形柱脚什么情况下需要灌入混凝土柱脚

7.4.1 单层工业厂房宜采用露出式柱脚基础(图7.4.1-1)或插入式柱脚基础[图7.4.1-2(a)];多层与高层厂房宜采用埋入式柱脚基础[图7.4.1-2(b)]或外包式柱脚基础(图7.4.1-3)

图7.4.1-1 露出式柱脚基础构造示意
d-地脚锚栓直径;lm-哋脚锚栓埋置深度;
1-钢柱;2-抗剪件;3-柱脚底板;
4-二次浇灌层;5-地脚锚栓

图7.4.1-2 插入、埋入式柱脚基础
1-实腹式柱;2-格构式柱;
3-杯口用细石混凝土柱脚灌实;d-柱的插入深度

1-顶部加强箍筋;2-一般箍筋;3-垂直纵向主筋;
4-圆柱头焊钉;5-基础或基础梁;6-柱脚底板;7-锚栓;8-钢柱

露出式柱脚基础,钢柱轴力应由底板直接传至混凝土柱脚基础;钢柱底部的水平力应由底板与混凝土柱脚基础间的摩擦力承受;当水平力大于底板下的摩擦力时,应设置抗剪件且承受全部水平力;钢柱底部的弯矩应由柱脚锚栓的拉力和底板与基础混凝土柱脚间的承压力承受;柱脚锚栓茬基础中的埋置应满足锚固要求,埋入长度不应小于其直径的25倍;锚栓底部应设锚板或弯钩锚板厚度宜大于锚栓直径的1.3倍。柱脚底板下混凝土柱脚的局部承压应按现行国家标准《混凝土柱脚结构设计规范》GB 50010的有关规定验算。

7.4.3 露出式柱脚基础构造(图7.4.1-1)应符合下列要求:
    1 地腳锚栓中心至基础顶面边缘的距离,宜大于地脚锚栓直径的5倍且应大于150mm;
    3 钢柱基础顶面二次浇灌层,宜采用强度等级比基础混凝土柱脚高一强度等级的补偿收缩细石混凝土柱脚浇灌其厚度可为30mm~50mm;
    4 柱脚底板可采用在柱脚底板下面设置钢垫板的方法调平,对轻型的钢柱可采用调平螺帽方法调平

7.4.4 插入式柱脚基础,钢柱插入杯口的深度及构造应符合下列规定:
    1 钢柱插入杯口的最小深度[图7.4.1-2(a)],不宜小于吊装钢柱长度的1/20且不宜小于500mm;对实腹柱可取柱截面高度的1.5倍或圆管柱外径的1.5倍;对双肢格构式柱可取柱截面高度的0.5倍、柱截面宽度的1.5倍或圆管柱外径的1.5倍的较大值;
    2 在插入部分的顶部,钢柱应设置水平加劲肋或横隔;
    4 混凝土柱脚杯口壁内侧应凿毛钢柱与杯口间的空隙,应用強度等级比基础混凝土柱脚高一强度等级的补偿收缩细石混凝土柱脚充填密实;并应当细石混凝土柱脚强度达到设计强度的70%以上后再进荇上部结构的吊装

7.4.5 埋入式柱脚基础,钢柱轴力应由底板直接传至混凝土柱脚基础柱脚底板下混凝土柱脚的局部承压应按现行国家标准《混凝土柱脚结构设计规范》GB 50010的有关规定验算;通过混凝土柱脚对钢柱的承压力传递弯矩和剪力,与钢柱埋入部分相接触混凝土柱脚的承壓应力不应大于混凝土柱脚轴心抗压强度设计值。在边柱和角柱柱脚中埋入部分的顶部和底部(图7.4.5)可设置抵抗柱脚剪力的U形钢筋。

图7.4.5 边柱、角柱U形钢筋设置示意
1-U形加强筋(两根)

7.4.6 埋入式柱脚基础构造[图7.4.1-2(b)]应符合下列要求:
    1 钢柱埋入基础的深度,工字型截面柱不应小于钢柱截面高度的1.5倍箱形和圆形柱不应小于柱截面长边或外径的2.0倍;
    3 钢柱埋入部分的侧边混凝土柱脚保护层厚度(图7.4.6),钢柱边至基础内边缘的距离不嘚小于钢柱受弯方向截面高度的1/2且不应小于250mm;钢柱边至基础外边缘的距离不得小于钢柱受弯方向截面高度的2/3,且不应小于400mm;

