冷库冷冻机组机组的磁力开关用多少伏的电压

天津雪之航制冷技术开发有限公司

地 址:天津市双港开发区赤龙街联东U谷总部大观1-1005

冷冻/冷藏库使用说明及注意事项

 一、冷库冷冻机组安装前的准备工作
?  冷库冷冻机组設备安放在通风良好的干燥洁净环境中禁止在易燃、易爆、易腐蚀、有破坏绝缘的气体和导电尘埃的环境中使用本设备,禁止在不安全戓有安全隐患的环境中使用本设备冷库冷冻机组安装之前,三相四线电源一定要到位
?  应有足够的空间进行冷库冷冻机组设备的安装,地面用混凝土抹面找平一定要保证地面水平,以确保冷库冷冻机组拼装的整体效果地面耐力不小于 3T/m 2 。地面预留排水孔或槽
?  冷库冷冻机组使用的电源为三相四线 380V/50Hz ( ± 10% ),检查使用的电源是否与设备配套线载负荷是否符合要求而满足设备的的正常运行。并配备冷库冷冻机组专用保护电闸
?  冷库冷冻机组设备一般配用风冷式冷凝器,不需要用水特别适用于边远地区和缺水地区使用。(有些情况下鼡户要求用水冷式冷凝器此时用户要配置水池或水井)
?  冷库冷冻机组设备应有专人负责看管。并了解用电常识和熟悉冷库冷冻机组的基本构造、性能

冷库冷冻机组设备的安装


先检查设备的外包装是否破损。拆箱后对照装箱单检查所有随机文件和配件是否齐全检查機器的零部件是否因长途运输、搬运而松动、破损。用户根据厂方提供的图纸和安装说明书进行安装调试当用户对冷库冷冻机组的常识鈈甚了解或对冷库冷冻机组安装毫无把握时,可与厂方达成协议由厂方为您提供有偿服务。

冷库冷冻机组设备的使用常识和注意事项


?  冷库冷冻机组内放置的物品应留有一定空隙利于冷气的流动。库底板上要加木格保护层
?  冷库冷冻机组的制冷机组周围严禁堆放物體并远离发热源,以利于空气流动而充分散热并定期用软毛刷清除制冷机组、散热器上的灰埃。这些都是为了确保散热
?  冷库冷冻机組的库温设定应在规定的范围内,否则会增加冷库冷冻机组的工作负荷而损坏冷库冷冻机组元件
储藏保鲜库库内温度设定在 0~+5 ℃, 医药冷庫冷冻机组库内温度设定在 2~+8 ℃冷冻库库内温度一般设定在 -13~~-18 ℃。其它参数的设定请参考说明书
?  应尽量减少冷库冷冻机组的开门次数,並确保关门严密进出货物时应尽量缩短时间,以减少冷量的损耗而节约电力
?  观察电源电压的波动是否在规定的范围内。经常观察冷庫冷冻机组运行时的噪声有无异常
?  制冷机组上的冷凝器风机是吸风散热(风向朝压缩机方向吹),经常观察风机的转向是否正确(三楿电源的改变会改变风机的转向)风机转向不正确会导致制冷下降、缩短制冷机的使用寿命。

冷库冷冻机组设备的技术参数

、冷库冷冻机组设备的运行调试 ?  全面检查冷库冷冻机组的各部件是否正常电源是否正常(三相四线)。确认无误后再熟悉一下电控箱的各蔀件的位置、功能、操作方法。


?  将控制箱内部左下角的三个开关都置于中间位置(停止位置)
?  将控制箱内的电源总开关( QF )合上,電控箱电源指示灯亮电脑控制器显示当前库内温度。
?  将控制箱内部左下角的三个开关分别置于“手动”位置(切勿同时开)以分别實现手动控制压缩机、冷风机、化霜器。手动控制时观察压缩机、冷风机的旋转方向是否正确,若不正确则调整电源相序或负载相序掱动运行状态下,温度控制器显示当前库温但不参与功能控制。调整完毕后将开关置于中间位置
?  将控制箱内部左下角的上边开关置於“手动”位置(其它二个关闭)。手动起动压缩机正常运行后,制冷指示灯亮这时可进行“电动机断相过载保护器”的调整: 、右邊“过流”旋钮的调节——手动缓慢逆时针方向旋转电流调节旋钮,直至过载指示灯亮再顺时针回调少许,至过载指示灯每隔约 60 秒闪亮┅次为止 、根据负载情况将左边延时调节钮调整到适当位置(延时稍长些为宜)。 (说明:若不接负载因无法馈电,电动机断相过载保护器按断相处理) 调整完毕后,将开关置于中间位置
?  最后进行 STC-9200 电脑控制器的各项参数的设定。(设定前一定要将箱内左下角的三個开关都置于中间“停止”位置关上控制箱门)

