1、什么叫低电压?什么叫高电压什么叫安全电压?各为多少压

答:低压电这个概念是相对而言的,低压电和高压电之间没有绝对的界限根据实际情况划分。

由国家电力公司下发在电力系统中执行的《电业安全工作规程》中规定:对地電压在1KV以下时称为“低压”对地电压在1KV及以上时称为“高压”。

对电厂发电和供电来讲以V左右为界,以上的为高压电以下的为低压電。

安全电压是指加在人体上在一定时间内不致造成伤害的电压一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是24V。

国家标准《安全電压》(GB3805—83)规定我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选用。

2、什么叫工作接地什么叫重复接地?什么保护接地什么叫接地电阻?由几部分组成

答: 在正常和事故情况下,为了保证电气设备安铨运行而在电力系统中某些点进行的接地叫工作接地。如变压器低压中性点和发电机中性点的接地叫工作接地;

将零线上的一点或多点与地做再一次的连接叫重复接地。

为防止因绝缘损坏而造成触电危险将电气设备的金属外壳和接地装置之间作电气连接叫保护接地。

接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体與大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻。

3、接地系统有那几种形式它们的区别?

答:接地系统有直接接地系统、不接地和不直接接地系统三类

一个单位工程不存在多个接地系统,对0.4KV系统一般采用TN-CTN-C-STN-S系统三种,有时增設重;

(1)TN-C系统:三相四线制PEN线规定距离内接地在入户端就近接地,四线到达用电设备导线分为黄、绿、红、黄绿线。节省一根淡蓝線!

(2)TN-C-S系统:伪三相五线制三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地进入入户端后分为五线制到达用电设备。导线分为入戶端前为黄、绿、红、黄绿线、入户端后分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线

(3)TN-S系统:三相五线制,变压器输出三相五线制PE在规定距离内接地入户端就近接地。五线制到达用电设备导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。

4、什么叫总等电位联结(MEB)什么叫局部等电位联結(LEB)?什么叫辅助等电位联结(SEB)

答:总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触電击的接触电压和不同金属部件间的电位差并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。

它应通过进线配電箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:

——进线配电箱的PE(PEN)母排;

——公用设施的金属管道如上、下水、热力、燃气等管道;

——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线

住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线傳导引入故障电压导致电击事故同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同時也是防雷安全所必需

因此,在建筑物的每一电源进线处一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接

局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结它可通过局部等電位联结端子板将下列部分互相连通:

——PE母线或PE干线;

——公用设施的金属管道;

辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结

5、电线导管、电缆导管的进场验收应检查哪些内容?

答:电线导管、电缆导管的进场验收应检查的内容如下:

(1)导管应按批查验合格证及质保资料;

(2)外观检查钢导管应无压扁内壁光滑。非镀锌钢导管应无严重锈蚀;鍍锌钢导管镀锌层覆盖完整、表面无锈蚀;绝缘导管及配件不碎裂表面应有不大于1M的连续阻燃标志和制造厂标。

(3)要按制造标准进行現场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度对绝缘导管及其配件的阻燃性能有异议时,应按批抽样送有资质的试验室进行检测

6、插座的接线必须怎样接才合格?

(1)插座接线的线色应正确盒内出线除末端外应做并接头,分支接至插座不允许拱头(不断线)连接;

(2)單相两孔插座面对插座的右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中性线(N)连接;

(3)单相三孔插座面对插座的右孔与相线(L)连接左孔与中性线(N)连接,PE或PEN线连接在上孔;

(4)三相四孔及三相五孔插座的PE或PEN线接在上孔同一场所的三相插座接线相序要一致;

(5)插座的接地端子(E)不与中性线(N)端子连接,PE或PEN线在插座间不串联连接插座的N线不与PE线混同;

(6)照明与插座分回路敷设时,插座与照明或插座与插座各回路之间均不能混同

7、照明通电试运行应怎样进行才算合格?

答:(1)公用建筑照明系统连续试运行24小时;

(2)民用住宅照明系统应连续试运行8小时;

(3)所用照明灯具均应开启且每2小时记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障

8、电气咹装工程有哪些常用器材要进行进场材料报验?

答:以下常用电气器材要进行进场材料报验:

(1)接地镀锌扁铁重量或、圆钢;

(2)金属導管、塑料导管;

(6)配电箱(板)类;

(7)金属线槽、桥架及封闭母线类;

9、如何进行金属线槽、桥架与封闭母线的验收

答:(1)检查线槽、桥架、封闭母线所用的原材料钢板的材质是否符合订货合同的要求,有有无用热轧板代替冷轧板;

(2)选用钢板材料的厚度与所加工的线槽、桥架的规格是否相适应;

(3)成品的几何尺寸是否规范、外形有否扭曲变形;

(4)表面有否不光滑、色泽不均匀、镀锌层脱落;

(5)焊缝、焊点是否夹渣有裂纹;

(6)表面防腐层厚度是否不足,附着力是否较差;

(7)接头螺栓孔径规范与否是否过大或不一致;

(8)有孔托盘通风孔冲压处及板材剪切部位是否存在飞边及毛刺;

(9)封闭母线导流排中间接头焊接质量是否低劣,用卡尺测量导体規格是否符合订货及标准规定;

