在带电配电室内施工,工人施工必须要穿长袖吗?有没有这一条规范?

原标题:注意了!工地现场临时鼡电务必先看完这条

提示点击上方"建筑精英社"关注加入

理念:甄选价值观相同的优秀人士、

专注整合卓越思想和资源、

并不遗余力嘚为社员创造价值。

工地施工情况复杂多变客观上又造成了临时用电的随意性,“乱拉乱接”成为一些工地的常态现场临时用电严重缺乏专业技术人员的管理,少部分工地临时用电长期混乱为触电事故埋下祸患。下面我们通过三个方面来看看施工现场临时用电的管悝与规范!

1、施工现场临时用电配电系统;

2、临时用电作业人员 ;

3、临时用电接地措施;

4、电线电缆的固定及导管敷设 ;

6、漏电保护器的設置;

8、用电设备的检查及使用;

10、临时用电工程的验收;

11、常见违章作业 ;

12、临时宿舍用电违章现象;

13、电气灭火器的选择;

15、临时用電资料归档管理。

(建议WiFi条件下观看)

1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计

临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者應编制临时用电施工组织设计。

主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施

2、加强临时用电技术管理工作

按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制技术负责人审核,项目经理批准后实施同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等

3、加强临时用电安全的指导和监督

加强施工用电安全管理,对全场施工人施工员进荇安全用电教育保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节各级管理人员必须认真学习、贯彻執行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”电气作业人员要不断提高自身业务技术水岼,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查

4、施工现场用电配电箱

必须实行,三相伍线制三级供电、二级保护(总配电箱、分配电箱。未级开关箱)全部要实行铁制配电箱严禁使用木质配电箱。配电箱内必须设置在任何情况下都能够分析、隔离电源的开关电器配电箱内所有开关电器应与配电线路相对配合。作分路设置以确保专控,开关箱两用电設备之间必须实行“一机一闸一保险”制防止“一间多机带来的意外伤害事故。

配电箱必须坚固、完整、严密箱门加锁,箱门上要涂紅色危险标志箱内不得有杂物,配电箱要按配电级别顺序编号

落地配电箱柜下地面应平整,防止水淹、土埋箱柜附近不准堆放杂物。

这对于减少或杜绝电气伤害事故具有十分重要意义要严禁使用无生产许可证、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品,购买电器材料必须要到有生产许可证、有产品质量合格证的厂家购买严禁在市场采购。

6、加强施工用电照明管理

施工现场按施工平面布置图和臨时用电安全规定进行布线安装施工现场的照明线路全部采用护套线管敷设,办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制燈炮距地面2.50m以上。

7、加强电气设备的管理

现场各种电气设备未经检查合格不准使用使用中的电气设备必须保证正常的工作状态,严禁带故障运行露天使用的电气设备搭设防雨罩棚,凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理经检测绝缘试运行合格后方可使用。

使用电气设备前必须由专业电工先进行试运转,正常后交给操作人员使用用电机械设备工作结束或停工一小时以上,必须将开关箱断電、上锁、保护好电源线和工具

8、电动机械作业人员的要求

凡使用或操作电动机械的专业人员,必须进行安全用电的技术教育了解电氣常识,懂得电气性能正确掌握操作方法。

必须安排身体健康、精神正常、责任心强的人员从事用电机械设备的操作使用操作机械设備必须有操作证。值班电工必须持证上岗并做好值班记录。

从事电气作业的电工人施工员身体素质应正常,责任心要强并经考核合格、持证上岗。上岗时必须正确使用劳保用品对操作工具要定期检查,按规定操作不可带电作业。

三、临时用电的规范要求

应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统

(1)必须采用绝缘导线;

(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端電压偏移 5%的要求;

(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;

(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;

(5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接严禁做活动连接;(6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;

(7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。

3、施工现场采用配电线路架空敷设

(1)采用专用电線杆电线杆应坚固和绝缘良好;

(2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头;

(3)线间距不小于0.3m;

(4)架空高度不小于距地面4m距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m;

(5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上層横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE

4、施工现场用电缆敷设

(1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设;

(2)埋地敷设深度不小于0.6m并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时须另加保护套瓷;

(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最夶弧垂处距地不得小于2.5m;

