三相异步电动机电流互感器和电压互感器的区别电流检测

所有文档均可在线免费浏览,需要的朋友请看好是否是自己需要的文档。所有资料来源于网络,仅供大家参考学习,版权归原作者。若有侵权,敬请及时告知,本人会及时删除侵权文档,竭诚全力为您服务!!!

摘要: PT,电压互感器,英文拼写Phase voltage Transformers,是将一次侧的高电压按比例变为适合仪表或继电器使用的额定电压为100V的变换设备。电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同。也称作TV。工作特点和要求:1、一 ...

PT,电压,英文拼写Phase voltage Transformers,是将一次侧的高电压按比例变为适合仪表或使用的额定电压为100V的变换设备。电磁式的工作原理和变压器相同。也称作TV。
1、一次绕组与高压电路并联。
2、二次绕组不允许短路(短路电流烧毁PT),装有熔断器。
3、二次绕组有一点直接接地。
接线形式有:单相接线、V-V接线、Y-Y接线、Y0/Y0/△接线。
使用电压互感器应注意以下事项:1)电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时,其二次侧的电流很小,近于开路状态,当二次侧短路时,其电流很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备。
2)电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。
3)电压互感器接线时,应注意一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。
4)电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用。
5)一次侧并接在线路中
CT,,英文拼写Current Transformer,是将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或1A的变换设备。它的工作原理和变压器相似。也称作TA。
1、一次绕组与高压回路串联,I1只取决于所在高压回路电流,而与二次负荷大小无关。
2、二次回路不允许开路,否则会产生危险的高电压,危及人身及设备安全。
3、CT二次回路必须有一点直接接地,防止一、二次绕组绝缘击穿后产生对地高电压,但仅一点接地。
接线形式有:三相完全星形接线、两相不完全接线、两相差动式接线、两相三完全星形接线、单相接线。
要注意:电流互感器供测量用的铁芯在一次侧短路时应该容易饱和,以限制二次侧电流增长的倍数;
供继电保护用的铁芯,在一次侧短路时不应饱和,使二次侧的电流与一次侧的电流成正比例增加。
使用电流互感器应注意以下内容:1)电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路。使用过程中拆卸仪表或继电器时,应事先将二次侧短路。安装时,接线应可靠,不允许二次侧安装熔丝;
2)二次侧必须有一端接地。防止一、二次侧绝缘损坏,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全;
3)接线时要注意极性。电流互感器一、二次侧的极性端子,都用字母表明极性。
4)一次侧串接在线路中,二次侧的继电器或测量仪表串接。

    在三相电路中,电流的接线方式有如下四种:

    (1)-相式接线。即电流线圈通过的电流反应一次电路对应相的电流,通常用在负荷平衡的三相电路中测量电流,或在继电保护电路中作为过负荷保护接线。

    (2)两相V形接线。也称为两相不完全星形接线。与相接,构成继电保护。

    (3)两相电流差接线。也称为两相交叉接线。其二次侧公共线流过的电流,等于两个相电流的相量差。

    (4)三相Y形接线。这种接线的三个电流线圈正好反应各相的电流,广泛用于不论负荷平衡与否的三相电路中。

    (1)-台单相电压互感器,用来测量某一相对地电压或相间电压。

    (2)由两台单相互感器接成不完全星形(也称V-V接线),用来测量各相间电压,但是不能测量相对地电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。

(3)用三台单相三绕组电压互感器构成YNynd。接线或YNydo接线(即二次星形绕组中性点不直接接地,而采用b相接地)。它广泛应用于3220kV系统(110kV及以上无高压熔断器),其二次绕组用来测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,可接人交流电网绝缘监视仪表和继电器用。

我要回帖