消防监控室与消防泵房到住宅楼的距离行走距离

>> 南方某工业厂区占地面积为180hm2,长方形地块,其宽度为1000m消防水泵房到住宅楼的距离为独立建筑

  • 知识点:一级消防工程师题库
    • 南方某工业厂区,占地面积为180hm2,长方形地块其宽喥为1000m,消防水泵房到住宅楼的距离为独立建筑且设置在地块的中心位置消防给水系统采用室内外合用的临时加压系统,系统设计流量和壓力分别为120L/s1.0MPa,厂区消防控制室至消防水泵房到住宅楼的距离行走距离为800m验收时,下列检测结果中符合现行国家消防技术标准的有()。
    • A.消防水泵房到住宅楼的距离地面与室外地坪相差50mm高差没有挡水设施
    • B.室外最不利点消火栓到消防泵房到住宅楼的距离的行走距离为1350m
    • C.稳壓泵设计流量3L/s
    • E.消防水泵房到住宅楼的距离不设值班室

本题考查对知识点""的理解,推荐您学习网校课程巩固对知识点的掌握。

原标题:2016消防工程师综合能力真題详解91~100

目前已有100000+的消防考生关注我们看我们的资料你还不赶快关注?

关注本公众号在本公众号后台回复“2016”即可观看2016消防真题讲解视频囷获取真题解析电子版

91.对建筑的疏散楼梯进行工程验收时下列关于疏散楼梯间检查的做法中,正确的有()

A.检查疏散楼梯间在各层的位置是否改变

B.检查地下与地上共用的楼梯间在首层与地下层的出入口处是否设置防火隔墙和乙级防火门完全隔开

C.测量疏散楼梯间的门完全開启时楼梯平台的有效宽度

D.检查通向建筑屋面的疏散楼梯间的门的开启方向是否正确

E.测量疏散楼梯的净宽度,每部楼梯的测量点不少于3处

【参考答案】ABCD力耕教育消防交流群

【力耕解析】E错误综合P75,每部楼梯的测量点不少于5处

92.某消防服务机构对建筑面积为30000㎡的大型地下商場进行安全评估,在对防火隔间进行检查时发现防火分区通向防火隔间的门为乙级防火门,两个乙级防火门的间距为4米隔间的装修为輕钢龙骨石膏板吊顶,阻燃壁纸装饰墙面隔间内有几位顾客坐在座椅上休息。根据现行国家消防技术标准该防火隔间不符合现行国家消防技术标准规定的有()。

A.防火隔间的门为乙级防火门

B.采用轻钢龙骨石膏板吊顶

C.设置供人员休息用的座椅

D.不同防火区开向防火隔间门的間距为4m

E.采用阻燃壁纸装饰墙面

【参考答案】ACE力耕教育消防交流群

【力耕解析】《建规》6.4.13 防火隔间的设置应符合下列规定:1.防火隔间的建筑媔积不应小于6.0㎡;2.防火隔间的门应采用甲级防火门;3.不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口门的最小间距不应小于4m;4.防火隔間内部装修材料的燃烧性能应为A级;5.不应用于除人员通行外的其他用途。《装修》2.04轻钢龙骨石膏板吊顶为A级阻燃壁纸为B1级。

93.针对人员密集场所存在的下列隐患情况根据《重大火灾隐患判定办法》GA653的规定,可判定为重大火灾隐患要素的有( )

A.火灾自动报警系统处于故障狀态,不能恢复正常运行

B.一个防火分区设置的6樘防火门有2樘损坏

C.设置的防排烟系统不能正常使用

E.商场营业厅内的疏散距离超过规定的距离嘚20%

【参考答案】ACD力耕教育消防交流群

【力耕解析】《综合》P396~398 B错误,一个防火分区设置的6樘防火门有2樘损坏未超过50%。E错误商场营业厅內的疏散距离未超过规定距离的25%。

94.对建筑内部装修工程进行防火检查时应注意检查装修施工单位遵守有关规定的情况,根据现行国家消防技术标准下列规定中,应由施工单位遵守的有()

A.施工现场应具备相应的工程质量检验制度

B.防火装修材料进入施工现场后应对材料進行见证取样检验

C.材料进场时应核查装修材料的燃烧性能,并填写进场检查记录

D.装修施工过程中应分阶段对所选用的防火装修材料进行抽样检验

E.内部装修不应影响消防设施的使用功能

【参考答案】ACDE力耕教育消防交流群

【力耕解析】A正确,根据《建筑内部装修防火施工及验收规范 GB》的有关规定施工现场管理应具备相应的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度。B错误装修材料进入施笁现场后,应按规范有关规定在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样并应由具备相应资质的检验单位进行见证取样检验。C正确进入施工现场的装修材料应完好,并应检查其燃烧性能和耐火极限、防火性能型式检验报告、合格证书等技术文件是否苻合防火技术要求检验时,应按规范要求填写进场验收记录D正确,装修施工过程中应分阶段对所选用的防火装修材料按规范的规定進行取样检验。E正确建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能。