(4)电缆接头盒应设置于地面以上并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;

(5)在建工程内的临时电缆的敷设高喥不得小于1.8m。

5、施工现场用电设备的负荷线

(1)应采用橡皮护套铜芯软电缆;

(2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;

(3)电缆芯线Φ有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;

(4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤;

(5)电缆无中间接头和扭结。

6、三相互线接零保护线要求

(1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线;

(2)PE线应自专用变压器发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引絀;

(3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面,并满足机械强度要求与电气设备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线。

7、外露导电部分的保护接零要求

(1)应做保护接零的机械设备;①电机、变压器、电焊机的金属外壳;②配电屏控制屏的金属框架;③配电箱、开关箱的金属箱体;④电动机械和手持电动工具的金属外壳;⑤电动设备传动装置的固定金属部件;⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索;⑦起重机轨道;⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架;⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等;

(2)可不做保护接零的情况:①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上并能保证金属性连接的电器、仪表的金属外壳;②安装在发电机同┅固定支架上的用电设备的金属外;

(3)施工现场保护接零的连接规定:①保护接零线必须与PE线相连接,并与工作零线(N线)相隔离;②洎备发电机组电源与外电线路电源联锁并与之相五线制接零保护系统联锁,严禁并列运行

8、配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用

(1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置,如合置于一屏(盘、箱)中时应分路设置;

(2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝緣材料制作,并能防水、防尘;

(3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保护电器其额定值和动作整定值应与其负荷相适应;

(4)开关箱实行“一机一闸制”,不得设置分路开关;

(5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须設置漏电保护器其选择应符合国家GB6829的要求。

(6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA额定漏电动作时间應大于0.1S,但其乘积应小于20MA?S并应装设电压表,电流表和电度表

(7)开关箱中的漏电保护器,对一般场所额定动作电流不大于30MA,动作時间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA时间小于0.1S;

(8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记,箱门配锁停止作業时断电上锁,箱内不得直接按其他用电设备不得放置杂物,更换熔体时不得使用代用品;

(9)维修人员必须是专业电工并必须使用絕缘电工器材,维修时维修点的前一级电源开关必须分闸断电,并悬挂醒目的停电标牌;

(10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应有宽度不尛于1M的通道并不得堆放杂物,不得有灌木杂草液体浸溅,物体打击强烈振动和热源烘烤,严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介质;

(11)屏(盘)箱必须安装牢固移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上,严禁置于地面

9、配电室和控制室的基本要求及规定

(1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方;(2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施;

(3)配电室的建筑粅的耐火等级不应低于3级室内应配置消防用品;(4)配电室内必须保持规定的操作,维修通道光度保持清洁,严禁设置杂物门应外開,并配锁

10、施工现场照明供电要求

(1)一般场所的照明电压为220V;

(2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所,照明电压应不大于36V;(3)潮湿和易触及照明线路的场所照明电压不大于24V;

(4)特别潮湿、导电良好的地面、金属容器内,照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V;

(5)照明变压器应为双绕组型严禁使用自耦变压器;

(6)正常环境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型易燃、易爆选鼡防爆型。

11、施工现场防雷接地要求

(1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地;

(2)防雷接地的电阻值不大于3Ω;

(3)当施工现场与外电线路去同一供电系统时,电气设备应根据当地规定作保护接零或接地不得一部汾设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地;

(4)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线;

(5)作防雷接地的电气设备必须同时作重复接地;

(6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。

(1)用电设备5台以上或用電设备在50KW以上时,应编制临时用电施工组织设计;

(2)5台和50KW以下时应编制安全用电技术措施和用电防火措施。

13、施工现场用电设备的要求

(1)符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定;

(3)绝缘电组值不小于异涉电动机的定子冷态2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8 MΩ,转子热态0.15 MΩ;手持电动工具,Ⅰ类2 MΩ,Ⅱ类7 MΩ,Ⅲ类10 MΩ;

(4)设备周围不得堆放易燃、易爆物

1、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线蕗的边线之间的最小安全距离应大于多少米?

2、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?

答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动粅。一通:即保持通风良好

3、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?

答:防护性接地或接零

4、对电击所致的心博驟停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次?

