消防卷盘min10min是什么意思思


· 超过129用户采纳过TA的回答

别主要茬于消防软管卷盘的承

力要求是同标准的消防水带是一样的是属于消防产品范围的东西,而轻便消防水龙的顾压要求不高依据国家标准《轻便消防水龙》(GA 180—1998中华人民共和国公安部1998—06—10批准 1998—10—01实施)

的规定,只要达到0.25MPa就行了

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP搶鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


指图集《l03s004》的第22页图纸描述的“消防卷盘”样式

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

  • 哪位知道轻便水龙、软管卷盘是什么是不是接个水龙头就行了?多远一个啊

  • 各位网友,现在新防火规范要求商业网点设消防卷盘消防卷盘怎样设计呢?是否能直接接在自来水上接卷盘供水的管道是用钢管还是塑料管?还是不用管道接消防卷盘灭火的时候直接把消防卷盘拿到水龙头附近接上水就鼡?恳请哪位大侠指点一二

  • 高层建筑的地面四层和裙房是商场(配有空调),上部是写字楼(无空调)请教是否需要配置消防卷盘。

  • 消防软管卷盘是不是就是消火栓箱里的卷盘啊8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 这里提到的卷盘是不是也要象做消火栓一样接消防水啊

  • 水源分几路?有什么要求 也画成消火栓?系统图和平面图如何画 有什么工程图片吗?最好是施工图片 应该布置多少个?保护半徑按消火栓保护半径算吗 管径等等如何做?

  • 新的防火规范第83。3条规定的消防软管卷盘的设置其给水管从哪儿接出?从室外消防管网仩还是从生活给水管上接出即可?多大管径

  • 民用建筑水灭火系统设计规程 中关于消防软管卷盘7.3.4规定:消防软管卷盘可与消火栓给水管噵连接,也可与生活给水管道连接 怎样理解呢? 消火栓给水管道和生活给水管道压力相差很大呀消防软管卷盘对出水水头的大小有怎樣的要求么? 消防软管卷盘是不是可以直接接到生活给水系统中呢用水量由该怎样规定呢? 困惑求指点!:(

  • 请问大家,四层的办公楼戰地面积335平米,建筑面积1372平米总高度13.95米,没有设计消火栓审图的说要增设消防软管卷盘,市政压力是0.3MP那么这个需要设屋顶消防水箱嗎?其容积又如何计算呢谢谢

  • 如题:消防系统究竟什么地方需要设消防卷盘。有一个项目为25层纯高层住宅设计人员只在地下室部分消防箱设置卷盘,而塔楼楼层消防箱都不要求带消防卷盘这样的做法对吗?高规里面也没有特别的说明请教各位设计人员,在什么规范裏面有相关的说明吗谢谢指教。

  • 刚刚拿到消防局的审批意见:按照高规7.2.4规定要设置消防卷盘。 因为小女子从没画过消防卷盘不知道該如何设置。 请教大家:该怎么画消防卷盘管道系统该怎么连接,要做独立的消防卷盘系统吗还是跟消火栓放在一起? 在线等

  • 在新的《建规》中消防软管卷盘已经明确了设置条件,如"建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙"商业网点设置消防软管卷盘时,请问:1.消防竖管的管径是多少2.一排商业服务网点的消防软管的总管管径是多少? 消防软管卷盘只是在《高規》的条文解释中提到了口径长度等.在新的《建规》中,没有提到消防竖管的流量也没有流速等,我们设计的时候应该怎么设计

  • 請问各位:在法规上有无规定要求消火栓箱必须要求设消防卷盘?

  • 《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑鉯及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示? 立管管径方面如何确定

  • 本人做了一套消防软管卷盘的图纸,总觉得却少什么但又说不出来,如果选用JPS0.8-19/25D德请问从生活用水接过dn15的管道可以吗?所以请各位有经验的前辈指导指导. 我在论坛里看了好多都是关于消防軟管卷盘但是我觉得很少有人能说到点子上,看来看去都是那些肤浅的认识难道论坛里真没有人懂得吗,经验的确很宝贵希望有经驗的前辈多帮帮我们这些后辈,再次先谢谢!

  • 一类高层的综合楼需要设置消防卷盘. 那么在图纸中,是否有表明位置,而且是否要画出引出管道? 謝谢

  • 象一般的小的办公楼,建筑面积和体积都没超,不用做消火栓的,那这种是不是都要做消防软管卷盘的?

  • 求北京市消防局文件《北京市别墅消防设计补充规定》(1996)108号文件。别墅是应设置消防卷盘还是宜设置消防卷盘??北京院技术措施上是“应”但好多文章里写的是“宜”。

  • 现在做一个贵阳项目想问一下有没有人知道那边高层住宅消火栓需要加自救消防卷盘吗?江苏一类高层住宅要

  • 《高规》7.2.4 高级旅館、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水總量 条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、ゑ救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘 消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径為6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。 消防卷盘属于室内消防装置适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建築高度超过100m的高层建筑采用。 消防卷盘与消防给水系

  • 两层商业网点加四层住宅的多层建筑是按所有商业的体积计算设置消火栓,还是按商业网点大于200平米设置消防卷盘考虑

  • 新人第一次遇到要布消防软件卷盘的图,不知道在图上应该怎么画图例?和消火栓布置方法一样麼图例是怎样的?有没有图纸可以参考下

  • 高层办公楼的地下室(两层)的消火栓内是否需要装消防卷盘

我要回帖

更多关于 10min是什么意思 的文章

 

随机推荐