电焊机电源线一般不超过3米规定多长

电焊机的电源线长度有规定吗 

討论:一般来说,电焊一次线的长度应该是不大于5米 

讨论:电焊机一次线不宜过长,一般为2~3米所以要接临时盘。 

讨论:各位知道的真哆但不知有什么依据吗? 

讨论:以前还真没有注意不过个人认为除了固定焊机,一般都经常随工作区域而变化常用临时接线,因此沒有什么长度限制吧最多也是对接线大小的限制以及对临时用电的限制。如有这方面的具体规定请朋友介绍下 

讨论:没具体要求,只偠电缆的横截面积够就行施工时有的要用到200多米,很正常呀 

讨论:没注意,貌似我在现场经常看到一百多米的临时线从底下电源柜接到船台上的接线板 

讨论:GB 9448-88焊接与切割安全 标准 (节选)

3 电焊设备的操作安全

  3.1.1 电焊机必须符合现行有关焊机标准规定的安全要求。

  3.1.2 如果手工电弧焊机的空载电压高于3.1.1条款现行相应焊机标准规定的限值而又在有触电危险的场所作业,则对焊机必须采用空载自动断电裝置等防止触电的安全措施

  3.1.3 电焊机的工作环境应与焊机技术说明书上的规定相符。如在气温过低或过高、湿度过大、气压过低以及茬腐蚀性或爆炸性等特殊环境中作业应使用适合特殊环境条件性能的电焊机,或采取防护措施

  3.1.4 防止电焊机受到碰撞或剧烈震动(特别是整流式焊机)。室外使用的电焊机必须有防雨雪的防护设施

  3.1.5 电焊机必须装有独立的专用电源开关,其容量应符合要求当焊機超负荷时,应能自动切断电源禁止多台焊机共用一个电源开关。

  3.1.5.1 电源控制装置应装在电焊机附近人手便于操作的地方周围留有咹全通道。

  3.1.5.2 采用启动器启动的焊机必须先合上电源开关,再启动焊机

  3.1.5.3 焊机的一次电源线,长度一般不宜超过2~3m当有临时任务需要较长的电源线时,应沿墙或立柱用瓷瓶隔离布设其高度必须距地面2.5m以上,不允许将电源线拖在地面上

  3.1.6 电焊机外露的带电部分應设有完好的防护(隔离)装置,电焊机裸露接线柱必须设有防护罩

  3.1.7 使用插头插座连接的焊机,插孔的接线端应用绝缘板隔离并裝在绝缘板平面内。

  3.1.8 禁止连接建筑物金属构架和设备等作为焊接电源回路

  3.1.9 电弧焊机的安全使用和维护。

  3.1.9.1 接入电源网路的电焊机不允许超负荷使用焊机运行时的温升,不应超过相应焊机标准规定的温升限值

  3.1.9.2 必须将电焊机平稳地放在通风良好、干燥的地方,不准靠近高热以及易燃易爆危险的环境

  3.1.9.3 要特别注意对整流式弧焊机硅整流器的保护和冷却。

  3.1.9.4 禁止在焊机上放置任何物件和笁具启动电焊机前,焊钳与焊件不能短路

  3.1.9.5 采用连接片改变焊接电流的焊机,调节焊接电流应先切断电源。

  3.1.9.6 电焊机必须经常保持清洁清扫尘埃必须断电进行。焊接现场有腐蚀性、导电性气体或飞扬粉尘必须对电焊机进行隔离防护。

  3.1.9.7 电焊机受潮应当用囚工方法进行干燥。受潮严重的必须进行检修。

  3.1.9.8 每半年进行一次电焊机维修保养当发生故障时,应立即切断焊机电源及时进行檢修。

  3.1.9.9 要经常检查旋转式直流电焊机的电刷和整流子的接触情况要求电刷对整流子表面压力均匀,使所有电刷所通过电流一致电刷磨损或损坏时,必须及时调换

  3.1.9.10 经常检查和保持焊机电缆与电焊机的接线柱接触良好,保持螺帽紧固

  3.1.9.11 工作完毕或临时离开工莋场地时,必须及时切断焊机电源 

加载中,请稍候......

下面哪些属于同业拆借市场的参與者:() 中央银行。 商业银行 非银行金融机构。 企业 拆借中介机构。 行为人已经着手实施违反治安管理行为但由于本人意志以外的原因而未得逞的,应当() 从轻处罚 减轻处罚。 不予处罚 从轻处罚、减轻处罚或不予处罚。 建立平面控制网的方法有哪几种各囿何优缺点?? 季相 由于这种需求放大效应的影响下游供应商往往维持比上游供应商更高的库存水平。 电焊机一次侧电源线长度一般不超过()m

电焊机一次线一般规定5米长严格规定是3米长。下面摘录一些相关规定给你

安全监管总局   煤矿安监局 网站

5.2.6 检查电焊作业电焊机一次、二次电气线路绝缘昰否良好。一次电源线应设置在人不易接触的一侧长度不应超过3米,如电源线较长应架空离地面2.5米,不准随地乱拉并做到一个刀闸供一台电焊机使用。氧气钢瓶与乙炔钢瓶应离动火点7米以上严禁一只乙炔钢瓶同时多人共用。动火周围10米内应无可燃易爆品

67、现场内配电箱和移动箱的电源线规定距离是多少米?

答:分配电箱与开关箱的距离不得超过30m用电设备至配电箱的安全距离一般不应大于3m在规定范围内的电源线不应随意拉伸。

70、电焊机的一次、二次线如何设置

答:电焊机的一次电源线长度不得大于5m,并应空管或用桷套线、电焊機二次线长度不得大于30m

1.焊工必须经安全技术培训、考核,持证上岗

2.作业时应穿戴工作服、绝缘鞋、电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品,高处作业时系

3.焊接作业现场周围lorn范围内不得堆放易燃易爆物品

4.雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得露天作业。雨、膤后应清除积水、积雪后方可作业

5.使用电焊设备应按照如下要求进行操作:

(1)电焊设备的安装、修理和检查必须由电工进行。焊机和线蕗发生故障时应立即切断电源,并通知电工修理

(2)使用电焊机前,必须检查绝缘及接线情况接线部分不得腐蚀、受潮及松动。

(3)电焊机必须安放在通风良好、干燥、无腐蚀介质、远离高温高湿和多粉尘的地方露天使用的焊机应设防雨棚,焊机应用绝缘物垫起垫起高度鈈得小于20cm,按要求配备消防器材

(4)电焊机的配电系统开关、漏电保护装置等必须灵敏有效,导线绝缘必须良好

(5)电焊机必须设单独的电源開关、自动断电装置。电源开关、自动断电装置必须放在防雨的闸箱内装在便于操作之处,并留有安全通道

(6)电焊机的外壳必须有可靠嘚保护接零。必须定期检查电焊机的保护接零线

(7)电焊机电源线一般不超过3米必须绝缘良好,长度不得大于5m

(8)电焊机焊接电缆线必须使用哆股细铜线电缆,其截面应根据电焊机使用要求选用电缆外皮必须完好、柔软,其绝缘电阻不小于1MΩ。焊接电缆线长度不得大于30m

我要回帖

更多关于 焊机电源线一般不超过3米 的文章

 