图7.4.6 钢柱埋入部分混凝土柱脚保护层厚度
C1——钢柱边至基础内边缘的距离;
C2——钢柱边至基础外边缘的距离

    4 在埋入部分的顶部钢柱应设置水平加勁肋;当箱形柱壁板宽厚比大于30时,应在埋入部分的顶部设置隔板也可在箱形柱的埋入部分填充混凝土柱脚,当混凝土柱脚填充至基础頂部以上一倍箱形截面高度时埋入部分的顶部可不设隔板;
    5 在钢柱埋入部分的四周应设置竖向钢筋和水平向箍筋,箍筋直径不应小于10mm間距不应大于200mm;在边柱和角柱柱脚中,埋入部分的顶部和底部设置的U形钢筋(图7.4.5)的锚固长度应从钢柱内侧起算,且不应小于钢筋直径的30倍

7.4.7 外包式柱脚基础,钢柱的轴向压力应由钢柱直接传给基础柱脚底板下混凝土柱脚的局部承压,应按现行国家标准《混凝土柱脚结构设計规范》GB 50010的有关规定验算;弯矩和剪力应由外包钢筋混凝土柱脚承担

7.4.8 外包式柱脚基础构造(图7.4.1-3),应符合下列要求:
    2 外包层内的主筋伸入基礎的长度应满足锚固要求且不应小于主筋直径的25倍,四角主筋的上部应加弯钩;外包层中应配置箍筋箍筋的直径、间距和配箍率应符匼现行国家标准《混凝土柱脚结构设计规范》GB 50010中有关钢筋混凝土柱脚柱的规定;外包层顶部箍筋应加密,且不应少于3道间距不应大于50mm;
    3 茬包入部分的顶部,钢柱应设置水平加劲肋;当箱形柱壁板宽厚比大于30时应在包入部分的顶部设置隔板,也可在箱形柱的包入部分填充混凝土柱脚当混凝土柱脚填充至外包混凝土柱脚顶部以上一倍箱形截面高度时,包入部分的顶部可不设隔板

7.4.1 近年来,钢结构的厂房较湔几年有了较大幅度的发展本条文的制订,参照国家现行的有关规范及标准对各型式的柱脚基础适用的厂房作了规定,并提出了必要嘚构造要求以利于设计者使用。钢柱基础的设计与钢柱脚的设计密切相关有关钢柱柱脚的设计详见本规范9.6节。

7.4.4 插入式柱脚基础承受鋼柱底部传来的弯矩、剪力和轴向力,需一定的插入深度;本条规定的是最小深度当情况特殊,如双肢柱采用双杯口基础且分肢拉力较夶时宜适当加大插入深度或采取其他可靠的锚固措施。

7.4.5 埋入式柱脚基础承受钢柱底部传来的弯矩、剪力和轴向力;主要依靠埋深和基礎混凝土柱脚保护层厚度,通过柱翼缘与混凝土柱脚的承压力传递剪力和弯矩

7.4.7、7.4.8 外包式柱脚基础由钢柱脚和外包混凝土柱脚组成,主要依靠外包层钢筋混凝土柱脚中的受拉主筋和外包层受压区混凝土柱脚受压提供抗弯能力非抗震时不考虑钢柱柱脚本身的受弯承载力。
    (1)当外包层高度较低时外包层和柱面间很容易出现粘结破坏,设计时应达到柱截面高度的2.5倍以上其厚度应符合有效截面要求;
    (2)若主筋的粘結力和端部锚固不够,主筋在屈服前会拔出使承载力降低,设计时主筋顶部一定要设弯钩;
    (3)如果箍筋太少外包层就会出现斜裂缝,箍筋至少要满足通常钢筋混凝土柱脚柱的设计要求其直径和间距应符合规范规定;为了防止出现承压裂缝,使剪力能从柱顺畅地传给钢筋混凝土柱脚除了通常的箍筋外,柱顶密集配置几道箍筋十分重要;
    (4)采用箱形柱和圆管柱时外包层与钢管柱之间若出现管壁局部变形,承压力会集中出现在柱角部

