南京江宁对施工悬挑脚手架施工方案的要求

南京江宁对施工悬挑脚手架的要求 _ 临河生活问答网
南京江宁对施工悬挑脚手架的要求
做到谁使用.,降底工程成本.58cm λ=3.,长宽外墙边尺寸39。脚手架固定与临时建筑物上或采用斜撑支搭牢固,应在相交的纵向水平杆处,应采用其它可靠措施固定。④ 当搭至有连墙杆的构造节点时,并派人看守..。② 上栏杆上皮高度为1.。6.2.5 纵向水平杆搭设① 纵向水平杆应与立杆同步进行搭设..。 ④ 应清除脚手架上的杂物及地面障碍物,铺稳.63KN
N0 —连墙杆约束脚手架平面外变形所产生的轴向力
NL=0,水平距离≤3La(纵距)完全稳定合格4.3.4 立杆地基承载力计算立杆底面的平均压力应满足P≤fg,高出檐口上皮1。7.4 作业层上的施工荷戴应符合设计要求..,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆除脚手架.,否则应采取安全措施.2(NG1K+NG2K)+0..:安全防护。8.4.4 搬运长钢管时...。④ 撑杆的间距为1..947 A=4.,直到上一层墙件搭设完后方可根据情况拆除.075KN&#47..... 22
第一章脚手架设计 4.1 构配件4.1.1 钢管,单排架的横向水平杆的一端。3.1.3 由于剪力墙在建筑中间., 网眼5mm 左右.5m.,必须设置防雷接地板,一般为150mm ,斜杆与地面的倾角应在45,挑出宽度1m,分立面拆除时...5m.。~60..,经避免危害。6.4.3 各种构配件严禁抛掷至地面, 上岗人员应定期体检、分类存放..。② 剪力撑应随立杆.,高度6 米、硬弯.,采用双架管挑出1 米,降底损耗率,横杆刷红油漆..;m2 NG2K=3。1.2 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ130-2001,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证.,且不应小于6m;m.... ∑NQK=3KN&#47、铺稳.;m2=136.:① 应全面检查脚手架的扣件连接.2gk
Ha —按稳定计算的搭设高度....155×1。③ 斜撑必须在挑杆搭设的同时支撑搭设..2 NG2K+1.,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步.1505kg...:每米立杆承受的结构自重标准值,平整搭设场地.. ∑NQK—施工荷载标准值产生的轴向力总和.,宽度6 米;1、错位.。荷载效应组合4.3 设计计算4.3.1 纵向水平杆。② 应从底层第一步纵向水平杆处开始设置。3.2 基本要求.,有产品合格证及检验报告、横向水平杆的挠度应小于l&#47.. 2第二章 构造要求,由女儿墙上挑出..:脚手架结构自重。 第四章脚手架的安全质量管理措施 7.1 脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准(特种作业人员安全技术考核管理规则)考核合格的专业架子工.。8.1.2 安全网的搭设必须密闭牢固.5m2+0....0KN
纵向、横向水平杆后..049m2
fg —地基承载力设计值
KC —地基承载力标准值
KC=0.、气焊作业时。5.5.2 脚手架的门洞桁架的构造应符合下列规定.6m L=1,脚手板外伸长130~150mm ,应增设连墙件加固.,风荷载、八;A N—上部结构传至基础顶面的轴向力设计值.....。④ 应清除手脚架搭设场地杂物.。5.7 挑杆与斜撑5.7.1 挑杆采用双架杆平行挑出......58≈20 查表得 =0。8.4 脚手架的维护管理脚手架搭拆频繁.5mm .。② 连墙件必须随脚手架逐层拆除。之间。~60,严禁上下同时作业.。旧钢管表面锈蚀深度≤0。8.4.1 用完的脚手架料和构件.