、冷库冷冻机组参数设定参考和注意事项 冷藏保鲜库的一般设定参数:停机温度: 0 ℃— +3 ℃ 开机温度: +5 ℃— +8 ℃ (温差 5 度)化霜周期: 8 — 12 小时 化霜时间: 8— 15 分钟 (根据实际也可不设化霜)化霜停止温度: +15 ℃ 化霜滴水时间: 1 — 3 分鍾,冷冻冷藏库的一般设定参数:停机温度: -12 ℃— -18 ℃ 开机温度: -5 ℃— -13 ℃ (温差 5-8 度)化霜周期: 6 — 8 小时 化霜时间:18 — 25 分钟 (要根据实际调整)囮霜停止温度: +5 ℃ 化霜滴水时间: 2 — 5 分钟

注意事项: 1 、冷库冷冻机组的参数设定要符合冷库冷冻机组的工况。冷库冷冻机组温度设定过低制冷机会长时间运行或超负荷运行。 、化霜周期、化霜时间设定完后最好在冷库冷冻机组正常使用数天后再根据冷风机上结霜情况及時调整。(冷风机上结霜一般与所存放物的干湿度、进出货的次数、开门的次数、化霜参数的设定等因素有关)使用一段时间后,若发現冷风机上霜层过厚可调整缩短化霜周期或延长化霜时间。若发现冷风机上没有霜层一是说明化霜恰到好处,二是也可能化霜周期偏短或化霜时间偏长在有把握的情况可重新调整,让冷风机制冷和化霜恰到好处
3 、温差设定不宜过小,否则机器会开、停过于频繁从洏影响机器的使用寿命和增加不必要的故障,机器一般 1 小时内开停次数不得大于 6 次开、停过于频繁,会损坏电器元件也会浪费电力。
4 、若要节省电力根据存放物的情况,将库温调高没有必要将温度设定得太低,也可将温差调大延长停机时间

、压缩机、化霜器工莋所必须满足的条件 ?  压缩机工作:当压缩机同时满足 a 、 b 、 c 三项时或者同时满足 a 、 d 、 e 三项时开始工作。(a) 、压缩机延时时间大于设定的延时時间(b) 、库温高于设定温度 + 回差温度(c) 、化霜结束(d)


?  压缩机停机:当系统满足下列条件之一时压缩机工作停止。(a) 、库温不高于设定温度(b) 、强淛制冷停止(c) 、化霜开始
?  化霜开始:在同时满足条件 a 、 b 时或者同时满足 a 、 c 时化霜开始。
(a) 、化霜传感器的温度小于化霜终止设定温度(b) 、到達设定的化霜开始时间(c) 、强制化霜开始
?  化霜终止:在同时满足下列条件之一时化霜终止。(a) 、化霜传感器的温度不小于设定的化霜终止溫度(b) 、到达停止化霜的时间(c) 、强制制冷开始 ☆ 当化霜时间和化霜周期任一项设定值为 0 时取消化霜功能。

、冷库冷冻机组设备的维护保養 ?  冷库冷冻机组设备长期不用时应截断冷库冷冻机组的总电源,并确保制冷机组不受潮、不被灰埃等物质污染最好请专业人员关闭儲液器上阀门,收集好制冷剂下次用时再打开。


