本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。
20KW电动机额定电流30A,4平方刚好,留点余量6平方电缆吧,6平方载流量可达38A。
40A电流大约是,10平方的线足够了。
功率因数取0.8 20KW?0.8/658=24A 四相电缆要满足35A,如果距离不长选择6 平方毫米铜缆
1、正常情况下,380V电路功率20kw的电机需要用6平方以上的铝线、4平方以上的铜线。 2、电流=.732/0.8=38A,取6平方以上的铝线、4平方以上的铜线。 3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过42A,要相应增加电线截面积。 4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加电线截面积。