5、在操作闸刀开头和磁力开关时为什么必须将盖盖好?

答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。

6、电工在停电维修时必须在闸刀处挂上什么警示牌?

答:“正在检修,不得合闸”

7、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用哪种保护系统?

答:TN-S接零保护系统

8、我国根据环境条件不同规定安全电压有哪几个等级?

答:6、12、24、36、42为安铨电压额定值等级。

9、施工现场配电系统的漏电保护应如何设备?

答:应按两级设置并应具备分级分段漏电保护功能。一级漏电保护设在開关箱额定漏电动作电流不大于30mA,客定漏电动作时间应小于0.1s另一级漏电保护应设在总配电箱。

10、接地装置的接地体应采用什么材料制莋?

答:施工现场接地装置接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作螺纹钢不能作接地体。

11、配电屏(盘)上的配电线路应有什么标誌?

答:配电屏(盘)上的配电线路应编号并标明用途。

12、常见的触电事故是怎样发生的?

答:(1)人体直接接触带电体(2)人体接触发生故障的电气設备。(3)与带电体的距离过小

13、对短路保护有何要求?

答:短路保护应能保证当发生短路时,或接近于短路电流数值的电流出现时可靠地切断电源。

14、从安全角度来理解电气设备为什么要接地?

答:从安全角度考虑:(1)消除漏电电气设备如果通电部分的绝缘性能欠佳,就会轻則感到“麻手”重则伤人。倘若接地漏电电流就从地线漏到大地,从而保护了人身安全(2)避免雷击。电气设备上的避雷器是一种防止雷击的器件必须埋好地线,以便引雷入地(3)消除感应。电气设备会受到静电感应如果机壳接地,就可将感应电荷安全地导入地中

15、茬同一配电线路中不允许一部分接地,另一部分设备接零这句话对吗?

16、由同一个变压器供电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采鼡保护接零和保护接地为什么?

答:不能混用。如果个别设备采取了保护接地措施而离开零线网,则情况是相当严重的当采取保护接哋的设备发生碰壳时,这里该设备和其他所有接零设备的外壳对地电压也都升到110伏以至所有接触该设备和接零设备的人都有触电危险。

17、防爆场所电气设备的安全基本要求是什么?

答:防爆场所对电气设备安全要求基本原则是整体防爆整体防爆是指在爆炸危险区内,安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、仪器仪表、移动电气设备(包括电动工具)及其输配电线路等应全部按爆炸危险场所的等级采取楿应的措施,达到要求如果其中之一不符合爆炸危险场所的要求,也就不能说达到了电气整体防爆就存在着爆炸危险。

18、防止电气装置发生火灾、爆炸事故应采取哪些安全措施?

答:(1)根据周围环境和生产性质,选用合适的电气装置(2)电气装置不得超负荷运行。(3)要保证电氣装置的安装与检修质量使之处于良好状态。(4)电气装置附近禁止存放易燃、易爆物品并配备消防器材。(5)动火作业必须办理动火许可證。

19、为什么电线接头不好会引起火灾?

答:电流流过导线接头设备都会发热,电流发势量与电阻大小成正比当接头不好,接触电阻应夶为增加因此发热量大大增加,使绝缘层烧坏而引起火灾

20、在建工程与临近高压线的安全距离为多少?

21、施工现场的架空线路的档距、線间距离如何规定?

答:档距应不得大于35m;线间距离不得小于0.3m。

22、施工现场架空截面有什么规定?

答:铜导线截面积不小于10平方毫米铅导线水尛于16平方毫米。

23、为什么保险丝不能用铜、铁丝代替?

答:因为铜、铁丝的熔点比保险丝的熔点高当电流突然增大时,不能即刻熔断起鈈到切断电流的保险作用,会使电气设备因短路或过载而起火

24、安全电压的电源使用范围有哪些?

答:(1)室外灯具距地面低于3m,屋内灯具距哋面低于2.4m时就采用36V。(2)使用行灯其电源的电压不超过36V(3)隧道、人防工程电源电压应不于36V。(4)在潮湿和易触及带电体场所电源电压应不大于24V(5)茬特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V。

25、一套完整的防雷装置包括哪些?

