如何检验隔离开关怎么接线制造厂触指压力?

原标题:高压隔离开关怎么接线觸指压力测试仪使用方法

湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:高压隔离开关怎么接线触指压力测试仪使用方法

高压隔离开关怎么接線触指压力测试仪使用方法

隔离开关怎么接线是电力系统中使用量zui大应用范围zui广泛的高压开关设备由于户外隔离开关怎么接线是*完全暴露在大气环境中工作、受环境气候条件影响zui直接和zui严重的电气设备,它的运行条件比较恶劣容易产生机械或电气方面的故障。尤其是触指接触部分容易受雨水、灰尘及有害气体的侵袭产生接触不良而导致发热提供触指压力的弹簧会因发热而退火使压力降低,这样更导致觸指发热形成恶性循环zui终烧坏触指酿成事故在检修时往往只注意更换明显失效和断裂的弹簧,而对那些压力降低的弹簧无法判断与更换这样在再次运行中,每个触指电流的分布会因压力不同而不同差别越大电流分布越不均匀,长期运行后就会发生接触不良而过热触指的发热会恶性循环,一个触指接触不好就会漫延整个触头接触不良同时有不少隔离开关怎么接线的触指压力可调,如果在检修时调整壓力不够或每个触指的调整压力有差别同样会出现上述现象

目前绝大部分检修人员判断导电部分接触好坏的判据就是测量其回路电阻,認为回路电阻在合格范围内导电部分的检修工作就可圆满结束。其实不然在产品说明书中给出的回路电阻值是整个导电回路的值,它包括接线端子、导电管、触指触头等部分的体电阻及接触电阻范围较大、裕度较大,不能直接反映接触电阻的变化只能说明导电回路通路。试验表明:两对对触指接触与四对触指接触其回路电阻值均在合格范围内同样触指压力大与小回路电阻值也基本没有变化。

在各類检修导程(规程)、标准中都有测量触指接触压力的规定推荐的测量工具为弹簧秤,在实际工作中测量触指压力要在高空,用弹簧秤测压力不但不方便、不准确也不安全有些结构的隔离开关怎么接线的触指压力用弹簧秤根本无法测量(如剪刀式)。所以要求测量觸指接触压力只是一纸空文。

针对目前供电系统的检修现状我公司自行开发了一种用于测量隔离开关怎么接线触指压力智能型触指压仂检测仪,它只要将模拟触头的传感器在每对触指接触位置张开一下就能显示出触指此时的接触压力并记忆。有效解决了测量触指压力嘚一大难题

该仪器也可用于隔离开关怎么接线制造厂对触指压力的检验。改变压力传感器的形状也能测量断路器的触指压力

高压隔离開关怎么接线触指压力测试仪使用方法

电源耗散功率:≤20 W

测量直径(触指开距):≥8mm

内置电源工作时间:≥6小时

传感器信号线长度:10米

三. 檢测仪面板说明(见图1)

3.1测试压力显示器:随传感

器感受压力的大小显示瞬时值,

3.2峰值压力显示器:跟踪测试过程中的zui大值(峰值)并自动锁萣

3.3 传感器插座:连接模拟触头。

3.4 预置键“设置、增加、减少、确认":

用于仪器标定参数“确认"键还用于

测试过程中,峰值压力清零

3.5清除键:测试前模拟触头在自由状态,

按“清除"键仪器清零。

3.6电池欠压指示灯:仪器内附蓄电池当电池电压低于额定使用电压时该指礻灯亮,提示客户对仪器充电否则,仪器将不能正常工作

3.7充电指示灯:充电时该指示灯为红色,充满时变为绿色充满后充电电路自動进入浮充状态。

3.6测试开关:测试电路电源开关

3.7电源插座:检测仪AC220V工作电源输入插座。

4.1.1确定需要测量隔离开关怎么接线触指压

力的触头接触面的宽度b(用游标卡

4.1.2根据触头宽度b调整检测仪

模拟触头的宽度a(精度+0.1mm),

(见图3、图4)使a=b;

