麻烦各位大师,这是多大的37kw电机用多大电缆 谢谢

15kw37kw电机用多大电缆用多大电缆
15kw37kw电机鼡多大电缆用多大电缆
15kw37kw电机用多大电缆用多大电缆
15kw37kw电机用多大电缆用多大电缆

15kw37kw电机用多大电缆用多大电缆知识来自于造价通云知平台上百萬用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关15kw37kw电机用多大电缆用多大电缆更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资訊及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

有一个37kw电机用多大电缆是66kw的,请问需要配多大的电缆?是怎样计算的,麻烦列出计算公式.... 有一个37kw电机用多大电缆是66kw的,请问需要配多大的电缆?是怎样计算的,麻烦列出计算公式.

工程仩电缆的安全载流量按设备功率的2倍算66KW是132A

根据设备的运行情况、启动方式、电缆敷设方式选择电缆规格(VV、VVP等),查载流量手册大于等于132A的电缆截面就可;

如果线路较长,还要校验电压损耗通常小于5%。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

  需要至少25平方的铜线或35平方以上(含35)的铝线

你对这个回答的评价是?

66KW37kw电机用多大电缆是非标37kw电机用多大电缆,安全载流132A,可选电缆3X50+1X25 平方