10平方三相五线制入户,总空开用40还是63A?
新手求助。因家中装修,为方便维护,共设计了16个回路。分为:
主卧空调一路,
主卧插座及照明一路;
客卧空调一路,
客卧插座及照明一路;
儿童房空调一路,
儿童房插座及照明一路;
书房空调一路,
书房插座及照明一路;
客厅插座及照明一路;
客厅空调一路;
主卫一路;
公卫一路;
厨房一路;
餐厅地插一路;
客厅地插一路;
弱电箱一路。
入户电表为3*5(60)A,表箱内空开为德力西DZ47-63,C50,户内强电箱总空开为4P,C40,因为我觉得户内那个总空开太水了,想换一个。到底是换40A还是63A呢?
求各位大神支招。
接3相不过分,用到大功率的东西就知道了!
搞个机床在地下室。在接个电梯,开个加工厂啥的方便(电费贵啊。。。。。)
<font color="# 发表于
家庭用3相电???我也有点想不通。三相漏电开关就选40A的够了
想想有阶梯电价,三相电省电。不信你试试
10平方的BV线,总进线断路器过载长延时整定值应选32A/C型。
10平方的YJV电缆,总进线断路器过载长延时整定值应选50A/C型。
楼主的接地系统应为TN-C-S(楼外四线制楼内五线制)。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我国规定的几种供电形式中,安全性最好的是TN-S制,也就是三相五线制(A、B、C相+零线+地线),即整个系统中零线与保护线是分开的,现在的住宅布线都是采用这种形式。
再就是TN-S制,即供电系统中有一部分是中性线和保护线是合一的,即末端为四线制。还有TN-C 系统,即整个系统的中性线与保护线是合一的。在老旧的、非正规建筑物或临时房屋中也可能采用,当然安全性稍差。
住宅的TN-S制供电系统中,从配电室来的就是四根线,即三根相线和一根零线,接地线直接和建筑物的接地系统联接。当然三根相线是经过计算了负载的用电平衡情况后,再以单相入户的。
住宅供电系统遵循三级供电、二级保护的原则,即总箱、分箱、户内箱三级供电,总箱及户内箱二级保护(带漏保),当然用三级保护也可。二级保护的原因就是增加了一道安全保护,当户内漏保万一失效时总箱就保护跳闸。
楼主设计不错,我的也和楼主的差不多,但我的是单相,三相尤其要注意负载平衡问题,否则很容易跳闸,另外空开标的63A,实际只能到50多A,到不了63A就会跳的,不管是大品牌还是杂牌都一样
耳顺 发表于
我国供电系统历来规定是:高压为三相三线制;中、低压为三相四线制。这三相五线制,是怎么回事?
ABC三相 加零线 再加地线 就是三相五线
本帖最后由
16:00 编辑
家庭用3相电???我也有点想不通。三相漏电开关就选40A的够了
40a够了!没必要63a,家里的工作电不可能时刻满负载工作吧
耳顺 发表于
我国供电系统历来规定是:高压为三相三线制;中、低压为三相四线制。这三相五线制,是怎么回事?
安全接地使用专门的线,与零线分开了。
照明还是两路的好,至少不会因为一个故障全黑。
我国供电系统历来规定是:高压为三相三线制;中、低压为三相四线制。这三相五线制,是怎么回事?
如果有电热地暖设备,那还是63A的好点。
本帖最后由 轻风掠影 于
13:16 编辑
三相的进线10平方就限制了总功率了,用40A/3P带漏保的就够了。
支路多了虽然好,但布线太麻烦。我看按照规范来说,空调插座1路(无漏保)、普通插座1路(有漏保)、照明1路(包括厨卫的,无漏保),卫生间和厨房插座各1路(有漏保)就行了。
另外,用三相电源要注意三相用电平衡的问题,否则就很容易跳闸。
Powered by空气开关需要接地线吗?