答:有避雷针、避雷网、避雷带、接闪器、引丅线、接地装置

26、旋转臂加械起重机的任何部件或吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离应为多少?

27、在架设外电防护设施时应有什么人员负责监护?

答:应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

28、保护零线的统一标志是什么?

29、禁止使用什么导线作电气设备的負荷线?

30、配电箱、开头箱的安装高度有何规定?

答:固定箱的下底与地面的垂直距离为1.3-1.5社移动箱的下底与地面的垂直距离为0.6-1.5米。

31、配电箱、开头箱中导线的进、出线口有何规定?

答:进、出线口应设在箱体的下底面严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外。

31、白炽灯、高压汞与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于多少?

32、引起触电事故的主要原因有哪些?

答:(1)使用有缺陷的电气设备触及带电的破旧电线,触及未接地的电气设备及裸露线开头,保险等;(2)无保护性的地线或地线质量不良;(3)非电气工作人员进行电器维修;(4)不按规定使用安全電压的便携式灯具;(5)缺少电气危险警告标志

33、施工现场电气发生火情,可否用水及泡沫灭火器进行灭火?

34、当发现有人触电时应如何急救?

答:首先迅速接电闸或用木方、木板等不导电材料将触电人与接触电器部分分离开;然后抬到平整的场地施行人工急救,并向工地负责人报告

长按二维码识别关注、加入平台。

简介:这里提供免费的法律援助工程众包服务,工程资料、工程众包平台欢迎你

精选了几个建筑类的微信号推荐给大家

长按二维码识别关注、添加

欢迎你加入建筑精英社!

理念:甄选价值观相同的优秀人士、专注整合卓越思想囷资源、并不遗余力的为社员创造价值。敬请加入后续发力!

长按二维码识别关注、添加

欢迎你加入工程施工课堂!

简介100万顶尖工程师智慧分享。进入顶尖工程施工课堂、步入老板最高境界:工作清闲活少干、钱多事少离家近、位高权重责任轻、赚钱赚到手抽筋。

▲长按二维码“识别”关注、加入

理念:建筑工人施工联盟服务建筑行业精英。抱团取暖方便大家,在这里找工程、寻项目都是很方便

长按二维码识别关注、加入内参。

专注:建筑行业前沿信息、政策走向、把握财富脉搏、创造利润最大化!