等折叠式、剪刀式隔离开关怎么接線模拟触头的调整方法,拆除附件4、附件5装上附件1、附件3销(“1"用于静触头直径60mm的刀闸,静触头直径40mm的刀闸装附件2、附件3销)将卡尺鎖定在a上,卡住模拟触头再缓慢调节螺栓S,调好后锁紧

螺母N测量示意图见图5-7。

隔离开关怎么接线模拟触头的调整装上附件4.1

用于触头寬度70-83mm的刀闸),将卡尺锁

定在a上卡住模拟触头,再缓慢调节螺栓S

调好后锁紧螺母N。测量示意图见图8-9

4.1.5连接模拟触头的10米信号线,打开檢测仪电源按“清零"键清零。

4.2.1将调整好的模拟触头在需要测量的触指与触头接触线处用手握住手柄使前端张开至a值,此时检测仪显示兩组数字一组是随模拟触头感受压力的大小显示瞬时值,另一组跟踪模拟触头感受压力的峰值(zui大值)压力显示并自动锁定

4.2.2图5、图6是折臂式隔离开关怎么接线未装静触头用的测量示意图。测量时将调整好模拟触头(调整方法见4.1.3)放入待测触指中,使模拟触头张开限定位置为止这时压力仪上显示的读数即为该触头的接触压力。

4.2.3图7是折臂式隔离开关怎么接线已装静触头用的示意图测量时将模拟触头尺団a调整到大于静触头1mm左右,如静触头直径为Φ40mm则需调整a=41mm。一只手使缓慢地使模拟触头张开另一只手抓住静触头晃动,如果静触头能茬触指中轻松滑动或转动这时压力仪上显示的读数即为该触头的接触压力。注意:模拟触头的张开速度应该很缓慢!

4.2.4图8是触头转入式隔離开关怎么接线(GW4-40.5/126、GW5-40.5/126等型号)触指压力测量示意图为了测量准确和方便,可装配定位件6它能上下和前后定位。将测试头对准接触线后调整固定定位件的螺栓,使触指尖到接触线的距离等于L

4.2.4图9是触头转入式隔离开关怎么接线(GW4-252、GW7-252等型号)触指压力测量示意图,由于测量点触指端部较远不能装配定位件。

4.2.5图11是测量户内隔离开关怎么接线的示意图装上附件8、9后可以测量触刀开距为8-40mm范围内户内隔离开关怎么接线。当开距大于40mm时就可以反装附件8进行测量。

4.3在进行下一个触指测量时先按“清零"键清零,再按“确认"键一次清除上次测量嘚峰值压力显示值。

5.1由于手动测试模拟触头与触指接触面的作用点和作用方向有一定的不*性,同时传感器灵敏度较高作用点和作用方姠稍有差别,测试值就有一定的分散每对触指至少应取3次的平均值,过高或过低值应删除

5.2 如果触指的压力较大,如测量折臂式隔离开關怎么接线(GW16、GW22系列)可以使用随机配备的加力管(见图10,附件7)

5.3仪器带有后备电源(蓄电池),有交流电工作时可边测试边充电,充满电可供仪器连续工作5-6小时工作时间过短应更换新蓄电池(两只12V/1.3AH)。

5.4仪器适用环境温度为:-10℃∽+40℃过低或过高的环境温度将会影響测量精度和仪器使用寿命。

5.5仪器面板上的“增加"、 “减少"、 “设置"键都是用于初始值的设置与调整正常使用不需按动这些键。如已按動此类键使显示值变乱可关闭电源重新启动,如测量值变化较大需寄回制造厂调整

5.6 当仪器不能正常工作时,如显示器不亮、使用模拟觸头显示器无反应应先检查有无电源、插头是否插好、模拟触头信号线是否断线等。当确认上述部位完好还不能工作时请寄回制造厂維修。

各类隔离开关怎么接线触指压力参考值(每对触指)

触头、触指合闸时的型式

一对触指参考压力(N)

说明:a.压力宜大不宜小 b.以上是烸对触指的参考压力如有3对触指应分别测量

户外高压隔离开关怎么接线触指压力测试仪是专为折臂式、剪刀式隔离开关怎么接线而研制嘚专用压力测量设备,它适用于GW16、GW17、GW22、GW23、GW6等折臂式、剪刀式隔离开关怎么接线在制造厂、供电公司工厂化检修车间或安装、检修现场的压仂控制和检验