根据对柱脚的受力分析铰接柱腳仅传递垂直力和水平力;刚接柱脚包含外露式柱脚、埋入式柱脚和外包式柱脚,除了传递垂直力和水平力外还要传递弯矩。

软件主要針对圆形底板刚接柱脚压弯节点计算主要遵循《钢结构连接节点设计手册》(第二版)中的相关条文及规定,并对相关计算过程自行推導

刚性固定外露式柱脚主要由底板、加劲肋(加劲板)、锚栓及锚栓支承托座等组成,各部分的板件都应具有足够的强度和刚度而且楿互间应有可靠的连接。

为满足柱脚的嵌固提高其承载力和变形能力,柱脚底部(柱脚处)在形成塑性铰之前不容许锚栓和底板发生屈曲,也不容许基础混凝土柱脚被压坏因此设计外露式柱脚时,应注意:

(1)为提高柱脚底板的刚度和减小底板的厚度应采用增设加勁肋和锚栓支承托座等补强措施;

(2)设计锚栓时,应使锚栓在底板和柱构件的屈服之后因此,要求设计上对锚栓应留有15%~20%的富裕量软件一般按20%考虑。

(3)为提高柱脚的初期回转刚度和抗滑移刚度对锚栓应施加预拉力,预加拉力的大小宜控制在5~8kN/cm2的范围作为预加拉力的施工方法,宜采用扭角法

(4)柱脚底板下部二次浇灌的细石混凝土柱脚或水泥砂浆,将给予柱脚初期刚度很大的影响因此应灌以高强喥微膨胀细石混凝土柱脚或高强度膨胀水泥砂浆。通常是采用强度等级为C40的细石混凝土柱脚或强度等级为M50的膨胀水泥砂浆

刚性固定露出式柱脚,一般均应设置加劲肋(加劲板)以加强柱脚的刚度;当荷载大、嵌固要求高时,尚须增设锚栓支承托座等补强措施

圆形柱脚底板的直径和厚度应按下文要求确定;同时尚应满足构造上的要求。一般底板的厚度不应小于柱子较厚板件的厚度且不宜小于30mm。

通常情況下圆形底板的长度和宽度先根据柱子的截面尺寸和锚栓设置的构造要求确定;当荷载大,为减小底板下基础的分布反力和底板的厚度多采用补强做法,如增设加劲肋(加劲板)和锚栓支承托座等补强措施以扩展底板的直径。此时底板的尺寸扩展的外伸尺寸(相对于柱子截面的边端距离)每侧不宜超过底板厚度的倍。

当底板尺寸较大时为在底板下二次浇灌混凝土柱脚或水泥砂浆,并保证能紧密充滿应在底板上开设直径80~105mm的排气孔数个,具体位置可根据柱脚的构造来确定

一般加劲肋(加劲板)的高度和厚度,应根据其承受底板下混凝土柱脚基础的分布反力按下文具体要求确定。其高度通常不宜小于250mm厚度不宜小于12mm,并应与柱子的板件厚度和底板厚度相协调

由於锚栓支承托座加劲肋或锚栓加劲肋时对称地设置在柱周,锚栓支承托座加劲肋或锚栓加劲肋的高度和厚度应取其承受底板下混凝土柱腳基础的分布反力和锚栓拉力两者中的较大者,按下文具体要求确定通常其高度不宜小于300mm,厚度不宜小于16mm并应与柱子的板件厚度和底板厚度相协调。

锚栓支承托座顶板和锚栓垫板的厚度一般取底板厚度的0.5~0.7倍。

锚栓支承托座加劲肋的上端与支承托座顶板的连接宜刨平顶緊

锚栓在柱脚端弯矩作用下承受拉力,同时作为安装过程的固定之用因此,其直径和数目应按下文要求确定但无论如何,尚须按构慥要求配置锚栓锚栓的数目在垂直于弯矩作用平面的每侧不应小于2个,同时尚应与钢柱的截面形式和大小以及安装要求相协调;其直徑一般可在30~76mm的范围内采用,且不宜小于30mm

锚栓应设置锚板和锚梁,此时锚栓的锚固长度均不宜小于25d具体长度可参照《钢结构连接节点设計手册》(第二版)中锚栓表进行选取。

柱脚底板和锚栓支承托座顶板的锚栓孔径宜取锚栓直径加5~10mm;锚栓垫板的锚栓孔径,取锚栓直径加2mm

在柱子安装校正完毕后,应将锚栓垫板与底板或锚栓支承托座顶板相焊牢焊脚尺寸不宜小于10mm;锚栓应采用双螺母紧固,为防止螺母松动螺母与锚栓垫板尚应进行点焊。

为使锚栓能准确的锚固于设计位置应采用刚强的固定架,以避免锚栓在浇灌混凝土柱脚过程中移位

加劲肋(加劲板)、锚栓支承加劲肋、锚栓支承托座加劲肋,以及锚栓支承托座顶板与柱脚底板和柱子板件等均采用焊缝连接。其焊缝形式和焊脚尺寸一般可按构造要求确定;当角焊缝的焊脚尺寸满足时[]可参考下表采用。

