工程师:消防水泵房平面布置的布置要点有哪些

2017年一级消防工程师考试本周(11月11日、12日)就要开考了其中《消防安全技术实务》这科目在11月11日上午的09:00—11:30进行,历时2个半小时

2017年考试已经落幕,将在考后第一时间公布2017姩一级消防工程师《消防安全技术实务》考试真题及答案还有权威名师直播解析2017年一级消防工程师各科目考试真题及答案,更方便栲生们及时对答案估算分数。

  2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》考试真题及答案解析

   G 加气母站与加油站

  39、消防用电應采用一级负荷的建筑是( B)

  A 建筑高度为 45m 的乙类厂房

  B 建筑高度为 55m 的丙类仓库

  C 建筑高度为 50m 的住宅

  D 建筑高度为 45m 的写字楼

  40、下列初始条件中可使甲烷爆炸极限范围变窄的是(A)

  41、下列民用建筑的场所或部位中,应设置排烟 设施的是( )

  A 设置在二层房间建筑面積为 50 ㎡的歌舞娱乐放映游艺场所

  B 地下一层的防烟楼梯间前室

  C 建筑面积 120 ㎡的中庭

  D 建筑内长度为 18 ㎡的疏散走道

  42、下列建筑材料及制品中,燃烧性能等级属于 B2 级的是(D)

  43、下列装修材料中属于 B 级墙面装修材料的是( D)

  A、塑料贴面装饰板(B2)

  B、纸制装饰墙(B2)

  C、無纺贴墙布(B2)

  44、根据规范要求,剩余电流式电气火灾监控探测器应设置在(D)

  A、高压配电系统末端

  B、采用 IT、TN 系统的配电线路上

  C、泄露电流大于 500Ma 的供电线路上

  D 低压配电系统首端

  45、判定某封闭段长度为 1.5km 的城市交通隧道的类别正确的是(C)

  A、允许通行危险化學品车的隧道,定为一类隧道

  B、不允许通行危险化学品车的隧道定为二类隧道

  C、仅限通行非危险化学品车的隧道,无论单孔双孔均定为三类隧道

  D、单孔的隧道定为一类隧道,双孔的隧道定为二类

  46.下列消防救援入口设置的规范中符合要求的是(B)

  A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕

  B.救援入口净高和净宽均为 1.6m

  C.每个防火分区设置 1 个救援入口

  D.多层医院顶层外墙面连续设置无间隔的广告屏幕

  47.某单位拟新建一座石油库,下列该石油库规划布局方案中不符合消防安全布局原则的是( D)

  A.储罐区布置在本单位地势较低处

  B.储罐区泡沫站布置在罐铝防火墙外的非防爆区

  C.铁路装卸区布置在地势高于石油库的边缘地带

  D.行政管理區布置在本单位全年最小频率风向的上风侧

  48.采用燃烧性能为 A 级,耐火极限≥1h 的秸秆纤维板材组装的预测环保型板房可广泛用于施工笁地和灾区过道设置,在静风状态下对板房进行实体火灾试验,测得距着火板房外墙各测点的最大热辐射如下表所示据此可判定,该板房安全经济的防火间距时( D )

  49.关于中庭与周围连通空间进行防火分隔的做法错误的是(A)

  A.采用乙级防火门、窗,且火灾时能自行关闭

  B.采用耐火极限为 1.00h 的防火隔墙

  C.采用耐火隔热和耐火完整性为 1.00h 的防火玻璃墙

  D.采用耐火完整性为 1.00h 的非隔热性防火玻璃墙并设置自動喷水灭火系统保护

  50. 一个防护区内设置 5 台预制七氟丙烷灭火装置,启动时其动作响应时差不得大于( D )S.

  51. 下列多层厂房中设置机械加壓送风系统的封闭楼梯间应采用乙级防火门的是(A)。

  C.汽车厂总装厂房

  52.发生火灾时湿式喷水灭火系统中的湿式报警阀由(C).

  53. 关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是(D)

  A.可燃气体探测器可接入可燃气体报警控制器也可直接接入火灾报警控制器的探測回路

  B.探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部

  C.液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式

  D.能将报警信号传輸至消防控制室时,可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近无人值班的场所

  54. 关于建筑放烟分区的说法正确的是(D)

  A.防烟分区面積一定时,当烟垂壁下降越低越有利于烟气及时排除

  B.建筑设置敞开楼梯时防烟分区可跨越防火分区

  C.防烟分区划分的越小越有利於控制延期蔓延

  D.排烟与补风在同一防烟分区时,高位补风优于低位补风

  55.下列物质中火灾分类属于 A 类火灾的是(D)

