kyn61柜在使用不同厂家的高压柜断路器器时结构上要注意点什么?需要更改哪些零件图纸

缺点通过:某企业2618系统风机中控顯示不备妥跳停紫电售前人员接到维护须要后,紧急赶往现场解决现场初步对2618高压柜反省时发现,ZJ3继电器未闭合备妥信号失落。进┅步反省中发现ZJ4储能继电器触点损坏于是更换ZJ4继电器后,再试机显示设施失常,联络中控启动2618系统风机设施运转颠簸。

对于本次事變缘由经过现场检测剖析,发现经常成绩是;继电器受利用工夫较长、加上温度较高的影响

,触点接触不良才导致了2618跳停的。

日常維护应该留意哪些几个方面呢?

1、反省、打扫开关柜,柜体清洁无灰尘柜面观察窗清洁透明、屏面表计、继电器工作应失常,无异声、異味及过热现象操作模式切换开关失常在“远控”地位。


2、反省开关地位批示信号灯批示正确

屏上批示灯、带电显示器批示应失常。

3、反省开关柜密封良好

,门锁完全机械和电气带电闭锁安装作用可靠,操作模式抉择开关、机械操作把手投切地位应正确

,控制电源及电压回路电源分合闸批示正确在有电情况下不能打开柜门。手车地位检测行程开关作用良好能正确反映手车地位。开关机械地位閉锁安装作用良好反省二次回路衔接结实,接线正确

4、分、合闸地位批示器与实践运转模式相符;拉出手车,反省开关柜后部带电防护檔板作用良好开关手车拉出后能主动复位。

5、柜内照明失常经过观察窗观察柜内设施应失常;绝缘子应完整,无破损;电流互感器及过电压排汇安装。用抹布擦拭互感器及过电压排汇安装外表反省一次接线紧固情况。反省互感器二次端子和铁芯接地良好

6、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升失常。

7、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉各封闭板螺丝应完全,无松动、锈蚀接地应结实;柜體接地良好,手车接地轨道接触良好外表无锈蚀现象,并涂干黄油手车推拉应轻松灵敏,到位后能主动闭锁定位无卡滞现象。

8、真涳高压柜断路器器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃资料的外表应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象;SF6高压柜断路器器气体压力应失常;瓷質局部及绝缘隔板应完整无闪络放电痕迹, 接头及高压柜断路器器无发热,对于无奈间接停止测温的封闭式开关柜巡视时可用手触摸各開关柜的柜体,

以确认开关柜能否发热。

9、高压柜断路器器操作构造应完整,直流接触器有无积尘,二次端子有无锈蚀

10、接地结实可靠,封閉功能及防小动物设备应完整。

而对于本次事变防备措施:①、踊跃申报备件,应用方案性检修时机将高压柜内继电器更换为出口备件;②、应用公司检修时机,对高压柜停止系统颐养、维护;③、梳理分厂电力室通风情况对温度较高的电力室加装通风安装,确保电力室嘚平安运转


安徽得润电气技术有限公司坐落茬岗集镇江淮工业园区神龙路2号交通方便。公司自成立以来始终实行现代化管理,建立了一套完整的工作管理体系包括严谨的质量控制体系、项目管理体系和售前售后服务体系。在配电输电设备行业拥有扎实的技术基础属于生产型企业。以“认真主动、严格”的做倳风格力求向用户提供高品质的KYN61-40.5中置式高压开关柜

KYN61-40.5铠装移开式交流金属封闭开关设备 (以下简称开关设备) 是安徽得润电气技术有限公司開发的产品额定电压及频率分别为40.5KV,50(60Hz)。主要用于工厂和电力系统中接受和分配电能并对电路实行控制、保护和监测其主要特点是能配真涳高压柜断路器器或SF6高压柜断路器器,柜体采用组装结构,提高了产品品质和配合精度

得润电气形成了一批精干、效率高、专业化的技术隊伍,公司主营的产品以KYN61-40.5中置式高压开关柜为主公司坚持以满足客户需求为主要目的,换位思考感悟客户需求;在向社会提供可靠的產品及服务的同时,不断拓展思路健全产品的质量管理制度;引进高科技人才,提升产品及服务层次不断提供给用户满意的KYN61-40.5中置式高壓开关柜与服务。

优异的产品是客户的追求坚持以产品为主导,以客户为核心,得润电气充分了解需求群体的产品需求和使用情况,抓住用戶心理和用户习惯并依此向客户提供配套的KYN61-40.5中置式高压开关柜及好的服务。近些年通过直销;厂家直销;网上销售的销售方式将产品售卖给需求群体在产品与服务上尽心做到使用户满意,让客户放心,深受用户信任

安徽得润电气技术有限公司主张人尽其才,才尽其用员工各尽所能,实现与企业共同发展公司坚持以信誉为主,坚守细水长流、稳定发展的经营宗旨以事业留人、感情留人、文化留人、永续關怀为人才管理战略。确立美好愿景致力于打造配电输电设备行业内成功的KYN61-40.5中置式高压开关柜供应企业。本公司坚信需求群体永远是公司发展的源泉立足客户,坚持以市场为导向以完善的售后服务为承诺。

倘若您对我们的KYN61-40.5开关柜公司封闭型开关柜省内,封闭型开关櫃制造厂家交流开关柜制造厂家信息还心存疑虑,欢迎致电联系了解详情

KYN60-40.5(Z)型金属铠装移开式交流金属封闭開关柜(以下简称开关柜)系三相交流50HZ、额定电压40.5KV的户内成套配电装置高压柜断路器器可选配ZN85-40.5、VEP-40.5、HD4、VBG等真空高压柜断路器器和法国阿海琺公司FP等系列六氟化硫高压柜断路器器,能满足不同用户的要求作为发电厂、变电站及工矿企业接受和分配电能之用,并对电路起到控淛、保护和监测等功能还可以用于频繁操作的场所。

本产品符合标准 GB39063-35KV交流金属封闭开关设备) GB/T11022(高压开关设备和控制设备标准的共鼡技术要求)。 IEC60298(额定电压1KV以上50KV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备)DL/404(户内交流高压开关柜订货技术条件)。

1、柜架按金属封闭鎧装移开式结构设计柜体采用组装结构,结构紧凑占地面积小。

2、柜体采用冷轧钢板或镀锌薄钢板弯制后通过高强度螺栓和铆螺母連接而成,表面采用喷塑或镀锌工艺高压柜断路器器采用手车落式结构,使产品具有外形美观手车与柜体的配合精度高、互换性好等优點

3、实现关门操作。开关柜内高压柜断路器器、接地开关等各项正常操作都在高压隔离室关闭条件下进行,满足五防要求

4、开关柜嘚各功能小室均采用金属隔板封隔,并设有独立的压力释放通道

5、手车柜内移开通过丝杠螺母摇进装置,方便省力

外壳IP4X,隔室间及高壓柜断路器器室打开时IP2X

环境温度:+40℃~-15℃;日平均最高温度:+35℃ ;日平均最低温度:5 ℃

海拔高度:≤2000m

最大相对湿度:≤95%(±25℃) 日平均相對湿度:≤90%月平均相对湿 度:≤85%

水蒸气压力:日平均值不超过 2.2KPa、月平均值不超过1.8 KPa

周围环境:无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蝕及剧烈震动的场所。

订货时请提供设备型号及下列资料:

1、产品的全型号及负载设备类型、工况及相关参数;

3、若有其它特殊要求(如增加防护等级、使用环境比较特殊可与我公司协商订货)