碎石10-20的单粒级配碎石压实度取样数量

级配碎石配合比委托单_中华文本库
试验任务委托单表号:铁建试通管 02 批准文号:铁建设函[2009]27 号 委托单位...级配碎石配合比. 暂无评价 5页 1下载券 级配碎石标准试验--2 暂无评价 1页 ...
5 见证送检委托单(级配碎石试配)委托编号 委托单位 工程名称 使用部位 产地√...10 见证送检委托单(砂浆配合比)委托编号 委托单位 工程名称 使用部位 产地√ ...
试验委托单表A6-4 工程名称 委托单位 样品名称 产地 (生产厂家) 合格证号 试验内 样品类别:迁安粗砂 、丰润碎石20-40mm 容 检验项目: 级配砂石配合比 及要求...
委托抽检□ 工程部位 石子 品种 卵石□ 碎石□ 石子产地 批量 (t) 600 规格...(kg) GB/T □ 颗粒级配□ 压碎指标值□ 含泥量及泥块含量□ 针...
受控编号:NJL008-W-027 建筑用碎石(卵石)检测委托单委托编号: 委托单位填写 ...(kg) 执行标准 颗粒级配 委托检测参数(需检测 参数打 “√”, 不检测参 数...
报告编号:2014-WJ-019-15 检 验 报 告 样品名称: 规格型号: 委托单位: ...级配碎石配合比 二、试验依据: 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 《公路...
碎石、卵石 委托编号 样品名称 委托人/联系电话 见证人/联系电话 样品产地 颗粒...砂浆配合比设计规程》 生产厂家 掺量 出厂编号 南丰 江苏金峰 产地 颗粒级配 ...
建筑用碎石(卵石)检测委托单 委托编号: 委 委托单位 工程名称 送样人 样品名称 使用部位 规格(mm) 样品数量(kg) 执行标准 颗粒级配 委托检测参数 √ (需检测...
回填土、级配砂石干密度委托合同单 XYBHJS-071 委托编号:委托单位(必填) 工程名称(必填) 部位(必填) 单位代号(必填) : 委托单位填写 土种类(必填) 最小干...
(碎石级配)配合比设计见证取样送样委托单委托编号: 工程名称 委托单位 建设单位 见证单位 (盖章) 样品来源 检验编号 湖北省洞庭湖区四河堤防加固工程 2015 年度...砼用碎石的分类?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
砼用碎石的分类?
1、混凝土石子专业术语叫碎石。2、在规范、预算定额中,碎石可按粒径分为:10-20mm
平时习惯叫法
1-216-31.5mm
平时习惯叫法
1-320-40mm
平时习惯叫法
2-431.5-63mm
平时习惯叫法
平时习惯叫法
无五种类别。
采纳率:90%
来自团队:
31.5-63、20-40普通混凝土用石分为碎石和卵石.5、5-31.5、5-40(mm)、16-31;单粒级有10-20、5-20、5-25,碎石按岩石种类来说分为沉积岩、变质岩、深成或喷出火成岩等。碎石级配有连续粒级和单粒级之分;连续粒级有5-10、5-16
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包GB&中国标准-建筑材料抽样检测标准
一.砼用砂:
1.执行标准:JGJ52-92《普通砼用砂质量标准及检验方法》
2.检验批次:
应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。
对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。
每次从8个不同部位,取样22kg
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批砂子合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:
颗粒级配;含泥量;泥块含量;CI-含量检验
若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行:
1)颗粒级配
2)表观密度
3)紧密和堆积密度
6)泥块含量
7)有机物含量
8)云母含量
9)轻物质含量
10)坚固性
11)硫化物及硫酸盐含量
12)CI-含量
13)碱活性(根据双方商定)检验
4.检验结论:
1)抽样必检:根据JGJ52-92,该批砼用砂必检项目合格(或不合格)
2)抽样全项:根据JGJ52-92,该批砼用砂合格(或不合格)
3)委托必检:根据JGJ52-92,该砼用砂必检项目合格(或不合格)
4)委托全项:根据JGJ52-92,该砼用砂合格(或不合格)
二.砼用卵石(碎石):
1.执行标准:JGJ53-92《普通砼用卵石(碎石)质量标准及检验方法》
2.检验批次:
应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。
对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。
每次从15个不同部位,取样60kg
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批卵石(碎石)合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:
颗粒级配;含泥量;泥块含量;压碎指标;针片状含量
若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行:
1)颗粒级配
2)表观密度
3)紧密和堆积密度
5)泥块含量
7)针片状含量
10)压碎指标
11)硫化物及硫酸盐含量
12)碱活性(根据双方商定)。
4.检验报告:
1)抽样必检:根据JGJ53-92,该批砼用卵石(碎石)必检项目合格(或不合格)
2)抽样全项:根据JGJ53-92,该批砼用卵石(碎石)合格(或不合格)
3)委托必检:根据JGJ53-92,该砼用卵石(碎石)必检项目合格(或不合格)
4)委托全项:根据JGJ53-92,该砼用卵石(碎石)合格(或不合格)
三.混凝土试块:
1.执行标准:GBJ107-87《砼强度检验评定标准》
2.检验批次:
1)砼试样应在砼浇筑地点随机取样:
a.每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比其取样不少于一次
b.每工作班拌制的同配合比不足100盘时取样不少于一次。
2)对于现浇砼:
a.每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次
b.同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次,每组为3块。
3.检验项目:抗压强度。
4.检验结论;
根据GBJ81-85,该砼试块28天抗压强度达到设计强度的%
四.砂浆试块:
1.执行标准:JGJ70-90《建筑砂浆基本性能测试方法》
2.检验批次:
每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次;每一工作班取样不少于一次;
当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组,同条件养护试块由施工情况确定。
3.检验项目:立方体拉压强度。
4.检验结论:根据JGJ70-90,该砂浆 天抗压强度达到设计要求的 %
五.轻集料: 1.执行标准:
GB/T9 《轻集料及其检验方法 第一部分:轻集料》
GB/T9 《轻集料及其检验方法 第二部分:轻集料试验方法》
2.检验批次:
应以在施工现场堆放的同产地,同品种,同种类,密度,等级和质量等级分批检验与验收,以200M3为一批,不足200M3亦以一批论。
对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为周期以200M3为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。
每次从10个不同位置和高度,取样40L
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批轻集料合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:
颗粒级配;堆积密度;表观密度;筒压强度;吸水率
若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行:
1)颗粒级配
2)堆积密度
3)筒压强度与强度标号
4)吸水率与软化系数
5)粒型系数
六.烧结普通砖: 1.执行标准:GB/T《烧结普通砖》
2.检验批次:
每3.5万~15万块同一强度等级,同一生产工艺烧结普通砖为一验收批,不足3.5万块亦按一批计。
进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结普通砖,不超过15万为一批次进行检验。
在施工现场采用随机抽样,抽烧结普通砖样50块。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结普通砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:
外观质量;尺寸偏差;抗压强度
若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行:
1)尺寸偏差
2)外观质量
3)抗压强度
6)石灰爆裂
4.检验结论:
1)抽样必检:根据GB/T,该批烧结普通砖必检项目合格。(或不合格品)
2)抽样全项:根据GB/T,该批烧结普通砖合格。(或不合格品)
3)委托必检:根据GB/T,该所送烧结普通砖必检项目(或不合格)。
4)委托全项:根据GB/T,该所送烧结普通砖合格、(或不合格)。
七.烧结多孔砖: 1.执行标准:GB13544-92《烧结多孔砖》
2.检验批次:
每5万块砖为一验收批,不足5万块亦按一批计。
进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结多孔砖,不超过5万为一批次进行检验。