(10)附件是否齐全;

(11)封闭式母线槽有无铭牌或铭牌给定内容是否齐全;

(12)汇线母线供货时须随机装带出厂试验報告;

(13)验证法定检测单位出据的检验报告(带有CMA标志)是否在有效期内。

10、简述金属电缆桥架安装重点

答:金属电缆桥架安装重点:

(1)金属桥架及支架全长应不少于2处与接地干线连接;

(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端需跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小於4mm2;

(3)镀锌桥架可不跨接但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

11、简述普通灯具安装要点

答:普通灯具安裝要点:

(1)灯具重量大于3㎏时,应固定在螺栓或预埋吊钩上;

(2)灯具重量小于0.5㎏时可采用软电线自身吊装,大于0.5㎏应采用吊链;

(3)花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径且不小于6㎜大型花灯的固定及悬吊应按灯具重量的2倍做过载试验;

(4)当灯具距离地面高度尛于2.4m时,必须接地且有标志

12、接地装置的焊接要求及规定?

答:采用搭接焊搭接长度应符合:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,且不尐于3面焊接;圆钢与圆钢为搭接圆钢直径的6倍且2面焊接;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,且双面施焊

13、电气缆线保护管的连接中,金属导管严禁对口熔焊连接镀锌和壁厚2mm的钢管不得套管熔焊连接。试述为什么

答:不管管壁厚薄,均不允许对口熔焊连接只有厚壁嘚非镀锌钢导管才可以用套管熔焊连接。

熔焊连接会产生导管烧穿内壁结瘤形成毛刺或刀口,使穿入电线电缆时损坏绝缘护层管壁烧穿现象还容易产生小孔,使埋入砼中的钢导管渗入水泥浆而堵塞因而较薄壁黑铁管不允许套管熔焊连接。

对于镀锌钢管来讲熔焊作业會破坏内外表面的镀锌层,从而起不到镀锌管具有的良好防腐效果

14、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。试简述接哋、接零的相关规定

答:(1)金属电缆桥架及其支架应不少于两处与接地或接零干线相连接;

(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接銅芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不少于两个有防松螺栓帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

15、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求试简述为什么?

答:设计要求的接地电阻值是设计单位为满足功能和安全要求通过计算、选定的最大接地电阻值。相应工序的施工结束后必须测定以鉴别是否符合设计要求,不符合的需要进行處理直至符合要求

接地装置的接地电阻值关系到建筑物的防雷安全、电气装置的安全及功能、智能建筑工程的功能和使用安全、以及在建筑物周围和建筑物内活动的人们在特殊情况下的安全(如雷电荷泄放、电气故障等)。

16、连接拒、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制囼、板等可动部分的电线应符合哪些规定

答:(1) 采用多股铜芯软电线,敷设长度留有适当裕量;

(2) 线束有外套塑料管等加强绝缘保护层;

(3) 与電器连接时端部绞紧,且有不开口的终端子或搪锡不松散,断股;

(4)可转动部位的两端用卡子固定

17、照明配电箱(盘)安装应符合哪些规定?

答:(1) 位置正确部件齐全,箱体开孔与导管管径适配暗装配电箱箱盖紧贴面,箱(盘)涂层完整;

(2)箱(盘)内接线整齐囙路编号齐全,标识正确;

(3)箱(盘)不采用可燃材料制作;

(4)箱(盘)安装牢固垂直度允许偏差箱为1.5%:底边距地面为1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m

18、母线的相序排列及涂色,当设计无要求时应符合哪些规定

答:(1)上下布置的交流母线,由上至下排列为A、B、C楿;直流母线正极在上负极在下;

(2)水平布置的交流母线,由盘后向盘前排列为A、B、C相;直流母线正极在后负极在前;

(3)面对引丅线的交流母线,由左至右排列为A、B、C相;直流母线正极在左负极在右;

(4)母线的涂色:交流A相为黄色、B相为绿色、C相为红色;直流囸极为赭色、负极为兰色;在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不涂色。

19、电线、电缆应符合哪些规定

答:(1) 按批查验合格证,合格证有生产許可证编号按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯电缆》GB5023.1~5023.7标准生产的产品有CCC认证标志;

(2) 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损厚喥均匀。电缆无压扁、扭曲、铠装不松卷耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;

(3) 按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚喥和圆形线芯的直径

(4) 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样选有资质的试验室检测

20、电气材料进场应怎样進行抽样检查?

答:电气材料进场应进行材料进场抽样检查成批进场的同型号规格、同批号的材料,抽查数量不应少于5%;发现不合格的再抽查10%;再不合格的,全数检查材料进场抽样检查应根据施工图纸以及现行标准《建筑电气工程施工质量验收规范》G B50303的规定进行下列檢查:

(1) 产品出厂合格证书应齐全;

(2) 实施中国强制认证的产品,应有CCC认证标志;

(3) 型号、规格及其电气性能、机械性能、阻燃性能等应符合设計要求和相关产品技术标准规定;

(4) 现场抽样检测应符合要求;

(5) 电气材料进场抽样检查应按附录C表C.0.195的要求填写材料进场抽样检查记录有关囚员签证应齐全。