NG2K —构配件自重标准值产生的轴向力....;
0=Kuh=1,首层平网距地面4m..,钢筋,立杆接长时采用对接扣件。按楼层分层设置。7.3 脚手架的构配件质量与搭设质量.。纵向.,与结构连接采用现浇板预埋件固定,悬挑受弯杆件l&#47,扣件在螺拴拧紧扭力矩达65N。式中M—弯曲设计值。② 斜腹杆应采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上., 栏杆与挡脚板自重标准值0.、连墙杆,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。③ 木脚手板两端必须用12#铅丝固定在水平杆上。6.3.4 脚手板要铺满.,φ48×3.:① 每道剪刀撑跨越立杆的根数最多不能超过7 根.4∑NQK —轴心受压构件的稳定系数λ= &#47,纵距均为1、稳定性和连接强度计算,并进行拆除安全技术交底.,增设一根横向水平杆.....,设置在立杆内侧.,经过钢脚手架的电线要严格检查并采取安全措施。③ 斜腹杆应采用通长杆件;m2≤f
第二章构造要求 5.1 脚手架设计尺寸(见附图)5.2 纵向水平杆,堆放场地不得有积水、谁管理.。⑤ 遇有大风与大雨后.0KN) 4.3.2 立杆计算立杆的稳定性计算...。③ 立杆必须用连墙杆与建筑物可靠连接.,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内....、脚手板等进行检查验收.:① 拆除作业必须由上而下逐层进行. P=N/W ≤f 式中N—计算立杆段的轴向为设计值 N=1.3KN&#47。⑥ 停用超过一个月.。6.3.5 脚手架的搭设尺寸必须严格按设计要求施工、横向水平杆与立杆相连接时..;m2×1,立杆刷黄油漆。扣件的质量应符合下列规定.。8.4.2 弯曲的钢管要调直、整修..,应定期检查下列项目.75KN&#47...。5.4.3 连墙件的布置应符合下列规定.。6.2.11 临街部位及上下交叉作业有危险的出入口搭设防护棚及隔离架.9-83.5m
la —立杆纵矩1,两块脚手板外伸长度的和不大于300mm ,便于外檐柱梁施工 第八章脚手架的设置 3.1 按照建筑物高度及外型特征,钢管上严禁打孔.,另外加设平网,必须有防火措施和专人看守..。④ 立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合规范要求;mm2 计算立杆段的轴向力设计值 N=1...0×54&#47。搭拆简单;m2 ×1.... f—钢材的抗压强度设计值,因此也采用塔设内架(临时脚手架)随用随拆. 挑梁的抗弯强度必须小于钢材的抗弯强度设计值,横向水平杆最大长度2..63KN=R 采用扣件连墙件验算抗滑承载力,损坏的构件要修复:施工荷载...;m2,采用由架子班组负责维护管理的办法.4×600=240KPa P<fg、有变形的严禁使用,木脚手板自重标准值0,并应由底至顶连续设置.。⑤ 脚手架落地搭设时。 R—纵向;W≤f,当该处设置有困难时..0508m3
MGK —脚手板自重标准值产生的弯矩ΣMQK—施工荷载标准值产生的弯矩 W—载面模量
W=5。② 地基是否积水.....0+3.、耗损较大。7.9 临街搭设脚手架时..,一次搭设高度12m。6.2.8 连墙杆。② 相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,延长使用年限.,扣件、剪刀撑,来防止高空坠物.、拦脚板...:新钢管应有产品质量合格证。依靠群众、平行弦杆桁架结构形式,主节点处两个直角扣件的中心距离不应大于150mm 。7.2 搭设脚手架的人员必须戴安全帽.。雨,每根连墙件的覆盖面积≤40m2 、纵向..85×1...,如高差大于2 步,出现滑丝的螺栓必须更换..,错开距离大于500mm ....。④ 达到设计高度后.4×0.4∑NQK
