混凝土板面漏水处理与砖墙分离漏水怎样处理

原标题:【C&H】建筑施工中常见的60個问题和处理建议看完新手变老手,老手变高手

现场问题:地下室顶板钢筋堆载及钢筋加工对混凝土结构产生影响

产生原因:对施工單位的施工组织安排未作详细审查监控。

处理建议:地下室顶板上需堆载施工时必须明确设计使用荷载,均匀堆放施工材料避免超载施工。

现场问题:结构板双层双向钢筋的上层钢筋下陷

产生原因:施工过程控制不严,浇筑混凝土时未作好钢筋保护

处理建议:加强鋼筋工程的阶段性验收及混凝土施工旁站控制。

现场问题:结构柱钢筋偏位后随意弯折,不满足结构构造要求

产生原因:在浇捣柱混凝土前,柱钢筋未作定位钢筋无法与上层柱筋对齐,产生弯折

处理建议:钢筋验收时检查柱钢筋定位绑扎牢固(可适当点焊),浇捣柱混凝土时认真旁站

现场问题:地下室后浇带大梁梁底无保护层,严重违反规范要求影响梁使用寿命。

处理建议:加强钢筋绑扎时的檢查和隐蔽验收

现场问题:独立基础素土边坡不满足受力要求,易导致柱基持力层破坏后柱基偏心受力沉降。

处理建议:该处应满足歭力层边坡距离要求如受条件限制情况,应调整柱底标高或对土体进行加强处理

现场问题:建筑一层楼板与基础之间夹层未回填土,雨水流积后形成水坑或水池建筑基础浸泡在污水中,严重影响建筑寿命

处理建议:规范要求室内回填土应高于室外地坪200mm。

现场问题:混凝土面出现严重漏浆引起蜂窝麻面现象,影响结构寿命

处理建议:应认真凿除混凝土松散部分至混凝土密实层,用高于原混凝土强喥的混凝土浇捣修补(面积较大或蜂窝较深时应编制专项修补方案报设计批准后实施)

现场问题:柱脚漏浆产生蜂窝麻面,修补时用砂漿作为修补材料强度不满足规定要求。

产生原因:修补材料和修补方法使用不正确无修补方案。

处理建议:在柱脚出现蜂窝现象后應认真凿除混凝土松散部分至混凝土密实层,用高于原混凝土强度的混凝土浇捣修补

现场问题:后浇带无支撑,且上部正加载施工

产苼原因:对后浇带的施工及保护无明确的施工措施。

处理建议:1、楼面制模时尽量把后浇带的模板同两边模板用分离体系制模楼面板拆模时,保留后浇带模板和支撑2、如必须拆模,换撑应同时施工支撑牢固,保证后浇带两侧梁板不变形

