你不知道电抗器的参数是计算不出来基波无功的。假设串6%电抗器计算出基波容量为7kvar.你要把串抗吃掉的容性无功减去。电容器的基波输出容量=(U/UN)的平方*Q

U是电容器组的运行电压=20.20;UN是额定电压22kV;它们的比值的平方乘额定容量-电抗器吃掉的容量=实际发出的无功

电容器组的额定电压要大于相电压,35kV系统相电压为35/1.732=20.20kv因此2串后电容器组的额定电压为22kV。可以承受1.1倍系统电压才能安全稳定运行。

谢谢
串联电抗器是6%
你的1199哪来的另外电容器的额定电压是11kv!
 回答者: kelvin710的算法很接近,但是串6%的电抗只能說明电抗是100和6的关系,而不能说基波容量也是100和6的关系因此的你的计算公式不对,但可以看成近似值粗略计算的时候可以用。最准确嘚计算公式应该是:谐振次数h=√100/6=4.08.
Q=4.08*4.08/(4.08*4.08-1)*4008*[(35/√3)/(11*2)]^2=3597
还有这个滤波器的电压取得太低了电压我建议还是取到24以上为好。建议4串1并单台电容器容量仍为344,电压6kV放电线圈去FDG2-2*12kV-2*1.7Mvar即可。图中中性点不应该是接地的。但可以接个避雷器!

电容器输出与电压平方成正比,所以你的装置输出=(实际运行电压/电容器组额定电压)平方*电容器组额定容量=4008*[(35/√3)/(11*2)]^2=3381.4考虑电抗器输出3381.4*(1+0.06)=3584.3

从线路来看,我认为好像有问题:

电嫆器两并再串联从电路计算得出其最后的电容量是一个电容器的容量:334Kvar,耐压是两个电容器的耐压:22KV

用在35KV线路上,好像耐压不够!

电动机无功补偿容量的计算方法

說明: I0――电动机空载电流 Uc――电容器额定电压(kv) Ue――电动机额定电压 K1――推荐系统0.9

cosφ ――电动机补偿后的目标功率因数 P――电动机额萣功率 Ue――电动机额定电压 推荐cosφ在0.95~0.98范围内选取

3.验算:用初步计算补偿电容量Qc计算出电容器额定电流Ic,该电流一定要小于电动机的空载電流I0一般取Ic ≤0.9I0,如果Ic>0.9I0则要修正Qc以防止电机产生过高的自激磁电压。