在施工现场采用随机抽样,抽砖样50块。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结多孔砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:
外观质量;尺寸偏差;抗压强度
若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批烧结多孔砖进行:
1)抗压强度,
2)外观质量,
3)尺寸偏差。
2)吸水率,
5)孔洞及排数,
6)石灰爆裂
4.检验结论:
1)抽样必检:根据GB13544-92,该批烧结多孔砖必检项目合格、(或不合格)。
2)抽样全项:根据GB13544-92,该批烧结多孔砖合格、(或不合格)。
3)委托必检:根据GB13544-92,该烧结多孔砖必检项目合格(或不合格)。
4)委托全项:根据GB13544-92,该烧结多孔砖合格、(或不合格)。
八.烧结空心砖: 1.执行标准:GB13545-92《烧结空心砖和空心砌砖》
2.检验批次:
每3万块为一验收批,不足3万块亦按一批计。
进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结空心砖,不超过3万为一批次进行检验。
在施工现场采用随机抽样,抽烧结空心砖样50块。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结空心砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:
外观质量; 尺寸偏差; 抗压强度
若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批烧结空心砖进行:
1)抗压强度,
2)外观质量,
3)尺寸偏差。
5)吸水率,
8)孔洞及排数,
9)石灰爆裂
1)抽样必检:根据GB13545-92,该批烧结空心砖必检项目合格(或不合格)。
2)抽样全项:根据GB13545-92,该批烧结空心砖合格(或不合格)。
3)委托必检:根据GB13545-92,该烧结空心砖必检项目合格(或不合格)。
4)委托全项:根据GB13545-92,该烧结空心砖合格(或不合格)。
九.水泥:
1.执行标准:GB175-1999《硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥》,GB《火山灰硅酸盐水泥,矿渣硅酸盐水泥,粉煤灰硅酸盐水泥》,GB《复合硅酸盐水泥》。
2.检验批次:
水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以上30万吨以下,不超过400吨为一检验批。
水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以下,不超过200吨为一检验批。不足200吨为一检验批,对于连续进场,按3个月内累计计算不超过400T为一验收批。
取样要有代表性,可连续取亦可从20个以上的不同部位取等量的样品总量至少12kg。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批水泥合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:
细度;标准稠度;凝结时间;安定性;胶砂强度
若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行:
3)凝结时间
4)胶砂强度
6)三氧化硫
8)标准稠度
10)不溶物
1)抽样必检:根据(GB175-1999;GB;GB)该批(P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ;P.S、P.F、P.P;P.C)水泥必检项目合格品(或不合格)。
2)抽样全项:根据(GB175-1999;GB;GB)该批(P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ;P.S、P.F、P.P
 十一.混凝土路面砖:
1.执行标准:JC/T446-2000《混凝土路面砖》
2.验收批次:
每批路面砖应为同品种,同一类别,同一规格、同一等级,每20,000块为一批,不足20,000块亦按一批计;超过20,000块,批量由供需双方商定。
力学性能检验的试件,按随机抽取法抽取10块。
3.检测项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批混凝土路面砖质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
力学性能(抗压强度或抗折强度)
若无证明材料,或法定单位检验报告与产品不符(有较大差异时)应对该批混凝土路面砖进行:
1)外观质量
2)尺寸偏差
3)力学性能(抗压强度或抗折强度)
4.检验结论:
1)抽样必检:根据JC/T446-2000,该批混凝土路面砖必检项目合格(或不合格)
2)抽样全项:根据JC/T446-2000,该批混凝土路面砖合格(或不合格)
3)委托必检:根据JC/T446-2000,该混凝土路面砖必检项目合格(或不合格)
4)委托全项:根据JC/T446-2000,该混凝土路面砖合格(或不合格)
十二.轻集料砼小型空心砌块:
1.执行标准:GB15229-94《轻集料砼小型空心砌块》
2.验收批次:
砌块按密度等级和强度等级分批验收。以用同一品种轻集料配制成的相同密度等级,相同强度等级,质量等级和同一生产工艺制成的10,000块轻集料砼小型砌块为一批,每月生产的砌块数不足10,000块者亦为一批论。
抗压强度:5块;表观密度、吸水率和相对含水率3块。
3.检测项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批轻集料砼小型空心砌块质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
强度等级;密度等级
若无证明材料,或法定单位检验报告与产品不符(有较大差异时)应对该批轻集料砼小型空心砌块进行:
1)尺寸偏差
2)外观质量
3)密度等级
4)强度等级
5)吸水率和相对含水率
7)软化系数
4.检验结论:
1)抽样必检:根据GB15229-94,该批轻集料砼小型空心砌块必检项目合格(或不合格)
2)抽样全项:根据GB15229-94,该批轻集料砼小型空心砌块合格(或不合格)
3)委托必检:根据GB15229-94,该轻集料砼小型空心砌块砖必检项目合格(或不合格)
4)委托全项:根据GB15229-94,该轻集料砼小型空心砌块合格(或不合格)
十三.天然石材:
1.执行标准:JC79-92《天然大理石建筑板材》、JC205-92《天然花岗石建筑板材》
2.验收批次:
同一品种,等级,规格的板材,大理石≤100平方米,花岗岩石≤200平方米为一批次。
同批次抽大理石5%,花岗岩石2%共10块。
3.检测项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批石材质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
尺寸;平面度;角度;外观质量;镜面光泽度
对于进入施工现场的石材,若不能够提供法定报告(原件)并且不能代表该石材质量,或法定单位检验报告与产品不符(有较大差异时)应进行项目:
1)规格尺寸
4)外观质量
5)镜面光泽度
6)体积密度
8)干燥压缩强度
9)弯曲强度
4.检验结论:
1)抽样必检:根据JC79-92,(JC205-92),该批大理石、花岗岩板材必检项目合格(或不合格)
2)抽样全项:根据JC79-92,(JC205-92),该批大理石、花岗岩板材合格(或不合格)
3)委托必检:根据JC79-92,(JC205-92),该大理石、花岗岩板材必检项目合格(或不合格)
4)委托全项:根据JC79-92,(JC205-92),该大理石、花岗岩板材合格(或不合格)
十四.建筑水磨石制品:
1.执行标准:ZBQ21002-85《建筑水磨石制品》
2.验收批次:
同一品种,规格的产品,一万块为一检验批次。
3.检测项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批石材质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
规格尺寸;平面度;角度;外观质量;镜面光泽度
对于进入施工现场的石材,若不能够提供法定报告(原件)并且不能代表该石材质量,或法定单位检验报告与产品不符(有较大差异时)应进行项目:
1)规格尺寸
4)外观质量
5)镜面光泽度
6)体积密度
8)干燥压缩强度
9)弯曲强度
4.检验结论:
1)抽样必检:根据ZBQ21002-85,该批大理石、花岗岩板材必检项目合格(或不合格)
2)抽样全项: 根据ZBQ21002-85,该批大理石、花岗岩板材合格(或不合格)
3)委托必检: 根据ZBQ21002-85,该大理石、花岗岩板材必检项目合格(或不合格)
4)委托全项:根据ZBQ21002-85,该大理石、花岗岩板材合格(或不合格)
十五.粉煤灰: 1.执行标准:GB1596-91
2.检验批次:
十六.建筑生石灰: 1.执行标准:JC/T479-92
2.检验批次:
以相同等级,同一出厂,同一规格,连续大批量进入施工现场200t为一批,不足200t亦按一批验收,对于连续小批量进入施工现场的,三个月检验一次定为一批,每次从25个不同部位取样共5kg。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批生石灰合格检测报告原件,则只做以下几项必检项目便可使用:
CaO+MgO含量;未消化残渣含量
若不能提供,或检测结果与提供的报告有较大差别,则应进行以下项目的检测:
1)CaO+MgO含量
2)未消化残渣含量
4)二氧化碳含量