现场问题:地下室剪力墙与底板交接处漏浆引起蜂窝现象,易形成雨水渗漏点导致地下室外墙内侧根部渗漏水现象。

处理建议:严格控制商品混凝土的坍落度在浇搗混凝土时确保振捣密实,对有水板面或墙面应作重点过程控制

现场问题:地下室顶板防水已施工,板底产生微渗漏形成印水霉变现潒。

处理建议:严格控制商品混凝土的坍落度在浇捣混凝土时确保振捣密实,采用平板震动机进行二次振捣防水施工前完成结构自防沝的补强。

现场问题:泵送商品混凝土梁、板拆模后表面产生小孔洞现象,产生大面积渗漏水

现场问题:现浇板产生大面积短向穿通性裂缝。

现场问题:横竖方向结构楼面板贯穿性裂纹

产生原因:楼面板浇捣混凝土时将上层钢筋踩下已弯曲或只有双向单层钢筋,混凝汢坍落度过大

处理建议:浇捣混凝土时严格控制钢筋破坏踩下现象,严格控制商品混凝土的坍落度

现场问题:现浇楼面板45度斜角裂缝。

产生原因:下层混凝土未达到强度要求即拆模一个月上三层楼,只配二套模板下层板承受上层混凝土重量,再大量加载引起板裂縫。

处理建议:一个月上三层楼板情况最好配三套模板如只配二套模板,在下层模板拆除时板底用钢筋加固支撑,注意超载施工

现場问题:已交付楼盘现浇板裂缝,(300mm厚消防通道地下室顶板C35混凝土、双层双向钢筋)且防水施工质量较差。

现场问题:坡屋面混凝土密實度较差找平层施工前未做漏水处理,找平层也不满足施工要求屋面找平后仍产生严重雨水渗漏现象。

处理建议:屋面结构层施工完畢后应重点观察有无渗漏点,对产生渗漏的位置重点修补处理

现场问题:地下室顶板卷材防水在水平面上施工,导致积水如搭接部位有缺陷,易产生卷材起鼓、脱开雨水进入卷材底部,易导致地下室板底渗漏水或霉变现象

现场问题:地下室顶板刚性防水层施工质量较差,达不到刚性防水层要求

现场问题:雷击导致屋面小品破坏。

产生原因:小品顶部为建筑最高点顶面安装金属盖,避雷网未引箌小品顶部导致雷击。

现场问题:面砖与线脚涂料交接处明缝过大观感较差。

处理建议:面砖排版时宜从线脚下口向下排布,面砖與涂料线脚交接处宜留出10-15mm缝隙勾缝完成后,涂料面向下转5mm保证交接线的顺直。

现场问题:外墙存在缝隙雨水渗入室内。

产生原因:外墙填充墙与混凝土梁部位无钢丝网片加固施工

处理建议:外墙梁柱混凝土与砖墙交接处必须用大于200mm宽钢丝网片铺钉,铺钉网片前先用1:3水泥砂浆把铺贴网片部位墙面粉刷一遍待第一遍水泥砂浆干透有一定强度后再钉钢丝网片进行大面粉刷。

现场问题:外墙面砖开裂、夶面脱落

产生原因:贴面砖墙面的基层粉刷质量太差,强度低砂浆配合比失控。面砖粘贴砂浆与粉刷层脱开面砖粘贴前基层浮砂未清理,形成隔离层大面产生空鼓后脱落;面砖施工时,基层太干粘贴砂浆与基层结合强度降低,雨水渗入后经冻融影响与基层脱开

處理建议:基层粉刷砂浆配合比不低于1:3水泥砂浆粉,基层粉刷完成面无空鼓、无裂缝、无浮砂铺贴面砖前一天,墙面及面砖浇水湿润

现场问题:车库坡道两侧湿贴石材面泛碱。

产生原因:挡墙压顶石接缝未封堵密实压顶石与墙面石材交接处未作闭水处理,且湿贴砂漿不密实雨水流入石材砂浆层将碱分带出,形成泛碱现象

处理建议:挡墙压顶石施工时,底部应用湿砂浆坐浆施工;压顶石接头缝应擠浆施工确保各交接缝的闭水性,同时保证湿灌砂浆的密实性

现场问题:梁底面花岗岩石材与基层脱开,石材脱落

产生原因:湿贴石材粘贴砂浆饱满度较差,多处出现空鼓现象铺贴石材时,未对该处石材做加固处理年久,后梁底面石材产生脱落

处理建议:在进荇花岗岩石材湿贴施工时,湿灌砂浆必须保证密实度且石材拼接处应做好闭缝防水处理,对梁底面等特殊部位石材应做加固处理

现场問题:阳、露台门两侧墙体渗漏。

产生原因:因房屋交付时室内为毛坯,阳台进行地砖施工室内外高度接近一致,阳、露台地砖为干粉砂浆铺贴当雨水飘落到地面后从砖缝渗入干粉砂浆层,且阳、露台多为内坡渗入雨水在干粉层内于墙根部位形成积水,积水沿砖墙滲入室内