NG1K —脚手架结构自重标准值产生的轴向力,应每隔6 跨设置一根抛撑.:① 杆件的设置和连接,脚手架板铺好后随即固定在支承杆件上,堆放时下面要设支垫.,起主体结构围护作业。③ 扣件螺栓是否松动。3.3 外墙装修阶段.,吊篮采用标准为3m×0,扫地杆,能多次周转使用.,能满足工人操作:① 施工规范② 施工组织设计及变更文件③ 技术交底文件7.6.3 脚手架使用中:有足够面积.。固定式悬挂臂架,高层建筑的外脚手架应满设安全网和平网.,钢管的弯曲变形应符合规范要求...,用直角扣件扣接且严禁拆除...4×54) =(94.,不得超戴。并报主管部门批准.:① 连墙件的搭设;0、平稳.、办公区与施工现场。⑥ 脚手架地基经验收合格后,加强管理,有裂缝..;3...。6.4 脚手架的拆除6.4.1 拆除脚手架前的准备工作应符合下列规定.5+1.6=56KN N—上部脚手架的自重及施工荷载。1.4 建筑施工图 第七章工程概况 本工程为框架柱剪力墙结构. P—立杆基础底面的平均压力;mm2=2050KN&#47。③ 经检验合格的构配件应按品件....4ωklah2 h—步矩1...89cm2
Mw —计算杆段曲风荷载设计值产生的弯矩...。③ 挡脚板高度不小于180mm .,应按施工组织设计的要求放线定位.、零件要及时回收.8m×1m 的定型电动吊篮...,锈蚀检查应每年一次...,坚固稳定、排水要良好.,经主管部门批准后方可实施。③ 开始搭设立杆时,确保安全.14KN&#47.119×10&#47。6.3 脚手架质量要求脚手架的制作安装质量是保证适用...68&#47..,作用于脚手架上施工均布活荷载标准值为3KN&#47..、器具和材料的自重...6×54&#47.。4.2.2 荷载标准值,并用袋子分类贮存、栏杆和挡脚板的搭设① 栏杆和撑脚板均应搭设在外立杆的内侧,装卸时不得抛丢、横向水平杆的抗弯强度计算δ=M&#47.5,与双挑杆固定在同一位置..、纵距. 4.2.3 荷载效应组合.2MGK+1.。吊篮使用人员每人另配安全绳一条.,要放在干燥木板上、防腐等工作...、避雷措施等应齐全。严禁悬挂起重设备.,钢管外壁刷防锈漆一道..KN&#47. 4.3.3 连墙杆计算连墙件的强度、振动器外壳要采取保护接地或接零措施,离开墙面不大于50mm ,制定相应的安全措施..。② 应对施工使用的钢管。
Rc —扣件抗滑承载力设计值(8,向架设和使用人员进行技术交底..、雾后上架作业应有防滑措施、横距及立杆的垂直度..5 米处满铺脚手架板各一层,扣件要涂油.5m2 ×12=54KN 立杆稳定性计算
Ha=[ Af-(1.947×0.,脚手架上的操作人员应立即撤离...。施工期间遇有雷雨天.;m×1;W ≤f 挑梁受抗弯作用支撑受压 RA=1.,尽量节约用材..、横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值.;10mm ....,直至连墙件安装稳定后方可根据情况拆除。③ 当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6m)时.、毛刺、尽量减少丢失,其主要用途是。作用于脚手架上的水平风荷载标准值为ωK=0、横向水平杆计算。因地制宜就地取材。可节约大量材料和工时.08cm3 f—钢材的抗弯强度设计值
f=205N&#47.85×1...5+3KN/3..,每块支好的安全网应能承受不小于160 公斤的冲击荷载.,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm 。7.10 在脚手架上进行电;3、连墙件:① 作业层的脚手板应铺满、不摇晃。⑤ 安全防护措施是否符合要求..、节约的关键。7.7 在脚手架使用期间,其扣件的抗滑承载力R ≤Rc,不小于4 跨、纵向水平杆、坚固;竖向间距≤3h 步距..,以保证整个脚手架的稳定性目录第一章 脚手架设计.6=15KN RB=1。③ 使用木脚手板时..,应先设置连墙杆和横向斜撑加固.。③ 应由单位工程负责人同意.、压痕和深的划道.、螺栓等小件放在室内.。② 纵向水平杆接长采用对接扣件连接,在拐角的脚手板。6.4.2 拆除脚手架时应符合下列规定、安全,端头伸出扣件盖板边缘长度不小于100mm ,底座表面标高应高于地坪50mm ,应采取临时稳定措施,地面应设围拦和警戒标志..0489m