图12是为此要求而设计专用模拟触头,该触头使用两只传感器长度和直径均模拟实际触头,此方法比通用模拟触头更方便、更准确

模拟触头由支架、传感器、压块、固定螺钉等组成,测量前需将模拟触头的直径调到实际触头的尺寸(如图12所示,Φ40+0.1、Φ60+0.1根据需要也可配Φ50),实际测量方法见图13

注意:由于合闸时触头有冲击力,所以压力读数不能按“峰值"!

供货说明:正常供货为一台仪器和通用钳式模拟触头一套折臂式隔离开关怎么接线模拟触头为专用产品,在订货时需特别说明否则,不在供货范围内一台仪器只鈳配一种模拟触头,即如果需要以上两种模拟触头应为两台仪器。

一、转入式隔离开关怎么接线触指接触压力的测量(如GW4、GW5型隔离开关怎么接线)按图8、9要求更换测量附件

二、折臂式隔离开关怎么接线触指压力用的测量(如GW16、GW17、GW22、GW23型隔离开关怎么接线,已挂静触头)按图3、4要求更换测量附件

三、户内隔离开关怎么接线拍合式(GN系列)触指压力的测量,按图11要求更换测量附件(可测量触头开距8-70mm)

四、用折臂式专用测量头的测量方法比测量更简单、更方便

原标题:分析高压隔离开关怎么接线触指压力测试仪的测量方法

湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:分析高压隔离开关怎么接线触指压力测试仪的测量方法

分析高壓隔离开关怎么接线触指压力测试仪的测量方法

针对目前发供电系统的检修现状一种用于测量高压隔离开关怎么接线触指压力的高压隔離开关怎么接线触指压力测试仪出现,它只要将测试钳模拟触头的传感器在每对触指接触位置张开一下就能显示出触指此时的接触压力並记忆。有效解决了测量触指压力的一大难题高压隔离开关怎么接线触指压力测试仪也可用于隔离开关怎么接线制造厂对触指压力的检驗;改变压力传感器的形状也能测量断路器的触指压力。

高压隔离开关怎么接线触指压力测试仪的测量方法:

将调整好的模拟触头在需要測量的触指与触头接触线处用手握住手柄使前端张开至规定值,此时测试仪液晶上显示两组数字一组是随模拟触头感受压力的大小显礻瞬时值,随着压力值的微小变化数值都有变化;另一组跟踪模拟触头感受压力的峰值(zui大值)压力显示并自动锁定。整个测量采样过程zui多记录为3分钟此过程中,观察液晶显示数据大约3-5秒测试完成后,当用户发现测量值基本稳定后按一下【确定】键完成测量。此时數据会自动存储到SD卡中此时屏幕提示是否打印数据,

如果需要打印则按一下【确定】键即可;或者按一下向下键→【确定】键,选择偅新再次测试

不同的隔离开关怎么接线模拟触头的调试:

测量时将调整好模拟触头,放入待测触指中使模拟触头张开限定位置为止,這时高压隔离开关怎么接线触指压力测试仪上显示的读数即为该触头的接触压力

测量时将模拟触头尺寸调整到大于静触头1mm左右,如静触頭直径为Φ40mm则需调整41mm。一只手使缓慢地使模拟触头张开另一只手抓住静触头晃动,如果静触头能在触指中轻松滑动或转动这时压力測试仪上显示的读数即为该触头的接触压力。注意模拟触头的张开速度应该很缓慢

为了测量准确和方便,可装配定位件它能上下和前後定位。将测试头对准接触线后调整固定定位件的螺栓。

高压隔离开关怎么接线触指压力测试仪是有专为折臂式、剪刀式隔离开关怎么接线而研制的专用压力传感器它适用于折臂式、剪刀式隔离开关怎么接线在制造厂、供电公司工厂化检修车间或安装、检修现场的压力控制和检验。

我要回帖

更多关于 隔离开关怎么接线 的文章

 

随机推荐