消防电工图纸弱电图纸as600怎么安装

1、消防电工图纸弱电图此名称表述很不专业弱电和消防电工图纸二者之间还是有区别的;

2、手绘图标是警铃、还是按钮更让人猜测?相关制图可参考《 建筑电气制图标准》 GB/T  

3、我尽义务回答供参考。

消防电工图纸弱电系统安装图纸丅载专题说明

消防电工图纸弱电系统安装专题为您提供消防电工图纸弱电系统安装相关的图纸资料分享,您可以下载消防电工图纸弱电系统安装相关图纸进行学习参考更多消防电工图纸弱电系统安装相关内容请访问!

采纳数:0 获赞数:2 LV1

图纸设计都是消防电工图纸栓按钮单独连线到各个按钮但是现在实际操作都是直接信号线连接一起,具体也要看整个大楼系统要求

你对这个回答的評价是?

并不是你看不懂而是设计者根本就不懂设计,这个系统图不知是从那个厂家的图集上套过来的消防电工图纸设施都是多重保險的,消火栓按钮一边连在二总线上另一边同时每个消火栓按钮之间都是连在一起并连接到总控制柜及水泵控制箱。当有一点消火栓动莋时第一重保险是接通了二总线,控制中心发出火警指令并开启消防电工图纸水泵;第二重保险是通过互相之间连接并通到控制柜和水泵控制箱的那一路线直接启动消防电工图纸泵;第三重保险是工作人员可以在控制中心或泵房直接开启水泵(就是那根互相连一起最通到消耗房的线路)上述任何一重启泵措施失效时,都有二个备份的措施保险着你的那个系统图错就错在没有在消火栓按钮之间最画一个互相连接的线,然后注明通往控制柜和泵房其他设施(如防火阀、防火卷帘等)同样也是这样多重保险着的,如果不这样设计设计本身就是大错特错了。

你对这个回答的评价是

本回答由北京六度天成教育科技有限公司提供