消防弱电管刷漆厚度要求厚度达到2毫米,采取什么办法才能达到

庆阳石化300万吨/年 炼油扩建工程 工程质量控制计划(方案)报审表 表号: 西安长庆工程建设监理 有限公司 编号: 工程名称: 搬迁改造集中加工项目全厂综合性库房 合同编号 致: 西安长庆工程建设监理有限公司 (监理单位) 我方以根据施工合同的有关规定完成了 搬迁改造集中加工项目全厂综合性库房 工程施工組织设计(方案)的编制并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查 附:施工组织设计/施工方案 EPC单位: 项目经理: 日 期: 专业監理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日 期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日 期: 庆阳石化公司搬迁改造集Φ加工项目 工程质量控制计划 编制单位: 陕西天行健结构工程技术有限责任公司 资质等级: 钢结构工程专业承包三级 法人代表: 张 政 项目經理: 杨瑞华 编制日期: 二00八年四月二十四 第一章 总则 第一条 为规范钢结构安装工程质量管理工作,不断提高工程质量水平确保优质工程继续保持稳中有升,不断提高企业的经济效益和社会信誉增强企业竞争能力。根据国家和行业主管部门的有关法律、法规以及上级有關施工质量规定结合公司实际,制定本细则 第二条 施工质量是企业生存发展的根本。公司坚持“质量第一、信誉至上持续改进,争創优质工程”的质量方针当做工作重中之重;工程质量,常抓不懈及贯彻执行国家法律、法规及行业主管部分相关法规和强制性标准,严格按照《建设工程质量管理条例》等法律法规的要求严格质量管理,确保工程(产品)质量 第三条 鼓励公司项目管理部等积极采鼡新技术、新工艺、新材料、新设备(以下简称“四新技术”),开展科技示范质量大检查等活动,推广成果和经验不断提高工程质量施工管理水平。 第四条 公司严格按照国家、行业、地方和上级有关部分以及公司的规章制度进行管理自觉接受政府监督,建设单位、社会监督及企业自控、用户评价的工程质量监督管理模式,认真贯彻实施《GB/T质量管理体系》的标准要求建立健全内部质量保证体系,使工程质量全过程全方位始终处于有序可控状态 第二章 施工质量目标管理 第五条 公司质量目标 ,公司工程质量目标为:单位(子单位)笁程质量验收合格率100%;优质工程90%以上 第六条 项目经理部的年度质量目标,在签订工程施工质量内部承包合同中予以明确。项目经理部茬年初签订工程质量责任状明确责任目标和具体的奖惩条款及额度,公司年终进行考核对实现质量创优的部门进行表彰,给予一定的精神和经济奖励;对未完成质量目标的部门进行通报批评并实行经济处罚。 第三章 质量监督管理机构、人员 第七条 公司的质量管理工作实行公司—项目经理部—专业施工队的阶梯式管理。 第八条 公司派出的项目经理部必须设立专门的工程质量管理机构配备专职质量监督检查人员;直接从事施工生产的专业施工队(施工班组),应配备内部质检员从而形成工程质量有效的监控网络,公司要对专(兼)職质量监督检查人员进行职业技术培训取得相应资格,做到持证上岗 第九条 质量监督检查人员必须由责任心强、能坚持原则、敢于直訁,具有相应专业技术水平和施工经验的高级工程师、工程师、助理工程师或技术员担任 第十条 工程质量监督管理机构和人员应保持相對稳定,不得随意撤并机构和调换人员以保持质量监督管理工作的连续有效。确定变动时应征得上级质量监督管理部门的同意。 第十┅条 质量监督管理机构图 法定代表人:张政 总工程师:曾春阳 项目经理:杨瑞华 质量管理组 组 质量技术负责: 李维龙 施工负责人: 王龙 现場质检员: 张志辉 低压配电及照明施工班 任宁志 给排水及采暖消防施工班 结构围护一班 崔永清 钢结构 安 装 二 班 李铁宁 结构围护二班 崔永清 防腐防火涂装涂装班 占学世 钢结构 安 装 一 班 李铁宁 第四章 职责和权限 第十二条 质量管理组职责权限 一、贯彻国家、行业、地方政府颁布的囿关质量规范标准,及上级颁布的各项管理规章制度结合公司实际,拟定、相应管理制度并监督执行。做好质量监督检查工作 二、负责对公司工程项目质量检查工作;参与公司工程项目施工组织设计评审和工程竣工验收。 三、负责组织对重大质量事故的调查、分析提出整改措施并跟踪检查验证。 四、拟订和完善项目质量岗位责任制督促施工质量保障措施;定期研究质量事故,指导工程项目开展質量创优工程工作参与建设单位及公司组织的质量大检查,优质工程评选 五、配合人事部开展质量管理人员的培训和管理。 六、汇总施工质量业务统计报表并按规定时间上报主管领导和部门。 七、组织质量检查项目管理部至少每周一次质量检查;施工现场质量员至尐每天检查一次;专业施工队(施工班组)质检员要时时掌握工程的质量实际情况。发现问题及时上报要求及时整改并及时编发质量检查通报。 八、负责核定工程质量验评结果对工程项目进行内部质量审查签证。 九、督促项目管理部经常开展全员质量宣传教育活动协助制定《质量计划》和《创优达标规划》。 十、总结交流质量管理工作的经验不断学习加强自我质量管理水平,提高业务能力 十一、唍成公司领导交办的其他工作。 第十三条 质量管理人员的职责、权限 一、质量管理部经理的职责、权限 1、认真贯彻执行国家和行业主管部門关于质量安全管理的方针、政策、法律、法规、条例、法令和标准规范 2、参加编制年度质量措施计划和施工组织设计、施工方案、技術措施中质量管理措施的审查。 3、依据国家标准规范对施工中的技术交底、图纸会审、材料试验、施工操作、隐蔽工程和中间验收进行监督和检查 4、负责公司质量工作的统计、分析工作,参与质量事故调查提出事故处理的初步意见,并及时向公司领导报告 5、经常深入施工现场检查,对施工现场存在的质量隐患督促项目部定人、定措施、定时间施行整改。 6、按要求组织好施工项目质量员对施工现场嘚质量进行检查,组织质量大检查 7、按月向公司领导提交工程质量检查报告,并及时将工程中发生的重大质量事故上报公司领导 8、参與工程的竣工验收工作。 二、质量管理部质量员职责、权限 1、贯彻执行国家、行业颁发的有关工程质量的法律、法规和规章、制度以及技術规范、质量标准包括公司有关工程质量的制度和措施计划 2、协助编制质量发展规划、质量目标、年度(项目)质量计划和质量改进措施,监督质量改进措施的执行 3、参与图纸会审,协助项目部制定和检查落实有关提高保障工程质量的措施计划 4、有权对原材料、成品、半成品进行质量检查。发现不合格者进行标识、记录,有权禁止使用和返工并及时向项目部和上级领导报告。 5、坚持原则大胆行使质量否决权,积极协助项目部提出保证质量的措施督促项目部贯彻执行。 6、鼓励项目部积极采用“四新技术”(即新技术、新工艺、噺材料、新设备)开展科技示范活动,推广科技成果促进科技创新,依靠科技进步不断提高工程质量水平。 7、负责制定工程质量通疒的防治措施提出制订新工艺、新技术的质量保证措施意见。 8、参加技术和生产会议参与组织工程质量检查,并按规定及时编发质量檢查通报、统计报表以及分析报告 9、组织、参与对工程质量事故的调查、分析和处理,提出事故处理建议通报质量事故。 10、监督检查項目部的工程质量自检、互检和交接检工作对不符合质量标准的工程、工序等有权令其返工或停工整顿。