95.某12层公共建筑防烟楼梯间及其合用前室采用正压送风系统,正壓风机设置在屋顶消防设施检测机构对改建筑的正压送风系统进行检测,结果:十一层送风量满足设计值五层正压送风量为设风量值嘚80%,二层正压送风量为设计风量值的60%造成这一结果的可能原因有( )。

【参考答案】ABCD力耕教育消防交流群

【力耕解析】实测中发现防排煙系统风量满足不了规范要求可能的有因有如下几个方面:

3)未端执行机构的安装距离不够从而使防火阀占据了一定的断面,从而造成风量偏小

4)漏风严重而导致风量偏小。

5)设备的额定风量满足不了设计要求

96.下列关于消防水泵接合器的安装要求的说法中,正确的有( )

A.应安装在便于消防车接近使用的地点

B.墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方

C.墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m

D.距室外消火栓或消防水池的距离宜为5m-40m

E.地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径

【参考答案】ABC力耕教育消防交流群

【力耕解析】实务P172。D错误水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消防栓或消防水池的距离不宜小于15m并不宜大于40m。E错誤地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m且不应小于井盖的半径。

97.安全疏散距离是安全疏散设计的一项重偠内容关于安全疏散距离的设置,下列说法中符合现行国家消防技术标准要求的有()

A.商场营业厅内任一点至疏散门的距离不应大于30m

B.設置自动喷水灭火系统的场所,室内任一点至安全出口的安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加25%

C.高层建筑在首层未采用防烟楼梯间前室时可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处

D.采用敞开式外廊的建筑,安全疏散距离可以在规范规定值的基础上增加5m

E.位于二级耐火等級建筑内的卡拉OK厅厅内任一点至直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9m

【参考答案】ABDE力耕教育消防交流群

【力耕解析】《建规》5.5.17 当層数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处C选项中为高层。

98.根据《火灾洎动报警系统施工及验收规定》GB50166要求下列关于火灾自动报警系统周期性维护保养的说法中,正确的是( )

A.点型感烟火灾探测器投入运荇3年后,应每隔2年至少全部清洗一遍

B.每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器试验至少1次

C.每年应用专用检测仪器对所安装的全部手动報警器装置试验至少1次

D.每年应对全部防火卷帘的测验至少1次

E.每年应对全部电动防火门的试验至少1次

【参考答案】BCDE力耕教育消防交流群

【力耕解析】A错误《火灾自动报警系统施工及验收规定》6.2.5点型感烟火灾探测器投入运行2年后,应每隔3年至少全部清洗一遍

99.南方某工业厂区,占地面积为180h㎡长方形地块,其宽度为1000m消防水泵房到住宅楼的距离为独立建筑且设置在地块的中心位置,消防给水系统采用室内外合鼡的临时高压系统系统设计流量和压力分别为120L/s、1.0MPa。厂区消防控制室至消防水泵房到住宅楼的距离行走距离为800m验收时,下列检测结果中符合现行国家消防技术标准的有( )。

A.消防水泵地面与室外地坪相差50mm高差没有挡水设施

B.室外最不利点消火栓到消防泵房到住宅楼的距離的行走距离为1350m

C.稳压泵设计流量3L/s

E.消防水泵房到住宅楼的距离不设值班室

【参考答案】CE力耕教育消防交流群

【力耕解析】A错误,5.5.14 消防水泵房箌住宅楼的距离应采取防水淹没的技术措施C正确,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计且不宜小于1L/s。D错误消防水泵的工莋泵不宜超过3台。

100.在对建筑有火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭火系统进行检测时应检测雨淋阀组联动控制功能,根据现行国家消防技术标准下列关于开启雨淋阀组的联动触发信号的说法中,正确的有()

A.同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号

B.同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号

C.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号

D.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾报警的报警信号

E.同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的報警信号

【参考答案】AE力耕教育消防交流群

【力耕解析】《火规》 4.2.3 雨淋系统的联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温吙灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启

力耕教育2017年消防工程师课程优惠活动

2月1日后就要回升~准备2017年考消防的抓紧时间报名咯!

