于砌筑。施工现场具备存放条件时,宜提前将墙体材料购进存放。
2.2严格控制砌块的含水率和融水深度。墙体材料现场存放时应设置可靠的防潮、防雨淋措施,并标明强度等级、干密度等级及生产日期。搬运墙体材料应注意成品保护,防止出现断裂、缺棱掉角现象。
2.3 填充墙砌体应分次砌筑。每次砌筑高度不应超过1.5m,日砌筑高度不宜大于2.8m;灰缝砂浆应饱满密实,嵌缝应嵌成凹缝,严禁使用落地砂浆和隔日砂浆嵌缝。
2.4砌筑砂浆(包括预拌砂浆)的品种、强度等级应符合设计要求。施工时应严格控制砌筑砂浆配合比,保证砂浆有良好的流动性和保水性。砂浆用砂宜采用中砂,含泥量不得大于5%。不得采用细砂、特细砂和含泥量超标的中砂拌制砂浆。砌筑砂浆采用“砂浆王”等外加剂时,必须严格按配合比计量。
2.5填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧,其倾斜度宜为60°,并用砌体同级砂浆填满挤实。也可采用梁(板)底预留30-50mm,用干硬性C25膨胀细石混凝土填塞(防腐木楔@600mm挤紧)方法。
2.6 填充墙底部应砌筑高度不小于20cm实体砖墙或混凝土坎台。
2.7 填充墙砌体临时施工洞处应在墙体两侧预留2拉结筋,补砌时应润湿已砌筑的墙体连接处,补砌应与原墙接槎处顶实,并外挂钢丝网片,两边压墙不小于100mm。
2.8构造柱下部模板应留有清扫口,上部模板应在利于浇捣的一侧支成喇叭口,柱模板应按600~800间距设对拉螺栓,浇筑混凝土应振捣密实,特别是构造柱上部要浇满喇叭口,待终凝后凿除。
2.9在填充墙上剔凿设备孔洞、槽时,应先用切割锯沿边线切开,后将槽内砌块剔除,应轻凿,保持砌块完整,如有松动或损坏,应进行补强处理。剔槽深度应保持线管管壁外表面距墙面基层15mm,并用1:3水泥砂浆抹实,外挂钢丝网片,两边压墙不小于100mm。
2.10 消防箱、配电箱、水表箱、开关箱等预留洞上的过梁,应在其线管穿越的位置预留孔槽,安装单位应提前出具需穿管过梁简图及洞口位置,由土建单位负责预制,不得事后剔凿,其背面的抹灰层应满挂钢丝网片。
三、墙面抹灰裂缝
通病表现形式:抹灰墙面易出现空鼓、裂缝。
治理主要措施:
3.1 对混凝土、填充墙砌体基层抹灰时,应先清理基层,除去附着在墙体表面上的砂浆、灰尘和污垢,墙体抹灰前应采用1:3水泥砂浆将砌块开裂(先剔槽)、凹凸不平部位抹平,并对光滑的混凝土表面进行凿毛处理。
3.2 不同基体材料交接处应采取钉钢丝网等抗裂措施。钢丝网与不同基体的搭接宽度每边不小于100㎜,&并应位于抹灰层中部。钢丝网片的网孔尺寸不应大于20mm×20mm,其钢丝直径不应小于1.2mm,应采用热镀锌电焊钢丝网,并宜采用先成网后镀锌的后热镀锌电焊网。钢丝网应用钢钉或射钉加铁片固定,间距不大于300mm。
3.3 在墙表面喷涂抹灰结合层。喷涂结合层前,墙面应适当浇水湿润。结合层应采用界面剂与水泥浆拌合或1:1水泥砂浆加水泥重量20%的801胶。结合层养护至少三天后再进行墙体抹灰。
3.4抹灰前墙面应浇水,浇水量应根据墙体材料和气温不同分别控制,并同时检查基体抗裂措施实施情况。
3.5抹灰面层严禁使用素水泥浆抹面。抹灰砂浆宜掺加聚丙烯抗裂纤维、碳纤维或耐碱玻璃纤维等纤维材料。墙面抹灰应分层进行,内墙基层抹灰和面层砂浆之间应增加一道160g/㎡玻纤网。如墙面抹灰有施工缝时,各层之间施工缝应相互错开。
3.6 墙体抹灰完成后应及时喷水进行养护。
3.7 墙面抹灰若掺加增塑剂,应有可靠措施不得降低抹灰砂浆强度。
四、外墙保温饰面层裂缝、渗漏
通病表现形式:饰面层易出现开裂,外墙易产生渗漏。
治理主要措施:
4.1外墙外保温施工图及设计变更均应经同一图审机构审查批准。设计变更不得降低节能效果,并应获得监理或建设单位确认,建设、施工单位不得更改外墙外保温系统构造和组成材料。