处理建议:在阳、露台门两侧墙体根部预先浇捣150mm高素混凝土翻边,或做防水层处理

现场问题:窗顶部位渗水。

产生原因:外牆干挂石材收口于铝合金窗顶处雨水渗入干挂石材空腔内流向窗顶部位,从窗顶薄弱处渗入室内

处理建议:外墙石材与铝合金门、窗頂部交接时,可将顶面石材向外有一定坡度使得渗入的雨水沿坡向外排流。同时应重点保证该处铝合金门、窗上口发泡剂的密实度和防沝性

现场问题:幕墙底框在室内外交界处封堵施工难密实,易产生渗漏薄弱点

处理建议:幕墙施工前,应考虑有效防水处理方案且偠求在室内外分界处用细石混凝土浇捣翻边,幕墙框底与混凝土面之间缝隙用高密度发泡剂注实再进行防水施工。

现场建议:幕墙施工Φ图中两部位应作为重点防水施工控制节点。

现场问题:内墙大面空鼓裂纹

产生原因:内墙粉刷砂浆配合比失控,强度很底黄砂含苨量高且为细砂。

处理建议:内墙粉刷砂浆严格控制配合比黄砂必须用中粗砂,粉刷前必须把砖墙面浇水湿润

现场问题:落水管处渗漏水,使表面腻子起皮脱落

处理建议:管道安装完成,预留洞口的修补建议由土建施工至少分二次进行,完成后必须经蓄水试验检查

现场问题:排水管检修口与水平管相碰,检修口无法打开失去功能效果。

现场问题:地面找平层空鼓裂纹

产生原因:商品混凝土坍落度过大,面层收缩形成裂纹

处理建议:严格控制找平层混凝土坍落度。

现场问题:铝合金圆弧门窗与弧形梁的弧度不一致

产生原因:未根据现场梁的弧度制作铝合金门窗,各工种都有施工误差

处理建议:在施工抹灰和铝合金门窗加工前制作出与实际结构施工弧度一致的模板,要求各工种按照模板弧度施工能较好保证弧度的一致性。

现场问题:室内窗边渗水

产生原因:窗框与墙边发泡剂薄弱处渗沝,窗框外侧打胶不完整或脱落

处理建议:在施工过程中,要严格控制施工节点如有发泡剂不饱满情况立即修补完整,经检查合格后洅封胶处理

现场问题:大面铺装砖松动及断裂。

产生原因:铺装砂浆层强度低砂浆配合比失控。

处理建议:采用强度配比不低于1:3的沝泥砂浆施工时干粉砂浆不宜太干。

现场问题:水池侧面石材泛碱观感差。

产生原因:水池四周石材采用干粉砂浆铺贴施工雨水渗叺干粉砂浆层从水池测面石材拼缝中流出。

处理建议:当完成水池测面石材施工后及时将测面石材与四周地面交接处用湿水泥砂浆护角,护角高度与测面石材上口齐平同时在压顶石施工时,应对压顶石头缝作挤浆闭缝施工

接地保护线裸埋入墙体,未加装保护套管

厨衛间地面铺设电路管线,易导致漏电漏保跳闸

不锈钢管埋入墙体不建议使用橡塑保温,容易造成墙面铺贴空鼓建议选用带塑料保护膜嘚不锈钢管。

等电位线端未搪锡且未加铜鼻子

KBG与PVC配管连接不规范,无法接地此处墙面修补必须材用细石混凝土,防止空鼓

配管内未穿线前应进行封堵,防止堵塞

吊顶内灯位线未加装软管及盖板。

卫生间座便器旁边地漏与墙面过近面层铺装完成后,地漏无法安装

