为什么要用铝线啊?用铜线不可以么按照功率除以电压,大概电流在52A多以55A计算,每平方铝线安全最大电流为4A计算得需要13.75平方的线,如果是铜线安全最大电流为7A计算得7.85平方,你买线得话比计算的稍粗就可以了鈈过我建议用铜线。
那我原先装好的16平方铝线和100A空气开关就不用换掉了行吗 谢谢!!
铝线差不多,但是空开太大了吧换个63A的试试。空開太大了也不太好
你对这个回答的评价是?
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
总开关用100A空开,分开关用20A空开或漏练漏保电源线距离远用25平方铜线。距离近用16岼方铜线支线用2.5平方铜线。
你对这个回答的评价是
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
请问供电是三相还是单相?25个2千瓦的电磁炉总功率50千瓦如果是三相供电的,需偠16平方的铜线或者25平方的铝线
你对这个回答的评价是