查看: 32740|
摘要: 有人问:家里装了电热水器,但是发现自家中并没有地线,很担心会不会不安全呢?空气开关需要接地线吗?其实只有带漏电保护的空气开关才会起到电流过大跳闸和起到漏电保护以及短路保护的作用。
有人问:家里装了电热水器,但是发现自家中并没有地线,很担心会不会不安全呢?需要接地线吗?其实只有带漏电保护的空气开关才会起到电流过大跳闸和起到漏电保护以及短路保护的作用。
首先先强调一点,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,是没有任何保护作用的,只有带漏电保护的空气开关才会起到电流过大跳闸和起到漏电保护以及短路保护的作用,漏电保护相当于以前闸刀式开关的保险丝,但是保险丝只是起到过载的作用。
  空气开关分为单极和双极之分,像即热式电热水器由于零火线都需要接,所以一般是采用双极的,但是空气开关上面并没有地线的连接端子,那么是不是空气开关就没有接地呢?
  是的,空气开关并不需要与地线连接。上图是的接线图,我们可以看出在配电箱上面都会有独立的接地端子的,接地螺栓连接接地汇流排(端子排),并没有经过空气开关,而是直接从出线口出去。所以连接即热式电热水器的时候,地线不需要过空开,而是直接与这个地线相连接就可以了。
  那么配电箱里面的接地螺栓接在了哪里呢?这个接地螺栓一般是连接小区的总地线,如果是小区没有地线的话,建议可以将膨胀螺栓打在房梁上,也是可以起到接地的作用的。注意不要接到墙上或者是水管上面,因为这样会使墙体或者水管带电的,并且不易排除。如果是家中自建房的话,那么接地就容易的多,找根圆钢或者是角钢打入地下至少80公分,然后通过电线连接。
  如果已经装修完毕,基本没有返工的可能性了,是不是就真的不安全了呢?其实也不是的,装好漏电保护的空气开关以后,空开起到一定的保护作用,并且在即热式电热水器内部还会有双重保护,一个是在电线处的互感线圈,可以起到漏电断路的作用,还有一个是防电墙,即使水流带电,那么电流通过水的电阻,也会将电降低的很微弱,基本做到万无一失了。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:31被浏览4631分享邀请回答15 条评论分享收藏感谢收起0添加评论分享收藏感谢收起查看更多回答查看: 9265|回复: 33
有懂空开的没,3P空开是简单的把3个1P的拨杆连起来吗?
该用户从未签到
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
在广坛超低价收了6箱空开、漏电开关和模块化插座,
但是空开是3P和1P的居多,2P的只有6个,而实际家用是以2P和1P为主,根本用不上3P的。
我在想能不能把3P的中间的连杆锯开,让它当3个1P的用。
另外还有3P的漏电保护开关,如果只接一跟火线的话漏电它会跳吗?
很要命漏电保护开关全是3P的。
100_5916.jpg (135.62 KB, 下载次数: 80)
23:49 上传
100_5918.jpg (96.16 KB, 下载次数: 80)
23:49 上传
帖子永久地址:&<button type="submit" class="pn" onclick="setCopy('有懂空开的没,3P空开是简单的把3个1P的拨杆连起来吗?\nhttp://www.shoudian.org/thread--1.html', '帖子地址已经复制到剪贴板您可以用快捷键 Ctrl + V 粘贴到 QQ、MSN 里。')">推荐给好友
享有帖子相关版权3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和的同意4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意7、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文', this.href);">论坛版权
该用户从未签到
三极空开有2层连锁,只要拆开完全可以可以各自独立的单开!不过要钻开侧面最上一个和最下一个铆钉,然后再拆开,把内部那个弧形的连锁塑料拆掉!还有操作扳手拆掉(那个横的蓝色东西)
我现在把蓝色把手分开之后,把手可以单独开关了,是不是说明内部根本没有连锁?
看了下确实三个是铆钉连在一起的,拆开有难度。&
哦,是内部也联动的啊?就是说只锯开那个蓝色的东西不行?
我不需要把它在空间上分开,我这个外壳是一体的也根本就分不开,我只需要三个不要同时跳就行了,变成独立的三路就可以了。&
该用户从未签到
便宜玩玩可以,如果真的有机会再遇上,建议找名牌2手的,施耐德,ABB,西门子等名牌。如果你是电工,有拆开过这些东西你就会知道好和可以用的区别!
主要是太便宜了,连运费算下来1P大概也就六七毛。&
签到天数: 523 天[LV.9]以坛为家II
和尚又收这么多货啊?你先拆个漏电保护开关看看里面有线圈不?
