这个施工图本身就有问题的,选风管时就要考虑噪音这个因素的,如果风管太小了,自然风速就大了,估计画图者就是个学生的水平,而且诚如上面的所说,风口放在风管的三通这种常识性的错误都出来了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
个人意见不对别喷
5KW的轴流风机风量在13000左右时候 风压800多PA
按照400x250的风管风速在32米以上,一般情况风速过8米加消音器
其他软接减震做齐的话
加消音器的效果也不是很好加上声会跟着风道传递所以追好的解决办法
估计是局部改造,将系统分割成几个小系统换上比较小的风机
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
看图真的不少问题诶&&抛开设计单位不说&&你们项目经理也让这种图纸变为现实么
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分266帖子
五星助理工程师, 积分 266, 距离下一级还需 234 积分
风机后加1.5~2米管式消声器,但是管路过长,建议用消声静压箱。
消声静压箱本身效果就差得要命,施工队制作下来更是下降一个等级,还是算了吧。
1、把轴流风机改换离心风机箱,1来增加压头,解决末端没风的问题,2者风机箱本身就能抑制将机外噪声。
2、主风管贼小,再增加1~2台离心风机箱风机,将1个系统再细分为2~3个系统----需要拆吊顶重新增加主风管。
3、风机后加1.5~2米管式消声器。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
回复【请教】关于轴流风机噪音很大的问题 主贴 的帖子
我想应该设计是风量太大,结果导致了轴流风机的选型太大了;还有一个就是轴流风机本身的噪声也是比较大的,你可以选用低噪声混流风机箱,不过这样全压会小点。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分330帖子
五星助理工程师, 积分 330, 距离下一级还需 170 积分
,哎~对于这样的图,无语了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分144帖子
二星助理工程师, 积分 144, 距离下一级还需 6 积分
这图太垃圾了,5KW的风机功率的风量至少3万风量,主管尺寸那么小,且没有消声器,噪声不大才怪,这种图纸也出得出来 玷污暖通专业
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分254帖子
五星助理工程师, 积分 254, 距离下一级还需 246 积分
其他 专业 画的吧。现在有钱拿 谁都敢画图
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分166帖子
三星助理工程师, 积分 166, 距离下一级还需 34 积分
看气流方向是排风机,这样的话沿风管传递的风机声音能小一些……
不过问题是离风机最近的三通就有个风口,什么意思……那个风口噪音必然非常大。
另外,5kw的风机(特别是轴流风机)才400x250的干管,这风速得多快?风管内部噪音就很大了,三通处还搞风口,这风口的气流噪音也小不到哪去。
这个排风不开了吧,外门外窗多开一开。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分103帖子
二星助理工程师, 积分 103, 距离下一级还需 47 积分
1:风管内风速过快,风管偏小
2:风管需要变径
3:风机和风管连接段软接头是否有?
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)微信扫一扫
关注【遇事找法】随时随地获取法律帮助与生活法律热点常识
微信扫一扫关注
您当前位置:
&&&&&&&&&&&&&&&正文
请详距我家大概300多米有一个大型风力发电机,风机转动时噪音很大.严重影响了我们的正常生活。我可以要
wl6349bpfw
请详距我家大概300多米有一个大型风力发电机,风机转动时噪音很大.严重影响了我们的正常生活。我可以要求经济补偿吗?
细描述问题,以便得到律师专业解答
辽宁 沈阳 铁西区发表时间: 21:52
尊敬的用户请先登录后解答该咨询。