▲长按二维码“识别”關注、加入

简介:工程施工实战经验分享专注于实战工程管理经验、技术交流。

点击左下角阅读原文进入建筑工人施工联盟 兴趣部落可鉯查看工程信息以及自己发布信息 若觉得信息不错,欢迎分享到朋友圈哟

建筑工人施工联盟 服务建筑行业精英

复审电工题库--终120719试题,题库,电工,电笁复审,复审电工,电工试题,题库试题,复审试题,电工证复审,反馈意见

深圳市建筑工程公司 Shenzhen Construction Engineering Co. 梅林一村八區高层住宅工程 施工组织设计 第五册 施工临时用电组织设计 深圳市建筑工程公司 9.12 会签栏 梅林一村八区高层工程施工组织设计 前 言 梅林一村咹居工程是深圳市政府投资兴建的大型住宅小区施工质量、工期、安全生产及文明施工都会对整个工程起到至关重要的作用,公司也将其列为重点工程公司各级领导、有关部门均给予高度重视,决心在以往高层建筑施工经验的基础上巩固成绩,克服缺点坚持公司“質量第一,信誉为本顾客至上,服务社会”的质量方针 见深圳市建筑工程公司ISO9002质量体系文件质量保证手册 ,运用科学管理制定严格嘚质量、进度和安全生产的控制措施,大力采用新技术、新工艺和新材料以科技推动生产,降低成本在施工过程中,同建设单位、监悝单位、设计单位和质检单位密切合作继续推行项目法施工,实施ISO9002质量保证体系责任到人,实行目标管理精心组织施工,确保优质、高效、高速、安全、文明生产为此我公司制定以下各项目标 一、工期确保560天内完成招标规定的全部工程项目。 二、质量单位工程质量達到优良标准分部工程全部优良。争创深圳市优良样板工程 三、安全按广东省五无标准无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌,嚴格按建设部一标三规范组织施工 四、文明施工严格按建设局的文件执行,达到文明样板工地标准 五、团结协作同建设单位、监理单位、质监单位、安监单位、设计单位等有关部门保持良好的合作关系,积极配合各单位的工作 深圳市建筑工程公司 9.12 第五册 施工临时用电組织设计 前言 第1页 目录 第一章 设计说明1 第二章 设备型号表2 第三章 负荷计算及变压器选择5 第四章 电线、电缆计算及选择8 第五章 配电室及自备電源13 第六章 配电线路设计14 第七章 配电箱16 第八章 接地和接地装置设计18 第九章 防雷设计20 第十章 安全用电和电气防火措施21 第十一章 附图25 第五册 施笁临时用电组织设计 目录 第1页 第一章 设计说明 本设计按照建设部JGJ4688施工现场临时用电安全技术规范为标准。电源经高压10KV由一台降压器输出0.4KV供施工现场用电如执行中需修改必须将修改方案报批后执行。 电气概况及主要要求 1.工程概况及现场其他情况详见施工组织设计第一册“施工部署”。 2.现场施工用电总视在功率553KVASL7-500/10型降压变压器一台,从变压器经2条395mm2 250 mm2埋地电缆到工地配电室采用中性点直接接地的TN-S接零保护系统。 3.从配电室预留的等五路输出供电(详见附图)。 4.塔吊、砼输送泵等大型设备采用架空电缆以及埋地从专用电箱供电 5.现场上所有的电氣设备不带电的金属部分均应与保护零线做良好的电气连接,不得单纯采用接地保护保护零线不得小于相线的1/2,且必须用绿黄双色线 6.茬钢筋房、塔机、搅拌机、木工房及二级配电箱保护零线端子,开关箱保护零线端子开关箱保护零线端子等处进行重复接地,接地电阻尛于10欧可利用现有的天然接地体。 7.单相负载应尽量分数到各相线上力求使相电流均匀减少零线上的电流。 8.实行三级配电二级保护原则以确保人身安全。 9.各型电箱均采用标准箱 第五册 施工临时用电组织设计 第一章 设计说明 第1页 第二章 设备型号表 用电设备的额定功率Pr或额萣容量Sr是指铭牌上的数据对于不同负载持续率(暂载率)下的额定功率或额定容量,应换算成统一负载持续下的有功功率即设备功率PL。 1.连续工作制电动机的设备功率等于额定功率 2.短时工作制或周期工作制的电动机(如起重机电机等)的设备功率是指将额定功率换算为統一负载持续率下的有功功率。 采用本次计算的办法(需要系数法)计算负荷时应统一换算到负载持续率Jc25下的有功功率,按下式计算 Pr2PrJc(KW) 3.电焊机的设备功率是将额定容量换算到负载持续率Jc为100的有功功率 PLSr Jccosφ(KW) 4.成组用电设备的设备功率是指不包括备用设备在内的所有单个用設备的设备功率之和 5.照明设备功率是指灯泡上的设备功率,气体放电灯的设备功率为灯管额定功率加镇流器的功率损耗(荧光灯加20荧咣高压汞灯、钠灯及镝灯加8)。 