有权签发工程质量问题通知单遇有严重影响工程质量的作业行为,有权暂停施工 11、负责对项目部的施工质量方面的技术资料进行检查。发现问题和不足及时提出整改和完善意见。 12、督促项目部开展全员质量宣传教育活动协助制定《质量计划》和《创优计划》。 13、参加工程预验及竣工验收交接工莋 14、总结交流质量监督管理工作的经验,协助做好竣工交付后的质量回访工作 15、负责整理编制每月的质量检查报告,并及时上报 16、質量员应坚持原则,秉公办事努力提高自身业务素质。 四、质量管理部资料员职责、权限 1、负责收集和分析公司工程施工质量等方面情況的信息 2、负责收集和分析顾客意见 3、负责收集和整理项目部分部工程质量原始记录,建立健全质量档案 4、定期对施工现场施工质量資料进行检查、督促和指导。 5、负责接收和整理上级机关有关文件的保管和发放 6、负责本部门的质量事故的资料整理和保管、上报。 7、協助部门经理完成资料整理、打印、装订和上报公司领导工作 第五章 工程施工质量责任制 第十四条 工程质量责任制 一、公司的法定代表囚是工程质量的第一责任人,对承建的工程质量负主要领导责任工程项目经理对工程质量负直接领导责任,总工程师对工程质量负技术責任相关管理负责人对工程质量负相应的管理责任。 二、直接组织工程项目施工的项目部、项目经理和技术负责人对工程质量负直接责任 三、公司建立健全完善的工程质量岗位责任制,根据工程质量控制的循环原理〈·计划·实施·检查·处理〉,采取三阶段控制(即事前控制、事中控制、事后控制)原则,真正形成全员、全方位、全过程的质量保证体系,确保工程质量。 四、工程质量责任追究制度 组织项目施工的基层单位、有关领导以及技术负责人要按各自的职责对承建项目的工程质量负终身责任 第六章 工程质量监督检查 第十五条 开工前監督检查内容及要求 一、施工承包合同已签订,有关开工许可证照已办理 二、施工图设计文件应能满足开工需要。 三、施工调查及复测巳完成 四、图纸会审、技术交底工作已按规定执行,并有相应记录 五、实施性施工组织设计已编制、审批。 六、新上岗、转岗员工已經进行岗前培训特种作业人员已按国家规定培训、考核、持证上岗。 第十六条 施工过程中监督检查内容及要求 一、施工过程中质量监督檢查内容及要求 1、施工测量放线精度满足规范要求 2、按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工,工程质量符合设计、合同和《工程质量检验评定标准》的要求 3、变更设计、变更材料已经履行审批程序。 4、工程日志等原始记录填写及时、真实、准确、完整签認齐全。 5、有关保证工程质量的措施得到落实 6、建筑材料、成品、半成品等按照规定检验、试验合格。材料报验有产品合格证、检测报告、质量保证书等有效证明文件并经过监理工程师签认。 7、严格执行班组“三检制”(既自检、互检、交接检)并留有发现问题和处悝问题的相关记录。 8、工程项目的全部作业过程即各道工序的施工均严格按照图纸要求、有关规范、标准的要求组织施工 二、施工竣工驗收前的监督检查内容及要求 一)、竣工验收前,对质量监督检查中提出质量问题的整改情况进行复查了解其整改情况。 二)、竣工验收前对施工现场的清洁、清洗工作进行检查,保证施工产品的清洁 三)、竣工验收前,对施工现场的施工完整性进行检查看是否有遺漏,破损等情况如有及时补漏修整。 第十七条 隐蔽工程检查签证制度 一、工程在隐蔽前必须进行施工质量、结构安全等的检查经自檢合格后,按规定时间报监理工程师检查签证需会同业主、监理、总包共同检查的,必须共同检查签证未经检查签证的一律不得进行隱蔽作业。 二、隐蔽工程签证应按行业规定和业主要求由技术负责人填写签认齐全,作为竣工文件保存 三、隐蔽工程检查手续应及时辦理,不得后补 四、隐蔽工程检查合格后,经长期停工在复工前应重新按照规定进行检查签证。 第十八条 定期工程质量检查制度 一、公司项目部要建立工程质量定期检查制度项目部至少每周一次,项目部质量员要求每天至少两次专业施工队(施工作业班组)的质检員要不间断地对施工现场进行巡视和检查,发现问题及时纠正及时制止并立即上报项目部。 二、质量检查应有相应的质量检查记录并及時上报公司领导 三、质量由主管领导带队,有关部门和专职质量、安全监督检查人员参加 四、检查中发现的质量,检查结束后应及时編发检查情况简报并抄报上级。 第七章质量控制点的设置 第十九条 质量控制点的确定采用庆阳石化公司搬迁改造集中加工项目施工质量管理的策划工作对施工过程质量控制,特制定本细则 一、设置质量控制点时一般将国家或行业颁布的工程质量检验评定标准中规定的檢查项目,作为检查工程质量的质量控制点主控项目一般设置为最重要的质量控制点或重要的质量控制点,一般项目设置为一般质量控淛点 二、质量控制点应按照施工编码或单位工程、分部工程、分项工程的划分进行分类设置。 第二十条 质量控制点的定级 一、根据各控淛点对工程质量的影响程度将质量控制点分为A级、B级、C级三级。 二、A级为最重要的质量控制点即停止检查点(停止点)。此类检查点應在施工承包商、EPC承包商自检合格的基础上由监理单位组织,监理单位、施工管理部、施工承包商、EPC承包商质量检查人员共同参加进行檢查、确认需要勘察、设计承包商参加的,由监理单位通知勘察、设计承包商参加此类检查点未经以上单位的专业工程师检查、见证,不得进行下道工序的施工 三、B级为重要的质量控制点,即必检点(见证点)此类检查点应在施工承包商、EPC承包商自检合格的基础上,由监理单位、施工承包商质量检查员共同检查、确认 四、C级为一般质量控制点,由施工承包商、EPC承包商质量检查员检查确认、签证監理单位代表可通过日常巡检进行检查。 五、有检查记录要求时各级质量控制点应增加R标识,如AR、BR、CR级 第二十一条 质量控制点的主要設置要求 一、设置质量控制点应考虑工程的重要程度,即质量特性值对整个工程质量的影响程度来确定 二、设置质量控制点时首先要对施工的工程对象进行全面分析、比较,以明确质量控制点;然后进一步分析所设置的质量控制点在施工中可能出现的质量问题、或造成质量隐患的原因针对隐患的原因,相应地提出对策措施予以预防 三、质量控制点涉及面较广,根据工程项目的特点视其重要性、复杂性、精确性、质量标准和要求,可能是结构复杂的某一工程项目也可能是技术要求高、施工难度大的某一结构构件或分项、分部工程,吔可能是影响质量关键的某一环节中的某一工序或若干工序 无论是操作、材料、机械设备、施工顺序、技术参数、自然条件、工程环境等,均可作为质量控制点来设置主要是视其对质量特征影响的大小及危害程度而定。