低位吊顶石膏板转角部位应为“7”字形整块石膏板,不应在此处接缝容易导致开裂。

优点:轻钢龙骨隔墙根部采用混凝土翻边有效防圵根部吸水霉烂。

建议:石膏板封至踢脚线上口以下部位预防衔接处开裂。

伸缩缝处吊顶龙骨未采取断开、独立承力体系易产生开裂現象。

电梯门套上口线条未跟通略显不完整。

建议:设计阶段把浅啡石材线条适当变窄保证完整性。

吊顶封板前对灯位、喷淋等做好叻放线工作避免扯皮、返工。

按规范要求施工木挂板拼接处均设置燕尾榫。

按规范要求施工吊顶转角部位均进行加强处理。

沉降缝處理设置成品沉降件,既美观又有效控制了沉降引起的开裂现象

大面积廊道采取了留缝措施,减少不规则开裂现象发生

门套基层板施工期间应预防受潮,且应高出地面完成面20mm

线盒未按规范要求埋设应与石材面做平。

现场情况:设备管线穿墙洞口未封闭

造成结果:隔音效果差,后期无法处理

解决办法:设备、管线初调试验收完成后,吊顶封闭前需进行有效封堵

亮点描述:卫生间防水施工较为规范。

注意事项:注意门槛防水标高点与室外标高防止防水标高点失效导致卫生间水渗入室内;JS防水施工完毕后一定要待防水剂充分凝固後再做闭水试验。

本微信刊登、发布的原创文章为《城市住宅》杂志社所有,任何媒体转载、摘编务请注明出处。

 墙体是建筑物理的竖向构件一般情况是不存水、不积水、不易出现渗漏。其240厚外墙达到18mm厚的水泥砂浆粉刷层就可以满足防水要求但是,因设计不合理、施工粗糙、材料选用不当或材质低劣、用户使用不当或管理不善等因素均会引起墙体的裂损导致渗漏本文将从墙体的分类及构造形式;墙体渗漏通病忣原因分析;墙体渗漏的勘查及修理;渗漏修理典型实例分析四个方面作较详尽的讲述,以达到理论与实际相结合并指导实际的目的

 墙體的渗漏现象,无论是在全装配式大板建筑体系、框架轻板建筑体系还是在现浇大模板建筑体系及砖混建筑体系中都不程度的出现而各類墙体所处位置、受力状况、所用材料不同,其渗漏部位、修理方法各异要正确掌握各类墙体的共性能,又要区分它们各自的特性运鼡较为先进的,针对性强的方法治理取得实效,必须对治理对象即墙体的类别及构造形式有一个详尽的了解。

(1)外墙:即建筑物外圍的墙体
(2)内墙:即建筑物内部的墙体。

2.墙体按其受力状态区分


(1)承重墙:即承受屋面、楼面等上部结构传来的荷载及自重的墙体
(2)非承重墙:只承担自重的墙体。
(1)围护墙:遮挡风雨和阻隔外界气温及噪声对室内影响的墙体;
(2)间隔墙:分隔室内空间的墙體

4.墙体按其主要材料和构造方式区分。


(1)砖墙:常用砖块材料有普通粘土砖、空心粘土砖、炉渣灰砖、加气混凝土砖、水泥砂浆砖、頁岩砖常见做法:实砌砖墙体、实心砖墙体、空斗砖墙体、复合墙体;
(2)现浇混凝土墙板、现浇钢筋混凝土墙体;
(3)大型预制混凝汢墙板;
依据国内使用较多和覆盖面最大的砌体材料及构造方式,本文中重点讲述砌体及混凝土墙体兼述其他墙体。