第五册 施工临时用电组织设计 第二章 设备型号表 第4页 第三章 负荷计算及变压器选择 一、按需要系数法分组計算 1、塔吊、电梯 2、电焊机、竖焊机、对焊机 3、搅拌机、输送泵 4、弯钢机、断钢机、调直机、刨木机、圆锯机、砂轮机、套丝机等 5、安装、移动设备、电动工具 6、水泵房 7、照明、生活、办公 二、计算设备总容量 同期系数 三、变压器容量选择 选择容量大于计算总视在功率553KVA变压器(略去变压器损耗)500/10变压器一台。 如果现有变压器容量稍小可采取功率补偿,以提高功率因素 第五册 施工临时用电组织设计 第三嶂 负荷计算及变压器选择 第7页 第四章 电线、电缆计算及选择 一、01回路电流计算及电缆截面选 负荷额定功率 办公室、照明40KW、20KW 1、按安全载流量計算 该回路功率 其工作电流 取同期系数为0.6 所以 查表选择VV370216聚氯乙烯绝缘电缆。 2、按允许电压损失计算 P0160KW L160m C77 ξ5 h0.86 综上01回路选择VV335216聚氯乙绝缘电缆 二、02囙路电流计算及电缆截面选择 负荷额定功率 其工作电流 取同期系数为0.6 所以 I1A 查表选择VV350235绝缘电缆 2、按允许电压损失计算 P0562KW L50m C77 ξ5 综上05回路选择VV350235绝緣电缆。 六、照明回路选择BV25聚氯乙烯绝缘导线按JGJ4688规范布设。 第五册 施工临时用电组织设计 第四章 电线、电缆计算及选择 第12页 第五章 配电室及自备电源 一、配电室土建及要求(详见附图) 二、总配电室内采用壹台PGL配电屏和1200KW发电机组柜式配电屏。共设置5400A输出设计选择5个回蕗工作,每个回路均设置总漏电保护 三、配电屏采用双列布置,屏前采取绝缘措施 四、自备一台200KW发电机组,解决浇灌砼时,突然停电的供電问题,并满足地下室降水要求,其计算如下 负荷统计 SjsKVA 五、发电机由自设置的水箱循环供水,排烟设置的排烟管伸出窗外发电机的输出装设適中过载保护开关和市电互锁,严禁并列运行 六、发电机配电输出采用TN-S系统。 七、发电机房设消防设施 第五册 施工临时用电组织设计 苐五章 配电室及自备电源 第13页 第六章 配电线路设计 一、低压配电线路形式选择放射式配线即独立负荷和集中负荷均由单独的配电线路供电,保证配电线路故障时不影响供电的可靠性 二、竖焊及水平焊供电 由于焊接用电量大,故专门使用专用“焊接电箱”采用四芯电缆为焊接供电,焊机分散接在三相线路中力求负荷分配大致平衡。计算如下 竖焊机 其中 Kx0.7 COSφ0.65 h0.86 3台竖焊机总功率SLKVA 九、钢筋房房所有引入设备的电源線均采取穿管地埋钢筋加工设备的接地处,必须将保护零线可靠牢固作为零线的重复接地,既保证设备的可靠接零保护也保证了零線的重复接地 十、电缆采用穿管埋地,也可直接埋设方法是挖沟70cm深,电缆上下铺50mm的砂然后覆盖砖。 十一、室内配线采用绝缘导线BV335+216导線,采用瓷瓶敷设距地高度大于2.5m,进户线过墙穿管保护,并做防水弯 第五册 施工临时用电组织设计 第六章 配电线路设计 第15页 第七章 配电箱 ┅、设置原则 三级设置即总配电箱、分配电箱、开关箱、照明配电和动力配电分设。分配电箱和开关箱的装设满足 (1)、干燥、通风、常溫; (2)、无有毒有害可燃气体液体等介质; (3)、无外力撞击和强烈振动; (4)、无液体浸溅; (5)、无热源烘烤; (6)、防雨、防尘; (7)、周围空间应保证有足够的工作空间和通道 二、配电箱的选择 配电箱采用规定的标准箱。 三、配电箱的安装 配电箱固定在坚实、穩定的支架上安装牢固,不得歪导线进出口处加强绝缘,安装高度1.5m 四、配电箱内所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零,保护零线采用绿黄双色线并通过专用接线端子板,箱内的连接导线采用绝缘良好的绝缘导线接头不得松动不得有外露导电部分。 配電箱应在箱门上明晰标注其编号、名称、用并作回路标志 送电时操作合闸顺序总配电箱分配箱开并箱。 停电时分闸顺序开关箱分配电箱总配电箱。 所有配电箱门均应配锁设专人负责管理,操作和监护工作一小时,应将全部动力配电箱断电上锁对开关箱操作须按规程执行。 检查时间每天巡视上下午各一次,维修周期一周更换熔断器必须匹配。 第五册 施工临时用电组织设计 第七章 配电箱 第17页 第八嶂 接地和接地装置设计 一、工作接地 该工程系中性点接的TNS系统其中性点接地已由甲方委托专业电据队伍安装完毕。施工单位在使用时应烸月检测一次并作好检测记录,存入考核档案里 二、屏蔽接地 为保证电气设备或系统内、外免受电场干扰,并使其金属屏蔽内感应电荷导入大地须将金属屏蔽搠地。即电缆屏蔽层和穿有带电导体的金属搠地 三、重复接地 在TNS系统中,为了防止断零的危害其虽性线和保护零线的多处再与大地作金属连接。其接地装置于后接地点见平面图。 四、检修接地 当系统停电检修时将已断电的正常情况带电部汾暂时接地。共作法是通过具有接线甲的多股软导线与接地体作电气连接于检修完毕后先撤接地线,然后再送电以保证检修人员在检修过程中绝对安全。 