没接触过ABB变频器,现有一个项目要求就是3个压启动运行,4个压休眠,不知道设置从哪下手,请老师赐教。
文章数:5145
年度积分:1614
历史总积分:9006
注册时间:
就是恒压运行的控制啊,最简单你可以用一个电接点压力表,设置3个压时候升速运行,4个压时候降速运行
文章数:145
年度积分:121
历史总积分:121
注册时间:
回复 #1楼 goldage
UP DOWN这个知道,PID应该没有这个功能吧,PID貌似设定值是恒定的
zzs3162112
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1260
注册时间:
ABB的用PID宏,外部硬件接线正确,参数正确即可,参考说明书要是第一次接触变频器这有难度。
年度积分:53
历史总积分:441
注册时间:
两种方法:1、用变频器自带的PID(需要电接点压力表,变频器可选0-10V输入);2、用仪表外部PID整定(可以用厦门宇电公司的AI526仪表配相应模块),两种效果都很理想。
[此贴子已经被作者于 22:35:30编辑过]
文章数:1361
年度积分:386
历史总积分:2893
注册时间:
用电接点压力表价格低.简单.
文章数:6816
年度积分:1568
历史总积分:13948
注册时间:
里边应该有个pid宏吧此帖发自手机工控论坛
文章数:226
年度积分:77
历史总积分:3216
注册时间:
学习了。就用电接点压力表或者用远传表。我们用的远传表。
工控学堂推荐视频:linyiaolei
文章数:478
年度积分:53
历史总积分:4340
注册时间:
公司新做了一台恒压供水柜,变频器为ABB ACS510系列变频器,第一次使用ABB变频器做恒压供水,调了好长时间,也打电话问ABB客服,最终调试成功,特把变频器的接线图和参数设置贴上来,与大家分享一下,希望能对大家有帮助。
& &ABB恒压供水参数.jpgABB恒压供水柜电气原理图-Model.jpg
此帖来自中华工控网。
原文件地址:
文章数:26
年度积分:58
历史总积分:490
注册时间:
能帮忙发一份到我邮箱吗,论坛只可以看到接线图,能把调整参数一块发过来就好了。谢谢邮箱是
kdrjl 版主
文章数:21567
年度积分:1230
历史总积分:42163
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
把图贴出来有多方便,何必转来转去的。
我是你的朋友
kdrjl 版主
文章数:21567
年度积分:1230
历史总积分:42163
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
从图上看,这个倒是老简单的了。这是ABB的特点,简单、傻瓜型。
我是你的朋友
zmx1234567
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:
电机直接接变频器?没有应急工频供电,感觉太简单,缺少考虑,电机也没有过载保护,变频器带的电流保护也没设置
kdrjl 版主
文章数:21567
年度积分:1230
历史总积分:42163
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
电机的参数模型已经输入到变频器里面去了,所以过流保护、热保护等都应该是自动生成的。无需再用参数去设置。ABB的变频器也是要做电机辨识的,所以使用上都是自动保护的。
我是你的朋友
shimaoruming
文章数:241
年度积分:50
历史总积分:722
注册时间:
品牌电机专售,型号齐全,价格优惠!
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:
没那么简单还缺少比例,微分,积分,以及4-20MA输入范围是否有多台泵切换。还要设置超压报警值。输出继电器保护功能
youmujinfeng
年度积分:50
历史总积分:404
注册时间:
我们这里销售ABB变频器啊 &呵呵
kdrjl 版主
文章数:21567
年度积分:1230
历史总积分:42163
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
以下是引用全心在 16:33:22的发言:
没那么简单还缺少比例,微分,积分,以及4-20MA输入范围是否有多台泵切换。还要设置超压报警值。输出继电器保护功能
是吗?ABB的接触太少了,那还是n年以前的事,所以忘记了他的基本参数结构了,印象里只是简单,没什么参数可设置。恒压供水嘛,确实要多些参数的,因为用到了内部的PID调节器。
我是你的朋友
工控学堂推荐视频:ABBACS510变频器,控制两台水泵,恒压供水,跪求一份图纸和参数设置,控制要求5公斤_百度知道
ABBACS510变频器,控制两台水泵,恒压供水,跪求一份图纸和参数设置,控制要求5公斤
压力超过6公斤停泵,压力低于4公斤起泵,请这方面的高人帮忙,我的邮箱是
我有更好的答案
我这里没有ABB变频器说明书,给您提几个建议吧1、如果启泵和停泵不是很频繁,设计较为简单,可以利用抗震压力表进行检测管道压力,高压点停泵,低压点启泵2、压力变化较为频繁,可以利用变频器内部的水泵控制宏(应该是有)还有就是很多变频器有内部PID控制功能,ABB的感觉应该也有,通过压力传感器和变频器内部的PID控制宏能更准确的控制压力至于图纸还是您自己设计吧,如果没有现成的,画份图纸还是挺麻烦的
采纳率:45%
有上下限么?压力超过6公斤停泵,压力低于4公斤起好像实现不了吧它好像是通过睡眠频率来实现控制的吧我有台达的解决方案...
不知道你还是不是需要,图纸
PFC控制宏变频器参数表
功率几千瓦的?
需要图纸 没有用
还需要变频器的参数设置啊
参数是需要调整 设定的
有银子的话 我和你合作
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
恒压供水的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。小区变频一拖三恒压供水控制方案(ABBACS510变频一拖三)
文件大小:1396KB
下载(707次)
阅读(9952)
评价(43)
收藏(22)
本方案设计由一台变频器控制三台水泵的小区恒压供水控制方案,变频器采用ABB公司的ACS510。图纸包含柜内元件布置图、一次接线图、二次原理图、材料表、一拖三恒压供水方案说明、调试参数设置表。
温馨提示:
1、请不要使用迅雷,旋风等下载工具,浏览器存在兼容问题。请尽量使用浏览器进行下载,如仍无法下载请联系QQ:
2、若资料无法正常下载,请按照提示点击鼠标右键→目标另存为或者链接另存为来保存资料。
3、若发现资料存在已损坏或其他问题,请点击投诉,投诉成功将获得下载时的价格返还。
4、下载成功后,可发表资料评价,获得资料价格10%的土木币奖励。
5、建议您开通,获取资料最低5折下载、每天登录送8个土木币等特权
6、申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
这个家伙什么没留下...
价格:76土木币
VIP折扣:38-65土木币
恒压供水热门下载
价格:76土木币
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)

我要回帖

更多关于 变频器恒压供水的参数 的文章

 

随机推荐