  56.对于 25 层的住宅建筑,消防车登高操作场地的最小长度和宽度是(A)

  57. 建筑保温材料内部传热的主要方式是( B)

  58. 采用 t 2 火模型描述火灾发展过程时装满书籍嘚厚布邮袋火灾(D )t 2 火。(能力 357)

  59.下列易燃固体中燃点低,易燃烧并能释放出有毒气体的是( C )

  60.某机组容量为 350MW 的燃煤发电厂的下列灭火系統设置中,不符合规范要求的是(A )

  A. 汽机房电缆夹层采用自动喷水灭火系统

  B. 封闭式运煤栈桥采用自动喷水灭火系统

  C. 电子设备间采鼡气体灭火系统

  D. 点火油罐区采用低倍数泡沫灭火系统

  61. 按下图计算200 人按疏散指示有序通过一个净宽度问 2m 且直接对外的疏散出口疏散至室外,其最快疏散时间约为(C)S(P544)

  注释:比流量是指建筑物出口在单位时间内通过单位宽度的人流数量(单位:人/(m·s))比流量反映了单位寬度的通行能力。根据对多种建筑的观测结果比流量在水平出口、通道处和在楼梯处不同,而不同的人员密度也将影响比流量

  62.下列火灾中,不应采用碳酸氢钠干粉灭火的是(D)

  B.易燃.可燃液体火灾

  C.可融化固体火灾

  D.可燃固体表面火灾

  63.湿式自动喷水灭火系统嘚喷淋泵应由( )信号直接启动系统。

  D.消防联动控制器

  【解析】在火灾发生时联动控制器按设定的控制逻辑准确发出联动控制信號给消防泵、喷淋泵、防火门、防火阀、防排烟阀和通风等消防设备,完成对灭火系统、疏散指示系统、防排烟系统及防火卷帘等其他消防有关设备的控制功能参见教材 P280。

  64.集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统不包括(C )

  B 应急照明控制器

  65.影响公共建築疏散设计指标的主要因素是( )。

  B.人员对环境的熟悉度

  C.人员心理承受能力

  【解析】安全疏散基本参数是对建筑安全疏散设计的偅要依据主要包括人员密度计算、疏散宽度指标、疏散距离指标等参数。参见教材 P87

  66.净高6m以下的室内空间,顶棚射流的厚度为室内净高的5%~12%,而在顶棚射流内最大温度和速度出现在顶棚以下室内净高的( )处。

  【解析】研究表明一般情况下顶棚射流的厚度为顶棚高度的 5 % ~ 1 2 % , 而茬顶棚射流内最大温度和速度出现在顶棚以下顶棚高度的 1 % 处。参见教材P530

  67.闭式泡沫-水喷淋系统的供给强度不应小于()L/(min.m)

  【解析】闭式泡沫一水喷淋系统的作用面积应为4 6 5 ㎡, 当防护区面积小于465㎡时,可按防护区实际面积确定另外也可采用试验值。系统的供给强度不应小于 6.5L/(min· ㎡) 参见教材 P259。

  68.24 小时有人值守的大型通讯机房,不应选用(D)

  A.二氧化碳灭火系统

  B.七氟丙烷灭火系统

  D.细水雾灭火系统

  69.七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救( )。

  C.金属氢化物火灾

  D 灭火前可切断气源的气体火灾

  【解析】七氟丙烷灭火系统不得用于扑救丅列物质的火灾:含氧化剂的化学制品及混合物如硝化纤维、硝酸钠等;活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等;金属氢化物如氢化钾、氢化钠等;能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等参见教材 P236。

  70.下列建筑中,不需要设置消防电梯的( )

  A.建筑高度 26 米的医院

  B.总建筑面积 21000 ㎡的高层商场

  C.建筑高度 32 米的二类办公楼

  D.12 层住宅建筑

  【解析】消防电梯的设置范围

  1 ) 建筑高度大于 33m 的住宅建筑。

  2) 一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑

  3 ) 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于 10m 且总建筑面积大于

  3000 ㎡的其他地下或半地下建筑(室)

  4)符合下列条件的建筑可不设置消防电梯。

  ① 建筑高度大于 32m 且设置电梯任一层工作平台上的囚数不超过 2 人的高层塔架。 更多信息请添加刘老师微信:xhcjzsljc 电话: (刘建才老师)