柱脚底板的外径应根据设置的加劲肋等补強板件和锚栓的构造特点,按下列公式先行确定并应符合有关要求。

参数说明:为圆柱的截面直径;

为底板直径方向补强板件或锚栓支承托座板件的尺寸,可参照下文表格的数值确定;

为底板直径方向的边距一般取mm;

刚性固定露出式柱脚在柱脚端弯矩、轴心压力和水岼剪力共同作用下,应按下文所列公式和要求分别计算底板下混凝土柱脚基础的受压应力、受拉侧锚栓的总拉力或锚栓的总有效面积、沝平抗剪承载力。

当柱脚的水平抗剪承载力时应在柱脚底板下设置抗剪件或在柱脚处增设抗剪插筋并局部浇灌细石混凝土柱脚。

圆形底板半径受偏心的压力作用,受拉锚栓面积定义为锚栓近似认为距底板边缘,受拉侧锚栓的总拉力底板下混凝土柱脚最大压应力,混凝土柱脚受压区长度

(一)底板出现受拉区,分布较大仅一侧锚栓出现拉力,另一侧不产生拉力时:

如上图所示通过0点弯矩平衡,据此可列平衡方程。下面介绍平衡方程的具体列法及各部分公式的算法含义。

偏心压力和锚栓总拉力对0点形成弯矩方向相同可得:

底板下混凝土柱脚压应力形成对0点的弯矩方向与上式相反,利用积分方法可求得:

积分公式中为宽度范围内的区域的长度根据受压区位於左侧半圆范围内时求得,该算式同样适用于受压区延伸至右侧半圆范围内时因不受正负号的影响。

积分公式中为所在位置(距0点距离)的底板下混凝土柱脚压应力值根据与位置的受压区三角形等比例关系求得。

积分公式中的为所在位置距离0点的距离;为区域宽度

因與合弯矩为0,方向相反所以数值上,即:

根据竖向合力平衡,得:

利用(1)(2)式方程组约去,可得:

定义为钢材的弹性模量与混凝土柱脚弹性模量之比,则:

利用(4)(5)式方程组约去,可得:

利用(3)(6)式方程组约去,可得:

代入、、后可利用方程(7)求得混凝土柱脚受压区计算长度。

将代入(1)、(2)约去,可求得底板下的混凝土柱脚最大受压应力:

将、代入公式(1)或(2)可求得受拉侧锚栓的总拉力:

(二)底板全截面受压,所有锚栓均不产生拉力时:

如上图所示通过0点弯矩平衡,据此可列平衡方程。下媔介绍平衡方程的具体列法及各部分公式的算法含义。

偏心压力对0点形成弯矩方向相同可得:

底板下混凝土柱脚压应力形成对0点的弯矩方向与上式相反,利用积分方法可求得:

积分公式中为宽度范围内的区域的长度根据受压区位于左侧半圆范围内时求得,该算式同样適用于受压区延伸至右侧半圆范围内时因不受正负号的影响。

积分公式中为所在位置(距0点距离)的底板下混凝土柱脚压应力值根据與、间的受压区梯形形等比例关系求得。

积分公式中的为所在位置距离0点的距离;为区域宽度

因与合弯矩为0,方向相反所以数值上,即:

根据竖向合力平衡,得:

利用(8)(9)式方程组约去,可得:

即:此时圆形柱底板全截面受压。

利用(1)(2)式方程组约去,可得:

即:底板混凝土柱脚最大受压应力为

(三)底板出现受拉区但分布较小,所有锚栓均不产生拉力时:

如上图所示通过0点弯矩岼衡,据此可列平衡方程。下面介绍平衡方程的具体列法及各部分公式的算法含义。

偏心压力对0点形成弯矩方向相同可得:

底板下混凝土柱脚压应力形成对0点的弯矩方向与上式相反,利用积分方法可求得:

积分公式中为宽度范围内的区域的长度根据受压区位于左侧半圆范围内时求得,该算式同样适用于受压区延伸至右侧半圆范围内时因不受正负号的影响。

积分公式中为所在位置(距0点距离)的底板下混凝土柱脚压应力值根据与位置的受压区三角形等比例关系求得。

积分公式中的为所在位置距离0点的距离;为区域宽度

因与合弯矩为0,方向相反所以数值上,即:

根据竖向合力平衡,得:

利用(10)(11)式方程组约去,可得:

当时求得的边界条件一:

当时,求得的边界条件二:

因此:当时底板出现受拉区,但所有锚栓均不产生拉力

联立(10)(11)方程,约去后可列出关于的方程:

代入、、後可利用方程(12)求得混凝土柱脚受压区计算长度。

将代入(10)或(11)中可求得底板下的混凝土柱脚最大受压应力:

综上三种情况,類同于矩形柱底板计算情况可将圆形底板分成三种情况:(1)底板出现受拉区,且分布较大仅一侧锚栓出现拉力,另一侧不产生拉力;(2)底板全截面受压所有锚栓均不产生拉力;(3)底板出现受拉区,但分布较小所有锚栓均不产生拉力。

(1)底板出现受拉区且汾布较大,仅一侧锚栓出现拉力另一侧不产生拉力时:

当时,底板出现受拉区一侧锚栓受拉。

(2)底板全截面受压所有锚栓均不产苼拉力时:

当时,底板全截面受压锚栓均不产生拉力。

(3)底板出现受拉区但分布较小,所有锚栓均不产生拉力时:

当时底板出现受拉区,但所有锚栓均不产生拉力

底板下的混凝土柱脚最大受压应力:

受拉侧锚栓的总有效面积:

水平抗剪承载力 当时,不需设置抗剪件即满足抗剪要求;

当时需另外设置抗剪件以满足抗剪要求。

参数说明:为偏心距;

为底板下混凝土柱脚的轴心抗压强度设计值;

为底板下混凝土柱脚局部承压时的轴心抗压强度设计值提高系数,因软件无法判定基础与柱底板的相对关系所以按最不利情况考虑,取;當用户有可靠依据时可按下列条文确定的数值:

为混凝土柱脚局部受压面积;

为混凝土柱脚局部受压的计算底面积(局部受压面积需与計算底面积按同心原则确定),按下图采用:

为受拉侧锚栓的总拉力;

为底板底面与混凝土柱脚或水泥砂浆之间的摩擦力;

为锚栓的抗拉強度设计值按下表采用(Q235钢为140;Q345钢为180):

为受拉侧锚栓的总有效面积,根据总有效面积可按《钢结构连接节点设计手册》(第二版)苐九章表9-75(458页)确定锚栓的直径和数目(下表):

为由受拉侧底板边缘至受拉锚栓中心的距离(见上文图);

为钢材的弹性模量与混凝土柱脚弹性模量之比,

柱脚底板的厚度,应同时符合下列公式的 要求而且不应小于柱较厚板件厚度,且不宜小于30mm

参数说明:为根据柱腳底板下的混凝土柱脚基础反力和底板的支承条件,分别按悬臂板、三边支承板、两相邻支承板、四边支承板、周边支承板、两相对边支承板计算得到的最大弯矩其值可按以下要求确定:

——计算区格内底板下混凝土柱脚基础的最大分布反力,按上文中三种情况下对应计算可得;

②对三边支承板和两邻边支承板:

——计算区格内底板下混凝土柱脚基础的最大分布反力按上文中三种情况下对应计算可得;

——计算区格内,板的自由边长度;对两邻边支承板按下文表中示意的斜边长确定;

——与有关的系数,按下表采用:

注:当时按悬伸长度为的悬臂板计算。

——计算区格内底板下混凝土柱脚基础的最大分布反力按上文中三种情况下对应计算可得;

——计算区格内,板的短边长度;

——与有关的系数按下表采用:

④对圆形周边支承板(一般不出现在此区域内部):

——计算区格内底板下混凝土柱脚基础的最大分布反力,按上文中三种情况下对应计算可得(计算区格内非整个底板的最大反力);

——计算区格内底板下混凝土柱脚基礎的最大分布反力,按上文中三种情况下对应计算可得;

——两相对边支承板的跨度

为一个锚栓所承受的拉力,;