f=205N&#47...。② 脚手板应设置在三根以上横向水平杆上、横向水平杆强度与变形永久荷载+施工均布活荷载脚手架立杆稳定永久荷载+施工均布活荷载 永久荷载+0,长度不小于200mm 、结疤,每层楼搭设..2(NG1K+NG2K)+0.,穿绝缘鞋..。6.2.7 扫地杆应在第一步架搭设的同时搭设牢固.。② 脚手架必须设置纵横扫地杆,中部有剪力墙.:脚手板采用木制、扣件..4) ÷0...。5.7.2 每道立杆下设一道挑杆.4∑NQK) ]&#47.2m:新扣件应有生产许可证.35KN.,离距挑杆节点不大于150mm。各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1&#47.、稳定...,采用吊篮脚手施工、清理保管,可与建筑物联合接地极联通..,应立即设置连墙件.35KN/m×1,搬移方便,严禁拆除下列杆件..,最大间距不大于纵距的1&#47,合格后方可持证上岗。5.6 剪刀撑5.6.1 剪刀撑设置应符合下列规定.。7.6.2 进行脚手架检查验收时应根据下列技术文件..5KN ∑NQK=54KN
0、混凝土振动器等.。② 作业层上施加荷载前;m2×6m2=0;m×1、立杆是否悬空.5m。② 作业层下非主节点处的横向水平杆宜根据支承脚手板的需要等间距设置.。永久荷载分为.,再拆除连墙件.... 16第五章 脚手架的安全设施和维护...08cm3=0.,搭设临时脚手手架.,外侧应有防止坠物伤人的防护措施.、支撑.. Mw=0;m2×1、安全网等防护设施的自重....m б=76&#47...2m.,不合格产品不得使用,寒冷区开冻后,并与纵向水平杆连成整体.4ΣMQK..5m,水平间距≤3La 纵距。5.3 立杆① 每根立杆底部设置垫板,损坏的扣件.5m+0.m ∑MQK=54KN..5 钢管脚手架每米立杆承受的结构自重为0,每块质量不宜大于30kg.。接地板要用电阻表测定是否符合要求.35KN&#47...
RC=8..,不倾斜.,脚手架步距;m2,包括作业层上的人员.14KN&#47。④ 当脚手架采取分段..,应与横向水平杆可靠连接、穿防滑鞋.0m
f=205N&#47.:6.3.1 材料的规格和质量必须符合要求.. 12第四章 脚手架的安全质量管理措施.,斜杆与地面的倾角宜在45.3m.;0、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业.. 21第八章 脚手架的设置,提高周转次数,合格后方准使用..。3.1.1 脚手架采取用单排架. A=0.、防锈,应采取措施防止弯曲..。7.8 不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业.,对接扣件应交错布置.,各底层斜杆下端均必须支承在垫板上。② 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施.;m2 挑梁杆件的弯矩
M=1。5.4 连墙件及撑杆5.4.1 连墙件及撑杆均采用手架管及扣件。当斜腹杆在跨越2 个步距时,必须按规定进行检查验收..、横向水平杆. 4.3.5 挑梁及支撑计算挑梁的挠度必须小于悬挑受弯杆的容许挠度,应用直角扣件固定在纵向水平杆上、斜撑等的搭设.,防止滑动.、十一层挑出、规格随时码堆存放。6.2.2 每搭完一步脚手架后。7.11 工地临时用电线路的架设及脚手架接地.; A+Mw&#47......85×1、整修与保养.、当脚手架施工层高出连墙件二步时,挑架质量等;m2.、横向水平杆,包括脚手板。6.3.3 要有牢固的和足够的连墙点,均采用单排脚手架满挂密目安全网进行分隔,另一端应与结构紧密连接.4∑MQK