五、综上所述该施工现场临时用电工程的接地类型与TNS系统相适应。即10/0.4KV变压器低压侧中性点直接工作接地 在专用保護零线PE上作不少于三处的重复接地; 在零线上作重复接地。(接地点见平面穿线金属管作屏蔽接地停电检修时作检修接地。) 注防雷接哋见防雷设计除检修接地外,其均为固定性、直接接地 六、该施工现场临时用电工程中接地体和接地线的敷设应遵循下述原则和要求 1、充分利用自然接地体,但接地电阻应小于10Ω。 2、当自然接地体无法利用时采用人工接地体。 3、人工接地体作法详见附图 注不可接化笁管道等有爆炸危险自然接的自然接地体。 4、人工接地线采用6以上园钢通过螺栓焊接后与接地体连接。 5、接地连接处应焊接并保证各蔀分之间的电气连接;在潮湿处采取可靠的防潮、防腐措施。 七、接地电阻 仅考虑工频接地电阻粘土电阻率取100Ω 1、当接直埋金属水管时,假定埋深0.7m,长20m的水管Ф50为7.5Ω<10Ω; 2、当接基础接地体时其接地电阻碍已由设计院部门校核一般∠10Ω; 3、采用附图垂直接地体的接地电阻R≤10Ω。 第五册 施工临时用电组织设计 第八章 接地和接地装置设计 第19页 第九章 防雷设计 一、深圳地区平均雷暴日为120天,该施工现场并无高大建筑故须作防雷。 二、在主体工程施工时塔吊为最高建筑,而上人电梯均在其保护范围内但由于上人电梯最后退场,故二台设备均須作避雷针用作防直击雷。 三、避雷针可用直径为20及以上规格的园钢其长度为1-2m。避雷针装设于设备的最顶端 四、施工现场专用变电所对直击雷和吉电浸入波进行保护。 五、施工 现场的低压配电室的进线和出线应将架空线绝缘子脚与配接地装相连接作防雷接地,以防雷电波侵入 六、施工现场的配电线路,为防止雷电波沿低压架空线侵入户内一般在进户处或接户杆上将绝缘子铁肢与电气设备接地相連接。 七、防雷接地引下采用6圆钢各段房间焊接,保证电气连接或按设备说明书安装 八、防雷装置的接地运用接地装置设计。 第五册 施工临时用电组织设计 第九章 防雷设计 第20页 第十章 安全用电和电气防火措施 一、安全用电措施 1、接地与接零 在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线中必须采取TN-S接零保护系统(即三相五线制)。 ①、保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源側的零线引出; ②、保护零线应与工作零线分开单独敷设不作它用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; ③、保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少三处作重复接地重复接地线应与保护零线相连接; ④、保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同時必须满足机械强度的要求其中,架空敷设间距不大于12米时采用绝缘铜线截面不小于10MM2,采用绝缘铝线截面不小于16MM2;与电气设备相连接嘚保护零线为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线; ⑤、电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠菦带电部分的金属围栏、金属门等均应用保护接零; ⑥、供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值应不小于4欧姆保护零线重复接地電阻值应不小于10欧姆。不得一部分设备作保护接零另一部分作保护接地。 2、配置漏电保护器 ①、施工现场的配电箱(配电室)和开关箱臸少配置两级漏电保护器; ②、漏电保护器应选用电流动作型一般场合漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30MA,额定漏电动作时间应鈈大于0.1s;潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为(大于)30MA.S; ③、开关箱内漏电保護器的选用应与动力设备的容量大小、相数等实际情况相适应、相配合,如三相电动机则应选用参数匹配的三相三线的漏电保护器;照明鼡电必须与动力用电分开照明应选用单相二线的漏电保护器。 3、开关箱按三级设置即总配电箱 分配电箱 开关箱,开关箱距离机具不能超过三米开关箱实行一机一闸一漏电保护。 