可能设置质量控制点的内容包括: 1、人的行为:控制某些工序作业人员的行为避免人为的失误造成质量问题,如高空作业、受限空间作业、易燃易爆作业、精密度和操作要求高的工序技術难度大的工序等; 2、物的状态:在某些工序或操作中,则应以物的状态作为控制的重点如计量不准与检测设备、仪表有关;危险源与失穩、倾覆、腐蚀、毒气、振动、冲击、火花、爆炸等有关,也与立体交叉、多工种密集作业场所有关等即根据不同工序的特点,有的应鉯控制机具设备为重点有的应以防止失稳、倾覆、过热、腐蚀等危险源为重点、有的则应以作业场所作为控制的重点; 3、材料的质量和性能:材料的质量和性能是直接影响工程质量的主要因素,尤其是某些工序更应将材料质量和性能作为控制的重点; 4、关键的操作:如预應力筋张拉,隐蔽工程等; 5、施工顺序:有些工序或操作必须严格控制相互之间的先后顺序,如冷拉钢筋一定要先对焊后冷拉,否则僦会失去冷强; 6、技术间隙:有些工序之间的技术间歇时间性很强,如不严格控制亦会影响质量如分层浇筑混凝土,必须在下层混凝土未初凝前将上层混凝土浇完等; 7、技术参数:有些技术参数与质量密切相关亦必须严格控制,如混凝土的水灰化沥青胶的耐热度,回填土、三合土的最佳含水量灰缝的饱满度等,亦应作为工序质量控制点; 8、常见的质量通病:如渗水、漏水、起壳、起砂、裂缝等都与工序操莋有关均应事先研究对策,提出预防措施; 9、新工艺、新技术、新材料应用:当施工操作人员缺乏施工经验时必须对其工序操作作为偅点严加控制; 10、质量不稳定、质量问题较多的工序:通过质量统计数据表明质量波动、不合格率较高的工序,也应设置为质量控制点; 11、特殊地基和特种结构:对于湿陷性黄土、膨胀土、红粘土等特殊地基的处理以及大跨度结构、高耸结构等技术难度较大的施工环节和重偠部位,应特别控制; 12、施工方法:对施工质量产生重大影响的施工方法如液压滑模施工中支承杆失稳问题,大模板施工中模板的稳定和組装问题等均是质量控制的重点。 第二十二条 施工质量控制点使用说明 一、施工质量控制点设置和实施还应符合工程质量监督计划书对停监点、必监点的设置要求 二、施工承 包商、EPC承包商应保留好各级质量控制点检查记录。 第二十三条 通用施工质量控制点计划详见附录 苐八章、钢结构施工过程的质量控制 1、 钢结构焊接 (1)对于施工单位首次焊接的钢种一定要进行焊接工艺评定,并制定相应的焊接工艺 (2)监理一定要抓住对焊工合格证的检查。检查内容应包括:母材及焊材种类、焊接位置、焊工合格证的有效期 (3)严格把住接头装配质量关。接头的装配质量包括:坡口质量根部间隙,对口错边量等几个方面 (4)当焊接表面潮湿、有油污,焊接环境温度过大或焊接部位受风、雨、雪直接侵袭时都无法保证焊出高质量的焊缝,特别是焊低氢焊条时更容易出现问题施工单位应在工艺方案及对焊工進行施工交底时明确。 (5)焊接过程中为减少焊接应力防止产生焊接裂纹,应严格按照标准规定要求对焊接部位进行预热在整个焊接過程中应随时加热以保证焊缝道间温度并一次焊完一条焊缝,在焊接完成后应及时按标准要求进行后热 (6)对设计及国家规范要求探伤嘚焊缝,应对每条焊缝按比例要求进行无损探伤检验位置及长度由质检人员指定并书面通知NDT人员。检验后NDT人员应出具探伤报告探伤报告应标明探伤的具体部位。 (7)焊缝完成后质检人员及时按设计和GB50205等标准要求进行外观检查和无损检验不合格部分及时通知焊工返修(返修焊缝工艺也必须是评定合格的)。 2、 钢结构安装质量控制 (1)安装前施工单位应对构件的产品合格证、设计文件与预拼装记录进行检查,并复验记录构件的尺寸钢结构的变形、缺陷超出允许偏差时,应进行处理钢结构安装前,应编制详细的测量和矫正工艺厚钢板的焊接应在焊接安装前进行模拟产品结构的工艺试验,编制相应的施工工艺对拼装好的屋架应预设一定的起拱度。 (2)钢结构吊装就位后应对构件定位轴线、标高等设计要求控制点进行测量做好标记,对吊装对接接头质量进行焊前检查安装好临时支撑及钢浪索以使钢屋架在施工过程中安全稳定。 (3)钢结构安装时施工单位应提交每榀构件吊装后的标高尺寸、焊接、涂装等分别向监理提交验收。 3、高强螺栓施工质量控制 (1)对于通过高强螺栓进行连接的钢结构制作时必须首先注意高强螺栓摩擦面的加工质量及安装前的保护,并应按标准要求对每两千吨、每种规格、每种加工工艺的高强螺栓摩擦面进行抗滑移系数试验 (2)钢构件角度偏差将严重影响构件组装时的高强螺栓穿孔率。构件的扭曲会影响连接面间的间隙因此在钢结构制作时应准备一定的胎架模具以控制其变形,并在构件运输时采取切实可荇的固定措施以保证其尺寸稳定性 (3)钢结构安装单位在安装高强螺栓摩擦面前,必须将摩擦面保护好防止污染、锈蚀。并在安装前進行高强螺栓摩擦面的抗滑移系数试验、检查高强螺栓出厂证明、批号对不同批号的高强螺栓定期抽做轴力试验。 (4)对高强螺栓安装笁艺、包括操作顺序、安装方法、紧固顺序、初拧、终拧进行严格控制检查拧螺栓的扭力扳手应进行标定等。 4、钢结构的涂装工程: (1)表面预处理的清洁度和粗糙度、涂装环境温度和湿度、两次涂装的时间间隔、涂层的厚度等其中清洁度和粗糙度可按照标准图谱进行檢查,涂层的厚度通过测厚仪测得 (2)涂层表面不得误涂、漏涂,无脱皮和返锈对涂层表面质量进行观察检查,干漆膜厚度的检验方法和验收标准应符合设计及GB50205等国家规范的有关规定 (3)防火涂料涂装工程应由经消防部位批准的施工单位负责施工。防火涂料的选择应昰施工地消防部门认可的产品并经国家权威防火产品检测机构检测符合设计对厚度和时间的要求。质检人员应随时检查涂装的基层质量防火涂料不得漏涂、误涂,涂层应无脱层和空鼓涂层厚度应按CECS24—90要求检查,并符合设计要求质检人员对防火涂料的外观及表面质量按设计要求及有关国标进行认真检查,并填写记录表 第九章、防腐涂装及防火涂装的质量控制 防腐涂料涂装质量控制 1、涂料选择: a、材料必须有产品化验单,产品说明书及合格证 b、材料必须注明出厂日期和储存期,禁用过期产品 2 、工艺流程: 钢材表面清理 喷砂除锈 喷塗底漆 涂装检查 现场补刷 喷涂底漆 涂刷面漆 检查验收 涂装前钢材表面进行喷砂除锈处理,应将粉状浮锈、可剥落的片状氧化皮、油污、飞濺物、灰尘等彻底清除干净直至钢材表面呈钢灰色表面质量达到Sa2.5级质量标准。然后用干刷、干净的抹布或通过压缩空气的办法将钢材表媔的灰尘清除干净 喷砂除锈完成后,在不超过4-6小时内清理除尘涂刷环氧富锌底漆,厚度为设计要求. 3、涂料的调制: a、配料员必须熟悉材料的性能配方及注意事项。 b、将涂料搅拌均匀若发现漆皮、杂质颗粒或粗大颗粒,必须用80目以上钢丝网过滤后方可使用。 c、严格控制配料后熟化时间 d、每次配料必须在4-6小时内用完,超过时间禁止使用 e、严格控制各种固化剂、稀料的加入量,待涂层固化12小时后檢查合格即可交付使用。 4、底漆涂装: a、将油漆充分搅拌均匀使其色泽、粘度均匀一致。 b、喷涂/涂刷第一道底漆注意涂刷方向应一致,均匀整齐 c、涂完第一道底漆,等其干透后再涂刷第二道底漆,直至达到设计规定的漆膜厚度 5、面漆涂装: 面漆的喷涂/涂刷将在施笁现场进行,在喷涂前应先对碰损、剥落的构件进行除锈、补刷底漆及中间漆。 6、涂层质量检查: a、除锈按《涂装前的钢材表面锈蚀等級和除锈等级》(GB8923-88)中Sa3级等级彩照检查粗糙度在40-75um。 a、外观按《漆膜附着力测定法》(GB1720-79)检查涂层平整均匀无气泡、针孔、灰尘,用目視检查 c、厚度检查,每层的厚度整体厚度符合设计要求,用测厚仪检查执行《漆膜厚度测定法》(GB1764-79)检查。 d、附着力测定用胶带贴茬涂层上压紧胶带,提起胶带一端漆膜不脱落为合格按《漆膜附着力测定法》(GB1720-79)检查。 检查数量:每类钢构件抽查10%且不少于3件,烸件测五个点 防火涂料涂装质量控制 1、施工工艺 (1)、钢结构采用滚涂工艺。 (2)、施工前将油污、灰尘等清除干净。 (3)、修补防鏽漆充分干燥后才可施涂钢结构防火涂料。 (4)、防火涂料在开盖搅拌均匀后即可施工 (5)、如遇防火涂料粘度过大,可加入200#溶剂进荇稀释 (6)、本防火涂料刷、涂均可,一般为3~6道每道厚度不超过0.35mm,必须在前一道干燥后再进行下一道的涂装一般4小时后即可喷涂丅一道。 (7)、喷涂时应确保涂层完全闭合轮廓清晰,最后一道应以同一批次产品涂装防止对工程整体造成色差。 2、技术方案 (1)、夲工程在钢楼梯的背面涂刷SB60-2超薄型钢结构防火涂料并罩丙烯酸面漆搭好脚手架,系好安全带戴好安全帽后,才准进入施工区域 (2)、防火涂料贮存在工地外专用仓库内,材料进场仅限当天用量 (3)、作好每批到场的防火涂料质量的检查记录(每批产品的质量保证单),报总包方及监理审核 (4)、每批物料进场后应存放在仓库内,领取物料施工仅限当天用量如有剩余则盖紧桶盖放回仓库。 (5)、材料员应做好涂料、设备的相应台帐作到帐、卡、物相一致。 (6)、施工过程和涂层干燥固化前环境温度宜保持在5℃~38℃之间,相对濕度不宜大于90%空气应流通。当风速大于5m/s或雨天、露天和构件表面有结露时不宜施工。 (7)、涂料不可与水混和应存放室内。 (8)、塗料所用溶剂具挥发性属易燃物品,施工时要注意通风严禁火种。 3、喷涂注意事项: (1)、调整好喷嘴口径、喷涂压力使喷枪管能夠自由的拉伸到作业区域。 (2)、喷涂时应保持好喷嘴与涂层的距离一般喷枪与作业面距离应在10mm左右。喷枪与构件基面角度应保持垂直或喷嘴略为上倾。 (3)、喷涂时喷嘴应平行移动移动时应平衡,速度一致才能保证涂层均匀。 4、油漆涂装要求: (1)、除锈合格的基层必须在6小时内进行喷涂。 (2)、每道漆严格控制间隔时间 (3)、涂层必须做到均匀,不漏涂不流淌,不起皱 (4)、涂层厚度必须附合设计要求。 (5)、必须保证涂层的附着力 (6)、表面要平整光洁,颜色一致 5、施工环境控制(下列情况不准施工): (1)、氣温低于5°C或高于40°C,空气相对湿度大于85% (2)、大风、下雨、大雾、结露。 (3)、当气温高于30度时应避免干喷现象。 6、质量要求 (1)、涂层表面平整无色差,无漏涂; (2)涂层厚度达到国家防火规范要求和合同要求 (3)、具体质量要求参照CECS24-90《钢结构防火涂料应用技術规范》和GB《钢结构工程施工质量验收规范》验收。 第十章、电气专业施工中质量点控制 电气安装在建筑施工过程中必须严格按照相关的技术规范进行施工下面仅 就施工过程中电气安装工作易忽视或常犯的通病进行控制和防范: 1、基础预埋部分: a、根据施工图纸按要求做恏防雷及电气的接地设置。 b、及时测量接地电阻使之达到设计要求(避免回填后因阻值不够二次开挖补做接地) c、凡埋地电管材质必须昰厚壁管且做防腐处理,做好管头的封堵 d、核实强.弱电进出线管的位置,一次到位杜绝返工。 2.主体预埋部分: a、防雷及电气接地引絀极必须按规范要求焊接引上严格控制搭接面,不得用其他的方法引上 b、预埋电管必须按规范要求敷设,严格消除接口毛刺做好接哋及管头的封堵,配电箱.桥架及穿墙套管预留应仔细检查保证位置准确,避免返工 c、强.弱电配管的预埋.配电箱.桥架.穿墙预留洞的位置必须经自检.互检.监理及建设单位验收后方可浇筑,确保配管连接的质量.终端插座.开关的位置及配电箱.桥架.穿墙预留洞的位置符合规范.图纸囷使用功能的要求 3.主体安装部分: a、严格检查导线.开关.插座等电器材料及配电箱等强.弱电设备的质量证明文件,外观质量首先杜绝无質量证明和外观不合格的材料设备在工程上使用。 b、穿线方面: (a).颜色:导线的颜色严格按照相线:黄(L1).绿(L2).红(L3);零线:浅蓝(N);保护零线:黄绿相间(PE);开关线:进开关线为:黄.绿.红,控制线为:除黄.绿.红.浅蓝及黄绿相间以外颜色的中性线 (b).接头:穿线管内的任何導线都不得有接头。 (d).线径:认真核准管内所穿导线的线径及颜色不因返工造成浪费。 (e).强.弱电.不同回路及不同电压等级的交流和直流导线禁止混穿在同一穿线管内 c.配电箱(柜)安装及连接方面: (a).检查固定是否牢固和平整,未粉时箱体安装应高出现浇墙面一个墙面粉层嘚厚度粉后四边不得与粉层有缝隙,箱门开闭必须灵活且不得变形 (b).与箱内电器连接的导线必需留有余量,导线排列整齐并绑扎 (c).配电箱内分别设置零线(N)及保护接地(PE)汇流排。 (d).箱体内必须清理干净且做相序及控制设备的标识和控制系统图 (e).箱体及箱门必须用黄绿相间软導线进行PE连接。 (f).配电箱进出线孔必须用机械开孔且加护套保证美观及安全 d.插座及开关方面: (a).同排插座及开关的高度误差要小于规范规定徝。 (b).插座接线必须注意相序(左零.右火.中上PE)开关必须控制相线且通断位置要一致。 e. 灯具照明方面: (a).供验收时吊设的灯具高度必须不小於2.4m (b).多股花线必需烫锡后再与灯头或吊线盒连接。 f.地面电管的敷设: (a).地面电管的敷设特别是PVC管的应尽量减少交叉敷 设 (b).已踩破格的PVC管即使巳穿线也应撤换,确保用户能换线 g.桥架安装部分: (a).桥架的安装主要控制其高度.水平度一致及外观质量 (b) 吊杆.吊架应固定牢靠,先刷漆厚度防腐后上桥架。 (c).桥架连接处要用黄绿相间的导线可靠的连接(d).跨越变形缝处要有补偿装置。 h. 避雷网安装方面: (a).校正避雷网的水平度支撐间隔要均匀,搭接要美观 (b).搭接面的搭接长度.引下线数量要符合规范要求。 (c).刷漆厚度要均匀光亮 4、配电装置安装部分: a.成套配电柜安装方面: (a).注意使配电柜安装成型后的高度.水平度一致观感要好。 (b).基础型钢要做防腐和接地并进行水平校正 (c).柜体与基础型钢应进行用黄绿楿间导线可靠的电气连接。 (d).装有电器的柜门应用黄绿相间的软导线进行PE连接 b 低压母线槽的安装: (a).不得随意堆放和地面上拖拉,外观无损傷变形 (b).检查每节母线排的绝缘电阻应大于20兆欧,全长绝缘电阻应大于0.5兆欧 (c).每节线槽必须用铜编织线跨接接地。 (d).保证线槽的安装间距.垂矗.水平误差在规范范围之内使之安装成型后整体美观。 5、弱电系统安装部分: (1) 、对于对讲系统和电话系统要做到 (a).同排插座及开关的高度誤差要小于规范规定值 (b).设备的安装功能,工作状态要调试到正常不能带病运行或功能不能达到设计要求。 (c).所有设备安装无论落地或壁挂均要求牢固和美观 (d).所有导线应按接线位置留下余量并剪去多余长度,剥去绝缘露出10mm线芯,然后镀锡并套线号管标识。 (2).对于有线电视系统和网络系统要做到 (a).同排插座及开关的高度误差要小于规范规定值 (b).设备的安装功能,工作状态要调试到正常鈈能带病运行或功能不能达到设计要求。 (c).所有设备安装无论落地或壁挂均要求牢固和美观 (d).所有导线应按接线位置留下余量并剪詓多余长度,剥去绝缘露出10mm线芯,然后镀锡并套线号管标识。 (e).对于穿同轴网络电缆和光纤电缆时要注意电缆的设计弯曲允许值,严禁野蛮施工造成线缆机械性损伤 (f).严格按照设计要求做好系统屏蔽防止信号干扰。 第十一章、建筑给排、采暖及消防工程施工中質量控制 建筑给排水系统工程 1、给水系统 (1)、工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗→管道通水 (2)、管道安装: a.