艾佩斯蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温喥广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液側倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等
(1)电池不宜放电至低于预定的终止电压,否则将导致过放电而反复的过放电则会导致容量难以恢复,为达到好的工作效率放电应0.05-3C 之间,放电终止电压如下表1所示
(表1)放电电流和放电终止电压
◆放电容量与放电电流的关系图1为FM、JFM系列 电池在不同的放电率条件下放出的容量,从图中可看出放电倍率越大,电池所能放出的容量越小
电池容量亦受温度的影响,过低温度(低于15℃5℉.)则会降低有效容量,过高温度(高于122℉.50℃)则会导致热失控并损害电池.
(1)浮充(限制电压控制电流)使用: 浮充电压2.25V~2.30V/单体,大电流不得大于0.25C10,电池浮充电流调到小于2mA /AH.(25℃)请参见表(2)。
(表2)充电方法与充电时间
(2)循环使用(充电即停放唍电即充):充电电压2.4 V/单体,大充电电流不得大于0.25C10.
(3)温度补偿电池在5~35℃范围内工作时,不必对充电电压进行补偿当温度低于5℃或者高于35℃時,建议对充电电压作适当的调整调整标准为浮充时 干3mv/℃/单体,循环使用时干4mv/℃/单体(温度以25℃为基准)
电池充足电后再补充电则称為过充电,持续的过充电将会缩短电池的寿命
以下因素将可能缩短电池的使用寿命:
★重复的浅充电后的深放电
★过充电—特别是涓涓浮充充电