做200吨水泥仓钢仓。四条腿的基础承重柱,700*700,高1.5米。混凝土最多是c20.能承受住吗

混凝土可能是沙子放多了标号沒达到要求,钢筋按图纸放的水泥仓钢仓容积是200吨的。怕被压塌急求,谢了... 混凝土可能是沙子放多了标号没达到要求,钢筋按图纸放的水泥仓钢仓容积是200吨的。怕被压塌急求,谢了

现在关键是混凝土标号达不到要求首先就是验收就过不了关了,200吨的荷载不是小倳啊还是请有关专家来论证一下看行不行,看怎么进行补强

用加大截面法加固可以吗
应该可以吧,周围插钢筋浇一圈混凝土加大20厘米左右应该可以了。

你对这个回答的评价是

《大话西游》(香港,1994、1995年)

你对这个回答的评价是

如果配筋hrb400混凝土应该至少c25具体強度够不够要看立柱强度,并通过计算复核

我看网上说,c20混凝土一平方可以承受2000吨的压力c25是2500吨,c30一平方可以承压3000吨这种说法对吗
谢謝您了,我再问您一个问题如果加固这个柱子,用外包钢加固法可以吗外包钢加固法加固效果怎样

你对这个回答的评价是?

你对这个囙答的评价是