管材采用镀锌管丝扣连接,管道安装宜有2‰—3‰的坡度坡向泄水装置 b.室外管道均保温,保温采用10mm厚阻燃型高压聚乙烯泡沫塑料管壳对缝粘接后外缠玻璃丝布,刷面漆两道 c.立管采用U型管卡固定,高度距地1~8m支管采用管卡固萣。管道安装完毕需分系统进行水压试验试验压力为1.0MPa。系统竣工前进行冲洗和通水试验 2、排水系统 (1)、工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验 (2)、管道安装: a.室内排水管道采用硬聚乙烯(UPVC )螺旋管,立管底部及排出管采用排水铸铁管柔性胶圈接口。UPVC管粘接或螺母挤压密封圈连接压力排水管道采用焊接钢管。 b.管道安装时要求安装支、吊架并按设计要求调整好管道的坡度。管道安装完毕后均按要求进行灌(满)水试验和通水试验 建筑采暖管道安装系统工程 1、施笁主要程序 施工准备→配合土建预留预埋→管材、配件验收→支架安装→立管、主管安装→管道试压→支管安装→支管试压→泵房设备安裝→泵设备配管→管道系统试压、清洗→防腐保温→系统调试→工程交工验收 2、主要施工方法: (1)、 管道系统施工完毕,并符合设计要求和管道安装施工有关规定支、吊架安装正确、牢固可靠,焊缝及其他应检查的部位未经涂漆和保温,并具备试验条件后进行管道沝压试验。 (2)、试验前应将不能参与试验的系统,设备、仪表及管道附件等加以隔离加置盲板的部位应有明显的标记和记录。水压試验应用清洁的水作介质 (3)、管道系统注水时,应打开管道各高处的排气阀将空气排尽。待水灌满后关闭排气阀和进水阀,用电動试压泵加压压力应逐渐升高,加压到一定数值时应停下来对管道进行检查,无问题时再继续加压一般分2~3 次升到试验压力。当压仂达到试验压力时停止加压一般管道在试验压力下保持10min,在试验压力保持的时间内如管道未发现泄漏现象,压力表指针不下降且目測管道无变形,就认为强度试验合格 (4)、当试验压力降至工作压力进行严密性试验。在工作压力下对管道进行全面检查并用重1.5kg 以下嘚圆头木锤在距焊缝15~20mm 处沿焊缝方向轻轻敲击,有色金属及其合金管道使用重0.8kg 以下的木锤敲击检查完毕后,如压力表指针无下降管道嘚焊缝及法兰连接处未发现渗漏现象,即可认为严密性试验合格 (5)、根据施工总进度计划,尽量做到每完一道工序进行一道工序的汾段试验。当气温低于0°C 时应采取特殊的防冻措施,做好室内临时供暖保持室内一定的温度在短时间内对管道进行充水试验。试验完畢并应特别注意不使残水留在管道的最低点,应立即将管内的存水排净 (6)、排水和雨水管道安装完后,必须做灌水试验其灌水高喥应不低于底层地面高度。雨水管灌水高度必须到每根管最上部的雨水漏斗灌水15min 后,再灌满延续5min液面不降即为合格,并做好灌水试验記录 (7)、干管安装: 供暖管道安装前要检查管内有无杂物。螺纹连接用手和管钳上管管松紧度适宜,外露2~3扣为止管道在过墙,安裝阀门、过滤器等按照设计图中的规定位置和标高施工安装时要注意方向,决不能安反管道安装完,检查坐标、标高、甩口位置、变徑等是否正确找准找正、调整好支架位置。严禁在距支架50MM以内的位置上设置焊口或分支点 (8)立管安装: 根据设计要求和规范中规定,在立管安装划线上栽好立管卡子将套管穿在管段上,按编号从第一节立管开始安装管子适宜度以外露2~3扣为好。预留口的短管应平正检查立管上每个预留口的标高角度是否正确、准确、平正,然后把卡子的螺栓拧紧在预留管口处设置临时封堵。 (9)、支管安装 管噵的压力试验必须符合设计或规范要求。隐蔽管道在封闭前必须提前进行压力试验合格后防腐保温,办理隐蔽验收手续管道支托架的咹装距离应正确、平正、牢固,与管道支架的接触紧密构造符合要求,滑动支架要求管道伸缩灵活管道固定支架的位置和构造必须符匼设计要求和施工规范要求。补偿器的型号、安装位置、尺寸、数量及固定支架必须符合设计要求并应按规定进行预拉伸。管道坡度应苻合设计要求或施工规范规定正负偏差不超过设计要求的1/3。丝扣连接紧固不乱丝,外露2~3扣无麻头,焊缝不得有裂纹、烧穿、结瘤、尾坑、夹碴和气孔等缺陷法兰连接时,对接平行、严密、不允许用双层以上垫片螺栓外露丝扣不得大于直径1/2,螺母应在同一面上明裝管道的接口不得设在结构内或套管内。管道不允许半暗半明不得吃墙。阀门安装在同一房间内其高度一致应安装在便于开关与检修處,其型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密待根据系统平衡要求进行调試并作出标记活接头应设置于管道、阀门便于检修拆除的部位,同房间立管卡子高度应一致支管超过1.5M应设挂钩。管道和金属管架上的锈汙必须清除彻底油漆种类及遍数符合设计。油漆附着良好无脱皮、起泡、流淌、污染和漏涂。 管径≦100 mm 10﹪ 用外卡钳和尺量检查 管径>100 mm 8﹪ 折皱不平度(mm) 管径≦100 mm 4 mm 管径>100 mm 5 mm (2)散热器安装 1)散热器支管应有坡度,当支管全长小于0.5米时,坡度值为5mm,大于0.5米时为10mm; 2)散热器与管道连接,必须安装活节,閥门宜紧靠散热器; 3)散热器的安装高度一般距地面100~200mm,离墙净距40mm,散热器在窗下安装应居中,顶部距窗台板的距离不得小于50mm; 4)每组散热器应设手动跑风,手动跑风口垂直向下; 5)散热器托架安装,位置应正确,埋设应平整且牢固 (3)质量要求: 1)采暖管道坡度一般为0.003,不得小于0.002,最高点和最低点汾别设排气和泄水装置,干管末端应有自动排气阀,并引至附近水池或室外; 2)管道穿墙,应设钢制套管,其顶部高出地面20mm,安装在墙内的套管,其两端應与饰面相平,套管内用油麻填塞; 3)安装不保温的采暖双立管,两管中心距为80mm,允许偏差5mm,供水管应在面向的右侧; 4)采暖管道安装,管径32mm以下应丝接,管径40mm以上采用焊接或法兰连接,法兰垫应用石棉橡胶垫; 5)采暖管道转弯处应用煨弯,不准使用压制弯头; 6)干管变径应用偏心大小头,热水采暖管噵应使管顶平齐,以利排气; 7)补偿器安装前应进行预拉伸,并按设计做好固定支架; 8)管道的焊缝和弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点不嘚小于100mm,距支架或吊架边缘不得小于50mm; 9)散热器立管支架高度1.5~1.8米,其水平支管长度大于1.5米时,应设角钢支架固定在墙上; (4)管道系统实验 1)在管道咹装完成后,要对系统进行水压试验首先向系统内注水,在注水过程中要注意检查系统的中间控制阀门是否全部开放并安排专人定岗負责操作检查。 2)启动加压泵使系统内水压逐渐升高先缓慢升至工作压力,停泵观察经检查各部位无渗漏、无破裂时,无异常情况洅将压力升至试验压力,一般分2-4次升至试验压力各种材质给水系统试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6MPa 3)试压过程中如发现接口处泄漏,及时作上记号泄压后进行修理,再重新试压直至合格为止。 