4.2外墙外保温设计应明确基层抹灰要求,并应对门窗洞口四周、外墙细部及突出构件等做好防水保温细部设计,出具节点详图。外保温系统宜优先选用涂料、饰面砂浆、柔性面砖等轻质饰面材料,不宜采用饰面砖。当采用时,应进行专项设计,其安全性与耐久性必须符合设计要求。外墙外保温粘贴饰面砖系统最大高度不应超过40米。
节点参考图
(一)聚苯板外保温
图示4.2.1伸缩缝(一)
图示4.2.2伸缩缝(二)
图示4.2.3沉降缝、抗震缝(一)
图示4.2.4沉降缝、抗震缝(二)
图示4.2.5勒脚(一)
图示4.2.6勒脚(二)
(二)喷涂硬泡聚氨酯及硬泡聚氨酯板材
图示4.2.7变形缝(一)
图示4.2.8变形缝(二)
图示4.2.9有地下室勒脚
图示4.2.10无地下室勒脚
4.3外墙外保温系统组成材料应与其系统型式检验报告一致。
4.4保温材料应有威海市城乡建设行政主管部门出具的备案证。EPS板自然条件下陈化期不得低于42天,60度恒温蒸汽条件下不得低于5天,XPS板陈化期不得低于28天。
4.5涂饰饰面应采用与保温系统相容的柔性耐水腻子和高弹性涂料。
4.6保温材料及产品进场后,应进行进场验收,并按相关标准和设计要求委托法定检测机构进行复验,验收合格,经监理工程师签字后方可使用,严禁使用不合格的材料及产品。
4.7外墙外保温施工前应作出专项施工方案,由总承包单位报建设(监理)单位审查批准后实施。
4.8外墙外保温工程施工应坚持样板引路的原则,样板验收合格后方可全面施工。样板墙面应包含外墙外保温系统起端、终端处、门窗洞口以及外墙挑出构件等部位。
4.9 外墙基层处理及找平层施工应符合下列要求:
4.9.1抹灰前应先将所有外墙的架眼、卸料平台工字钢孔洞、斜拉钢丝绳孔洞、对拉螺栓孔、砌体通明缝、墙体等易出现开裂渗漏等薄弱部位进行封堵、防水处理,封堵、防水处理应由专人负责施工,施工、监理单位应对孔洞封堵质量进行专项检查验收,并形成隐蔽工程验收记录。
4.9.2 封堵脚手架眼和孔洞时,应清理干净,浇水湿润,然后采用干硬性细石混凝土封堵严密。
4.9.3 穿墙螺栓孔宜采用聚氨酯发泡剂和防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞密实,封堵后孔洞外侧表面应进行防水处理。
4.10 粘贴聚苯板外墙外保温系统施工应符合下列要求:
4.10.1 保温板应采用满粘或条粘法粘贴,条粘法需用工具锯齿涂抹,涂抹面积应达到100%。
4.10.2 涂料饰面时,当采用EPS板做保温层,建筑物高度在20m以上时,宜采用以粘结为主,锚栓固定为辅的粘锚结合的方式,锚栓每平方米不宜少于3个;当采用XPS板做保温层,应从首层开始采用粘锚结合的方式,锚栓每平方米不宜少于4个,锚栓在墙体转角、门窗洞口边缘的水平、垂直方向加密,其间距不大于300mm,锚栓距基层墙体边缘应不小于60mm,锚栓拉拔力不得小于0.3MPa。
4.10.3 以XPS板为保温层时,应对XPS板表面进行粗糙化处理,并应在两面喷刷专用界面砂浆,界面砂浆宜为水泥基界面砂浆。
4.10.4 保温板之间应拼接紧密,并与相邻板齐平,胶粘剂的压实厚度宜控制在3-5mm,贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的胶粘剂。保温板间残留缝隙应采用阻燃型聚氨酯发泡材料填缝,板件高差不得大于1.5mm。
4.10.5 门窗洞口上部和突出建筑物的装饰腰线、女儿墙压顶等有排水要求的外墙部位应做滴水线。
4.10.6 门窗洞口四角聚苯板不得拼接,应采用整板切割成型,拼缝离开角部至少200mm。