二、墙体渗透漏通疒及原因分析

砌筑砂浆强度等级偏低砂浆类别使用不当,如外墙选用石灰砂浆砌筑或配合比掌握不严的混合砂浆砌筑使强度降低,砌體整体性差易过早出现风化、酥松;
砌墙施工过程中砂浆不密实、不饱满,或砌筑方法的错误而产生的通缝、空缝、瞎缝引起裂缝;
施笁中粗制滥造留有脚手架孔洞、穿墙管洞、嵌入墙体的落水这卡玛、托钩支承处未封堵严实造成隐患。
(2)墙体装饰面层裂缝:
砂浆粉刷分格条嵌入太深破坏外粉底层的整体性或施工嵌取木条操作不当引起底层基层厚薄不均甚至脱离破坏而形成的隐蔽性破坏。
墙面勾缝處的砂浆强度不够厚度不够,疏密不均;
未掌握不同外墙砖的材质、材性如红砖、空心砖、粉煤灰砖、加气快混凝土砖的含水率、施笁要领、操作方法:
砂浆外粉刷施工工序掌握不当、基层处理过湿或过干、 浇水不足或浇水过度均会引起面层脱落或干缩;
陶瓷锦砖、无釉面砖地疏松,吸水率过大砂浆不饱满,勾缝不严实基层处理不干净,抹面厚度不够养护差引起面砖开裂、爆皮、脱落。
(3)结构變形引起裂缝:地基不均匀沉降、横墙间距过大、砖墙转角应力集中处未加钢筋、门窗洞口过大、变形缝设置不当等原因而使砌体墙身因強度、刚度、稳定性不足而产生的结构变形裂缝
(4)温度变形引起裂缝:砌女儿墙、混凝土压顶、混凝土檐口、混凝土屋面板及顶层砌體墙身因材质线胀系数不一致,日照的时间、方位不等、经过寒冬酷署温差的变化产生不均匀的收缩和膨胀引起裂缝,多呈水平缝或八芓缝
(5)建筑细部、节点构造处渗漏:
砖墙体、混凝土墙板的窗台处的排水坡、挡水台、滴水线细部构造破坏或根本未作分流雨水的构慥处理。
窗台与窗框连接处、门窗框至四周墙体连接处的缝隙未填实钢筋混凝土、阳雨蓬、腰箍与砌体墙身交接的根部。墙与梁、板交擱置处灰浆不饱满梁头、板头处混凝土浇捣不紧实,预制空心楼板端末填堵头雨水由空隙处渗透至墙身或顶棚。
(6)墙基、勒脚处防潮材料自然老化失效引起渗透反潮。


(1)预制混凝土墙板纵横墙板之间、连接处的节点构造防水不合理或构造防水破坏如墙板接缝处嘚排水槽、滴水线挡水台酥松、破坏。
(2)墙板垂直、水平、十字缝处的空腔构造被堵塞背衬材料破损,空腔失去了减压作用无法切斷板缝处毛细管的通道而引起渗漏。
(3)现浇墙板浇筑时强度不够板面有蜂窝麻面、起酥,施工时留下的穿墙孔洞脚手孔洞未予填实戓填塞材料强度不够引起渗漏。
(4)预制钢筋混凝土墙板上、下墙板楼板与墙板装配时连接处的混凝土或座砌砂浆强度不够,铺设不紧實引起渗漏

三、墙体渗漏部位的查勘及维修

(1)观察法:对现场进行查勘,发现渗漏部位找出渗漏点和水源点,并对其部位进行反复觀察划出标记,作好记录以利作出正确判断。该方法宜于在雨天进行
(2)淋水检查法:该方法即在墙面进行加压冲水约1小时,发现漏痕该方法必须是在初步查勘并已确定渗漏方位和范围的情况下采用,可较准确的确定漏点特别是在屋面、墙面同时渗漏的情况下更宜于采用。
(3)资料分析判断法:对结构较为复杂的建筑物仅依靠观察是不够的,必须查清原防水构造设计施工有无变更实际与原始資料是否一致,特别是结构变形引起的渗漏更需要观察与资料相互对应分析判断。

2.墙体维修防材料的要求
墙面上的防水修理呈垂直方姠操作,比屋面水平方向更为复杂、困难因此,在精心设计精心施工前提下要求防水材料最好能与等级相对应。
(1)要求选择粘结强喥高、延伸率大、下垂直低、耐久性好的冷施工密封材料
(2)宜选择粘结性好、增水性强和耐久性好的合成高分子材料。
(3)宜选用聚匼物水泥或掺加防水剂、硅质密实剂的水泥砂浆
(4)防水材料的选择还应注意材料的材质、材性、色泽、外观,与原有房屋尽可能保持┅致不能因维修后造成污染的痕迹。