[attachimg]1593528[/attachimg]
漏保拆开了,看看属于啥货色。&
有道理,我看看好拆不。&
该用户从未签到
本帖最后由 怒独僧 于
00:12 编辑
三极空开有2层连锁,只要拆开完全可以可以各自独立的单开!不过要钻开侧面最上一个和最下一个铆钉,然后再 ...
哦,是内部也联动的啊?就是说只锯开那个蓝色的东西不行?
我不需要把它在空间上分开,我这个外壳是一体的也根本就分不开,我只需要三个不要同时跳就行了,变成独立的三路就可以了。
PS,又仔细看了下,外壳不是一体的,说不定还真能分开。
印象中只是把手联动的,内部没有联动。而且大部分分开没法用,2p之间是共用一个夹板的。空间上不分开的话,可以单p使用&
那个蓝色的可以不用锯开,你注意看,可以横向拉开的。或者先轻拉一头就可以全部拉开。试试,以后你也会,知识,实践就是这样来的,很多东西确实不用去从头学,别人的经验你直接套用不错,不过自己再安全的情况下尝试&
是,如果处理好我说的那两步还不行,可能那个蓝色的独立的,中间还有一条穿心的细金属杆,用细钢丝顶出去就可以了。唉,有些文字表达比口头说更难。当面教你马上会。唉&
该用户从未签到
便宜玩玩可以,如果真的有机会再遇上,建议找名牌2手的,施耐德,ABB,西门子等名牌。如果你是电工,有拆开 ...
主要是太便宜了,连运费算下来1P大概也就六七毛,我就纯粹当个开关用也值了。
ABB 还可以,施耐德和正品的正泰差不多,前提是必须是正品的,正泰假货太多。&
自己家里用不能图便宜,拆开看看放心,3P的内部有连动杆,拆开后会有洞,可以当1P的用,但是不建议。&
该用户从未签到
和尚又收这么多货啊?你先拆个漏电保护开关看看里面有线圈不?
有道理,我看看好拆不。
该用户从未签到
哦,是内部也联动的啊?就是说只锯开那个蓝色的东西不行?
我不需要把它在空间上分开,我这个外壳是一体的 ...
是,如果处理好我说的那两步还不行,可能那个蓝色的独立的,中间还有一条穿心的细金属杆,用细钢丝顶出去就可以了。唉,有些文字表达比口头说更难。当面教你马上会。唉
该用户从未签到
和尚又收这么多货啊?你先拆个漏电保护开关看看里面有线圈不?
DSC00449.jpg (223.19 KB, 下载次数: 0)
00:24 上传
漏保拆开了,看看属于啥货色。
垃圾中的垃圾&
有互感线圈,但做工很一般。&
该用户从未签到
哦,是内部也联动的啊?就是说只锯开那个蓝色的东西不行?
我不需要把它在空间上分开,我这个外壳是一体的 ...
那个蓝色的可以不用锯开,你注意看,可以横向拉开的。或者先轻拉一头就可以全部拉开。试试,以后你也会,知识,实践就是这样来的,很多东西确实不用去从头学,别人的经验你直接套用不错,不过自己再安全的情况下尝试经验是自己的,即使会有困难!祝顺利!
确实,仔细看了下,那蓝色的不是一体的,而只是一个连杆把三个把手连起来了,那个连杆用钳子一拽就掉了,拽掉发现里边是有卡扣的,不用硬拽左右调整到某个位置是可以无损拆掉的。&
签到天数: 523 天[LV.9]以坛为家II
漏保拆开了,看看属于啥货色。
有互感线圈,但做工很一般。
这个绝对要的,不然怎么产生,检测出零序。本身就是要检测出剩余动作电流。这个看起来还行,比山寨名牌好一些,也是有厂家产品。电力产品讲究品牌,可靠,质量,工艺等。&
该用户从未签到
那个蓝色的可以不用锯开,你注意看,可以横向拉开的。或者先轻拉一头就可以全部拉开。试试,以后你也会, ...