4.10.7 耐碱网格布粘贴时,洞口处应在其四周各加贴一块长300mm、宽200mm的45°斜向耐碱玻纤网布;转角处两侧的耐碱玻纤网布应互绕搭接,每边搭接长度不应小于200mm。或可采用附加网处理。
4.10.8 在外墙保温系统的起始和终端部位的墙下端、檐口处及门窗洞口周边等部位应做好耐碱玻纤网的反包处理。
4.10.9 外墙保温基层找平时应采用抗裂防水砂浆,找平抹灰层中应满铺热镀锌钢丝网或耐碱玻璃纤维网格布,网材搭接处应平整、连续,搭接宽度不应小于100mm,挂网应平整、绷紧置于找平层内,不得外漏,亦不得紧靠基层墙体。
4.11 硬泡聚氨酯外墙外保温系统施工应符合下列要求:
4.11.1 喷涂法施工时,外墙基层应涂刷封闭底涂。喷涂前应采取遮挡措施对门窗、脚手架等非喷涂部位进行保护。喷涂后4小时之内应及时喷涂外侧界面剂,界面剂应无缝覆盖,防止发泡聚氨酯粉化。
4.11.2 喷涂硬泡聚氨酯的施工环境温度不应低于10℃,空气相对湿度宜小于80%,风力不宜大于三级。严禁在雨天、雪天施工,当施工中途下雨、下雪时应采取遮盖措施。
4.11.3 喷涂硬泡聚氨酯采用抹面胶浆时,抹面层厚度控制:普通型3-5mm;加强型5-7mm。并应严格控制表面平整度超差。
4.12 外墙保温层需设置分格缝的,应由设计明确位置及处理措施。
4.13外墙施工完后,建设单位应组织参建单位对外墙进行淋水试验,淋水持续时间不得少于2小时,并做好检查记录。
五、外窗渗漏
通病表现形式:外窗框周边易出现渗水;组合窗的拼接处易出现渗水。
治理主要措施:
5.1设计中应明确外门窗抗风压、气密性和水密性三项性能指标,外窗进场后应对其气密性能、水密性能及抗风压性能进行复验。
5.2 在采用后塞安装法施工时,总承包单位在内外墙抹灰时,应坚持样板领路,确保洞口尺寸与门窗尺寸协调,门窗洞口抹灰面与门窗框间距8—10mm,避免预留尺寸过小或过大,影响发泡效果。
5.3 门窗安装应坚持样板领路。 窗下框应采用固定片法安装固定, 严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。固定片宜为镀锌铁片,镀锌铁片厚度不小于1.5mm,固定点间距:转角处180mm,框边处不大于500mm。窗侧面及顶面打孔后工艺孔冒安装前应用密封胶封严。
图示5.3外墙窗下框安装节点
5.4窗框与结构墙体间应施打聚氨酯发泡胶,发泡前应清理干净,发泡胶应连续施打,一次成形,填充饱满。
5.5外窗框四周密封胶应采用中性硅酮密封胶,密封胶应在外墙粉刷涂料前完成,打胶要保证基层干燥,无裂纹、气泡,转角处平顺、严密。
5.6 外窗台上应做出向外的流水斜坡,坡度不小于10%,内窗台应高于外窗台10mm。窗楣上应做鹰嘴或滴水槽。
5.7组合外窗的拼樘料应采用套插或搭接连接,并应伸入上下基层不应少于15mm。拼接时应带胶拼接,外缝采用硅酮密封胶密封。
5.8外窗排水孔位置、数量、规格应根据窗型设置,满足排水要求。
5.9外窗安装完成后,应进行外窗现场淋水见证检验,并形成记录。在外窗安装、外墙施工结束后,由建设单位组织对全部外墙外窗进行模拟暴风雨状态的淋水试验,在0.16MPa的水压下,每平方米每分钟淋水量不小于3升,对整个窗体进行持续、均匀直射喷淋20分钟,或淋水至发生渗漏为止。对检查出的渗水部位,整改处理后,重新对渗漏部位进行淋水复检,直至不再出现渗漏为止。自检合格后,在建设单位、监理单位见证下,委托检测机构进行抽样检测,每个单位工程抽取外窗不少于3樘。
六、有防水要求的房间地面渗漏
通病表现形式:管根、墙根、板底等部位易出现渗漏。
治理主要措施:
6.1有防水要求的房间楼板混凝土应一次浇筑,振捣密实。楼板四周应设现浇钢筋混凝土止水台,高度不小于120mm,且应与楼板同时浇筑。
6.2 防水层应沿墙四周上返,高出地面不小于300mm。管道根部、转角处、墙根部位应做防水附加层。淋浴部位墙面的防水高度不低于1800mm,宜采用柔性防水材料。