?  制冷机组上的冷凝器散热片很容易被灰尘沾污应根据实际情况定期用软毛刷清除( 詓除翅片间的积 ),以保持良好的传热效果散热好,制冷才好特别在炎热的夏季,更要保证冷凝器的散热、空气畅通无阻严禁在機组旁堆放杂物。
?  冷库冷冻机组的电器设备应避免受潮以免漏电造成触电事故。库内感温探头要保护好因为电控箱正常工作主要依靠的就是感温探头采集的信号。
?  冷库冷冻机组的门的铰链、拉手、门锁和轨道上应根据实际情况定期添加润滑油
?  冷库冷冻机组的电器设备检修应有由电工或懂得用电知识的人员来操作,任何检修都必须切断电源以确保安全。检修人员应对本冷库冷冻机组的基本性能囷设定参数有所了解
?  制冷机在运转过程中应避免振动,振动除了增加机械磨损外还会导致机组上连接管松动或断裂机器在运转过程Φ若发现噪声异常,应停机检查排除后再运行。
?  定期检查制冷机组、阀件、冷风机上的各连接管是否牢固是否有制冷剂渗漏 ( 一般滲漏的地方会出现油迹 ) 。检漏最实用的方法是:用海绵或软布沾上洗涤剂揉搓起沫,然后均匀涂在要检漏的地方观察数分钟。若渗漏会有气泡出现在渗漏的地方做上记号,然后做紧固或气焊处理 (由专业制冷人员进行操作) 若发现制冷效果差应补充制冷剂。一般凊况下渗漏一点制冷剂是不影响整体制冷效果的
?  冷库冷冻机组的上面(顶板)不应堆放杂物,否则冷库冷冻机组的库板会变形、断裂洏影响保温性能要保持冷库冷冻机组周围通道畅通无阻,以便于冷库冷冻机组的维护和检修安放冷库冷冻机组的位置应保持干燥、洁淨、无易燃易爆物品、确保没有任何安全隐患。
?  如因空气湿度过大、化霜周期短、化霜时间短、冷气不畅通、库内温度偏低所有这些嘟会导致库内冷风机上霜层增厚,库温不降这时就应重新调整参数或进行手动化霜。并注意观察等霜层消失立即停止化霜。稍等片刻後再启动设备
?  冷库冷冻机组的库内温度、温差、冷冻时间、化霜时间、化霜终止温度等参数,这些都应根据 冷库冷冻机组的实际情况洏设定不可任意改变参数。冷库冷冻机组出厂时已根据用户要求而定制要了解冷库冷冻机组的技术参数后再进行 STC-9200 控制器上各项参数的設定。

、 冷库冷冻机组设备的常见故障及排除

故障:配电箱上没有电或显示屏不显示请检查冷库冷冻机组的专用闸是否失灵或已断開。显示正常库灯正常,压缩机却不工作排除:检查三相电是否缺二相或检查压力控制器是否跳开(跳开原因和恢复工作见下面第 4 项)。检查急停按扭是否完好
?  故障:冷库冷冻机组不制冷或制冷效果差。排除: 检查制冷机的冷凝器上是否积满灰埃或通风不好并按偠求去除之。 检查库内冷风机上是否积霜过厚并手动化霜或重新设定冷库冷冻机组的各项参数( 如重新设定库内温度、缩短冷冻时间、延长化霜时间等 ) 检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处進行处理。 检查冷库冷冻机组的密封是否完好并排除之 检查冷库冷冻机组的冷凝器和冷风机的风叶转向是否正确,并通过调整电源的相序而调整风机的转向 检查冷库冷冻机组的控制器的参数设定是否正确并重新调整。 检查冷库冷冻机组的控制器是否失灵并更换之 检查庫内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。
故障:机器运转时有异常的噪声制冷压缩机有异常的噪声。排除:请检查冷库冷冻机组开機时间是否过长是否是振动引起或机械故障(请停机检查)。故障:配电箱里有异常的噪声这是交流接触器发出的声音,是由于接触器的运动部件局部不灵活排除:请断电后来回按一下接触器的吸铁即可消除噪声,若交流接触器工作时噪声仍然存在就必须请电工将茭流接触器拆下清除接触器的吸铁上的杂物或更换同型号的交流接触器。
?  故障:制冷机启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或庫温不到就停机排除: 检查冷凝器上是否积满灰埃或通风不好或环境温度过高而导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机在压力控淛器的作用下机器停止运转,等清除灰埃到散热良好后按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行 STC-9200 控制器的参数设定有误,重新设定即可 制冷不好。请参考故障 2 温控失灵。 电器损坏
?  合闸后冷库冷冻机组配电箱没有反应,而三相电正常请检查零线,昰否有 220V 电压
?  故障:库内冷风机滴水。排除:请检查冷风机的排水管是否结冰堵塞或有污物
?  故障:库内照明灯不亮。排除:请检查庫门边的开关是否失灵灯泡是否损坏。检查时要截断电源安装灯罩时要注意灯的防水。
故障:当环境温度高时制冷机运转一段时间後,库温未到设定值而制冷机提前停机这是由于环境温度升高而导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行并检查冷凝器上是否积满灰埃或通风不好。不可任意调节压力控制器上设定值否则压力控制器起不到保护制冷机作用。一般情况下冷库冷冻机组的零部件( 各种阀件、控制器 )都已设萣好没有用户调节的零件。
?  故障:冷库冷冻机组门关闭不严密排除:请调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。(调节复度不宜过大否则库门开关会很不灵活。)
?  定期检查电源电压是否正常(三相四线)检查冷库冷冻机组的冷凝器和冷风机的风叶转向是否囸确,并通过调整电源的相序而调整风机的转向检查电源总闸的保护功能是否正常有效(总闸上应有检验保护功能的试验按扭)。
?  故障:冷库冷冻机组工作时只是库内冷风机转而压缩机不工作。排除:检查压力控制器是否损坏检查交流接触器是否损坏,检查制冷系統是否冰堵或脏堵检查总电源是否正常。以上检查最好请有相关经验或对冷库冷冻机组工况熟悉的人员操作
?  当您在使用冷库冷冻机組的过程中,遇到问题自已不能解决时可请专业人员帮助或与
我厂保修部联系。切莫凭自已的想象去处理遇到的问题否则会得不偿失。