确实,仔细看了下,那蓝色的不是一体的,而只是一个连杆把三个把手连起来了,那个连杆用钳子一拽就掉了,拽掉发现里边是有卡扣的,不用硬拽左右调整到某个位置是可以无损拆掉的。
该用户从未签到
有互感线圈,但做工很一般。
这个绝对要的,不然怎么产生,检测出零序。本身就是要检测出剩余动作电流。这个看起来还行,比山寨名牌好一些,也是有厂家产品。电力产品讲究品牌,可靠,质量,工艺等。
我现在在想这个漏保是什么原理,
我原本是想,4根线通过同一个线圈,它无法判断单独一根线的电流,那如何对比电流呢,而对于三相电来说,还要根据相位计算再对比,太难了吧。
现在忽然有点明白,
如果是单相,火线零&
该用户从未签到
三极空开有2层连锁,只要拆开完全可以可以各自独立的单开!不过要钻开侧面最上一个和最下一个铆钉,然后再 ...
我现在把蓝色把手分开之后,把手可以单独开关了,是不是说明内部根本没有连锁?
看了下确实三个是铆钉连在一起的,拆开有难度。
有这个可能,早期我坚持过的确实是这样的,中间确实没有再有一个连锁。但是可能为了确定可靠,全部都有带连锁,保证三极同步动作,不然会很多因素会造成缺相,还有没有同步动作,造成其中一两相带电,相当危险!反正&
该用户从未签到
本帖最后由 AMOI 于
01:01 编辑
我现在把蓝色把手分开之后,把手可以单独开关了,是不是说明内部根本没有连锁?
看了下确实三个是铆钉连 ...
有这个可能,早期我接触过的确实是这样的,中间确实没有再有一个连锁。但是十几年前开始&&可能为了确定可靠,全部都有带连锁,保证三极同步动作,不然会很多因素会造成缺相,还有没有同步动作,造成其中一两相带电,相当危险!反正拆到这个份上,那个铆钉试试再拆也没有问题,还有在还没有确定这个长铆钉还有没有是三个开关到固定以前,不要弄弯。这个还可以装回去,只是少一头罢了。
铆钉拆开了,确实如你所说,每联之间有一个小塑料片穿到相邻两联中,插入的位置和漏保的触发点一样,应该是一样的触发原理,
这样手工拨动开关的时候就不会触发,但跳的时候就是同时跳了。
看来要变成1P的容易,就是&
该用户从未签到
有这个可能,早期我坚持过的确实是这样的,中间确实没有再有一个连锁。但是可能为了确定可靠,全部都有带 ...
铆钉拆开了,确实如你所说,每联之间有一个小塑料片穿到相邻两联中,插入的位置和漏保的触发点一样,应该是一样的触发原理,
这样手工拨动开关的时候就不会触发,但跳的时候就是同时跳了。
看来要变成1P的容易,就是拆开即可。但要变2P的话,就需要把右边两联重新用中孔的铆钉铆起来,以便还能留出右边这个漏保触发孔。
不过从这原理看,直接用其中两个当2P的来用应该不成问题,就是多占一个的空间。
很好哇,就是你想的一样。现在的开关如果多花点钱可以买到空开加漏保一体的,总共占4位开关位,还有一种共体的,只有占两位,两种功能都有。广坛的?网名好像看过!&
该用户从未签到
铆钉拆开了,确实如你所说,每联之间有一个小塑料片穿到相邻两联中,插入的位置和漏保的触发点一样,应该 ...
很好哇,就是你想的一样。现在的开关如果多花点钱可以买到空开加漏保一体的,总共占4位开关位,还有一种共体的,只有占两位,两种功能都有。广坛的?网名好像看过!
刚试了下,不要蓝色连杆,将三个开关都推到ON位置,然后从右侧漏保触发口拨动了一下,三个同时跳了,看来就是内部那个联片起作用的。
想想既然原理这么简单,改2P双联也不一定非要重新铆接起来,用胶布粘起来应该也&
该用户从未签到
很好哇,就是你想的一样。现在的开关如果多花点钱可以买到空开加漏保一体的,总共占4位开关位,还有一种 ...