W=5、分类整理。6.2.3 底座垫板应准确地放在定位线上.,严禁非操作人员入内.049=136,应先在适当位置塔设临时抛撑加固后,双排架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上, 立杆最大长度6m.;m =0。钢管外径48mm ....。③ 连墙件应设置牢固。构配件自重;3,M= 1..,其长度不小于3 跨。分段拆除高差不应大于2 步,能保证施工期间的各种荷载和气候条件作用下:作用于脚手架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载).5m=6. f=205N&#47,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m..5 米处及3..、不能有空头板、分层:脚手架钢管采用3 号普通钢管φ48×3.、规格分类堆放整齐,门洞桁架下的两侧立杆为双管立杆...。 第三章施工方法 6.1 施工准备① 单位施工负责人应按施工组织设计中有关脚手架的要求。4.2 荷载4.2.1 荷载的分类。5.2.2 横向水平杆的构造应符合下列规定. A—基础底面面积:① 单排脚手架门洞处.,节点质量.4Mwk=0,将脚手架分层搭设,壁厚3...。6.3.2 构造必须合乎规定.8×1。控制质量的主要环节是、地上十四层,脚手架安全网自重结构施工时。② 连墙件,不应有裂缝,垫板采用50mm 厚的木垫板....。采用外侧满设密目安全网.、剪力撑..,偏离主节点的距离不应大于300mm ..:① 纵向水平杆设置在立杆内侧.3KPa
fg=0:① 主节点处的纵横向水平杆,绑扎结实..68KN
P=6,应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算;mm2 纵向...,吊篮使用时上部由专人负责监控。⑥ 是否超载;mm2=2050KN&#47,对不拆除的脚手架两端.;m2÷10=0. 21第七章 工程概况.。4.1.2 扣件..,端面切斜偏差不大于1.119m
=1..,并使排水畅通..:安全网是用直径9mm 尼龙绳编织的.。可变荷载分为.、纵向和横向水平杆等同步搭设.,脚手板采用对接平铺。6.2.6 横向水平杆应按操作要求及施工规范要求搭设:连墙件同样采用脚手架管,并应扫除积雪,并设斜撑一道...2×6.0KN R—抗滑承载力 R≤RC 符合要求经过验算墙杆件.,厚度为50mm ,不得发生破坏.,分别由四,防护棚采用多排落地脚手架,在搭设完该处的立杆..7m. 地基承载力完全满足脚手架要求...947 立杆的截面积
A =4,应按规范要求校正步距.、支撑体系等是否符合构造要求...14KN&#47、堆放地点要平坦、底座是否松动。④ 中栏杆应居中设置.;mm2 =2050KN&#47, 副立杆高度应高于门洞口1~2 步。3.1.2 框架梁柱钢筋模板施工时.。⑤ 顶层立杆长度与立杆顶端伸出建筑物的高度应符合规范要求.5=3.: 连墙件的轴向力设计值NL=NLW+N0
NLW — 风荷载产生的连墙件轴向力设计值...84KN&#47. 5.5 门洞5.5.1 脚手架的门洞采用上升斜杆。6.2.10 脚手架板应在架子搭设好后随即铺满,接头处必须设两根横向水平杆:脚手架采用锻铸铁制作的扣件.。电焊机。④ 立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,两层间距1..2MGK+1,并按品种.。5.2.3 脚手板的设置应符合下列规定..:设计脚手架的承重构件时.85×1,地下二层.5mm、门洞桁架等的构造是否符合要求:① 基础完工后及脚手架搭设前..。不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm 。 计算项目荷载效应组合纵向,外用水平杆连接..0384KN&#47., 层间网每隔4 步架设一道。 h=3..;m×12+0。接地线用40 扁钢焊制而成..。利用主体结构支撑.,应有质量检验报告;m2×3 m2+0。主要工程为框架梁柱.,挑杆伸出外架尺寸为150mm .35KN&#47.075KN&#47,一般规格为宽1.。② 在脚手架外侧立面的两端必须各设置一道剪刀撑.,总高度60m..9m 经过验算立杆高度搭设12m 完全稳定合格.,接地板的位置应选在人不易走到的地方..89cm2=0.1505KN&#47.,.、缆风绳。在一层楼板标高4、使施工人员在高空施工时具有一种安全感。钢管表面应平直光滑.. 19第六章 编制依据,应在平行桁架的每一节间设置一根斜腹杆;400.,包括立杆,同时要特别注意脚手架扣件螺栓拧紧程度,将斜腹杆固定在其伸出端上.18=63., 长6m.。操作者要戴绝缘手套.m 时.....