6.3管道穿过楼板的洞口处封堵时应支设模板,将孔洞周围浇水湿润,用高于原设计强度一个等级的防渗混凝土分两次进行浇灌、捣实。管道穿楼板处宜采用止水节施工法。
穿楼板面(Ⅰ型)
穿楼板面(Ⅱ型)
图示6.3PVC-U管穿楼板的节点技术处理
6.4 对于沿地面敷设的给水、采暖管道,在进入有水房间处,应沿有水房间隔墙外侧抬高至防水层上反高度以上后,再穿过隔墙进入卫生间,避免破坏防水层。
6.5 地漏安装的标高应比地面最低处低5mm,地漏四周用密封材料封堵严密。门口处地面标高应低于相邻无防水要求房间的地面不小于20mm。
6.6 有防水要求的房间内穿过楼板的管道根部应设置阻水台,且阻水台不应直接做在地面面层上。阻水台高度应提前预留,保证高出成品地面20mm。有套管的,必须保证套管高度满足上口高出成品地面20mm。
6.7防水层上施工找平层或面层时应做好成品保护,防止破坏防水层。有防水要求的房间应做二次蓄水试验,即防水隔离层施工完成时一次,工程竣工验收时一次,蓄水时间不少于24小时,蓄水高度不少于20-30mm,并形成记录。
七、屋面渗漏
通病表现形式:屋面细部处理不规范,易产生漏水、渗水。
治理主要措施:
7.1不得擅自改变屋面防水等级和防水材料,确需变更的,应经原审图机构审核批准,图纸设计中应明确节点细部做法。
7.2 屋面防水必须由有相应资质的专业防水队伍施工,施工前应进行图纸会审,掌握细部构造及有关技术要求,编制切实可行的防水工程施工方案或确定技术措施,经审批通过后方可展开施工。
7.3卷材防水屋面基层与女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟(井)道等突出屋面结构的交接处和基层转角处,找平层均应做成圆弧形,圆弧半径应符合规范要求。
图示7.3.1卷材防水屋面泛水(一)
图示7.3.2卷材防水屋面泛水(二)
7.4卷材防水在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位,应做防水附加层;附加层经验收合格后,方可进行下一步的施工。
7.5天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于450mm,并用密封材料嵌填封严。
7.6伸出屋面的管道、井(烟)道、设备底座及高出屋面的结构处应用柔性防水材料做泛水,其高度不小于250mm;管道底部应做防水台,防水层收头处应箍紧,并用密封材料封口。
7.7 屋面水落口周围直径500㎜范围内应设不小于5%的坡度坡向水落口,水落口处防水层应伸入水落口内部不应小于50㎜,并用防水材料密封。
7.8刚性防水层与基层、刚性保护层与柔性防水层之间应做隔离层。屋面细石混凝土保护层分隔缝间距不宜大于4.0m。
7.9屋面太阳能、消防等设施、设备、管道安装时,应采取有效措施,避免破坏防水层。
7.10 屋面防水工程完工后,应做蓄水检验,蓄水时间不少于24小时,蓄水最浅处不少于30mm;坡屋面应做淋水检验,淋水时间不少于2小时。
八、栏杆、扶手做法不规范
通病表现形式:栏杆高度不够、连接固定不牢。
治理主要措施:
8.1施工图纸应明确栏杆、扶手详图及栏杆固定节点做法。栏杆端部应有加强措施,与踏步的连接必须可靠,转角处应注意避免直角、锐角伤人。
8.2 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,低层、多层住宅栏杆有效高度应≥1.05m, 中高层、高层住宅栏杆有效高度应≥1.10m。
注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算。如底部有宽度≥0.22m, 且高度≤0.45m的可踏部位, 应从可踏部位顶面起计算。