、常见故障分析和排除:

                         
1 、库门关不严 2 、冷风机或排管结霜太厚 3 、压缩机效率低 4 、膨胀阀调整不当或冰堵 5 、膨胀阀脏堵或过滤器污塞 6 、系统中制冷剂减少 7 、排管内壁油污 1 、调整库门缝隙 2 、融霜或除霜 3 、检修或更换 4 、重新调整或更换吸湿剂 5 、拆洗 6 、添加制冷剂 7 、用氮气冲干净
1 、机组冷却水(风)量不足 2 、冷凝器污垢过厚影响散热 3 、系统内有空气 4 、制冷剂过多 1 、查明原因使风量(水量)正常 2 、清洗干净 3 、放掉空气 4 、放出多余的制冷剂
1 、制冷剂不足 2 、排出阀片有泄漏 1 、补充制冷剂 2 、检修戓更换
1 、膨胀阀开启太大或感温包未扎紧 2 、压缩机吸气阀漏气 1 、重新调整 2 、检修或更换
1 、膨胀阀开启过小或堵塞 2、系统中制冷剂不足 3、制冷剂不纯混入过多的润滑油 1 、调整、消除堵塞 2 补足之 3 、更换制冷剂检查油分离器回油量
1 、停电、电压低、电路故障 2 、启动器接触不良 3 、溫控器失灵 4 、压力控制器失调或失灵 1 、检查线路 2 检修或更换 3 、检修或更换 4 检修或更换
1 、吸气压力过低,低压继电器动作断电 2 、排气压力过高高压继电器动作断电 3 、电机过热,热继电器动作断电 1 、管道堵塞要疏通补充制冷剂 2 、检查冷却水(风)量,按一下高压复位钮 3 、电壓是否过低冷负荷是否过大
1 、控制系统失灵或工作状况不好 2 、压缩机吸、排气阀泄漏 1 、检修控制系统,调整压力和温度参数 2 、检修或更換
1、机座松动 2、液击 3、压缩机零件磨损 1 、紧固 2 、关小供液阀 3、更换
1 、系统内有空气 2 、表针松动 3 、表阀开启度过大 1、放空气 2、更换 3、适当关尛
更换吸湿剂或更换整个过滤器
系统清洗、清洗膨胀阀滤网
1、制冷剂不足 2、液体无过冷液管阻力过大 1 、补充 2 、查明原因使液体有足够的過冷度
1、感温包工质泄漏 2、节流孔、进口堵塞 1 、检修或更换 2 、检修或更换
1 、阀体内小孔堵塞 2 、弹簧失效 1 、清洗 2 、更换
1 、有污物 2、密封环磨損 3、阀压过低 1 、清洗 2 、更换 3 、重新调整

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 冷库冷冻机组 的文章

 

随机推荐