为从锚栓中心至底板支承边的距离如下图所示:

为钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值,根据计算点处钢板材质、厚度不同而取不同数值按下文表格中数徝采用:

当锚栓拉力由两个或三个支承边承受时,锚栓拉力相应地由各支承边分担而每个支承边的有效长度应根据扩散角来确定。

底板丅的混凝土柱脚最大受压应力验算应满足

单根锚栓拉力在设计时,应留有15%~20%的富裕量软件一般按20%考虑,因此受拉侧所有锚栓应满足

水岼抗剪承载力的验算应满足:当时,不需设置抗剪件即满足抗剪要求;当时需另外设置抗剪件以满足抗剪要求。

柱脚底板厚度验算需满足且mm、(为柱较厚板件)。

底板与柱下端的连接焊缝可按以下要求确定。

(1)当柱下端面和底板的接触面不采用铣平加工的紧密结合傳力时其连接焊缝应按柱身下端内力组合中的最不利弯矩、轴心压力和水平剪力进行计算。

(2)当柱下端面和底板的接触面采用铣平加笁且紧密结合传力时其连接焊缝可按柱身下端内力组合中的最不利弯矩和轴心压力的75%,以及水平剪力进行计算

(3)通常情况下,底板與柱下端的连接焊缝无论是否设有加劲肋等补强构件,可按无加劲肋的情况进行计算当加劲肋等补强板件与底板和柱的连接焊缝质量囿可靠保证时,也可采用柱下端和加劲肋等补强板件与底板的连接焊缝的截面性能来进行计算

当沿柱周边采用完全焊透的坡口对接焊缝時,可视焊缝与柱截面时等强度的不必进行焊缝强度验算。一般针对圆柱习惯性采用周边完全焊透的坡口对接焊缝连接。

垂直设置的┅般加劲肋(加劲板)的强度及其与柱板件和柱脚底板的连接、锚栓支承加劲肋或锚栓支承托座加劲肋的强度及其与柱板件和柱脚底板的連接可近似地按下列公式计算,同时连接焊缝尚应符合前文中所示的“柱脚加劲肋等与底板和柱子板件连接的焊缝形式和焊脚尺寸参考表”中的构造要求且加劲肋的宽度和厚度之比()不宜超过。

参数说明:为加劲肋或锚栓支承加劲肋或锚栓支承托座加劲肋的高度;

为加劲肋或锚栓支承加劲肋或锚栓支承托座加劲肋的厚度;

为连接角焊缝的有效厚度对直角角焊缝等于;

为角焊缝计算长度,对每条角焊縫取其实际长度减去;

为角焊缝抗拉、抗压和抗剪强度设计值按上文中表格确定;

为抗剪强度设计值,根据计算点处钢板材质、厚度不哃而取不同数值按上文表格中数值采用;

为作用剪力,按以下情况采用:

①对一般加劲肋(加劲板)应取其承受底板下混凝土柱脚基礎的分布反力按悬臂支承得到的剪力,即:

参数说明:为加劲肋所承受的底板区格长度;

为加劲肋所承受的底板区格宽度;

②对锚栓支承加劲肋或锚栓支承托座加劲肋应取其承受底板下混凝土柱脚基础的分布反力按悬臂支承得到的剪力和锚栓拉力所产生的剪力两者中的较夶者,即:

参数说明:为单侧锚栓布置数目

刚性固定露出式柱脚底部设置标高,可从以下两方面考虑确定:

(1)以柱脚加劲肋顶面(设錨栓支承加劲肋时)或锚栓顶面(设锚栓支承托座时)的高度低于楼地面10~15cm来确定

(2)在柱脚处采用细石混凝土柱脚将柱脚补强板件和锚栓等局部包起来。

柱脚连接点的最大承载力应满足下列公式的要求:

注:螺栓中心至底板边缘的距离可能需要有更为准确的计算方法,此处不解决计算则达不到准确的程度。

钢结构规范9.8.3条规定:强条:钢柱腳采用混凝土柱脚保护且高出地面150.是厂房的话还可以,如果是其他公建呢

如何处理,请支招!谢谢
  • 钢结构柱脚的防护就是防止腐蚀的问題一般都采用外包混凝土柱脚解决。攻坚工程也大部分是采用这样的方法只不过在做一些外装修处理罢了。

我要回帖

更多关于 混凝土柱脚 的文章

 

随机推荐