图示8.2栏杆高度参考
8.3 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起≥0.90m,楼梯水平段扶手长度超过0.50m时, 其高度≥1.05m。
8.4 窗台低于0.90m时,应采取防护措施。楼梯窗台高度低于0.9 m时,不论窗扇开启与否,均应有防护措施。
九、室内标高和几何尺寸控制措施不到位
通病表现形式:室内层高、开间净尺寸偏差过大。
治理主要措施:
9.1 由专人进行测量,各种测量仪器定期校检。
9.2 主体施工阶段应及时弹出标高和轴线的控制线,准确测量、认真记录,并确保现场标示清楚。六层及以上建筑,主体施工阶段,每隔三层应从底层控制点通过预留孔向上投测出楼面控制点,测量主体结构垂直度,控制点的最大间距不得大于30m,控制点连成的矩形应闭合。
9.3 施工单位应在监理见证下按检验批进行建筑物室内标高、轴线、垂直度、截面尺寸的测量,室内标高、轴线、垂直度、截面尺寸按每检验批10%的房间且不少于5间进行抽查,认真填写测量记录并注明具体位置。
9.4 装修阶段应严格按所弹出的标高和轴线控制线施工,并对阴阳角方正和开间不规则的房间进行复核,不符合要求时应及时处理。
9.5 室内层高、开间净尺寸应按威海市住宅工程质量分户验收管理规定的要求逐户、逐间进行,并做好记录。
十、 卫生间局部等电位联结做法不规范
通病表现形式: 等电位联结做法不正确或局部漏做,不能起到等电位保护作用。
治理主要措施:
10.1设计单位应明确住宅卫生间局部等电位联结所选用的标准图集。
10.2 楼板内钢筋网应与等电位联结线连通,墙体为混凝土墙时,墙内钢筋网宜与等电位联结线连通。
10.3 下列部位应进行等电位联结:金属陶瓷浴盆及金属管道;淋浴供水用的金属管道;洗脸盆下与金属排水管道相连的金属存水弯;金属给排水立管。
10.4 散热器的支管为金属材料时,支管应进行局部等电位联结;散热器的支管为非金属材料时,散热器应进行局部等电位联结。
10.5 洗脸盆金属支托架固定与混凝土墙内钢筋相连时,金属支托架应进行局部等电位联结。
10.6 卫生间、浴室内无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连;如浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。
10.7 等电位联结线应采用截面积不小于 4mm2铜芯软导线,导线压接应采用接线端子并搪锡处理,压接螺丝应为热镀锌材料,弹簧垫圈、平垫圈应齐全,并压接牢固。联结导线应穿管暗敷。
10.8 等电位箱内端子板材质及规格应满足设计要求,表面应进行搪锡处理。
10.9 卫生间等局部等电位联结施工完成后,应全数做导通测试并形成记录。
十一、电气暗配管不通,管内穿线“死线”,金属线管有毛刺
通病表现形式: 电线导管出现扁折、断开、不通,金属线管断口处有毛刺导致无法穿线或穿线困难,造成导线绝缘层损坏,造成电气不通或跳闸。
治理主要措施:
11.1 塑料管及配件的壁厚和外观质量应符合《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050的要求。
11.2 导管敷设后引出地面部位、转弯部位应及时采取防止导管扁、折、断开的措施,配管接口部位应增加防止断裂的加固措施。
11.3 焊接钢管敷设前应对焊接钢管内壁进行防腐处理。
11.4金属导管煨弯使用的弯管器或模具应与导管管径及其弯曲半径相匹配,并应由熟练的技术工人操作。
11.5导管敷设后在管口端用拉动法检查铁丝引线应灵活,否则应整改或返工。
11.6 金属导管禁止对口焊接,镀锌和壁厚小于2mm的钢管不得套管焊接。应根据不同的钢管、不同敷设方式,采用管接头连接、套管连接等。