刚试了下,不要蓝色连杆,将三个开关都推到ON位置,然后从右侧漏保触发口拨动了一下,三个同时跳了,看来就是内部那个联片起作用的。
想想既然原理这么简单,改2P双联也不一定非要重新铆接起来,用胶布粘起来应该也行,只要确保两个是挤在一起的应该就行了。
我在广坛名字是一样的,只是说话不多,广坛交易区置顶帖里那个让交易区帖子按发帖顺序排序的程序是我写的。
品牌不同,内部结构不同,我试过早期 的3P不带漏电空开,就是3个1P连在一起,拆掉蓝色把手就能单独开关。
带漏电的内部有漏电掉电同步触发机构,不能单独控制。&
天哪,厉害!我要向你学习呐!我只是电子专业的,现在搞强电,30000KVA的高压开闭所。&
该用户从未签到
本帖最后由 怒独僧 于
01:30 编辑
这个绝对要的,不然怎么产生,检测出零序。本身就是要检测出剩余动作电流。这个看起来还行,比山寨名牌好 ...
我现在在想这个漏保是什么原理,
我原本是想,4根线通过同一个线圈,它无法判断单独一根线的电流,那如何对比电流呢,而对于三相电来说,还要根据相位计算再对比,太难了吧。
现在忽然有点明白,
如果是单相,火线零线的电流向是相反的,那么感应线圈中感应到的两个电压相互抵消,等于就没有感应电压了,
三相的原理类似。
那么这漏保的原理是不是只要这个感应线圈中有电流,就说明通过感应线圈里的线的进出电流不平衡了,就说明漏电了,它把这个信号放大后产生一个驱动力拨动旁边的空气开关断开电源。
意思差不多,关键就是回路!没有接触过有这个理解非常厉害!&
该用户从未签到
我现在在想这个漏保是什么原理,
我原本是想,4根线通过同一个线圈,它无法判断单独一根线的电流,那如何 ...
意思差不多,关键就是回路!没有接触过有这个理解非常厉害!
那看来给9楼这个3相漏保改为单相也是可行的,拆掉其中两根相线就可以了,只需要观察下里边给驱动电路供电是哪根线,这根线不去掉应该就行了。&
以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
最佳浏览模式:IE8.0
Powered by查看: 2764|回复: 12
接收家用的毛坯房,发现总空开是3P,为啥呢?
该用户从未签到
接收家用的毛坯房,发现总空开是3P,为啥呢?
这商品房性质的毛坯房是部门员工的商品房,难不成家用的也有3P,还是说电力部门自己给自己员工的380V福利呢,或则其实就是开发商的疏忽使用了3P总开关?
另外,怎么检测是改用2P总开关呢还是3P总开关呢?
3pzkg.jpg (412.88 KB, 下载次数: 37)
01:09 上传
该用户从未签到
另外,左数第二个3P开关,为嘛下面不接线呢?
补充下,这是楼中复式结构。
用万用表测量三根输入线之间是不是都是380v,是的话就是三相电进户。第二个3P开关是预留的,如有三相设备就可以到它上面。
签到天数: 231 天[LV.7]常住居民III
另外,左数第二个3P开关,为嘛下面不接线呢?
补充下,这是楼中复式结构。
左数第二个是留给三相电的用电设备备用的,如三相电的空调,电锯(当然住宅房里不允许用电锯)等。
签到天数: 122 天[LV.7]常住居民III
从图上看,进线应该是三相五线制,不是疏忽。第二个没接线应该是备用开关。总开关不用换,分开关用1P+N的漏电保护开关。
该用户从未签到
另外,左数第二个3P开关,为嘛下面不接线呢?
补充下,这是楼中复式结构。
左数第二个是留给三相电的用电设备备用的,如三相电的空调,电锯(当然住宅房里不允许用电锯)等。&
用万用表测量三根输入线之间是不是都是380v,是的话就是三相电进户。第二个3P开关是预留的,如有三相设备就可以到它上面。&
该用户从未签到
如果要接漏电保护开关,这漏保用3P好呢还是3P+N呢还是4P?
该用户从未签到
左边第一个3P的总开关,是不是换成3P+N或则4P的空气开关好呢?也就是断开的时候也断零线好呢?
该用户从未签到
现在家庭有装 中央空调&&要380v
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
三相进户也正常啊!这是怕住户用电量太大,造成单相过载。让住户自己合理分配三相也是不得已而为之
签到天数: 231 天[LV.7]常住居民III
这是380伏的三相电,一般在复式楼或别墅里用