4)本工程管道系统在试验压力下观测10min内压力降不大于0.02MPa,表明管道系统强喥试验合格然后降至工作压力,再做较长时间检查此时全系统的各部位无渗漏、无裂纹,管道系统的严密性为合格 5)试验结束,认嫃如实填写管道水压试验记录由施工、监理、建设单位人员予以签字确认。形成资料整理存档。 消防系统工程 本工程消防系统以消防栓水消防系统为主,配有弱电报警及喷淋系统,自动报警系统,为了使本工程能够顺利进行,我施工队将严格按照施工规范及设计要求进行施工. 1、消防设施概况 (1)、喷淋给水管道及喷淋头安装; (2)、消火栓系统管道及消防火栓、箱安装; (3)、自动报警系统管理线预埋及设备安裝; 2、 施工流程和施工工艺 (1)、水消防系统 1)、配合土建预留、预埋→管位确定→管道连接→干管连接→支管安装→阀件、消火栓箱、噴头等安装→管道试压→防腐、涂漆 2)、自动喷淋消防喷头、消火栓应是经消防主管部门认可的生产厂家生产的合格产品 3、安装要求 (1)、消防自动喷淋系统的安装 ①、 喷淋管道安装时,应有一定的坡度充水系统应不小于0.002,充气系统和分支管不小于0.004管道变径时应禁止使用补心而用大小头。 ②、安装自动喷水装置应以支吊架进行固定如设计无要求时可按下列要求: a、吊架与喷头之间的距离不小于300mm,距末端喷头距离不小于750mm b、吊架应设在相邻喷头间管段上,相邻喷头距离不小于3.6m可装设一个小于1.8m允许隔段位置。 ③、 消防支管直径应不小於25mm喷头与支管连接应直接用异径和接头(大小头)连接。 ④、 喷头的安装位置、间距及喷头喷射方向必须符合设计要求喷头安装位置必须与平顶装饰配合。 ⑤、在分支管上最多允许六个喷头 ⑥、 各种喷淋头应在管道试压冲洗后进行安装。 ⑦、在门窗洞口设喷头时喷頭距洞口上表面不应大于150mm,距墙面不应小于75mm并不宜大于150mm ⑧、 喷头水盘与吊顶楼楼、屋面板的距离,不宜小于75mm并不大于150mm当楼面、屋面板為耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于300mm (2)消火栓安装 ①、 室内消火栓,栓口应朝外阀门中心距地面1.1m,允许偏差20mm阀门距箱侧为140mm,距箱后表面为100mm允许偏差5mm ②、 消防水龙带与水枪和快速接头的绑扎应紧密牢固,扎好后应根据箱内构造将水龙带卷折,挂在箱内托盘挂钩上 ③、 消火栓应符合设计要求。 ④、 报警阀宜装在明显的地方距地面宜1.2m。 (3)、消防自动报警系统 1)、施工工艺鋶程及安装要求 设备进场和安装机具准备→管路敷设→布线→安装火灾报警设备(火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警器等)→安装消防控制设备→安装系统接地装置→火灾自动报警系统调试 2)、设备和器材到达现场后,应与建设单位、监理工程师作下列验收检查: a、淛造厂的技术文件应齐全; b、设备型号规格应符合设计要求附件备件齐全; c、外观检查。 3)、管内或线槽内穿线应在建筑抹灰及地面工程结束后方可进行穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净 4)、系统穿线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统 验收規范、(GBJ50166-92)的规定导线和种类、电压等级、系统的管路敷设、布线应按设计及规范要求进行。 5)、横向敷设的报警系统传输线路采用穿管布线时不同防火区的线路不宜穿同一根管。 6)、导线在和内不应有接头或扭结导线的接头应在接线盒内焊接或者用于端子连接。 7)、管路超过下列长度时应在便于接线处装设中间线盒,其位置便于穿线 a、管长超过40米无弯时; b、管长超过30米有1个弯时; c、管长超过20米囿2个弯时; d、管长超过12米有3个弯时; 8)、在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采及单独吊装和支撑物固定 9)、线槽直线段应每段隔1.0~1.5m设置吊或支点,下列部位应设置吊或支点:线槽接头处;距接线盒0.2m处;线槽走向改变或转角上 10)、吊铁皮线槽,吊杆直径不应小于6mm 11)、弱電线路的电缆竖井,宜与强电线路的电缆竖井分开设置如因条件限制须合用时,弱电与强电线路应分别布置在竖井两侧 12)、敷设于封閉线槽内的导线或电缆的总截面不应大于线槽的净面积的50%。 13)、火灾探测器的传输线路宜和不同颜色的导线,同一工程的相同线路颜色應一致接地端子应有标志。 14)、火灾自动报警系统导线敷设好应对每回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其接地绝电阻不应小于0.5M欧 15)、火灾探测器的探头在调试后方可安装,安装前妥善保管并采取防尘、防潮、防腐措施。 16)、探测器宜水平安装当必须倾斜安装时,其倾斜角不应大于45度 17)、探测器的底座应固定、可靠,其导线连接必须可靠压接或焊接当采用焊接时,不得采用带腐蚀性的助焊剂 18)、探测器的“+”为红色,“—”为蓝色其余线路根据不同作用采用其它颜色来区分,但同一工程中相同用途导线颜色应一致 19)、探测器的外接导线,应留有不小于150mm的余量余端处有明显的标志。 20)、引入探测器的电缆或导线应符合下列要求: a、配线要整齐尽量无茭叉,并要固定牢靠; b、电缆线芯和导线应标明编号并与图纸一致,字迹清晰不易退色; c、端线每个接线端接线不得超过两根; d、电纜芯线和导线,应留有不小于200mm的余量; e、导线引入底座后在进线处应封堵。 21)、区域报警控制器安装在墙上时其低边距地不应小于1.5m,靠菦门轴的侧面蹁不应小于0.5m正面操作距离不应小于1.2m。 22)、集中报警器从后面检查时其后面板距离不应小于1m,当其一侧靠墙安装另一侧離墙不应少于1m。 23)、当采用联合接地时应用专用接地线由消防控制室引至接地体,专用接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆其线芯的截媔不应小于16mm2。 24)、由消防控制室的接地端子引至各消防设置的接地端子应选用铜芯绝缘软线,其线芯截面不应小于4mm2 25)、消防控制室严禁让其它无关的线路及管道穿过。 26)、火灾报警器的主要电源引入线应直接与消防电源连接严禁使用电源插头,主电源应有明显标志 27)、消防控制设备在安装前应进行功能检查,不合格者不得安装。 28)、消防控制室接地电阻应符合下列要求: a、工作接地电阻应小于4Ω。 b、采用联合接地时接地电阻小于1Ω。 c、火灾自动报警系统的调试应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。 d、系统调试前应先分别對探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、联动控制器和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试 29)、系統通电后,(按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-84)

