1、建筑结构内防雷钢筋的焊接必須对钢筋大小、焊接长度、焊缝的密实等严格实施并密切配合土建施工。钢筋用圆钢双面焊接焊接长度不得小于6倍D

2、防雷带、支架、避雷针等焊接处做好防腐,遇到伸缩缝的做煨弯处理

3、屋面防雷带(女儿墙上防雷带必须做在抹灰层内)施工与土建密切配合,不得影響防水等其它项施工做好屋顶引下线及测试点。

4、等电位联结线缆的大小:最小截面积必须满足主干线16mm2支线6mm2。

5、等电位盒安装位置准確平直稳固,盒内接线端牢固可靠盒体清洁无污物。

6、接地电阻测试隐蔽记录、试验记录、施工记录、自检记录记录及时。

基础接哋进行焊接时,按照图要求焊接所需要焊接的轴线基础梁或筏板内两根不小于16的主筋,环闭焊接成电气通路并与防雷引下线焊接

不需要所有梁和梁连接的地方钢筋都要焊接到一起,按图纸要求就可以了只要接地电阻小于设计值就可以

一般是沿着建筑物基础四周外围主轴線环状焊接并焊通其他防雷和接地引下线所在的柱子。

屋面防雷接地搭接长度合适的是;1. 扁钢与扁钢 焊接不少于2倍两个大面不应少于3 个棱边焊接; 2. 圆钢与扁钢不应少于圆钢直径的6倍,双面施焊; 3. 应在三类防雷建筑物整个屋面組成不大于20m×20m或24m×16m的网格避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择.


接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6M,角钢及钢管接地体应垂直配置垂直接地体长度不应小于2.5M,其相互之间间距不小于5M接地体埋设位置距建筑物不小于1.5M,遇有垃圾灰渣等埋设接地体时应换土并分层夯實。镀锌元钢焊接长度为其直径的6倍以上并应双面施焊(当直径不同时搭接长度以直径大的为准)镀锌元钢与镀锌扁钢连接时其长度为圆钢矗径的6倍以上。采用搭接焊时其焊接长度为:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直、煨弯处不能有损伤或死弯直线段上不应有明显弯曲,并应立置


1、扁钢与扁钢 焊接不少于2倍,两个大面不应少于3 个棱边焊接;
2、圆钢与圆钢 不应少于圆钢直径的6倍双面施焊;
3、圆钢与扁钢不应少于圆钢直径的6倍,双面施焊;
4、扁钢与钢管、 扁钢与角钢搭接長度紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面,上、下两侧施焊并应焊以由扁钢弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由扁钢本身弯 成弧形或直角形与钢管或角钢焊接 ;