(1)修复原构造防水:构造防水的修复可分为两类一类是属于线型构造防水,其功能是使水流分散减小接缝处的雨水流量和压力。常见形式为滴水线、挡水台常设部位在女儿墙压顶处,屋面檐口腰线,窗台上、下外墙板接缝處。如线型构造部分轻度或局部破坏其他大面积完好无损,可采用高强水泥浆、防水胶泥等材料进行修补恢复其排水功能。另一类属於空腔构造局部破坏时采用恢复性修理效果较好。
上述方法经济、耐久、适用于装配式大板建筑
(2)用防水材料修复:这种方法适用范围更广泛,使用更方便即在雨水渗入室内部位采用油溶型或水乳型防水材料嵌缝或涂刷的方法这种做法可依不同现状采用防水材料外牆涂堵水法和防水材料外墙内涂堵水法。
墙外涂堵水法即在外墙板的外侧采取防水措施,通过防水材料堵塞雨水浸入其特点:操作方便、直观效果好。但在多层或高层建筑的墙身治漏中需要升降设备或搭设双排外脚手辅助用工较多,增加成本同时也受气温、季节影響,灵活性差外墙内涂堵水法,即在外墙板内侧面采取防水措施通过防水材料堵塞雨水侵入。其特点室内操作方便,不受楼层、气溫、季度的限制不需设置脚手架,节约辅助用工但是要求查勘漏点准确,制定修理方案结合实际针对性强,否则堵水效果就差
所謂外、内涂堵水法,仅指施工部位不同而施工工序及防水构造层是相同的。而方法的运用应视原墙体防水构造、墙体渗漏严重程度以及所具备的机械、设备等条件进行选择

4.墙体治漏的技术要求


(1)墙体水泥砂浆抹面技术要求:
墙面基层表面应清理平整、坚实、无浮灰并充分湿润。水泥砂浆防水层的深度宜为15-22mm,施工时分层铺抹水泥浆每层厚度宜为2mm,水泥砂浆每层厚度宜为5-10mm。第二层的铺设必须待基层砂浆初凝之后进行抹铺时需压实收光。
(2)防水层砂浆的配合比基层1:2.5-1:3、面层1:2为宜清理基层:扩缝或扩洞,将缝凿成V字形表面刮平,两側或四周接口处压实
(3)涂料防水的技术要求:
基面要求清洁、无浮浆、无水渍。
涂料的配合比、制备和施工必须严格按各类涂料要求進行
涂粉料选择:使用油溶性或非湿固性材料,基面应保持干燥其含水率<8%。在潮湿基面上施工应选择湿固性涂料含有吸水能力组汾的涂料、水性涂料。涂料的施工应沿墙自上而下进行不得漏喷涂、跳跃式或无次序喷涂。喷涂次数不少于二遍后一道涂料必须待前┅道涂料结膜后方可进行,且涂刷方向应与前一道方向垂直
防水层初期结膜前(一般24小时)不能受雨、雪侵蚀,在成膜过程中如因雨沝冲刷产生麻面或脱落时,必须重新修补、涂刷
涂膜防水层可用无纺布、玻璃布作加筋材料。
(4)墙体注浆技术要求:
基层处理:将墙體裂缝两侧剔成沟槽并清理干净
布置灌浆孔:灌浆孔应选在漏水量最大的部位。水平裂缝宜沿缝下面向上选斜孔垂直裂缝宜正对裂缝選直孔。灌浆孔不应穿透结构厚度(至少留100-100mm厚)孔洞的布置上下交错,其间距视缝隙大小及浆液的扩散半径而定一般为500-1000mm。
按工序偠求埋设注浆嘴、封闭漏水、试灌、灌浆、封闭孔洞

5.工程验收及质量要求。


(1)墙体修理工程完工后3d(冬季10d)墙面进行冲水或雨淋试验持續2小时后无渗漏可定为合格。
(2)隐蔽工程:如基层、嵌缝、补洞等部位每道工序须检查并作好记录
(3)检查的程序及方法应包括:目測 实测试验跟踪观察定期回访。
(4)竣工资料:应包括修理设计方案、施工方案、施工重大技术问题处理记录、隐蔽工程记录、材料质量报告或检验报告、竣工报告和竣工图

我要回帖