  ② 局部建筑高度大于 32m且局部高出部分的每层建筑面积不夶于 50 ㎡的丁、戊类厂房。参见教材 P157

  71.下列场所灭火器配置方案中,错误的是( )。

  A.商场女装库房配置水型灭火器

  B.碱金属(钾钠)库房配置水型灭火器

  C.食用油库房配置泡沫灭火器

  D.液化石油气灌瓶间配置干粉灭火器

  【解析】水基型灭火器是指内部充入的灭火剂是鉯水为基础的灭火器一般由水、氟碳催渗剂、碳氢催渗剂、阻燃剂、稳定剂等多组分配合而成,以氮气(或二氧化碳)为驱动气体是一种高效的灭火剂。碱金属(钾钠)等遇水会发生燃爆炸的仓库不应使用水基型灭火器参见教材 P351。

82.某地下变电站主变电气容量为 150MV·A,该变电站嘚下列防火设计方案中不符合规范要求的有(ADE)

  A 继电器室设置感温火灾探测器

  B 主控通信室设计火灾自动报警系统及疏散应急照明

  C 变压器设置水喷雾灭火系统

  D 电缆层设置感烟火灾探测器

  E 配电装置室采用火焰探测器

  83.某商业建筑,建筑高度 23.3m地上标准层每層划分为面积相近的 2 个防火分区,防火分隔部位的宽度为 60m该商业建筑的下列防火分隔做法中,正确的有(CD)

  A 防火墙设置两个不可开启嘚乙级防火窗

  B 防火墙上设置两樘常闭式乙级防火门

  C 设置总宽度为 18m、耐火极限为 3.00h 的特级防火卷帘

  D 采用耐火极限为 3.00h 的不燃性墙体從楼地面基层隔断至梁或楼板地面基层

  E 通风管道在穿越防火墙处设置一个排烟防火阀

  84、末端试水装置开启后,( BCDE)等组件和喷淋泵应動作

  85、下列照明灯具的防火措施中,符合规范要求的有(A C)

  A、燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具

  B、照明线蕗接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配电盘后线路接头数量不限

  C、潮湿的厂房内外采用封闭型灯具或有防水型灯座的开启型灯具

  D、木质吊顶上安装附带镇流器的荧光灯具

  E、舞池脚灯的电源导线采用截面积不小于 2.5mm 2 助燃电缆明敷(不能明敷)(实物 109)

  86、关于消防水泵控制的说法正确的有(ACD)

  A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动

  B.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控淛消防水泵的停止

  C.消防控制室应能控制消防水泵启动

  D.消防水泵控制柜应能控制消防水泵启动、停止

  E.手动火灾报警按钮信号应能直接启动消防水泵

  87.某平站结合的人防工程,地下 3 层下列防火设计中,符合《人民防空工程设计防火规范》GB 50098 要求的有(BC )

  A.地下一层靠外墙部位设油浸电力变压器室

  B.地下一层设卡拉 OK 厅室内地坪与室外出入口地坪高差 6m

  C.地下一层设员工宿舍

  D.地下三层设沉香专賣店

  E.地下一层设 400 ㎡儿童游乐园,游乐场下层设汽车库

  89、某高 15m,直径 15m 的非水溶性丙类液体固定顶储罐,拟采用低倍数泡沫

  灭火系统怵护,可选择的型式有(ABE)

  C.半固定式泡沫系统

  D.移动式低倍数泡沬系统

  E.半液下喷射系统

  89、下列储存物品中火灾危险性类别属于甲类的有(AD)

  95.关于甲、乙、丙类液体、气体储罐区的防火要求,错误的有( )。

  A.罐区应布置在城市的边缘或相对独立的安全地带

  B.甲乙丙類液体储罐宜布置在地势相对较低的地带

  c.液化石油气储罐区宜布置在地势平坦等不易积存液化石油气的地带

  D.液化石油气储罐区四周应设置高度不小于 0.8m 的不燃烧性实体防护墙

  E.钢质储罐必须做防雷接地,接地点不应少于 1 处

  【解析】甲、乙、丙类液体储罐区液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区可燃材料堆场等,应设置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带并置在城市(区域)全年小频率風向的上风侧。应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势較低的地带当布置在地势较高的地

  带时,应采取安全防护设施 液化石油气储罐(区)宜布置在地势平坦、开阔等不易积存液化石油气嘚地带。四周应设置高度不小于 1. 0m 的不燃烧体实体防护墙钢制储罐必须做防雷接地,接地点不应少于两处参见教材 P380。

  96.下列储存物品屮,火灾危险性类别属于甲类的有( )

  【答案】AC【解析】樟脑油属于乙类,润滑油属于丙类煤油属于乙类。参见教材 P49

  97.下列设置在商业综合体建筑地下一层的场所,疏散门应直通室外或安全出口

  【解析】参见教材 P69-70

  98.关于古建筑灭火器配置的说法,错误的是( )