1)抽样必检:根据JC/T479-92,该批建筑生石灰必检项目合格(不合格)。
2)抽样全项:根据JC/T479-92,该批建筑生石灰合格
十七.建筑生石灰粉:
1.执行标准:JC/T480-92
2.检验批次:
以相同等级,同一出厂,同一规格,连续大批量进入施工现场200t为一批,不足200t亦按一批验收,对于连续小批量进入施工现场的,三个月检验一次定为一批,每次从25个不同部位取样共5kg。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明所检建筑生石灰粉合格检测
报告原件,则只做以下几项必检项目便可使用:
细度;CaO+MgO含量
若不能提供,或检测结果与提供的报告有较大差别,则应进行以下项目的检测:
2)CaO+MgO含量
3)二氧化碳含量
1)抽样必检:根据JC/T480-92,该批建筑生石灰粉必检项目合格(不合格)。
2)抽样全项:根据JC/T480-92,该批建筑生石灰粉合格(不合格)。
3)委托必检:根据JC/T480-92,该建筑生石灰粉样品必检项目合格(不合格)。
4)委托全项:根据JC/T480-92,该建筑生石灰粉合格(不合格)。
十八.建筑消石灰粉:
1.执行标准:JC/T481-92
2.检验批次:
以相同等级,同一出厂,同一规格,连续大批量进入施工现场200t为一批,不足200t亦按一批验收,对于连续小批量进入施工现场的,三个月检验一次定为一批,每次从10个不同部位取样共5kg。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批建筑消石灰粉合格检测报告原件,则只做以下几项必检项目便可使用:
细度;CaO+MgO含量;体积安定性
若不能提供,或检测结果与提供的报告差距较大,则应进行以下项目的检测:
2)CaO+MgO含量
3)二氧化碳含量
5)体积安定性
1)抽样必检:根据JC/T481-92,该批建筑消石灰粉必检项目合格(不合格)。
2)抽样全项:根据JC/T481-92,该批建筑消石灰粉合格(不合格)。
3)委托必检:根据JC/T481-92,该建筑消石灰粉样品必检项目合格(不合格)。
4)委托全项:根据JC/T481-92,该建筑消石灰粉合格(不合格)。
十九.火山灰质混合材:
1.执行标准:GB2847-81
2.检验批次:
以相同等级,同一出厂,同一规格,连续大批量进入施工现场200t为一批,不足200t亦按一批验收,对于小批量连续进入施工现场的,每三个月检验一次定为一批,每批从10个不同部位取样共3kg。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批产品合格的检测报告原件,则须做下列几项必检项目便可使用:
细度;烧矢量
若不能提供,或检测结果与所提供的报告有较大差距,则应进行以下项目的检测:
3)二氧化碳含量
5)火山灰性
6)水泥胶矿28天抗压强度比
1)抽样必检:根据GB2847-81,该批火山灰质混合材必检项目合格(不合格)。
2)抽样全项:根据GB2847-81,该批火山灰质混合材合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB2847-81,该火山灰质混合材样品必检项目合格(不合格)。
4)委托全项:根据GB2847-81,该火山灰质混合材合格(不合格)。
二十.拌和用水:
1.执行标准:JGJ63-89。
2.检验批次:
以单位工程为一批,取样数量为5L(硫化物必须现场固定)。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定机构出具的,能证明该水符合砼拌和用水质量要求,或由当地法定机构提供的统一供应的生活用水的检测报告原件,则不经检测便可使用。
若受检单位不能提供,则根据我州目前水质情况,应进行下列指标的检测:
PH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、硫化物
根据JGJ63-89,该水样符合(不符合)素(钢筋、预应力)砼拌和用水的质量要求。
二十一、石油沥青纸胎油毡、油纸:
1.执行标准:GB326-89
2.验收批次:
以同一品种、标号、等级的产品,每1500卷为一批,不足1500卷按一批处理、验收,取样数量为10卷。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批次油毡质量合格的全项检测:
报告原件,则只须检验下列几项必检项目便可使用:
卷重;外观;不透水性;耐热度;拉力;面积;单位面积浸涂材料总量
若不能提供或必检项目的检测指标与所提供的报告有较大差异的,应进行全项检测,全项包括:
1)不透水性
3)单位面积浸涂材料总量
1)抽样必检:根据GB326-89,该批石油沥青纸胎油毡(油纸)必检项目合格(不合格)
2)抽样全项:根据GB326-89,该批石油沥青纸胎油毡(油纸)合格(不合格)
3)委托必检:根据GB326-89,该石油沥青纸胎油毡(油纸)必检项目合格(不合格)
4)委托全项:根据GB326-89,该石油沥青纸胎油毡(油纸)合格(不合格)
二十二.弹性体(SBS)、塑性体(APP)改性沥青防水卷材:
1.执行标准:GB、GB
2.检验批次:
以同一品种,同一标号,同一等级的产品每10000平方米为一批,不足10000平方米亦按一批验收,每批送样5卷
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批防水卷材产品合格的全项检测报告原件,则只须检验下列几项必检项目便可以使用:
面积;最低卷重;厚度;可溶物含量;拉力;耐热度;低温柔度;最大拉力时延伸率(聚酯胎);外观;不透水性
若不能提供,或必检项目的检测指标,与提供的报告有较大差异,则应进行下列指标的检验:
1)可溶物含量
2)不透水性
5)低温柔度
6)最大拉力时延伸率(聚酯胎)
8)撕裂强度
10)最低卷重
1)抽样必检:根据GB、(GB),该批SBS(APP)卷材必检项目合格(不合格)。
2)抽样全项:根据GB、(GB),该批SBS(APP)卷材合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB、(GB),该SBS(APP)卷材必检项目合格(不合格)。
4)委托全项:根据GB、(GB),该SBS(APP)卷材合格(不合格)。
二十三、建筑(道路)石油沥青:
1.执行标准:GB/T494-1998、GB50092-96
2.检验批次:
A.建筑石油沥青:同一批出厂,同一规格,同一标号,20t为一批,不足20t按一批验收。
B.道路石油沥青:同一批出厂,同一规格,同一标号,100t为一批,不足100t按一批验收。
取样从5个不同部位取洁净试样共5kg。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批沥青合格的全项检测报告原件,则只须检验必检项目便可使用:
针入度;延度;软化点
若不能提供,或所检项目的检测指标与提供的报告有较大差异,应进行下列指标的检测:
6)蒸发损失(含质量损失和针入度比)
1)抽样必检:根据GB/T494-1998(GB50092-96),该批建筑(道路)石油沥青必检项目合格(不合格)
2)抽样全项:根据GB/T494-1998(GB50092-96),该批批建筑(道路)石油沥青合格(不合格)
3)委托必检:根据GB/T494-1998(GB50092-96),该批建筑(道路)石油沥青必检项目合格(不合格)
4)委托全项:根据GB/T494-1998(GB50092-96),该批建筑(道路)石油沥青合格(不合格)
二十四、水性沥青基防水涂料: 1.执行标准:JC408-91
2.检验批次:
以一个单位工程为一批,每批取样5kg。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批水性沥青基防水涂料合格的全项检测报告原件,则只须检验下列几项必检项目便可以使用:
固含量;柔韧性;耐热性;不透水性
若不能提供,或所检项目的检测指标与提供的报告差别较大,应进行下列指标的检测:
4)不透水性
1)抽样必检:根据JC408-91,该批水性沥青基防水涂料必检项目合格(不合格)
2)抽样全项:根据JC408-91,该批水性沥青基防水涂料合格(不合格)
3)委托必检:根据JC408-91,该水性沥青基防水涂料必检项目合格(不合格)
4)委托全项:根据JC408-91,该水性沥青基防水涂料合格(不合格)
二十五、合成树脂溶液外墙涂料: 1.执行标准:GB/T
2.检验批次:以单位工程为一批,每批取样1桶。
二十六.合成树脂乳液内墙涂料:
1.执行标准:GB/T
2.检验批次:
以单位工程为一批,每批取样1桶
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批涂料产品合格的全项检测报告原件,则只须检验下列几项必检项目便可以使用:
容器中状态;施工性;涂膜外观;耐碱性;耐洗刷性
若不能提供,或所检项目的检测指标与提供的报告差别较大,应进行下列指标的检测:
1)涂膜外观
2)容器中状态
4)干燥时间
7)耐洗刷性
8)涂料耐冻融性
1)抽样必检:根据GB/T,该批合成树脂乳液内墙涂料必检项目合格(不合格)
2)抽样全项:根据GB/T,该批合成树脂乳液内墙涂料合格(不合格)
3)委托必检:根据GB/T,该合成树脂乳液内墙涂料必检项目合格(不合格)
4)委托全项:根据GB/T,该合成树脂乳液内墙涂料合格(不合格)
二十七.水溶性内墙涂料:
1.执行标准:JC/T423-91
2.检验批次:
以单位工程为一批,每批取样1桶
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批涂料产品合格的检测报告原件,则只须检验下列几项必检项目便可以使用:
粘度;细度;遮盖力;容器中状态;耐水性;耐干燥性;耐洗刷性
若不能提供,或所检项目的检测指标与提供的报告差别较大,应进行下列指标的检测:
1)容器中状态
6)涂膜外观
9)耐干擦性
10)耐洗刷性
1)抽样必检:根据JC/T423-91,该批水溶性内墙涂料必检项目合格(不合格)