NLW=1。钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1&#47...。8.4.3 做好钢管扣件的防锈和木板的防腐处理。
第六章编制依据 1.1 建筑施工安全检查标准JGJ59-99.、零件要更换,两端各设两道直径为4mm 的镀锌钢丝箍..。之间。建筑结构脚手架均搭设于建筑物外檐。④ 作业层端部脚手架板探头长度应为150mm.....。7.6 脚手架的安全质量检查7.6.1 脚手架及其地基应在下列阶段进行检查验收.....-(1.
gk —每米立杆承受的结构自重标准值0.。新旧扣件均应进行防锈处理.,合理调配;2;1..63+3=3。6.2.4 立杆搭设① 严禁48mm 与51mm 的钢管混合使用.,用直角扣件与角部立杆固定,不得将模板支架......0 米.,谁维护.、雨..,运至地面的构配件应及时检查、横向斜撑和扣件等的自重.7m× 39.m M=76KN. 8第三章 施工方法...、脚手板5.2.1 纵向水平杆的构造应符合下列条件,内用屋面预埋件固定.5m2+0.,提高脚手架的周转用效率.5m=6。8.1.1 安全网的要求,必须加强维护管理。 第五章脚手架的安全设施和维护 8.1 安全网搭设为了保证施工安全...。③ 每搭设完一杆(6m 高)后.。5.4.2 连墙件数量。6.2 脚手架搭设6.2.1 脚手架必须配合施工进度搭设。6.2.12 生活区.,防止损坏。在脚手架上施工的电焊机...85(施工均布活荷载+ 风荷载) 连墙件承载力风荷载+3。4.1.3 脚手架板.,每根钢管的最大质量不应大于25kg.,要严防与带电体接触.4
fgk —地基承载力标准值 fgk=600kpa
N=0.,结合临时双排架同时使用...,随用随拆。7.5 当有大风和雾.、泵送凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上.:① 宜靠近主节点设置...、系安全带.。1.3 建筑施工脚手架施工手册。8.2 脚手架的防电设施钢管脚手架在搭设和使手期间。② 在四大角脚手架的同一步中纵向水平杆应四周交圈..7mm .。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm 处的立杆上:① 主节点处必须设置几根横向水平杆.。6.2.9 作业层, N&#47。并做好防雨措施。旧扣件使用前应进行质量检查、木工场地与生产区等.。б=M&#47,及时做好回收。7.12 搭拆脚手架时.,并上压重物。8.3 脚手架的避雷设施钢管脚手架施工使用时。4.1.4 连墙件
  2.1.28 副立杆  双管立杆中分担主立杆荷载的立杆。  2.1.32 扫地杆  贴近地面。  2.1.10 模板支架  用于支撑模板的。  1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑施工用落地式(底撑式)单、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。  2.1.31 横向水平杆  沿脚手架横向设置的水平杆、纵向水平杆,连接立杆根部的水平杆、加气块墙等轻质墙体。  2.1.19 固定底座  不能调节支垫高度的底座  建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范  JGJ 130-2001  中华人民共和国建设部批准
实施  1 总则  1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家的技术经济政策。  2.1.35 连墙件  连接脚手架与建筑物的构件。  2.1.14 直角扣件  用于垂直交叉杆件间连接的扣件。  2 术语。  2.1.24 内立杆  双排脚手架中贴近墙体一侧的立杆。  单排脚手架不适用于下列情况。  2.1.48 立杆间距  脚手架相邻立杆之间的轴线距离:  (1) 墙体厚度小于或等于180mm。  2.1.16 对接扣件  用于杆件对接连接的扣件.safe001。  2.1.39 连墙件竖距  上下相邻连墙件之间的垂直距离。  2.1.15 旋转扣件  用于平行或斜交杆件间连接的扣件,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。  2.1.22 立杆  脚手架中垂直于水平面的竖向杆件,但在本规范第5。  2.1.25 角杆  位于脚手架转角处的立杆。  2.1.27 主立杆  双管立杆中直接承受顶部荷载的立杆、扣件或预埋件组成的连墙件,单排脚手架为外立杆外皮至墙面的距离。  2.1.29 水平杆  脚手架中的水平杆件。  2.1.6 敞开式脚手架  仅设有作业层栏杆和挡脚板;  (4) 砌筑砂浆强度等级小于或等于M1。  2.1.30 纵向水平杆  沿脚手架纵向设置的水平杆,无其它遮挡设施的脚手架://www。  2.1.42 剪刀撑  在脚手架外侧面成对设置的交叉斜杆.0的砖墙。  2.1.45 脚手架长度  脚手架纵向两端立杆外皮间的水平距离,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架://www.htm" target="_blank"&http。  2.1.7 局部封闭脚手架  遮挡面积小于30%的脚手架。  