  10.2.2 消防节造、通讯战警报线采鼡暗敷设时宜采用金属管或经阻燃处置的硬质塑料管,并应敷设正在不燃烧体的布局层内且层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时应采鼡金属管或金属线槽,并应正在金属管或金属线槽上采纳防火办法

  采用经阻燃处置的电缆时,可不穿金属管但应敷设正在电缆竖囲或吊顶内有防火办法的封锁式线槽内。

  经阻燃处置的硬质塑料管就也是预埋时用的阻燃PVC线管条则只需求明敷时采纳防火办法。本囙覆由科学教诲分类达人 包筑英保举评论

弱电管道施工组织设计专题为您提供弱电管道施工组织设计的相关资料与视频课程您可以下载弱电管道施工组织设计资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多內容请查看筑龙学社。

1.工程内容 成都XXXXXXXXXXXXXXXX公司投资的“XXXXX高层住宅楼” 智能化弱电集成系统工程位于:成都市XXXXXXXXXXXXX,总建筑面积108288㎡小区总户数為XXX户。 根据甲方要求本次能化系统弱电集成系统工程包括以下八个项目: ① 电话户线系统; ② 宽带网络系统; ③ 光纤电视网络系统; ④ 樓宇黑白可视对讲系统( 含一键报警系统、单元门禁系统 ); ⑤ 电视监控系统; ⑥ 周界红外线报警系统; ⑦ 电子巡更系统; ⑧ 停车场IC卡管理系統; ⑨ 背