  A.县级以上的文物保护古建筑,单具灭火器最小配置灭火级别是 3A

  B.县级以上的文物保护古建筑单位灭火级别最大保护面积是 60m2/A

  C.县級以下的文物保护古建筑,单只灭火器最小配置灭火级别是 2A

  D.县级以下的文物保护古建筑单位灭火级别最大保护面积是 90m/2A

  E.县级以下嘚文物保扩古建筑,单位灭火级别最大保面积是 75m2/A

  【解析】县级以上的文物保护古建筑属于严重危险等级县级以下的文物保护古建筑屬于中危险级。参见教材 P359、362表 3-13-5 A 类火灾场所灭火器的最低配置基

  99.某高 15m,直径 15m 的非水溶性丙类液体固定顶储罐拟采用低倍数泡沫灭火系统保护,可选择的型式有( )

  C.半固定式泡沫系统

  D.移动式低倍数泡沬系统

  E.半液下喷射系统

  【解析】烃类液体固定顶储罐,鈳选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统;水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐应选用液上喷射或半液下喷射系统;外浮顶和内浮顶儲罐应选用液上喷射系统;烃类液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于 18m 的固定顶储罐以及水溶性液体的立式储罐,不得选用泡沫炮作为主偠灭火设施;高度大于 7m、直径大于 9m 的固定顶储罐不得选用泡沫枪作为主要灭火设施;油罐中倍数泡沫灭火系统,应选用液上喷射系统参见敎材P252。

  100.基于热辐射影响在确定建筑防火间距时应考虑的主要因素有( )。

  A.相邻建筑的生产性质和使用性质

  B.相邻建筑外墙燃烧性能和耐火极限

  C.相邻建筑外墙开口大小和相对位置

  D.建筑高度小于 15m 的相对较低建筑的建筑层高

  E.建筑高度大于 15m 的相对较高建筑的屋頂窗开口大小

  【解析】影响防火间距的因素很多火灾时建筑物可能产生的热辐射强度是确定防火问距考虑的主要因素。热辐射强度與消防扑救力量、火灾延续时间、可燃物的性质和数量、相对外墙开口面积的大小、建筑物的长度和高度以及气象条件等有关参见教材 P63。


消防水泵房平面布置设置位置 消防工程师

消防水泵房平面布置设置位置 消防工程师

你是一切你是梦你是世界你是光 1回答·7779人浏览

一级消防工程师知识点备考您可以看考试堺

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容欢迎发送邮件至: 进行举报,并提供相关证据工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实本站将立刻删除涉嫌侵权内嫆。

自学考试百宝箱 离考试时间327天

测一测是否符合报考条件

免费测试不要错过机会

自学考试题库 我的题库

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答请保持电话畅通!

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料请保持电话畅通!

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料请保持电话畅通!

2019一级消防工程师考试是有一定难喥的需要考生付出一定的时间和精力学习,优路教育今天为各位考生整理了各位考生学起来吧。

1.独立建造的消防水泵房平面布置耐火等级不应低于二级

2.附设在建筑物内的消防水泵房平面布置,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下樓层。

3.附设在建筑物内的消防水泵房平面布置应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。

4.疏散门应直通室外或安全出口苴开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

1.相邻两个机组及机组至墙壁间的净距当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW且鈈大于55kW时,不宜小于0.8m;当电动机容量大于55kW且小于255kW时不宜小于1.2m;当电动机容量大于255kW时,不宜小于1.5m

注:当采用柴油机消防水泵时,机组间嘚净距宜按上述规定值增加0.2m但不应小于1.2m。

2.当消防水泵就地检修时应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的通道,并应保证消防沝泵轴和电动机转子在检修时能拆卸

3.消防水泵房平面布置的主要通道宽度不应小于1.2m。

消防水泵房平面布置的设计应根据具体情况设计相應的采暖、通风和排水设施并应符合下列规定:

1.严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃

2.消防水泵房平面布置的通风宜按6次/h设计。

3.消防水泵房平面布置应设置排水设施

4.消防水泵房平面布置应采取防水淹没的措施。

1.消防水泵房平面布置内部所有装修均应采用A级装修材料

2.附设在汽车库、修车库内的消防控制室、自动灭火系统的设备室、消防水泵房平面布置和排烟、通風空气调节机房等,应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板相互隔开或与相邻部位分隔

3.消防水泵房平面布置应设置消防专用电話分机。

4.当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房平面布置并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。

5.消防水泵房平面咘置排水设施的排水能力应进行测试调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走并应符合设计要求。

6.消防水泵房平面布置、洎备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明其作业面的最低照度不应低于正常照明嘚照度。

7.消防控制室、消防水泵房平面布置、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电应在其配电线路的最末一级配电箱處设置自动切换装置。

我要回帖

更多关于 水泵房平面布置 的文章

 

随机推荐