2)抽样全项:根据JC/T423-91,该批水溶性内墙涂料合格(不合格)
3)委托必检:根据JC/T423-91,该水溶性内墙涂料必检项目合格(不合格)
4)委托全项:根据JC/T423-91,该水溶性内墙涂料合格(不合格)
二十八.聚氨酯防水涂料: 1.执行标准:JC/500-92
2.检验批次:
以单位工程为一批,每批取样5kg
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批涂料产品合格的检测报告原件,则只须检验下列几项必检项目便可以使用:
拉伸强度;断裂时的延伸率;低温柔性;不透水性;固体含量
若不能提供,或所检项目的检测指标与提供的报告差别较大,应进行下列指标的检测:
1)拉伸强度
2)断裂时的延伸率
3)加热时伸缩率
4)拉伸时的老化
5)低温柔性
6)不透水性
7)固体含量
8)适用时间
9)涂膜表干时间
10)涂膜实干时间
1)抽样必检:根据JC500-92,该批聚氨酯防水涂料必检项目合格(不合格)
2)抽样全项:根据JC500-92,该批聚氨酯防水涂料合格(不合格)
3)委托必检:根据JC500-92,该聚氨酯防水涂料必检项目合格(不合格)
4)委托全项:根据JC500-92,该聚氨酯防水涂料合格(不合格)
二十九.外加剂:
1.执行标准:GB、JC473-92、JC474-1999、JC475-92、JC467-1998、JC477-92
2.检验批次:
以同一品种,同一批出厂,以单位工程项目为一批,取样5kg
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批硂外加剂合格的全项
检测报告原件,则只须检验下列几项必检项目便可以使用,见表一:
若不能提供,或所检项目的检测指标与提供的报告差别较大,应进行下列指标的检测:(见表二):
1)抽样必检:根据GB8076(JC473-92、JC474-1999、JC475-92、JC476-),该批外加剂(具体)必检项目合格(不合格)。
2)抽样全项:根据GB8076(JC473-92、JC474-1999、JC475-92、JC476-),该批外加剂(具体)合格(不合格)
3)委托必检:根据GB8076(JC473-92、JC474-1999、JC475-92、JC476-),该外加剂(具体)必检项目合格(不合格)。
4)委托全项:根据GB8076(JC473-92、JC474-1999、JC475-92、JC476-),该外加剂(具体)合格(不合格)
三 十.安全帽: 1.执行标准:GB2811-89安全帽
2.验收批次:
一个单位工程或不大于2000顶为一批,取样数量为3顶。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批安全帽质量的检测报 告原件,则只做以下必检项目:
耐穿透性;冲击吸收性能;阻燃性;侧向刚性
若不能提供,则根据我州目前检测能力,应进行下列指标的检测:
1)尺寸要求
4)电绝缘性
5)耐穿透性
8)侧向刚性
9)冲击吸收性能
1)抽样必检:根据GB2811-89,该批安全帽必检项目合
三十一.安全带: 1.执行标准:安全带GB6095-85
2.验收批次:
一个单位工程或不大于1000条为一批,取样数量为2条。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批安全带质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
整体静负荷;冲击试验
若不能提供,则根据我州目前检测能力,应进行下列指标的检测:
4)带绳外观质量
5)金属配件外观质量
6)整体静负荷
7)冲击试验
1)抽样必检:根据GB6095-85,该批安全带必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据GB6095-85,该批安全带检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB6095-85,该安全带样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据GB6095-85,该安全带样品检测项目合格(不合格)。
三十二.安全网: 1.执行标准:GB安全网
2.验收批次:
一个单位工程或不大于1000张为一批,取样数量为2张。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批安全网质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
冲击试验;重量
若不能提供,则根据我州目前检测能力,应进行下列指标的检测:
4)冲击试验
1)抽样必检:根据GB,该批安全网必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据GB,该批安全网检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB,该安全网样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据GB,该安全网样品检测项目合格(不合格)
三十三.密目式安全网: 1.执行标准:GB密目式安全网
2.验收批次:
一个单位工程或不大于500张为一批,取样数量为3张。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批密目式安全网质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
耐冲击性能;耐贯穿性能
若不能提供,则根据我州目前检测能力,应进行下列指标的检测:
1)规格尺寸
4)耐冲击性能
5)耐贯穿性能
1)抽样必检:根据GB,该批密目式安全网必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据GB,该批密目式安全网检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB,该密目式安全网样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据GB,该密目式安全网样品检测项目合格(不合格)。
三十四.陶瓷砖: 1.执行标准:GB/T陶瓷砖
2.验收批次:
一个单位工程或不大于5000m2为一批,不足5000m2亦为一批,取样数量为陶瓷砖120片。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批陶瓷砖质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
吸水率;断裂模数;破坏强度;抗热震性
若不能提供,则根据我州目前检测能力,应进行下列指标的检测:
2)表面质量
4)断裂模数
1)破坏强度
2)抗热震性
3)耐化学腐蚀性
1)抽样必检:根据GB/T,该批陶瓷砖必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据GB/T,该批陶瓷砖检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB/T,该陶瓷砖样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据GB/T,该陶瓷砖样品检测项目合格(不合格)。
三十五.膨胀蛭石:
1.执行标准:JC441-91膨胀蛭石
2.验收批次:
一个单位工程或不大于50m3张或400包为一批,不足50m3或400包亦为一批,取样数量为3kg。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批膨胀蛭石质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
密度;含水率;颗粒级配;
若不能提供,则根据我州目前检测能力,应进行下列指标的检测:
3)导热系数
4)颗粒级配
1)抽样必检:根据JC441-91,该批膨胀蛭石必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据JC441-91,该批膨胀蛭石检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据JC441-91,该膨胀蛭石样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据JC441-91,该膨胀蛭石样品检测项目合格(不合格)。
三十六.膨胀珍珠岩:
1.执行标准:JC209-97膨胀珍珠岩
2.验收批次:
一个单位工程或不大于100m3张为一批,取样数量为3kg。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批膨胀珍珠岩质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
容重;含水率;粒度
若不能提供,则根据我州目前检测能力,应进行下列指标的检测:
2)常压导热系数
1)抽样必检:根据JC209-97,该批膨胀珍珠岩必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据JC209-97,该批膨胀珍珠岩检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据JC209-97,该膨胀珍珠岩样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据JC209-97,该膨胀珍珠岩样品检测项目合格(不合格)。
三十七.铝合金建筑型材:
1.执行标准:GB/T铝合金建筑型材
2.验收批次:
一个单位工程为一批,取样数量为10根
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批铝合金建筑型材质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