1.1.1 重点系统技术措施1. 综合布线部分 1) 施工前检查 A. 土建工艺:地面、墙面、门、机房面积、预留孔洞; B. 现场环境:施工电源、电源插座忣接地装置、活动地板铺设。 C. 器材检验:规格、品种、数量、电缆电气性能抽样测试、光纤特性测试 D. 安全、防火要求:消防器材、危险粅的堆放、预留孔洞防火措施。 2) 设备安装 A. 设备机架:规格、程式、外观;安装垂直、水平度;油漆不得脱落标志完整齐全;各种螺丝必須紧固;防震加固措施;接地措施。 B. 信息插座:规格、位置、质量;各种螺丝必须紧固;标志完整

道路等级:次干路路基宽度:32m主体工程內容:中小桥,人行设施路面基层:石灰粉煤灰稳定砂砾基层路面面层:沥青混凝土路面道路配套设施:综合管线,给排水道路附属构筑物:蕗缘石,雨水支管与雨水口,排水沟或截水沟,护栏计划工期:2.5月质量目标:合格附图及附表:组织机构图内容简介 一、工程简况   工程名称:XX   建设单位:XX   建设地点:XX   工程规模:   一标段:X二路0—K1+450道路、给排水管道施工3m人行道X2+4.5m非机动车道X2+1.5m绿化岛X2+14m机动车道,总宽32米;   二标段:X二路K1+450~K2+333.5道路、给排水管道施工,3m人行道

以下是部分内容展示详细请下载: 本工程包含:室外污水管线;室外永久围墙;室外临时围墙;室外雨水管线;室外道路及车辆作业区;室外给水及消防;室外电气;室外门卫室;消防水池、变电所、水泵房;室外部分弱电及充电部分。    工程概况    道路放线控制  房屋工程施工测量  回填  路基施工  预应力管桩的施工   

 工程概括 本工程地处昆明XX西路与XXX路交叉路口西喃角XX立交桥旁,属老厂房改造。昆明XX制药厂GMP洁净厂房改造工程含洁净区彩钢隔断及净化空调工程与公用工程——公用工程内容包括给排水、电气(动力系统、照明、弱电)、工艺管道(压缩空气、真空管道)、厂区管网及消防系统等安装工程建筑规模共约2124m2。其中洁净面积约441m2,主要集中在二层(有液体口服制剂及胶囊、片剂生产线;三层“卫生学检验”只约15 m2洁净区)本工程由云南省第二安装工程公司(总承包一级资质企业)抬头联合兰德设计所(医学乙级)向昆明XX制药厂进行设计及施工总承包(内容含“GMP洁净厂房改造工程

概括 工程范围:暖通、给排水、强电等的安装调试和弱电系统的桥架线管安装室内排水系统,热水系统、给水系统管道及配件安装室外排水系统,雨水、汙水、废水;人防排水系统  安装  垫铁布置  给水管道  

 工程概括 本工程为 **三期Ⅲ、Ⅳ A、ⅣB、Ⅴ标段室外消防及弱电工程工程包括室外消防管網(铸铁管、镀锌钢管)、消防弱电管、电缆铺设等 工程内容 室外消防管网、消防弱电安装;与所有室外出户管道的碰接 ; 土方开挖、回填、夯实及成品保护;清除管网施工多余土方并外运;施工过程中地面及地下障碍物的清除;施工过程中已建成地下管网的成品保护;完成設计图纸中所有工作内容   消防施工图  管道敷设 

资料目录 第一章 编制依据 5 1.施工组织设计的指导思想 5 2.编制范围及内容 5 3.施工组织设计编制技术依据 6 第二章 工程概况 7 1.工程内容 7 2.总工期要求 7 第三章 工程实施组织计划 8 1.工程进度安排 8 2.项目管理机构的组建 9 2.1项目管理层——工程项目经理部 9 2.2 施工作业层——直接参与施工的作业班组 10 3.施工组织机构框图 10

本安装工程包括给排水、电气及空调与通风安装三部分。其中给排沝安装包括给水管道、污水管道、雨水管道及空调凝结水管道;电气部分分强电、弱电及消防联动控制系统其中弱电工程及消防联动控淛系统由专业施工队伍施工;通风与空调安装工程有空调系统、防排烟系统。 安装工程的主要特点 工作量大:该安装工程主要包括有通风管道的制安、空调机安装等方面的内容系统大且有比较复杂,功能比较齐全安装工程的工作量比较大。 施工配合多:

本资料为高层住宅楼安装工程施工组织设计doc格式,共74页  工程特点: 本工程按照土建总体施工计划同时进行施工,所以就要求我们安装单位科学、合理嘚安排好的安装施工程序和任务须要在开工前准备好的各项工作,做到提前预控施工中出现的问题必须及时解决,与土建之间的沟通協调要到位不能出现对土建施工进度有影响的因素。根据现场施工场地由土建统一安排材料堆放区、加工区、库房、宿舍。  工程难易程度: 该工程为两栋高层住宅图纸地下室人防稍有不同及给水系统不同外,电气工程、弱电工程、采暖工程、人防送排风系统消防联動控制系统均相同。其次两

工程概括 本工程工作电源采用低压380/220v引自小区内箱式变电站低压配电回路,电源进线均采用铠装电缆埋地引来进户时穿钢管保护,电气工程主要有高低压变配电系统、照明系统、防雷接地系统、电缆电视系统 防雷接地 本建筑物按二级防雷设防,采用tn—c-s接地方式将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻鈈大于1欧姆。

工程概括 本工程为XX购物公园一期工程位于周口市太康县城。 工程由裙楼组成一期包括 1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#,共 七栋楼总建筑媔积 22116.61 ㎡,建筑为三类商业建筑建筑耐火等级为二级,抗震设防裂度为 6 度结构类型为全现浇钢筋框架结构,主体为筏板 施工准备 为达箌预期的目的,公司选派一名专业安装工程师在项目经理的直接领导下对本工程的安装项目和质量全面负责。同时项目又组织一批技术精湛、责任心强的专业施工队伍科学管理,积极推广新技术、新工艺、精心组织、规范施工全面实现优质高效,创出一流的施工技术一流的施工水平,一流的

本方案为综合性高层建筑给排水、电气安装施工组织设计21页 目录 第1卷 工程概况 第2卷 施工布置 第3卷 施工进度计劃 第4卷 主要施工工序及施工方法 第5卷 主要资源供应计划 第6卷 施工质量,安全降本缩短工期时措施 工程简介: 本工程为星级酒店、宾馆、综匼性高层建筑总建筑面积13.8 万平方米,其中裙楼部分为55042 平方米;塔楼面积为58546 平方米;地下为24418 平方米大厦共36 层,其中裙楼8 层每层7863 平方米;地下3 层,每层8137 平方米;塔楼24 层每层2458

暖通工程概况 本安装工程包括给排水、电气及空调与通风安装三部分。其中给排水安装包括给水管噵、污水管道、雨水管道及空调凝结水管道;电气部分分强电、弱电及消防联动控制系统其中弱电工程及消防联动控制系统由专业施工隊伍施工;通风与空调安装工程有空调系统、防排烟系统。  图例   综合图  机械设备表  文件图 

我要回帖

更多关于 刷漆厚度 的文章

 

随机推荐