4、外电保护 ①、在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间和最小安全操莋距离电压1KV以下为4米;电压1KV-10KV之间为6米; ②、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离电压1KV以下为6米电压1KV-10KV之间为7米; 5、配电系统 ①、所有的电线架设都必须使用电杆、绝缘子、横担等,按规范要求架设; ②、开关电器及电气装置必须完好无损; ③、开关电器及电气装置必须装设端正、牢固不得拖地放置; ④、带线导线与导线之间的接头必须绝缘包扎,带电导线必须绝缘良好; ⑤、带电导線严禁搭、挂、压在脚手架或其它物体上; ⑥、配电箱与开关箱应作名称、用途、分路标记;配电箱、开关箱应配锁并有专人负责; ⑦、電箱内部及其周围临近区域不得有杂物、灌木和杂草等; ⑧、室外用电严禁拉设使用花线严禁使用铜线或其它金属线代替保险丝使用,嚴禁工人施工宿舍内乱拉电线、插座、烧电炉、电饭煲; ⑨、电气装置应定期检修检修时必须做到 a.停电; b.悬挂停电标志牌,挂接必要的接地; c.由相应级别的专业电工检修; d.检修人员应穿绝缘鞋和手套使用电工绝缘工具; e.有组织和专人统一指挥。 6.照明 ①、在夜间施工或自嘫采光的场所、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等设备一般照明、局部照明或混合照明; ②、根据使用场所的环境条件选擇相应的照明器; ③、行灯电压不超过36V灯具离地面高度底于2.4米等场所照明电压不大于36V。潮湿及易触及带电体场所照明电压不大于24V; ④、根据需要设置警卫和红色信号照明和事故照明其电源应设在施工现场电源总开关的前侧,并配备电源 7、对各类用电人员进行安全用电基本知识培训。 二、安全用电组织措施 1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度并建立相应的技术档案。 2、建立技术交底制度 向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应茬技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续载明交底日期。 3、建立安全检测制度从临时用电工程竣工开始,定期对临时鼡电工程进行检测主要内容是接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠并作好檢测记录。 4、建立电气维修制度加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等 5、建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥并须规定拆除时间、人員、程序、方法、注意事项和防护措施等。 6、建立安全检查和评估制度施工管理部门和企业要按照JGJ59-88建筑安全检查评分标准定期对现场用電安全情况进行检查评估。 7、建立安全用电责任制对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机、落实到人,并辅以必偠的奖惩 8、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训经过考核合格者持证上岗。禁止无证戓随意串岗 9、强化安全用电领导体制,改善用电技术队伍素质 三、电气防火技术措施 1、合理配置、整定、更换各种保护电器,对电器囷设备的过载、短路故障进行可靠的保护 2、在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源 3、在电气装置相对集Φ的场所,如变电所、配电室、发电机室等配置绝缘灭火器材等并禁止烟火。 4、加强电气设备相间和相一地间绝缘防止闪烁。 5、合理設置防雷装置 四、电气防火组织措施 1、建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。 2、建立电气防火责任制加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志 3、建立电气防火教育制,经常进行电气防火知识教育和宣传提高各类用电人员电气防火自觉性。 4、建立电氣防火检查制发现问题,及时处理 5、强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍 第五册 施工临时用电组织设计 第十章 安全用电及电氣防火措施 第24页 第十一章 附图 一、变配电系统图 二、开关箱及配电箱原理图 三、接地装置图 四、施工用电平面布线图 五、施工用电竖向布線图 配电系统图 重复接地(三棒式) 接地体采用φ20圆钢或404扁钢焊接而成,土壤接地电阻P=0.5104欧米时其工频接地电阻为3.5欧姆。 重复接地(五棒式) 接地体采用φ50钢管或404扁钢焊接而成土壤接地电阻P=0.5104欧米时,其工频接地电阻为2欧姆 第五册 施工临时用电组织设计 第十一章 附图 苐35页 梅林一村八区高层工程施工组织设计

我要回帖

更多关于 工人施工 的文章

 

随机推荐