力学性能;氧化膜厚度;硬度;
若不能提供,则根据我州目前检测能力,应进行下列指标的检测:
1)尺寸偏差
2)力学性能
3)外观质量
4)氧化膜厚度
1)抽样必检:根据GB/T,该批铝合金建筑型材必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据GB/T,该批铝合金建筑型材检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB/T,该铝合金建筑型材样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据GB/T,该铝合金建筑型材样品检测项目合格(不合格)。
三十八.家用和类似用途固定式电气装置的开关:
1.执行标准:GB7家用和类似用途固定式电气装置的开关
2.验收批次:
一个单位工程为一批,取样数量为9个
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批家用和类似用途固定式电气装置的开关质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
通断能力;正常操作
若不能提供,则根据我州目前检测能力,应进行下列指标的检测:
4)通断能力
5)正常操作
1)抽样必检:根据GB7,该批家用和类似用途固定式电气装置的开关必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据GB7,该批家用和类似用途固定式电气装置的开关检测项目 合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB7,该家用和类似用途固定式电气装置的开关样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据GB7,该家用和类似用途固定式电气装置的开关样品检测项目合格(不合格)。
三十九.聚氯乙烯绝缘电缆: 1.执行标准:GB聚氯乙烯绝缘电缆
2.验收批次:
一个单位工程为一批,取样数量为2卷
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批聚氯乙烯绝缘电缆质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
导体电阻;电压试验
若不能提供,则根据我州目前检测能力,应进行下列指标的检测:
1)导体电阻
2)电压试验
3)结构尺寸检查
4)结构检查
5)绝缘厚度测量
6)外径测量
1)抽样必检:根据GB,该批聚氯乙烯绝缘电缆必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据GB,该批聚氯乙烯绝缘电缆检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB,该聚氯乙烯绝缘电缆样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据GB,该聚氯乙烯绝缘电缆样品检测项目合格(不合格)。
四 十、建筑用绝缘电工套管及配件:
1.执行标准:JC/T建筑用绝缘电工套管及配件
2.验收批次:
一个单位工程为一批,取样数量为6根。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批建筑用绝缘电工套管及配件质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
抗压性能;冲击性能;跌落性能;电气性能;阻燃性能
若不能提供,则根据我州目前检测能力,应进行下列指标的检测:
2)最小壁厚
3)抗压性能
1)冲击性能
2)跌落性能
3)电气性能
7)阻燃性能
1)抽样必检:根据JG/T,该批建筑用绝缘电工套管及配件必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据JG/T,该批建筑用绝缘电工套管及配件检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据JG/T,该建筑用绝缘电工套管及配件样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据JG/T,该建筑用绝缘电工套管及配件样品检测项目合格(不合格)。
四十一.家用及类似场所用过电流保护断路器:
1.执行标准:GB家用及类似场所用过电流保护断路器
2.验收批次:
一个单位工程为一批,取样数量按实际使用数的20%抽取。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批家用及类似场所用过电流保护断路器质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
脱扣特性;标志的耐久性
1)抽样必检:根据GB,该批家用及类似场所用过电流保护断路器必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据GB,该批家用及类似场所用过电流保护断路器检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB,该家用及类似场所用过电流保护断路器样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据GB,该家用及类似场所用过电流保护断路器样品检测项目合格(不合格)。
四十二.PVC塑料窗:
1.执行标准:JC/T3018-94PVC塑料窗
2.验收批次:
一个单位工程为一批,取样数量为3檔
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批PVC塑料窗质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
2)空气渗透
3)雨水渗漏
5)外形高、宽尺寸
6)对角线尺寸
7)窗框、窗扇框相邻构件装配间隙
8)相邻构件同一平面度
9)窗框、窗扇配合间隙
10)窗框、窗扇搭接量
11)密封条安装质量
12)压条安装质量
若不能提供,则根据我州目前检测能力,应进行下列指标的检测:
2)空气渗透
3)雨水渗透
5)增强型钢
6)五金件安装
7)锁紧器的开关力
8)窗扇开关力
9)悬端吊重
11)开关疲劳
12)大力关闭
13)窗撑试验
16)对角线变形
17)外形高、宽尺寸
18)对角线尺寸
19)窗框、窗扇框相邻构件装配间隙
20)相邻构件同一平面度
21)窗框、窗扇配合间隙
22)窗框、窗扇搭接量
23)密封条安装质量
24)压条安装质量
1)抽样必检:根据JC/T3018-94,该批PVC塑料窗必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据JC/T3018-94,该批PVC塑料窗检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据JC/T3018-94,该PVC塑料窗样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据JC/T3018-94,该PVC塑料窗样品检测项目合格(不合格)。
四十三.PVC塑料门:
1.执行标准:JC/T3017-94PVC塑料门
2.验收批次:
一个单位工程为一批,取样数量为3檔
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批PVC塑料门质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
2)空气渗透
3)雨水渗漏
6)悬端吊重
8)大力关闭
9)开关疲劳
12)软物冲击
13)硬物冲击
若不能提供,则根据我州目前检测能力,应进行下列指标的检测:
2)空气渗透
3)雨水渗漏
5)增强型钢
6)五金件安装
5)悬端吊重
9)大力关闭
10)开关疲劳
13)对角线变形
14)软物冲击
15)硬物冲击
16)外形高、宽尺寸
17)对角线尺寸
18)门框、门扇框相邻构件装配间隙
19)相邻构件同一平面度
20)门框、扇框配合间隙
21)门板拼装缝隙
22)门框与扇框搭接量
23)密封条安装质量
24)压条安装质量
1)抽样必检:根据JC/T3017-94,该批PVC塑料门必检项目合格(不合格)。
2)抽样全项:根据JC/T3017-94,该批PVC塑料门检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据JC/T3017-94,该PVC塑料门样品必检项目合格(不合格)。
4)委托全项:根据JC/T3017-94,该PVC塑料门样品检测项目合格(不合格)。
四十四.灰铸铁柱型散热器: 1.执行标准:JG/T3-1999灰铸铁柱型散热器
2.验收批次:
不大于1200片为一批,取样数量5片。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批灰铸铁柱型散热器质量 的检测报告原件,则只做以下必检项目:
水压试验;平面度
若不能提供,则根据目前我州检测能力,应进行以下指标的检测:
1)水压试验
2)同轴度、中心距、垂直度
4)重量及其它
1)抽样必检:根据JG/T3-1999,该批灰铸铁柱型散热器必检项目合格(不合格)。
2)抽样全项:根据JG/T3-1999,该批灰铸铁柱型散热器检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据JG/T3-199
四十六.灰铸铁圆翼型散热器:
1.执行标准:JG/T5-1999灰铸铁圆翼型散热器
2.验收批次:
不大于1200片为一批,取样数量5片。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批灰铸铁圆翼型散热器质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