11.7 金属导管末端的管口及中间连接的管口均应打磨光滑,较大管径的管口应打喇叭口或磨光。
11.8 配管施工完成检查验收合格后,应对管口采取可靠措施封堵。
11.9 管内穿线应在抹灰完成后进行,穿线时应采取有效措施确保线管内无积水或杂物。
11.10 穿线时应在管口上套护口帽,防止导线划伤,杜绝先穿线后套护口的做法。配管内导线总截面积不应大于管内截面积的40%。
十二、 户内配电箱安装及配线不规范,存在安全隐患
通病表现形式:配电箱安装高度不符要求,进线保护管管口位置不规范,箱、盘内配线压接不牢固;多股线随意剪芯线、搪锡处理差;回路标识不清;漏电开关动作不灵敏。
治理主要措施:
12.1住宅配电箱下沿距地高度不应低于1.5m,如不能满足时应采取防护措施。
12.2 照明箱(盘)内,应分别设置零线(N)和保护地线(PE 线)汇流排,零地排截面应大于零、地线最大截面积,零线和保护地线经汇流排配出。
12.3 电线(缆)保护管进入箱、盘时,应按对应的开关、设备位置布置管口的排列顺序。
12.4 导线应连接紧密,压接牢固,不伤芯线,不得剪去线芯。同一端子上导线压接不多于 2 根,且导线截面积相同,防松垫圈等配件齐全。PE、N汇流排导线应按顺时针压接。
12.5 开关回路标识应齐全,编号对应。
12.6 配电箱内漏电开关应逐一进行测试,并形成记录。
十三、地漏安装不规范,水封深度不足
通病表现形式:地漏标高控制不准确,地面坡度不符要求,排水不畅;地漏水封深度不足,有害气体外泄。
治理主要措施:
13.1 施工图纸设计中应明确地漏型号及规格;洗衣机地漏须使用专用地漏或直通式地漏,直通式地漏的支管应增加返水弯,返水弯水封深度不小于50mm。
13.2施工前应根据基准线标高及地漏所处位置并结合地面坡度要求确定地漏安装标高,保证地漏安装在地面最低处,地漏顶面应低于地面面层5mm,水封深度应不小于50mm。
13.3 已安装完毕的地漏应采取有效保护措施防止堵塞。
十四、地面辐射采暖安装不规范
通病表现形式:盘管间距控制不准确,弯曲弧度过小,墙、柱与楼(地)板相交的位置漏设保温带。
治理主要措施:
14.1 对采暖方案不合理、地面辐射采暖未设置分室温控装置的,应及时在图纸会审记录中予以调增。地面辐射采暖地盘管的盘管间距和管道的管径必须符合设计图纸要求。
14.2 根据工作压力、水温等合理选择管材、管件,同时有相应的合格证明文件,管材与管件相匹配,按照有关要求进行抽检。
14.3 室内初装修完毕,窗户安装完毕,待铺管地面平整清洁。做好找平层,表面应保证平整无杂物。
14.4 在供暖房间所有墙、柱与楼(地)板相交的位置均应敷设保温带。
14.5 保温隔热层要求隔热材料要铺设均匀平整,密实度达到设计要求。
14.6 辐射防腐层铺设要平整,保证搭接长度。  14.7 安装铺设地热管时,注意随时封堵管道甩口,防止杂物进入管道。按照设计图纸敷设地热管,间距敷设水平误差应小于10 mm;垂直误差应小于5 mm。安装铺设地热管时,地热管固定卡要安装牢固转弯处间距200 mm~300 mm;水平间距500 mm~600 mm。地热管弯曲弧度不得小于10D。地热管敷设完毕后注意成品保护,不得进人踩踏,严禁硬物磕碰。
14.8 铺设钢丝网,固定卡要安装牢固,移位不超过30mm。
14.9 集、分水器固定于墙壁或专用箱内要牢固,距地面宜大于300 mm。
14.10隐蔽安装的采暖管道在墙面上应标明其位置和走向。
14.11当铺设现浇层时,砂浆和室内温度不应低于5℃,地热管中应保持试验压力。
14.12系统安装完毕后,必须进行冲洗和调试。采暖系统水压试验应在逐户试验合格的基础上进行系统试压,并形成记录。
主题词:城乡建设 &质量通病& 专项治理& 通报