微律云服务平台
温馨提示:只有认证通过的律师才能回复咨询。
具体看安装距离是否符合国家标准,可以起诉维权。
律所:辽宁楷格律师事务所 回复时间: 16:10
国家标准是多少米
wl6349bpfw辽宁 沈阳
风机之间排列距离超过200m,相互之间影响可以忽略在距离风机500米处产生的噪声衰减值既能够满足衰减到环境本底值的要求,也能够满足《声环境质量标准》(GB) 1类标准的要求。因此,山地丘陵地貌特点风场风机噪声防护距离为500米。
吕海山律师辽宁 沈阳
有补偿标准吗?
wl6349bpfw辽宁 沈阳
具体应该结合实际情况确定。
吕海山律师辽宁 沈阳
回答者将收到好评 好评数已记录
其它回答共 2 条
具体看安装距离是否符合国家标准,可以起诉维权。...
律所:辽宁名崛律师事务所
回复时间: 21:45
回答者将收到好评 好评数已记录
具体看安装距离是否符合国家标准,可以起诉维权。..
律所:辽宁古塔律师事务所
回复时间: 10:39
距离已经测量完了!390米!是直接起诉还是先找环保
wl6349bpfw
回答者将收到好评 好评数已记录
噪音:正常营业
消费者权益相关词条:
遇到经济补偿问题您可以尝试:
根据您遇到的问题找一个专业律师
根据您遇到的问题看相关法律知识
不用注册,快速回复,马上在线咨询专业律师!
您的问题描述越详细,律师回答越及时越准确~
律师回复后第一时间短信通知您
请输入正确的手机号码
验证码错误!
用户登录 |
记住登录状态
找法推荐律师
吉安优秀律师
消费者权益律师
相关法律帮助
Copyright@ 版权所有 找法网()- 中国大型法律服务平台&为什么风机工作的时候会有噪音产生_百度知道风机的噪音与什么因素有关系?有没有计算公式?
与转速有关,也与叶型有关.最主要的影响还是来自转速,转速越高,流过叶片的风速越高,噪音就越大.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码长春翔云街一麻辣烫店引风机噪音大 引邻居诉苦
编辑:周建平
[导读]最近,翔云街农贸市场附近的居民,可谓是饱受噪音之苦。原来,小区楼下的一家麻辣烫店,在室外安装了引风机。用居民的话说,那噪音,可是相当大。
长春翔云街一麻辣烫店引风机噪音大 引邻居诉苦
长春翔云街一麻辣烫店引风机噪音大 引邻居诉苦
长春翔云街一麻辣烫店引风机噪音大 引邻居诉苦
最近,翔云街农贸市场附近的居民,可谓是饱受噪音之苦。原来,小区楼下的一家麻辣烫店,在室外安装了引风机。用居民的话说,那噪音,可是相当大。
在现场,记者看到,这家名叫&川天老字号&的麻辣烫店位于小区入口处,引风机被悬挂在后侧的窗户外,并没有铁皮围挡。此时,引风机正在运转,一直发出呼呼的声响,路过的居民都是快步走过。居民们告诉记者,这家麻辣烫店有两台引风机,有时两台会全部开着,平时都是邻居住着,不好意思说什么,大夏天的,因为这噪音,大伙都不敢开窗户。那么,给邻居们造成的困扰,这家店的店主难道不知情吗?14号上午,记者来到这家&川天老字号&麻辣烫店,在了解情况时,店内的男子情绪有些不满,说着说着男子的情绪忽然激动起来。
记者在环保部门了解到,引风机的安装必须经过环保部门审批,检查合格后,会下发《排放污染物许可证》,然后才可以正常营业,那么,这家麻辣烫店安装的引风机是否合格呢?现场,记者拨通了绿园区环境保护局的电话。环保部门的工作人员介绍,根据这家麻辣烫的区域划分,引风机的噪音标准应该是白天不超过55分贝,晚上不超过45分贝。如果引风机的噪音超出规定标准,环保部门将会对其下发整改通知,并进行相应的处罚。而这家麻辣烫店的引风机噪音究竟是多少,还需要实地检测。
您觉得这篇文章:
相关阅读:
[责任编辑:周建平]
吉和网版权及免责声明:
①凡本网注明来源:“吉和网”或“东亚经贸新闻”的所有作品,版权均属于吉和网或东亚经贸新闻,未经吉和网或东亚经贸新闻协议授权不得转载、链接、转帖或以其他方式发表,已经吉和网或东亚经贸新闻授权的媒体、网站,在使用时必须注明来源“吉和网”或“东亚经贸新闻”。
②如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在来电或来函与吉和网联系,我们将及时处理解决。联系方式:
Copyright (C)
长春羿尧网络有限公司版权所有
吉ICP备号-2 吉B-2-4- E-mail:

我要回帖

更多关于 锅炉引风机 的文章

 

随机推荐