点击最底下阅读原文进入力耕教育騰讯课堂

《人民防空工程设计防火规范》(GB)1总则 1.0.1人防工程是具有特殊功能的地下建筑其建设使用不但要满足战时的功能需要,贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的战略方针同时,要与城市的经济建设协调发展努力适应不断发展变化的新形式。 我国人防工程建设面积不断增长大量的大、中型人防工程相继在全国各地建成,并投入使用防火设计已积累了较丰富的经验,相关的防火规范相继均进行了修改故适时修改完善原规范内容,并在人防工程设计中贯彻这些防火要求对于防止和减少人防工程火灾的危害,保护人身和财产的安全是十分必要的、及时的。 1.0.2根据調查统计和当前的实际情况规定了适用于新建、扩建、改建人防工程平时的使用用途。 公共娱乐场所一般指:礼堂、多功能厅、歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所等; 健身体育场所一般指:溜冰馆、游泳馆、体育馆、保龄球馆、射击馆等 为了确保人防工程的安全,人防工程不能用作甲、乙类生產车间和物品库房只适用于丙、丁、戊类生产车间和物品库房,物品库房包括图书资料档案库和自行车库 1.0.3本条规定在工程防火设计中,除了应执行本规范所规定的消防技术要求外还应遵循国家有关方针、政策。根据人防工程的火灾特点采取可靠的防火措施。 根据人防工程的平时使用情况和火灾特点在新建、扩建、改建时要做好防火设计,采取可靠措施利用先进技术,预防火灾发生一旦发生火災,做到立足自救即由工程内部人员利用火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防水源、防排烟设施、消防应急照明等条件,完成疏散和灭火的任务把火灾扑灭在初期阶段。 1.0.4人防工程的防火设计涉及面较广除符合本规范外,国家标准如《人民防空工程设计规范》GB 50225、《人民防空地下室设计规范}GB 50038、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《汽车库、修车库和停车场设计防火规范》GB 50062等都是应当遵循的 2术语 2.0.8本條明确了安全出口的规定。 供人员安全疏散用的楼梯问指的是:封闭楼梯间、防烟楼梯间和符合疏散要求的其他楼梯间等 直通室内外安铨区域指的是:避难走道、用防火墙分隔的相邻防火分区和符合安全要求的室外地坪等。 2.0.11本条明确了人防工程防烟楼梯间的规定 防烟楼梯间是在发生火灾时防止烟和热气进入楼梯问的安全措施。通常情况下由于人防工程布局和防护的特点,其防烟楼梯间的设置很难达到設置自然排烟的条件正常做法是在楼梯问人口处设置防烟前室,并对楼梯间和前室采取机械加压送风措施防止烟和热气进入楼梯问,保证疏散安全 3总平面布局和平面布置 3.1一般规定 3.1.1本条对人防工程的总平面设计提出了原则的规定。强调了人防工程与城市建设的结合特別是与消防有关的地面出入口 建筑、防火间距、消防水源、消防车道等应充分考虑,以便合理确定人防工程主体及出入口地面建筑的位置 3.1.2液化石油气和相对密度(与空气密度的比值)大于或等于0.75的可燃气体一旦泄漏,极容易积聚在室内地面不易排出工程外,故明确规定不得茬人防工程内使用和储存 闪点小于60的液体,挥发性高火灾危险性大,故规定不得在人防工程内使用 3.1.3婴幼儿、儿童和残疾人员缺乏逃苼自救能力,尤其是在人防地下工程疏散更为困难因此,规定这些场所不应设置在人防工程内 3.1.4医院病房里的病人由于病情、体质等因素,疏散比较困难所以对上述场所的设置层数作出了限制。 3.1.5歌舞娱乐放映游艺场所发生火灾时容易造成群死群伤,为保护人身安全減少财产损失,对这些场所在地下的设置位置作了规定 当设置在地下一层时,如果垂直疏散距离过大也无法保证人员安全疏散,故规萣室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m 3.1.6本条规定了平时作为地下商店使用时的具体要求和做法。 1火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品极易燃烧,难以扑救故规定不应经营和储存。 2营业厅不应设置在地下三层及三层以下主要考虑如果经营和储存的商品数量哆,火灾荷载大再加上垂直疏散距离较长,一旦发生火灾火灾扑救、烟气排除和人员疏散都较为困难。 3为最大限度减少火灾的危害哃时考虑使用和经营的需要,并参照国外有关标准和我国商场内的人员密度和管理等多方面情况对地下商店的总建筑面积规定了:“当總建筑面积大于20000m2时,应采用防火墙进行分隔且防火墙上不得开设门窗洞口”;但考虑到地下人防工程战时需要连通,平时开发使用也需偠连通故对局部需要连通的部位,提出了几种可供选择的防火分隔技术措施当然在实际工作中,其他能够确保火灾不会通过连通空间蔓延的防火分隔技术措施经过