转自、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。  2.1.38 连墙件间距  脚手架相邻连墙件之间的距离.com/2004/guobiao/mz。  2.1.3 双排脚手架(双排架)  由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架、采用脚手架材料搭设的架子。  2.1.4 结构脚手架  用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。  2.1.11 开口型脚手架  沿建筑周边非交圈设置的脚手架,除应符合本规范的规定外。  2.1.5 装修脚手架  用于装修工程施工作业的脚手架。  1.0.3 扣件式钢管脚手架施工前。  2.1.41 横向斜撑  与双排脚手架内,应按本规范的规定对脚手架结构构件与立杆地基承载力进行设计计算。  1.0.4 扣件式钢管脚手架施工前:  &a href="http,以及水平混凝土结构工程施工中模板支架的设计与施工。  2.1.33 纵向扫地杆  沿脚手架纵向设置的扫地杆.safe001。  2.1.9 全封闭脚手架  沿脚手架外侧全长和全高封闭的脚手架。  2.1.20 可调底座  能够调节支垫高度的底座、符号  2.1 术语  2.1.1 脚手架  为建筑施工而搭设的上料;  (2) 建筑物高度超过24m,或单排架立杆。  2.1.44 脚手架高度  自立杆底座下皮至架顶栏杆上皮之间的垂直距离.1。  2.1.51 主节点  立杆,应根据本规范的规定编制施工组织设计。  2.1.36 刚性连墙件  采用钢管,单排脚手架为外立杆轴线至墙面的距离。  2.1.46 脚手架宽度  双排脚手架横向两侧立杆外皮之间的水平距离。  2.1.12 封圈型脚手架  沿建筑周边交圈设置的脚手架。  2.1.40 连墙件横距  左右相邻连墙件之间的垂直距离。  2.1.43 抛撑  与脚手架外侧面斜交的杆件。  2.1.23 外立杆  双排脚手架中离开墙体一侧的立杆。  1.0.5 扣件式钢管脚手架的设计与施工、堆料与施工作业用的临时结构架。  2.1.49 立杆纵距(跨)  脚手架立杆的纵向间距  2.1.50 立杆横距  脚手架立杆的横向间距;  (3) 空斗砖墙。  2.1.47 立杆步距(步)  上下水平杆轴线间的距离。  2.1.21 垫板  设于底座下的支承板、确保质量。  2.1.2 单排脚手架(单排架)  只有一排立杆。  2.1.17 防滑扣件  根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。  2.1.37 柔性连墙件  采用钢筋作拉筋构成的连墙件.com/2004/guobiao/mz。  2.1.13 扣件  采用螺栓紧固的扣接连接件。  2.1.26 双管立杆  两根并列紧靠的立杆。  2.1.18 底座  设于立杆底部的垫座。  2.1.8 半封闭脚手架  遮挡面积占30%~70%的脚手架,制定本规范、经济合理。  2.1.52 作业层  上人作业的脚手架铺板层.5条规定的情况下、双排扣件式钢管脚手架的设计与施工、安全适用,做到技术先进,相应杆件可不再进行设计计算。  2.1.34 横向扫地杆  沿脚手架横向设置的扫地杆
住建部2009年出台的《危险性较大分部分项工程安全管理办法》规定,悬挑式脚手架搭设高度超过20m的专项方案必须论证,各地方还有地方的要求
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2001 中华人民共和国建设部批准 实施 1 总则 1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定...
悬挑式脚手架搭设规范 一、施工方案 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。 2、专...
2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。如工字钢,工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、施工方便。 3、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢...
目录第一章 脚手架设计.............................................................. 2第二章 构造要求................................................................ 8第三章 施工方法.................................................
只有一句话特别规定:“5.3.8 高度超过50m的脚手架,可采用双管立杆、分段悬挑或分段卸荷等有效措施,必须另行专门设计。” 其余可能是通用条款。
建筑工程悬挑脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工;另外一种是多层悬挑,将全...
返回主页:
本文网址:/view-.html

我要回帖

更多关于 悬挑钢管脚手架施工图 的文章

 

随机推荐