电阻110欧电阻是不是响

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

输送电压等级为110KV的电缆一般采用什么型号?这种型号的导线单位距离内的电阻有哆大?
最好直接告诉我是多少欧,我怕我拿电阻率去计算时,把绝缘皮也算到横截面积里- -

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

110kV电缆标准Φ导体参照GB/T3956,里边有电阻对应相应截面

WZP热电阻作为测量温度的传感器通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从-200℃~420℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度热电阻由于具有一定的使用寿命,所以出现故障在所难免因此掌握故障处理方法是非常有必要的。

  WZP热电阻的常见故障与處理方法如下:

  用万用电表检查断路部位确定是连接导线还是热电阻断路,如连接导线断路应予修复或更换

  热电阻或引出线斷路及接线端子松开等 。

  处理方法:更换电阻体或焊接及柠紧接线螺丝等

  如热电阻本身短路,应予更换用万用表检查,确定短路部位并修复或更换。

  还有在安装完毕后对潮湿环境中的热电阻的盖子要周期的打开并且要防止生锈,以免打不开无法维护根据PT100的温度与阻值之间的关系我们应该有个大概的计算公式O度时对应100欧电阻,每增加一欧姆大概增加2.4度(例如:110欧电阻所测的温度大概是24度咗右以后用万用表测量时可以做判断比对是否是热电阻本身的问题)。

  4、阻值与温度关系有变化

  铂电阻丝材料受腐蚀变质

  处悝方法:更换热电阻丝

  5、显示仪表示值比实际值低或示值不稳定

  可能原因是保护管内有水或接线盒有金属屑、灰尘等

  处理方法:倒出水或消除灰尘,并将潮湿部分进行干燥处理提高绝缘性能,但不能用火烤

  6、仪表显示值为零或有负值

  显示仪表与熱电阻接线有错,或热电阻短路

  处理方法:改正接线或找出短路处,加强绝缘