水压试验;平面度
若不能提供,则根据目前我州检测能力,应进行以下指标的检测:
1)水压试验
2)同轴度、中心距、垂直度
4)重量及其它
1)抽样必检:根据JG/T5-1999,该批灰铸铁圆翼型散热器必检项目合格(不合格)。
2)抽样全项:根据JG/T5-1999,该批灰铸铁圆翼型散热器检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据JG/T5-1999,该灰铸铁圆翼型散热器样品必检项目合格(不合格)。
4)委托全项:根据JG/T5-1999,该灰铸铁圆翼型散热器样品检测项目合格(不合格)。
四十七.钢制柱型散热器:
1.执行标准:JG/T1-1999钢制柱型散热器
2.验收批次:
不大于1200片为一批,取样数量5片。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批钢制柱型散热器质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
水压试验;平面度
若不能提供,则根据目前我州检测能力,应进行以下指标的检测:
1)水压试验
2)同轴度、中心距、垂直度
4)重量及其它
1)抽样必检:根据JG/T1-1999,该批钢制柱型散热器必检项目合格(不合格)。
2)抽样全项:根据JG/T1-1999,该批钢制柱型散热器检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据JG/T1-1999,该钢制柱型散热器样品必检项目合格(不合格)。
4)委托全项:根据JG/T1-1999,该钢制柱型散热器样品检测项目合格(不合格)。
四十八.钢制板型散热器: 1.执行标准:JG/T2-1999钢制板型散热器
2.验收批次:
不大于1200片为一批,取样数量5片。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批钢制板型散热器质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
若不能提供,则根据目前我州检测能力,应进行以下指标的检测:
1)水压试验
1)抽样必检:根据JG/T2-1999,该批钢制板型散热器必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据JG/T2-1999,该批钢制板型散热器检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据JG/T2-1999,该钢制板型散热器样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据JG/T2-1999,该钢制板型散热器样品检测项目合格(不合格)。
四十九.给水用硬聚氯乙烯管材:
1.执行标准:GB/T6给水用硬聚氯乙烯管材
2.验收批次:
150根为一批,不足150根亦为一批,取样数量8根。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批给水用硬聚氯乙烯管材质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
不透光性;维卡软化温度;落锤冲击试验;液压试验;承插口密封试验;尺寸测量
若不能提供,则根据目前我州检测能力,应进行以下指标的检测:
2)不透光性
3)维卡软化温度
4)落锤冲击试验
5)液压试验
6)承插口密封试验
7)尺寸测量
1)抽样必检:根据GB/T6,该批给水用硬聚氯乙烯管材必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据GB/T6,该批给水用硬聚氯乙烯管材检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB/T6,该给水用硬聚氯乙烯管材样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据GB/T6,该给水用硬聚氯乙烯管材样品检测项目合格(不合格)。
五 十.建筑排水用硬聚氯乙烯管材:
1.执行标准:GB/T建筑排水用硬聚氯乙烯管材
2.验收批次:
150根为一批,不足150根亦为一批,取样数量8根。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批建筑排水用硬聚氯乙烯管材质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
1)拉伸屈服强度
2)断裂伸长率
3)扁平试验
4)落锤冲击试验
5)管材弯曲度
6)维卡软化温度
7)规格尺寸偏差
若不能提供,则根据目前我州检测能力,应进行以下指标的检测:
3)管材同截面壁厚偏差
4)拉伸屈服强度
5)断裂伸长率
6)扁平试验
7)落锤冲击试验
8)管材弯曲度
9)规格尺寸偏差
1)抽样必检:根据GB/T,该批建筑排水用硬聚氯乙烯管材必检项目合格(不合 格)。
2)抽样:根据GB/T,该批建筑排水用硬聚氯乙烯管材检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB/T,该建筑排水用硬聚氯乙
五十一.铝塑复合压力管:
1.执行标准:CJ/T108-1999铝塑复合压力管
2.验收批次:
一个单位工程或不大于90km为一批,取样数量为3件。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批铝塑复合压力管质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
工作压力;爆破强度
若不能提供,则根据目前我州检测能力,应进行以下指标的检测:
1)感官指标
2)结构尺寸
3)管环径向拉伸力
4)工作压力
5)层间粘合强度实验
6)爆破强度
1)抽样必检:根据CJ/T108-1999,该批铝塑复合压力管必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据CJ/T108-1999,该批铝塑复合压力管检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据CJ/T108-1999,该铝塑复合压力管样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据CJ/T108-1999,该铝塑复合压力管样品检测项目合格(不合 格)。
五十二.水嘴:
1.执行标准:QB/T1334-98水嘴
2.验收批次:
不大于20个为一批,取样数量为3个。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批水嘴质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
1)阀体强度试验
2)进水部分试验
3)出水部分试验
4)嘴密封试验
5)阀体密封面试验
6)上密封试验
7)使用性能
若不能提供,则根据目前我州检测能力,应进行以下指标的检测:
2)安装结构尺寸
3)阀体强度试验
4)进水部分试验
5)出水部分试验
6)水嘴密封试验
7)阀体密封面试验
8)上密封试验
9)使用性能
1)抽样必检:根据QB/T1334-98,该批水嘴必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据QB/T1334-98,该批水嘴检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据QB/T1334-98,该水嘴样品必检项目合格(不合格)。
3)委托:根据QB/T1334-98,该水嘴样品检测项目合格(不合格)。
五十三.阀门:
1.执行标准:GB/T13927-92阀门
2.验收批次:
一个单位工程为一批,取样数量按不同规格总数的10%取样。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批阀门质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
壳体试验;密封试验;上密封试验
1)抽样必检:根据GB/T13927-92,该批阀门必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据GB/T13927-92,该批阀门检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB/T13927-92,该阀门样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据GB/T13927-92,该阀门样品检测项目合格(不合格)。
五十四.水暖用内螺纹连接阀门:
1.执行标准:GB/T水暖用内螺纹连接阀门
2.验收批次:
不大于50个为一批,取样数量为5个。
3.检验项目:
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批水暖用内螺纹连接阀 门质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:
壳体试验;密封试验;两端管螺纹轴线角偏差;闸板位置
若不能提供,则根据目前我州检测能力,应进行以下指标的检测:
1)壳体试验
2)密封试验
3)两端管螺纹轴线角偏差
4)闸板位置
5)启闭灵活性
6)外观质量
1)抽样必检:根据GB/T,该批水暖用内螺纹连接阀门必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据GB/T,该批水暖用内螺纹连接阀门检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB/T,该水暖用内螺纹连接阀门样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据GB/T,该水暖用内螺纹连接阀门样品检测项目合格(不合格)。
