200PLC不支持主站,300PLC支持主站,是什么意思啊? 请举例说明,谢谢
1、在MPI、PROFIBUS-DP协议通讯中,都是主、从结构。对于S7-200是不能作为通讯的主站:、S7-200CPU只能做MPI从站,即S7-200CPU之间不能通过MPI网络互相通信,只能通过PPI方式互相通信。 、在PROFIBUS-DP协议通讯中,因S7-200(M277)只能作为从站,所以两个EM277之间不能通信。但可以由一台PC机作为主站,访问几个连网的EM277。2、S7-300PLC支持主站?在MPI、PROFIBUS-DP协议通讯中,都是主、从结构。即一个主站带若干个从站。S7-300/400PLC均可作为MPI、PROFIBUS-DP协议通讯中的主站。
其他答案s7 200与s7 300通讯时,s7 200只能作为从站,s7 300作为主站。
意思是指在200、300的通讯中,300、400可以作为主站使用,而200只能作为从站使用。比如采用PROFIBUS-DP通讯,300、400设置为主站,而200+EM277作为从站进行CPU之间的通讯。
1、当你运用的通讯协议不同,s7200plc可以作为主站也可以作为从站的。&& 譬如:S7-200 CPU在读写其他S7-200 CPU数据时(使用PPI协议)就作为主站(PPI主站也能接受其他主站的数据访问);S7-200通过附加扩展的通信模块也可以充当主站。
&& S7-200 CPU使用自由口通信模式时,既可以做主站,又可以做从站。如S7-200用USS协议控制西门子驱动装置时是主站;使用Modbus RTU从站指令库时它就是从站。这说明所谓主、从是由通信协议决定的,用户在编制通信协议时自己定义各通信设备在通信活动中的角色。
2、同样道理,300PLC既可以作为主站也可以作为从站。3、当200与300plc之间进行通讯,那么,之间的通讯的协议是profibus、ppi,300作为主站,& 200只能作为从站。
4、可以参考:《西门子 S7-200 & LOGO! & SITOP 参考Beta Version 0.94》
阅读(...) 评论() 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
实时荧光定量PCR方法检测食管癌中PLCE1基因的异常表达
下载积分:780
内容提示:实时荧光定量PCR方法检测食管癌中PLCE1基因的异常表达
文档格式:PDF|
浏览次数:2|
上传日期: 04:26:42|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 780 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
实时荧光定量PCR方法检测食管癌中PLCE1基因的异常表达
关注微信公众号当前位置: &
求翻译:the boots company PLC nottingham england NG2 3AA是什么意思?
the boots company PLC nottingham england NG2 3AA
问题补充:
靴子公司PLC诺丁汉英格兰NG2 3AA
新的战靴公司plc诺丁汉姆英格兰队伍23aa
起动公司PLC诺丁汉英国NG2 3AA
靴子公司 PLC 诺丁汉英格兰底水 3AA
长统靴公司 PLC 诺丁汉使腺 NG2 3AA
我来回答:
参考资料:
* 验证码:
登录后回答可以获得积分奖励,并可以查看和管理所有的回答。 |
我要翻译和提问
请输入您需要翻译的文本! 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
PLC delta1基因在上皮性卵巢肿瘤中的表达和临床意义
下载积分:1500
内容提示:PLC delta1基因在上皮性卵巢肿瘤中的表达和临床意义
文档格式:PDF|
浏览次数:5|
上传日期: 02:25:03|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1500 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
PLC delta1基因在上皮性卵巢肿瘤中的表达和临床意义
关注微信公众号

我要回帖

更多关于 fall over是什么意思 的文章

 

随机推荐