五十五、钢筋混凝土用热轧光圆钢筋: 1.执行标准:GB13013-91
2.验收批次:
每批应由同厂、同炉号、同级别、同规格、同生产工艺,在同一时间,进入同一施工现场,每批重量不大于60T的钢筋组成;每批钢筋取样数量为4根。
3.检验项目:
受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批钢筋混凝土用热轧光圆钢筋质量的全项检测报告原件,则只须检验下列必检项目:
拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸率);弯曲
若不能提供或必检项目的检测指标与所提供的报告有较大差异的,应进行全项检测,全项包括:
1)拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸率)
3)化学分析(碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P)
1)抽样必检:根据GB13013-91,该批钢筋混凝土用热轧光圆钢筋必检项目合格(不合格)
2)抽样全项:根据GB13013-91,该批钢筋混凝土用热轧光圆钢筋合格(不合格)
3)委托必检:根据GB13013-91,该组钢筋混凝土用热轧光圆钢筋试样必检项目合格(不合格)
4)委托全项:根据GB13013-91,该组
五十六.钢筋混凝土用热轧带肋钢筋: 1.执行标准:GB
2.验收批次:
每批应由同厂、同炉号、同级别、同规格、同生产工艺,同一进场时间,进入同一施工现场,每批重量不大于60T的钢筋组成;每批取钢筋样数量为4根。
3.检验项目:
受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批钢筋混凝土用热轧带肋钢筋质量的全项检测报告原件,则只须检验下列必检项目:
拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸率);弯曲
若不能提供或必检项目的检测指标与所提供的报告有较大差异的,应进行全项检测,全项包括:
1)拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸率)
3)化学分析(碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P)
6)反向弯曲
7)重量偏差
1)抽样必检:根据GB,该批钢筋混凝土用热轧带肋钢筋必检项目合格(不合格)
2)抽样全项:根据GB,该批钢筋混凝土用热轧带肋钢筋合格(不合格)
3)委托必检:根据GB,该组钢筋混凝土用热轧带肋钢筋试样必检项目合格(不合格)
4)委托全项:根据GB,该组钢筋混凝土用热轧带肋钢筋试样合格(不合格)
五十七.低碳钢热轧圆盘条: 1.执行标准:GB/T 701-1997
2.验收批次:
每批应由同厂、同炉号、同级别、同规格、同生产工艺,同一时间,进入同一施工现场,每批重量不大于60T的钢筋组成;每批取样数量为3根。
3.检验项目:
受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批低碳钢热轧圆盘条质量的全项检测报告原件,则只须检验下列必检项目:
拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸率);弯曲
若不能提供或必检项目的检测指标与所提供的报告有较大差异的,应进行全项检测,全项包括:
1)拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸率)
3)化学分析(碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P)
1)抽样必检:根据GB/T701-1997,该批低碳钢热轧圆盘条必检项目合格(不合格)
2)抽样全项:根据GB/T701-1997,该批低碳钢热轧圆盘条合格(不合格)
3)委托必检:根据GB/T701-1997,该组低碳钢热轧圆盘条试样必检项目合格(不合格)
4)委托全项:根据GB/T701-1997,该组低碳钢热轧圆盘条试样合格(不合格)
五十八、冷轧扭钢筋:
1.执行标准:JG
2.验收批次:
以每盘原材加工后的成品为一批,每批取样数量为3根。
3.检验项目:
受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批冷轧扭钢筋质量的全项检测报告原件,则只须检验下列几项必检项目:
拉伸(抗拉强度、延伸率);弯曲;节距;轧扁厚度
若不能提供或必检项目的检测指标与所提供的报告有较大差异的,应进行全项检测,全项包括:
1)拉伸(抗拉强度、延伸率)
4)轧扁厚度
6)定尺长度
8)化学成分(碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P)
1)抽样必检:根据JG,该批冷轧扭钢筋必检项目合格(或不合格)。
2)抽样全项:根据JG,该批冷轧扭钢筋合格(不合格)。
3)委托必检:根据JG,该组冷轧扭钢筋试样必检项目合格(不合格)。
4)委托全项:根据JG,该组冷轧扭钢筋试样合格(不合格)。
五十九.冷拔低碳钢丝: 1.执行标准:GB50204-92
2.验收批次:
甲级钢丝的力学性能每盘为一批。每批取样数量2根。乙级钢丝以同一直径的钢丝5T为一批。每批取样数量6根。(分别从任意三盘上截取。)
3.检验项目:
①抗拉强度 ②延伸率 ③反复弯曲
1)抽样必检:根据GB50204-92,该批冷拔低碳钢丝必检项目符合(不符合)甲级(乙级)Ⅰ组(或Ⅱ组)的要求。合格(不合格)。
2)委托必检:根据GB50204-92,该组冷拔低碳钢丝试样必检项目符合甲级(乙级)Ⅰ组(或Ⅱ组)的要求。合格(不合格)。
六 十、预应力混凝土用钢丝:
1.执行标准:GB/T
2.验收批次:
每盘钢丝为一批,每批取样数量2根。
3.检验项目:
①拉伸(抗拉强度、伸长率)
②反复弯曲
1)抽样必检:根据GB/T,该批预应力混凝土用钢丝必检项目符合(不符合)&&&GB/T(注:钢丝标记)的技术要求。
2)委托必检:根据GB/T,该组预应力混凝土用钢丝试样必检项目符合(不符合)&&&GB/T(注:钢丝标记)的技术要求。
六十一、碳素结构、型钢: 1.执行标准:GB700-88
2.验收批次:
每批应由同厂、同炉号、同级别、同规格、同一交货状态、同一时间,进入同一施工现场,每批重量不大于60T的钢材组成。
每批取样数量为2件。
3.检验项目:
受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批碳素结构、(某型钢)质量的全项检测报告原件,则只须检验下列必检项目:
拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸率);弯曲(冷弯)
若不能提供或必检项目的检测指标与所提供的报告有较大差异的,应进行全项检测,全项包括:
1)拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸率)
2)弯曲(冷弯)
3)化学分析(碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P)
4)常温冲击
5)外观、尺寸
1)抽样必检:根据GB700-88,该批碳素结构钢(某型钢)必检项目合格(不合格)
2)抽样全项:根据GB700-88,该批碳素结构钢(某型钢)合格(不合格)
3)委托必检:根据GB700-88,该组碳素结构钢(某型钢)试样必检项目合格(不合格)
4)委托全项:根据GB700-88,该组碳素结构钢(某型钢)试样合格(不合格)
六十二、冷轧带肋钢筋: 1.执行标准:GB13788-92
2.验收批次:
每盘或每捆为一批。
每批取样数量为3根。
3.检验项目:
受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批冷轧带肋钢筋质量的全项检测报告原件,则只须检验下列必检项目:
拉伸(抗拉强度、延伸率);弯曲(冷弯)
若不能提供或必检项目的检测指标与所提供的报告有较大差异的,应进行全项检测,全项包括:
1)拉伸(抗拉强度、延伸率)
2)弯曲(冷弯)
3)化学分析(碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P)
4)松弛试验
7)重量偏差
1)抽样必检:根据GB13788-92,该批冷轧带肋钢筋必检项目合格(不合格)。
2)抽样全项:根据GB13788-92,该批冷轧带肋钢筋合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB13788-92,该组冷轧带肋钢筋试样必检项目合格(不合格)。
4)委托全项:根据GB13788-92,该组冷轧带肋钢筋试样合格(不合格)。
六十三.冷拉钢筋: 1.执行标准:GB50204-92
2.验收批次:
每批由不大于20T的同级别、同直径、冷拉钢筋组成。
每批取样数量为2根。
3.检验项目:
2)拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸率)
1)抽样必检:根据GB50204-92,该批冷拉钢筋必检项目合格(不合格)。
2)委托必检:根据GB50204-92,该组冷拉钢筋试样必检项目合格(不合格)。
六十四、低合金高强度结构钢: 1.执行标准:GB/T1591-94
2.验收批次:
每批重量不大于60t,每批应由同厂、同一牌号、同一质量等级、同一品种、同炉号、同级别、同规格、同一热处理制度、进入同一施工现场,同一进场时间的钢材组成。
每批取样数量为2件。
3.检验项目:
受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批低合金高强度结构钢质量的全项检测报告原件,则只须检验下列必检项目:
拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸率);弯曲(冷弯)
若不能提供或必检项目的检测指标与所提供的报告有较大差异的,应进行全项检测,全项包括:
1)拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸率)
2)弯曲(冷弯)
3)化学分析(碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P)
4)低温冲击
4)常温冲击
1)抽样必检:根据GB/T1591-94,该批低合金高强度结构钢(某型钢)必检项目合格(不合格)
2)抽样全项:根据GB/T1591-94,该批低合金高强度结构钢(某型钢)合格(不合格)
3)委托必检:根据GB/T1591-94,该组低合金高强度结构钢(某型钢)试样必检项目合格(不合格)
4)委托全项:根据GB/T1591-94,该组低合金高强度结构钢(某型钢)试样合格(不合格)
六十五.直缝电焊钢管: 1.执行标准;GB/T13793-92
2.验收批次;
每批由同一尺寸,同一牌号,同一材料状态,同一热处理制度(指热处理交货的)的钢管组成。每批钢管的根数不大于如下规定。
外径≤30mm、1000根;外径>30~70mm、400根;外径>70~219.1mm、200根;外径>219.1mm、100根
每批直缝电焊钢管取样数量:4根
3.检验项目;
若受检单位能够提供法定单位出具的,能够证明该批钢筋混凝土用热轧光圆钢筋质量的全项检测报告原件,则只须检验下列必检项目:
拉伸(抗拉强度、延伸率);弯曲(外径≤50mm或外径≤219.1mm的钢管);压扁(50mm<外径<219.1mm的钢管)
若不能提供或必检项目的检测指标与所提供的报告有较大差异的,应进行全项检测,全项包括:
1)化学成分
2)拉伸(抗拉强度、延伸率)
5)液压试验
6)涡流探伤
7)扩口试验
9)表面 &&/P&
六十六.钢管脚手架扣件:
1.执行标准;GB
2.验收批次;
每批由同一规格,同一型号,同一生产厂家的扣件组成。批量范围及样本大小,如下规定。
批量范围(样本大小):500件以下(8件);501~1200件(13件);件(20件)
3.检验项目
(1)直角扣件:65N&m扭力矩试压、抗滑性能、抗破坏性能、扭转钢度性能、外观
(2)旋转扣件:65N&m扭力矩试压、抗滑性能、抗破坏性能、外观
(3)对接扣件:65N&m扭力矩试压、抗拉性能、外观
(4)底座:抗压性能、外观
以上各项检查水平;S-4。AQL:
1)抽样全项:根据GB,该批抽检的ΧΧΧ型扣件(或底)合格(或不合格)。
2)委托项目:根据GB,该ΧΧΧ型扣件(或底座)样品所检项目合格(不合格)。
3)委托全项:根据GB/T13793-92,该ΧΧΧ型扣件(或底座)样品合格(或不合格)
六十七.低压流体输送用焊接钢管:
1.执行标准;GB/T3092-93
2.验收批次;
每批由同一尺寸,同一牌号,同一材料状态,同一热处理制度(指热处理交货的)的
钢管组成。每批钢管的根数不大于如下规定。
公称口径≤25mm、1000根;公称口径>25~50mm、750根;公称口径>50mm、500根
每批低压流体输送用焊接钢管取样数量:2根
3.检验项目;
若受检单位能够提供法定单位出具的,能够证明该批钢筋混凝土用热轧光圆钢筋质量的全项检测报告原件,则只须检验下列必检项目:
拉伸(抗拉强度、延伸率);弯曲(公称口径小于和等于50mm的钢管);压扁(公称口径大于和50mm的钢管)
若不能提供或必检项目的检测指标与所提供的报告有较大差异的,应进行全项检测,全项包括:
1)化学成分
2)拉伸(抗拉强度、延伸率)
5)水压试验
6)涡流探伤
8)表面质量
1)抽样必检:根据GB/T3092-93,该批低压流体输送用焊接钢管必检项目合格(或不合格)。
2)抽样全项:根据GB/T3092-93,该批低压流体输送用焊接钢管合格(或不合格)。
3)委托必检:根据GB/T3092-93,该组低压流体输送用焊接钢管试样必检项目合格(不合格)
4)委托全项:根据GB/T3092-93,该组低压流体输送用焊接钢管试样合格(或不合格)。
六十八、钢筋闪光对焊:
1.执行标准:JGJ18-96
2.验收批次:
在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头,作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在同一周内累计计算。累计仍不足300个接头,按一批计算。
取样数量:拉伸试验3件/批;弯曲试验3件/批。
3.检验项目:
1)抗拉强度
如在加工过程中,发现脆断,焊接性能不良或在试验过程中发现力学性能显著不正常等现象时,应对该批所使用钢筋原材进行化学成分分析及力学性能检验。
1)抽样:根据JGJ18-96,该批抽检的钢筋闪光对焊焊接接头必检项目合格(不合格)。
2)委托:根据JGJ18-96,该组钢筋闪光对焊焊接接头试样所检项目合格(不合格)。
六十九.钢筋电弧焊: 1.执行标准:JGJ18-96
2.验收批次:
在工厂焊接条件下,以300个同接头型式、同钢筋级别的接头为一批。在现场安装条件下,每一楼层中以300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批,不足300个时仍作一批。
取样数量:拉伸试验3件/批。
3.检验项目:
1)抗拉强度
如在加工过程中,发现脆断,焊接性能不良或在试验过程中发现力学性能显著不正常等现象时,应对该批所使用钢筋原材进行化学成分分析及力学性能检验。
1)抽样:根据JGJ18-96,该批抽检的钢筋电弧焊焊接接头必检项目合格(不合格)。
2)委托:根据JGJ18-96,该组钢筋电弧焊焊接接头试样所检项目合格(不合格)。
七 十.钢筋电渣压力焊: 1.执行标准:JGJ18-96
2.验收批次:
在一般构筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批。在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个仍应作一批。
取样数量:拉伸试验3件/批。
3.检验项目:
1)抗拉强度
如在加工过程中,发现脆断,焊接性能不良或在试验过程中发现力学性能显著不正常等现象时,应对该批所使用钢筋原材进行化学成分分析及力学性能检验。
1)抽样:根据JGJ18-96,该批抽检的钢筋电渣压力焊焊接接头必检项目合格(不合格)。
2)委托:根据JGJ18-96,该组钢筋电渣压力焊焊接接头试样所检项目合格(不合格)。
七十一.钢筋气压焊: 1.执行标准:JGJ18-96
2.验收批次:
在一般构筑物中,应以300个钢筋焊接接头作为一批。在现浇钢筋混凝土房屋结构中,同一楼层中,应以300个接头作为一批,不足300个接头仍应作一批。
取样数量:拉伸试验3件/批;弯曲试验3件/批。
3.检验项目:
1)抗拉强度
如在加工过程中,发现脆断,焊接性能不良或在试验过程中发现力学性能显著不正常等现象时,应对该批所使用钢筋原材进行化学成分分析及力学性能检验。
1)抽样:根据JGJ18-96,该批抽检的钢筋气压焊焊接接头必检项目合格(不合格)。
2)委托:根据JGJ18-96,该组钢筋气压焊焊接接头试样所检项目合格(不合格)。
七十二.预埋件钢筋T型接头、(埋弧压力焊):
1.执行标准:JGJ18-96
2.验收批次:
以300件同类型预埋件作为一批,一周内连续焊接时,可累计计算,当不足300件时,按一批计算。
取样数量:拉伸试验 3件/批。
3.检验项目:
1)抗拉强度
如在加工过程中,发现脆断,焊接性能不良或在试验过程中发现力学性能显著不正常等现象时,应对该批所使用钢筋原材进行化学成分分析及力学性能检验。
1)抽样:根据JGJ18-96,该批抽检的预埋件钢筋T型接头(埋弧压力焊)焊接接头必检项目合格(不合格)。
2)委托:根据JGJ18-96,该组预埋件钢筋T型接头(埋弧压力焊)焊接接头试样所检项目合格(不合格)。
七十三.带肋钢筋挤压连接件: 1.执行标准:JGJ109-96
2.验收批次:
挤压接头的现场检验,按验收批进行,在同一施工条件下,采用同批材料的同等级、同型式同规格接头以500个为一批进行检验验收。不足500个接头也作为一个验收批,且同一批接头分布不多于三个楼层。
取样数量:拉伸试验3件/批。
3.检验项目:
1)抗拉强度
如在加工过程中,发现脆断,或在试验过程中发现力学性能显著不正常等现象时,应对该批所使用钢筋原材进行化学成分分析及力学性能检验。
1)抽样:根据JGJ108-96,该批抽检的带肋钢筋挤压连接件必检项目合格(不合格)。
2)委托:根据JGJ108-96,该组带肋钢筋挤压连接件试样所检项目合格(不合格)。
七十四.钢筋焊接网: 1.执行标准:JGJ18-96
2.验收批次:
凡钢筋级别,直径及尺寸相同的焊接接头网应视为同一类型制品,每批不大于30T或者每200件为一批,一周内不足30t或200件,亦按一批计算。
取样数量:拉伸试验2件;弯曲试验2件;抗剪试验3件。
3.检验项目:
1)抗拉强度
如在加工过程中,发现脆断,焊接性能不良或在试验过程中发现力学性能显著不正常等现象时,应对该批所使用钢筋原材进行化学成分分析及力学性能检验。
1)抽样:根据JGJ18-96,该批抽检的钢筋焊接网必检项目合格(不合格)。
2)委托:根据JGJ18-96,该组钢筋焊接网试样所检项目合格(不合格)。
七十五.钢筋焊接骨架:
1.执行标准:JGJ18-96
2.验收批次:
凡钢筋级别,直径及尺寸相同的焊接骨架应视为同一类型制品,且每200件作为一批,一周内不足200件的亦按一批计算。
取样数量:拉伸试验3件;抗剪试验3件。
3.检验项目:
1)抗拉强度
如在加工过程中,发现脆断,焊接性能不良或在试验过程中发现力学性能显著不正常等现象时,应对该批所使用钢筋原材进行化学成分分析及力学性能检验。
1)抽样:根据JGJ18-96,该批抽检的钢筋焊接骨架必检项目合格(不合格)。
2)委托:根据JGJ18-96,该组钢筋焊接骨架试样所检项目合格(不合格)。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

我要回帖

更多关于 级配碎石基层施工方案 的文章

 

随机推荐